烟感探测器安装方法地址怎么编码,总线是如何实现,连接在总线上那么多探测器的地址解码?

    TX3157型紧急启停按钮,用于控制气体灭火系统的启动和停动,同时还有手动状态和自动状态转换功能。通常安装在保护区门口便于操作的位置,当确认发生火灾后,砸碎紧急启停按钮上的玻璃,长按“紧急启动”按键1秒钟,即可向气体灭火控制装置发出气体喷洒请求信号,气体灭火控制装置按预设逻辑开始启动声光报警、关闭空调风扇等,经延时后,启动气体喷洒电磁阀。在延时期间,若现场人员确认无火灾发生或现场有人没有撤离,可立即按下“紧急停止”按键,中止延时。

1) 电子编码,使用手持编码器编码,占用一个总线地址

2) 具有手动、自动模式转换功能和紧急启动、停止功能


总线监视电流≤3mA 总线启动电流≤6mA
人工按下“紧急启动”按键 1秒钟
人工按下“紧急停止”按键 2 秒钟
人工按下“转换键”按键 2 秒钟
1) 启动:红色,按下启动按键时点亮,系统进入延时启动阶段
2) 停止:红色,按下停止按键时点亮,系统进入停止状态阶段
3) 手动:绿色,系统处于手动模式时点亮
4) 自动:绿色,系统处于自动模式时点亮
与气体灭火控制装置采用无极性二总线连接
电子编码,编码地址为 41~45,每个紧急启停按钮占用一个地址
室内,温度-10℃~50℃, 相对湿度≤95%RH,不凝露

订购:TX3157型紧急启停按钮 / 气体灭火控制系统

一、JTY-GM-LA1550A点型光电感烟火灾探测器概述

  JTY-GM-LA1550A型点型(以下简称感烟探测器)。本产品采用性能卓越的单片机(MCU),通过单片机内部固化的运算程序来完成对外界环境参数变化的补偿和火警判断。本产品适用于宾馆、饭店、机房、银行、商场、仓库、博物馆、图书馆、办公楼以及空气湿度大等环境恶劣的场所。此外,对火灾发生时有黑烟产生的场所也非常适用。

二、JTY-GM-LA1550A点型光电感烟火灾探测器特点

  (1) 自动补偿功能,对于一定程度上因为外部环境(温度、湿度、灰尘、静电等)因素的变化而引起的性能漂移,可自动进行补偿,提高了感烟探测器的可靠性
(2) 感烟探测器可准确判断24小时内发生的慢性火灾
(3) 内置产品的ID码,使每只探测器拥有自己的身份证号码共12位;
通过控制器可进行查询,ID码各位的解释如下:

  产品类型代码:1为感烟探测器,2为感温探测器,3为输出控制模块,4为输入模块,5为手动报警按钮,6为消火栓报警按钮,7为声光警报器。
(4) 智能判断,清洗预报功能
(5) 采用软硬件滤波,提高了感烟探测器的抗干扰能力
(6) 二总线制,无极性
(7) 具有电子编码、遥控编码两种先进的编码技术,提高了编码的灵活性
(8) 具有两种响应模式(通常称其为算法)
模式1:快速响应模式,在此模式下,当连续3次以上检测到烟的浓度超过报警门限值时,立即报警,此模式适用于系统调试安装阶段或者是测试阶段
模式2:智能响应模式,有利于准确判断火灾报警信号,减少误报警,(出厂默认为智能模式)
(9) PCB板全密封防护工艺

当宁消防网提醒您在收到货物时要对货物的外包装进行检查,如果因运输过程中包装有破损、开裂、雨淋等问题,您可以拒绝签收!

当宁消防承诺:所售商品都是正品行货,我们将严格按照国家三包政策,针对所售品履行保修、换货和退货的义务。企业客户在提供《一般纳税人证书》、《营业执照》、《税务登记证》、《开户许可证》四类证件复印件后,可由当宁消防开具增值税发票。开好后,会以快递方式给您寄出。产品下单付款后,当宁消防物流部门会尽快发货,十五个工作日内将货物发出,特殊商品除外。我们还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!

注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与当宁消防网图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样产品一致。若当宁消防网没有及时更新,请大家谅解!

当宁消防网上的所有商品信息、产品图片、购买评价等内容,是当宁消防网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。

点型光电感烟火灾探测器

当宁消防网提供的商品保证正品,并提供正规的增值税发票,货物从发出之日起,质保一年,请放心购买。

关于发票 发票说明:当宁消防网所售商品均可提供正规发票。

发票抬头:发票抬头不能为空,您可在下单时,在“备注”处填写您本人/他人的名字或公司名称,发票一旦开出即不可更改、退换。如因客户原因导致的发票抬头错误,恕不能提供发票重开服务,敬请谅解。

签收提醒 为了您的权益能够得到有效的保障,请您在签售货物时务必对商品的型号、数量和外观等内容进行核对验收,并建议您尽量不要委托他人代为签收,若由他人代为签收商品且在没有配送人员在场的情况下发生的验货行为,则视为您所订购商品及包装无任何问题。

在保证产品包装保存完好、配件、合格证、发票齐全的前提下,若您的产品出现质量问题,只需提供当时购买的订单号,从产品发出之日起,一年内享受当宁消防免费的售后维修服务(配件除外、运费各半)。

特别提醒:由于本店所售产品为工业品,一旦售出,概不退换,请购买前确认好型号,如确为产品本身质量问题,自签收之日起,在保证产品包装完好不影响二次销售的情况下,可申请退换货,谢谢您的支持!

自产品发出之日起1年内,如遇产品质量问题,请您联系客服处理,经技术确认后,为您作维修处理(运费各半)。

【注意事项】 1.由于本店发错产品,返回运费由我们承担。

2.当宁所售均为全新品,为保护消费者利益,以下情况视为影响二次销售:

1)物品上出现划痕、裂缝;

2)物品上包装破损或已通电使用;

3)密封产品原包装打开;

4)其他可能影响二次销售的;

3.以下情况不予以办理维修:

1)过保产品(超过保质期的产品);

4.请在里面放置一张纸条,上面写清楚故障描述、订单号、原收件人的姓名、电话、收货地址以及寄回物品清单。

总线静态电流:≤,我司客服会为您妥善处理;

2、JTY-GM-GST9611点型光电感烟火灾探测器的产品问题,请您

3、关于JTY-GM-GST9611点型光电感烟火灾探测器安装使用调试等问题,欢迎您来消防百事通的相关问题频道与网友讨论交流或咨询管理员;

烟感探测器报通讯故障怎么处理?

1.检查探测器的总线输入电压,要求电压为直流13-24V之间(不同品牌电压范围有些不同)。

2.固定地址通讯故障,该探测器损坏,可以登录,但通讯不稳定(更换)。

3.总线不稳定,不是固定地址报通讯故障,原因①-④:

  ①.通讯总线用的不是双绞线;

  ②.线路受电磁场干扰严重;

  ③.个别设备损坏,注意观察登录结果可以找出故障规律;

  ④.线路绝缘差,绝缘电阻表测量,要求雨季大于1M,旱季大于2M。

  ①.检查底座接线端子接线;

  ②.底座与探测器之间的金属片接触不良。

5.设备重码,设备地址码重码(检查重码与没登陆的设备)。