可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
伺服出现这种情况一般都是硬件损坏,联系供应商维修或者换货
三菱伺服驱动器A9GT-QBUSS高质量的 宽带信号,宽带信号(Wideband Signal)用多组基带信号1和0分别调制不同频率的载波,并由这些分别占用不同频段的调制载波组成。多路复用,为了充分利用通信干线的通信能力,人们广泛使用多路复用(Multiplex)技术,即让多路通信信道同时共用一条线路。多路复用可分为频分多路复用和时分多路复用。
当数据进行分割打包后,用特定的协议对这些小包进行压缩,压缩过程中微小的错误足以引起巨大的破坏,因此压缩必须十分小心地进行,还要和错误纠正协议共同工作。常见的压缩协议有:ITU-TSS V.42bis(4倍压缩)和MNP 5(2倍压缩),常见的数据纠正协议有:ITU-TSS V.42 LAPM、MNP 2-4和MNP 10EC。
数据表明,母排最高温度已经达到100℃,温升88℃,明显超标(母排温升标准为65℃)。由于该站温升问题比较突出,制造厂针对这一情况对该变电站10 kV开关柜1,2号母线桥采用新型钢重新制作,主母线铜排规格更换为2×TMY120×10(原规格为2×TMY100×10),并进一步了通风系统。2号主变开关柜经改造后,其实测温度如表3所示。三菱伺服驱动器A9GT-QBUSS高质量的
由于方案一到方案三均是在公共的互联中进行传输,在一些安全性要求较高的情况下,无法使用这些方案,就可以采用方案四专线接入模式进行,这样就可以保证和数据的完全可靠,典型的应用是移动支付类(无线POS)的业务。该专用需与移动运营商共同建立,租用运营商的端口和接入线路,它是在运营商的GPRS 或者CDMA 中虚拟一个专用(VPN),所有终端分配在一个特定的号段内。
表1为某变电站2台同型号、同参数的10 kV主变开关柜的实测温升与负荷关系的统计。开关柜为福建某开关厂生产,JYN1-10型。测试温度为开关柜箱体的外表温度。
蓄电池在存放过程中,会或多或少地产生自行放电现象。正常的蓄电池,每存放1天,电能容量约损失1%~2%,即一个充足了电的蓄电池,贮存1个月,电能容量大约损失一半。自行放电原因,蓄电池外部有搭铁或短路。当蓄电池引出导线与机体搭铁,或蓄电池壳体上有扳手、铁丝等导体将正负极连通,将会产生剧烈自行放电,很快将电能放完。另外,当蓄电池外壳、顶盖上有溅漏的电解液时,也可将正负极接线柱连通而放电。
三菱马达HG-SR152BJ批发 监控计算机采用VB语言编写,温度采集器从温度传感器处采集到监测点的温度,并送交到监控计算机,监控计算机的主要任务是接收处理温度数据并将其实时显示出来,当温度超限时自动报警,并形成温度曲线和报表。监控计算机功能结构如图3所示。
对环境温度要求高。液阻软起动装置不适合于置放在易结冰的现场,热变液阻软起动,近年有所谓的热变液阻软起动装置,通过液阻本身在软起动过程中的温升,借助电解液电导率与温度的正相关性实现无极板伺服机构的软起动。但是,其可行性大可质疑,它的限流器件不具备限流能力易控性,装置对使用环境温度要求高,软起动重复性差。因为热变电阻软起动装置具备‘原理’决定的、‘与生俱来’的几个内在特点。
台达PLC的模拟量采集主要有模块和混合型主机两种,使用模拟量采集模块,台达模拟量模块分为两大类,-S和-H,分别配合SS/SA/SC主机和EH主机,如DVP04AD-S、DVP06XA-S、DVP04PT-S、DVP04TC-S为-S模块,DVP04AD-H、DVP06XA-H、DVP04PT-H、DVP04TC-H为-H为-H模块。无论哪一款模块,对应模块每个输入通道都有软件滤波功能,也就是模块内部控制寄存器中的平均次数设置(通道独立),在此采用的是递推平均滤波法,设置的次数是上文中提到的采样N值,可以设置1~20,不同的滤波系数不同的信号,另外当输入有杂波造成配线受噪声干扰时还可以连接0.1~0.47
