我是做西门子PLC编程的,也做过不少项目,但是没有做过PLC与上位机的通讯项目,我想请教一下各位老师怎么才能做西门子与上位的通讯,距离远的怎么做,距离近的怎么做。组态软件好学吗... 我是做西门子PLC编程的,也做过不少项目,但是没有做过PLC与上位机的通讯项目,我想请教一下各位老师怎么才能做西门子与上位的通讯,距离远的怎么做,距离近的怎么做。组态软件好学吗?怎么才能把4~20MA信号在组态软件上面显示数值,请各位老师有时间给我具体的说一下,十分感谢你,

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

4~20mA信号首先通过模拟量输入模块采集到PLC内部,再用组太软件来监视PLC对应地址就可以了。做的好点呢,就在PLC内部进行下转换,加数字量再变成4~20的对应关系,这样就可以在组太上看成电流形式

组太软件不难,拿了东西,自己捣鼓捣鼓就行了

与上位机通讯的话,看你用什么协议,参考协议的说明,编好程序,用通讯线监视下就知道问题在哪里,不是很难

关于多台 PLC 与上位机即时通讯损坏串口的解决方案 (1.33MB)

(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

来自电脑网络类芝麻团 推荐于

按你的意思PLC只有做从站,因为所谓上位机就是指发号控制指令的,下位机才是接受指令的。你要是说电脑和PLC进行通讯的话就不一定了。因为电脑如果装的是嵌入式软件的话就可以是PLC传输的数据控制计算机,计算机再控制其他软件或设备。

从站。你都说上位机和一台S7 300了。。。那上位机肯定是主站了。

那你就不能说是上位机, 你必须说出来 这个是什么设备。然后让我们判断, 你都说了是上位机了 不知道你是怎么确定出来的。