格力空调价格大全通电, 外机压缩机有异动 ,内机结冰 。开机外机工作,内机不工作,请问是什么原因?

空调压缩机能力不足导致室内机盘管温度过低

添加时间: 14:46 来源: 作者:西安格力空调售后

    格力制热模式下,为什么刚开机没有风,空调系统管路内制冷剂发生了泄漏。

当空调系统管路中制冷剂发生一定程度的泄漏时,空调压缩机的能力输出不足,导致空调室内机盘管温度过低,室内机防冷风功能起作用,为了防止室内机吹出冷风让人感觉不舒服,此时空调室内机持续不出风;当室内机盘管温度升高到一定值的时候室内风机电机会开起来,但很快就会再次停止运转,整个过程中室外机风机电机和压缩机是一直在运转当中的。拨打西安格力空调维修电话:029-报修,专业从事西安格力空调维修服务,西安格力空调售后,拆装、移机等。

    碰到这种情况,建议的处理方式是:

    2、要求维修人员上门先对空调系统管路进行检漏、补漏,然后再追加适量同种制冷剂。

    空调的放冷风功能可以防止空调制热时,蒸发器温度未达到一定值时,室内风机不工作。从而避免冷风吹到人体引起感冒,当蒸发器温度升到一定值时,电脑判定吹出的风不会引起人体不适,才会让风扇动作,吹出热风。

空调开启后外机嗡嗡响压缩机不启动?
发布时间: 11:23:38 来源:西安格力空调维修 点击次数:

   导读:这几天西安的天气渐渐的热了起来,好多公司已经开始使用空调制冷了。西安格力空调维修(xiangelikongtiaoweixiu)的单子也渐渐的多了起来,几乎每天都有几个用户要维修空调的。各种各样的故障都有,今天早上博文路一个格力用户打来电话说家里的空调不制冷。开启空调后外机嗡嗡响压缩机不启动,想让我们上门给维修好。

  对于这种问题我们在西安格力空调做了十多年维修工作了见多了,不是压缩机坏了就是电容器鼓包了。我来到用户家里后开启空调室内机工作正常,但是发现吹出来的风是自然风。我把保险带系好后下到飘窗下面,让后听到室外机风机工作正常,压缩机没有工作的声音,能听到压缩机嗡嗡响。我判断是压缩机电容器故障出现问题了,我用螺丝刀把外机盖子打开后发现电容器鼓包了。这时我重新更换了一个新的电容器重新开机后压机工作正常了。

  结语:空调其实原理并不复杂,只要你懂得空调结构的原理维修起来非常简单。不管遇到什么故障,我们到用户家里后都不要慌。根据故障原因一步步检测,用替换法和排除法解决。如果你确实不是很专业也可以拨打西安格力空调维修电话(xiangelikongtiaoweixiudianhua)咨询我们。

欢迎访问西安格力空调维修服务中心,有问题可联系客服,转载注明:/news/193.html

Q格力空调柜机室外机交流接触器控制压缩机是怎么接线?

A外机的交流接触器上有二个接线柱A1和A2,是线圈用的,通电后接触器吸合,主电源触点闭合,压缩机供电工作。你把内机电脑板出来控制压缩机运行的线接在A1上,压缩机是三相的,主电源就接三根相线,压缩机是220的就接零线和火线 ,你的空调是三相还是单相的?把接触器的型号给我,我可以画张图给你。

Q格力3P空调一插电压缩机就开始启动了别的正常,请问是主

问:我想应该是继电器的问题吧,因为没开机外机还不会供电吗,对不

A先把变压器电源插头拔掉 如果压机还转 就有可能是熔连 如果不转了 就有可能是控制线插排松动 希望对你有帮助 另外外机电源只要送上电就有一有的 单冷不是这样

Q格力空调外机220V继电器烧坏

问:继电器用交流接触器正泰(CJX2-25)型代换应该怎么接线

A先观察继电器外壳的接线图,无非动断,动合两种,根据接点的数字,来判断两端的线,那两根是一对,是接在动断还是动合上,这样你可以照葫芦画瓢接到新的继电器上···

Q格力老三匹空凋室内电控盒内的交流接触器起什么作用

A交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。其实简答来说,交流接触器就相当于继电器,相当于

Q格力空调常烧交流接触器问题

问:我家空调是格力KFR-50LU/G 还有如果买交流接触器要买什么

A外面五金店都有卖呀,或到买电气的那里买一个正泰牌子220V,25A。格力空调原配接触器是桂林机床厂生产的。

Q三相格力空调开机交流接触器不吸合倒相序也不起作用啥原因

Q格力5P柜机空调开机压缩机不工作 电源正常

A外机风扇工作么,控制压缩机的交流接触器吸合么?开的是制冷模式么?如果以上都正常就是380V的相续问题,调整一下就可以了,如以上不正常请补充你的问题,因为问题不明确不好回答,具体的故障地方。

问:今修一台格力5匹空调06年的机 压缩机不启动,发现交流接触器

A压机交流接触器前有一个相序检测,一般三相电相序错,交流接触器是不会接通的& ^6 j# t4 P% X$ ~" D" j8 K# ~3 o: S倒一下三相电的相续试试,可以把三相电的相线任意颠倒两根。。 查看原帖>>

Q空调外机交流接触器(控制压缩机的)总是一直跳

问:外机中控制压缩机的交流接触器,总是一直跳,打火严重。将线头

A电源电压过低造成外机中控制压缩机的交流接触器动触头吸合力度不够就嗒嗒嗒的响个不停。

Q格力—70l空调外机压缩机不压缩是什么原因

问:外机压缩机不工作但散热风扇转

A压机不工作的原因很多,你说的这种情况大致可分为4种原因,1。调整电源相序,2 更换继电器 3 检查压机是否烧毁 4 检查压力 请你逐步排查,可和我联系