μF 25V做电容滤波,即硬件滤波。 电气方面:减少50%的起动冲击电流、延长电机使用寿命、减小了电网电压波动及对其它用电部门的影响,能实现软停车,可消除骤然停机对某些设备的冲击与损坏,保护功能周全,杜绝了人身安全事故的发生,智能化程度高,设置操作简单,体积小,节省基建投资,降低了供电设备容量,节约项目的投资费用。
大电流通过电池对电池内部的电极有一定损伤,交流压降内阻测量法,因为电池实际上等效于一个有源电阻,因此我们给电池施加一个固定频率和固定电流(目前一般使用1kHz频率,50mA小电流),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该电池的内阻值。
三菱伺服驱动器A9GT-QBUSS高质量的,三菱伺服驱动器MR-ESCBL2M-L信息传播,
辅助工具少测试周期长,模拟IC设计者既需要的知识,也需要长时间经验的积累。模拟IC设计者需要熟悉IC和晶圆制造工艺与流程,需要熟悉大部分元器件的电特性和物理特性。通常很少有设计师熟悉IC和晶圆的制造工艺与流程。而在经验方面,模拟IC设计师需要至少3年-5年的经验,的模拟IC设计师需要10年甚至更长时间的经验。
EDC 系列交流伺服用户手册
EDC 系列交流伺服用户手册
第 1 章 产品的确认及规格型号
检查伺服电机、伺服驱动器的铭牌的“型号”栏进行确认(参照图示) 检查是否有因运输等造成的损伤。 电机轴能用手轻轻转动,没有异响,但带制动器的电机不能转动。
如发现有不妥之处,请及时与经销商或本公司的服务人员联系。
埃斯顿工业自动化有限公司 生产编号 额定旋转速度
选项规格 无制动、无油封 无制动、带油封 DC24V 制动器、无油封 DC24V 制动、带油封
轴规格 标准(柱形,无键) 柱形,带键
驱动器系列 EDC 系列伺服驱动器 适用电机型号 对应具体电机型号
1.2 伺服系统各部件的名称
伺服驱动器各部分的名称如下图所示。
充电指示灯 在电源接通后发亮。电源关闭后, 在电容中仍残留有电荷时发亮,此 时请勿触摸伺服驱动器。 通电及报警指示灯(POWER&ALM) 在电源接通时绿灯亮,在驱动器 报警时红灯亮。 CAN 通讯 ID 地址选择开关 CAN 网络通讯时使用。 CAN 通讯用接头(CAN) CAN 通讯时使用。 RS232 通讯用接头(COM) 与手持器或电脑通讯时使用。 输入、输出信号用接头(1CN) 指令输入信号或顺序输入、输出信号用接 头。 编码器用接头(2CN) 连接装配在伺服电机上的编码器的接头。
伺服电机连接端子 连接伺服电机动力线的端子。 电源及再生单元连接端子
安装前注意事项 电机轴端涂有防锈剂,在安装电机前请用蘸过稀释剂的软布将防锈剂擦拭干净。 在擦拭防锈剂时,请不要让稀释剂接触伺服电机的其它部分。
在一圈的四等分处进行测定,最大与最小的差小于 0.03mm。 (与联轴器一起旋转)
如果同心度偏差过大,会引起机械振动,使伺服电机轴承受到损伤。 安装联轴器时,严禁轴向敲击,否则极易损坏伺服电机的编码器。
2.1.5 防止水滴及油滴的措施
如果需要,可以加装风扇对伺服驱动器进行强制冷却。
2.2.4 多台驱动器的安装
■伺服驱动器的安装方向
不宜将动力线和信号线从同一管道内穿过,也不要将其绑扎在一起。配线时,动力线和信号线最 好间隔30cm以上。 信号线、编码器反馈线应使用带整体屏蔽的双绞线,屏蔽层应连接在接插件外壳上。 配线长度:指令信号输入线最长为3m,编码器反馈线最长为20m。 即使关闭电源, 伺服驱动器内部仍然可能会滞留有高电压, 请在CHARGE指示灯熄灭5分钟以后再 操作电源连接器。 请在确认CHARGE指示灯熄灭5分钟以后,再进行接线或检查工作。 请不要频繁地通、断电源,如需反复地通、断电源时,应控制在每分钟 1 次以下。 伺服驱动器的内部安装有大容量电容,在电源打开时,会流过较大的充电电流(充电时间为几十毫 秒);因此,如果频繁地通/断电源,会使得伺服驱动器内部的元器件加速老化。
3.1.1 主电路端子的名称及功能
与电机电源端连接。 分别与输入电源地和电机接地端子相连 连接外置再生制动单元。 (注意:严禁在 P-N 之间直接连再生电阻!)
3.1.2 典型的主电路配线实例
非熔丝断路器 浪涌抑 避雷,对系统进行保护 制器 噪声滤波器 1RY
0V 报警输出 (此主电路配电形式要求报警时光耦OFF)
3.2 输入与输出信号
EDC型伺服驱动器 1CN输入
集电极开路 PL 指令用电源
+24VIN 伺服使能 (ON时伺服使能) 报警清除 (ON时报警清除) 清零信号输入 (ON时清除位置偏差) 零位信号 (ON时找零位)
CLT转矩限制输出 (转矩超过限制时为ON) S-RDY伺服准备好输出 (准备就绪时为ON)
3.2.2 连接器(1CN)的端子排列
说明 集电集开路用电源 保持制动器 定位结束 报警 I/O 公共地 报警清除 清零 A 信号(差分) B 信号(差分) C 信号(差分)
说明 指令脉冲 指令脉冲 指令符号 指令符号 伺服使能 I/O 电源 零位信号 /A 信号(差分) /B 信号(差分) /C 信号(差分) 连接器壳体
注意: 1. 空置的端子,请勿作中继使用。 2. 请将输入/输出信号用电缆的屏蔽线连接至连接器外壳(框架地)上。
3.2.3 输入/输出信号功能列表
功能 IO信号用控制电源输入:+24V 电源由用户准备。 有效电压范围:+11V ~ +25V 伺服使能:电机变为通电状态。 根据参数 Pn051 的 bit0 位为: 0、 报警清除 ALM-RST 输入: 解除伺服报警状态信号。 1、 限位信号 PN-OT 输入:机械限位信号输入。 根据参数 Pn051 的 bit1 位为: 0、 清零信号 CLR 输入: 位置控制时, 清除偏移计数。 1、 限位信号 PCON 输入:根据不同控制方式,具有 不同意义。 零位信号输入:回零时,零位开关送出此信号。 集电极开路指令用电源: PULS、 SIGN 指令信号为集电 极开路输入信号时,供给+5VDC 电源。 指令脉冲输入: 线驱动方式或者 集电极开路方式 输入模式: *符号+脉冲列 *CCW+CW 脉冲 *2 相正交脉冲(4 倍频)
功能 伺服报警:驱动器检测到异常时则输出 OFF 状态。 根据参数 Pn050 的数值决定输出信号: 0、 制动器连锁 BK 输出;定位完成/同速检出:在位置 控制下为定位完成 COIN;在速度控制下为同速检 出 V-CMP; 1、 定位完成/同速检出:在位置控制下为定位完成 COIN;在速度控制下为同速检出 V-CMP; 2、 转矩限制 CLT 输出:当输出转矩超过参数 Pn026 或者 Pn027 后,此信号输出; 3、 伺服准备好 S-RDY 输出:当驱动器没有监测到报 警,且有输入电源后,此信号输出。
根据参数 Pn051 的数值决定输出信号: 0、 制动器连锁 BK 输出; 1、 定位完成/同速检出:在位置控制下为定位完成 COIN;在速度控制下为同速检出 V-CMP;
将输入、 输出信号电缆的屏蔽线连接到 1CN 的外壳上, 就 相当于与机壳接地线连接在一起 4.5.1
选用继电器触点输入时,应选用微小电流用继电器,否则易造成信号接收不良。
■编码器驱动器出电路的接口
■与顺序输出电路的接口 伺服报警、定位完成以及制动器连锁等输出信号,采用光耦隔离输出。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注意: (1)最大允许电压为30VDC,最大允许电流为50mA ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
适用线接收器 SN75175等同品
注: 1、电机型号不同,则编码器引脚序号与信号的对 应关系可能改变,请按照实际对应关系接线。 2、当驱动器连接省线式编码器电机时,U、V、 W信号不接即可。
3.3.2 接插件(2CN)的信号列表 (1)电源和地线最好用加粗芯线或多根芯线连接; (2)省线式编码器不接编码器 U、V、W 信号。 说明 编码器 C+输入 编码器 C-输入 编码器 U+输入 编码器 U-输入 编码器 W+输入 编码器 W-输入 编码器电源地 屏蔽线连接到连接 器外壳
电机侧连接器 (从电缆侧看)
注:电机型号不同,编码器引脚序号与信号的对应关系可能不同,请参照电机说明。
电机侧连接器 (从电缆侧看)
注:电机型号不同,电机动力电源引脚序号与信号的对应关系可能不同,请按照电机说明。
非熔丝断路器 浪涌抑 制器 噪声滤波器 1 RY
集电极开路 PL 指令用电源
+24VIN 伺服使能 (ON时伺服使能) 报警清除 (ON时报警清除) 清零信号输入 (ON时清除位置偏差) 零位信号 (ON时找零位)
CLT转矩限制输出 (转矩超过限制时为ON) S-RDY伺服准备好输出 (准备就绪时为ON)
最大使用电压DC30V 最大使用电流DC50mA * 引脚具体输出信号可选择
第4章 参数设定及功能说明
电机反馈的 编码器信号
电机反馈的 编码器信号
上图中的电机反馈的编码器信号为驱动器 PG 分频输出的 PA、/PA、PB、/PB 信号。 ■“反转模式”的设定方法 通过对下述参数的设定,选择电机的旋转方向。 参数号 选择旋转方向 [0] 从电机的负载侧看,CCW 方向为正转。 Pn006 (标准设定) [1] 从电机的负载侧看,CW 方向为正转。 (反转模式) ― 0~1 0 名称及说明 单位 设定范围 出厂值
注:修改此参数后,需要断电后再上电,才能使设置有效。
第 4 章:参数设定及功能说明
由于EDC伺服超程输入信号只有一个(1CN-6),用户可以选择一个方向的超程限制。请在使用中注意。在 系统第一次运行中,辨别好正反方向,然后进行超程参数设置。 在直线驱动等的情况下,为了防止机械的损坏,请务必按下图所示连接限位开关。
允许正转驱动的状态。 (通常运行状态)
禁止正转驱动的状态。 (反方向可以运转)
允许反转驱动的状态。 (通常运行状态)
禁止反转驱动的状态。 (正方向可以旋转)
■使用/不使用超程输入信号的切换
第 4 章:参数设定及功能说明
注意 位置控制时用超程使电机停止运行时,不会有滞留脉冲。 只有一个超程方向可以使用,使用时注意先确定超程方向(以实际运行为准) 。 JOG 运行时,超程信号不起作用,使用时请注意。 、 在机械运动过程中, 如果出现超程信号, 由于惯性等的作用, 机械不会立即停止, 可能有一段位移, 如果在此过程中,超程信号被撤销,则电机还按照原来运行方式运行。使用时请注意超程信号的持 续时间(即在机械上需要保证超程信号有段持续距离) 。
不使用“P-OT”“N-OT”时,可以省略如图所示的短路配线。也可以用参数屏蔽(Pn001 设置为 0 或者 、 Pn052.bit0=0) 。
[2] 伺服 OFF、报警时 DB,停转后解除制动 [3] 伺服 OFF、报警时自由停止,停止后 DB
■伺服 OFF 时电机停止方法的选择 EDC 系列伺服驱动器在下述情况下停止电机运转 /S-ON输入信号(1CN-15)变为OFF时 检测到报警时 电源OFF时 应根据使用要求,设定Pn004值选择合适的停止方式。
设定正转、反转的最大转矩值,根据机械要求在需要限制转矩时使用。 如果现值的最大转矩超出了电机允许的最大转矩,以电机的最大转矩为准。 应用举例:机械保护
注意 设定的转矩限制值不宜超过电机的最大转矩。 当转矩限制值设定过小时,电机加减速可能会出现转矩不足的现象。
4.2 符合上位装置的设定
设定 Pn041,选择其中一种控制方式: Pn041 设定 位置控制(脉冲指令) 0 伺服驱动器接受上位装置发出的脉冲列, 按照上位装置的要求达到转速或定位的控制 方式。 接点速度控制(I/O 指令) 1 通过开关输入信号选择设定的速度运转。 参数速度控制(参数指令) 按照 Pn048 设定的值恒速运行。 控制方式
CLT 信号的使用方法
第 4 章:参数设定及功能说明
速度、转矩控制、位置控制
表示电机的输出转矩(电流)限制。 /CLT ON 时“L”电平 电机输出转矩限制状态中 (内部转矩指令在设定值以上) /CLT OFF 时“H”电平 没有转矩限制 (内部转矩指令在设定值以下) 设定值:Pn026(正转转矩内部限制) Pn027(反转转矩内部限制) 使用/CLT 信号时,请使用下述的用户常数定义输出信号和输出引脚。 参数号 Pn049 Pn050 名称及说明 输出信号
第 4 章:参数设定及功能说明
上位装置可能给出如下 3 种脉冲指令型式: ?线性驱动输出 ?+24V 集电极开路输出 ?+12V 、+5V 集电极开路输出 连接例 1(上位装置为线驱动输出) 适用线驱动器 (T1 公司 AM26LS31、SN75174 或 MC3487 等其他代用产品)
两端接地 连接到连接器壳体(屏蔽)
第 4 章:参数设定及功能说明
连接例 2(上位装置为集电极开路输出,且提供 24VDC 信号电源时)
两端接地 连接到连接器壳体(屏蔽)
连接例 3(上位装置为集电极开路输出,且提供 12VDC 或 5VDC 信号电源时)
两端接地 连接到连接器壳体(屏蔽)
使用参数“Pn008、Pn009”选择“指令脉冲型式” 。
第 4 章:参数设定及功能说明
代码 [0]符号+脉冲
[0]:脉冲指令不取反 [1]:脉冲指令取反
可以选择下述类型的指令脉冲形态,请参照上级装置的规格进行设定。
设定 Pn009 参数可以选择输入信号是否取反,可根据实际需要进行设定。
■脉冲输入时序 脉冲指令的输入,应该符合下面的电平和时序条件。
第 4 章:参数设定及功能说明
CLR 信号为“L”电平时,清除偏差计数器: ?伺服驱动器内部的偏差计数器为“0” ?该信号为“电平有效” ,有效电平需保持一段时间后才能生效,清除脉冲后需撤除信号,否则将一直 处于计数器清零状态,导致伺服位置环无动作。 位置控制时,伺服 OFF 时偏差计数器中会存有滞留脉冲,重新使能后(/S-ON)应立即清除偏差计数器, 也可以通过设置参数 Pn005 使得伺服 OFF 时自动清除偏差计数器脉冲信号。 参数号 Pn005 名称及说明 0:S-OFF 时,清除偏差计数器 1:S-OFF 时,不清除偏差计数器 设定范围 0~1 出厂值 0
■位置指令一次滤波时间 位置指令一次滤波可以改善系统对给定指令脉冲的响应平稳性。 如果指令输入比较粗糙(分倍频设置较大或脉冲输入频率较低) ,可以使得伺服系统的控制更加平稳。 如果“位置指令一次滤波时间常数(Pn024) ”设置过大,就会降低伺服系统的动态性能。
名称 位置指令一次滤波时间常数
第 4 章:参数设定及功能说明
4.2.2 编码器信号输出
输出电路是总线驱动器输出。请参考以下的电路进行连接。
■输出信号 输出分频后的编码器信号。
A 相脉冲差分输出 B 相脉冲差分输出 C 相脉冲差分输出
第 4 章:参数设定及功能说明 正交 A、B 脉冲输出信号型态如下图所示: 参数 Pn011=0:
PG 分频比设定 分频输出相位取反
设定电机旋转一圈,发向外部的 PG 输出信号(PAO、/PAO、PBO、/PBO)的输出脉冲数。
以此处所设定的脉冲数将电机编码器(PG)的脉冲进行分频并输出。 设定值为电机旋转 1 圈 PAO、/PAO、PBO、/PBO 信号所分别输出的脉冲个数。如果 Pn010 设置为 1000, 则电机旋转一圈,输出的 PAO 信号为 1000 个脉冲,同样/PAO、PBO、/PBO 信号输出也为 1000 个脉冲。 请根据机械以及控制器的指令单位进行设定。 注意 变更该参数后,请将电源OFF后再次ON。
4.2.3 顺序输入与输出信号
第 4 章:参数设定及功能说明 请按如下方式连接顺序输入信号。
注意: 务必准备 24V 的 I/O 电源,伺服驱动器内部没有提供 外部电源规格:DC24V±1V,500mA 以上。 建议输入与输出电路使用同一电源。 输入电路的电压范围为+11V~+25V;如果电源电压偏低,使用继电器等机械接点的情况下,应尽量 使用微电流的开关或继电器,以免发生接触不良的现象。在使用前请务必确认继电器等部件的电气 特性。
→ 输入 +24VIN ■接点输出信号的连接
外部 I/O 电源输入
第 4 章:参数设定及功能说明 在输入信号滤波时间内,如果信号发生跳变,输入信号将不能被驱动器接收;只有输入信号稳定规定 时间后(即在 Pn053 时间内信号一直保持恒电平),信号才能被驱动器接收,驱动器根据 Pn054 判断信号 的有效性。 输入信号取反的操作(Pn054),如下表: 位 输入信号 信号电平 Pn054 信号有效 0 N H 1 Y 0 Y BIT3 ZPS L 1 N 0
上表中: “H”:输入信号为高电平; “L”:输入信号为低电平; “0”:Pn054 中对应的设定值,“0”表示输入信号低有效; “1”:Pn054 中对应的设定值,“1”表示输入信号高有效; “N”:输入信号无效; “Y”:输入信号有效; 例如:如果要求 CLR 高电平有效,其余信号低电平有效,则其二进制表示为“000100”,转换成十进 制为“4”,即 Pn054 应设置为“4”。 输出信号和上面输入信号设置方法类似。 位 输出 信号 信号 意义 Pn055 输出 电平 注意: ALM 在正常情况下,输出电平为高,与其他两个信号相反。 例如: 要使制动信号 BRK 解除制动时输出电平为高, COIN 信号有效时输出为低, 报警时 ALM 输出为高, 则其二进制表示为“100”,转换成十进制为“4”,即 Pn055 应设置为“4”。 解除制动 0 低 1 高 0 高
注意 ? 本手册说明的输入/输出信号有效性都是指正常情况下的状态; 即输入信号为低电平有效, BRK、 COIN 输出为低电平有效,ALM 输出为高电平。
第 4 章:参数设定及功能说明
■电子齿轮的设定方法 按以下步骤计算电子齿轮比(B/A) ,在用户参数“Pn022,Pn023”中设定该值。 1.机械形式与电子齿轮相关的要素 ?减速比 ?滚珠丝杆节距 ?皮带轮半径 2.伺服电机的编码器脉冲数 3. 决定脉冲当量(指令单位) 所谓指令单位是指负载需要移动的最小位移单位。 (或者 上位装置最小的指令单位)
例如,指令单位可以是0.01mm,0.001mm,0.1°,0.01英寸,输入1脉冲的指令,移动1一个脉冲当量 的距离或角度。 如果脉冲当量为1um,输入指令脉冲50000,则移动量为50000×1um=50mm 4.利用脉冲当量,求出负载轴旋转 1 圈的负载移动量。 负载轴旋转 1 圈的移动量(指令单位)=负载轴转 1 圈的移动量/脉冲当量。 ? 如果滚珠丝杆螺距 5mm,脉冲当量为
第 4 章:参数设定及功能说明 5. 求出电子齿轮比(B/A) 电机轴与负载轴的减速比为 n/m。 (电机转 m 圈,负载轴转 n 圈) 电子齿轮比(B/A)= [(编码器脉冲数 × 4) /负载轴旋转 1 圈相应的移动量]×(m/n) 建议电子齿轮最好设定在如下范围: 0.01≤电子齿轮比(B/A)≤100 6.设定参数 将(B/A)约分,得到 A、B 并选择最接近的、小于 32767 的整数值 至此,电子齿轮比的设定结束。 参 数 名 称 单位 --范围 1~67 出厂值 1 1
电子齿轮 B(分子) 电子齿轮 A(分母)
电子齿轮比(B/A)= Pn022 / Pn023 ?B =“编码器脉冲数× 4”ד电机轴转速” ?A = 单位指令脉冲数 (负载轴旋转 1 圈时的负载移动量) ד负载轴转速 ■电子齿轮的设定实例 各种机械结构的设定举例如下:
第 4 章:参数设定及功能说明
电子齿轮分子=Pn022
电子齿轮分子=Pn056
电子齿轮分子=Pn022
第 4 章:参数设定及功能说明
伺服驱动器(位置控制)
速度检出滤波器 Pn028
速度检出 AB相 4倍频
1、设定参数 Pn041=1(内部速度控制) ;
一次加减速时间常数 位移 1 一次加减速时间常数 位移 2 一次加减速时间常数 位移 3 一次加减速时间常数 位移 4 一次加减速时间常数 位移 5 一次加减速时间常数 设定范围 0~0 0~0 0~0 0~0 0~67 0~67 0~67 出厂值
4、伺服使能后,位置接点运行。 位置接点控制相当于一个简单点位控制器,使用者利用此功能可轻易完成周期行运转动作。 对于编程方式 Pn070,例如位置指令 P0(Pn080×10000+Pn081)是 10 转,位置指令 P1(Pn082× 10000+Pn083)是 30 转,运行从 P1 到 P2,增量型和绝对型差异如下: 注意: ? 位置接点控制中,电子齿轮不起作用,即可以看做电子齿轮比始终为 1:1。 ? 位置接点控制中,位置控制参数都对电机运行有影响:如,位置比例增益 Pn015、前馈 Pn017、 位置一次滤波 Pn024、前馈滤波 Pn025 等。
Z=0:关闭原点回归功能 Z=1:只第一次 S-ON 后,自动启动原点回归功 能 Pn071 Z=2:每次 S-ON 后,自动启动原点回归功能 Y=0:原点回归时返回寻找 C 脉冲 Y=1:原点回归时不返回寻找 C 脉冲 X=0:正转方向原点回归 X=1:反转方向原点回归 ― 0~211 0
第 4 章:参数设定及功能说明 2、 设定回零速度 参数号 Pn074 Pn075 Pn077 Pn078 3、说明 根据实际要求选择回零方式(设置好 Pn071)后,回零就根据此数值操作。 回零操作启动后,电机将以参数 Pn074 的速度运行,当 ZPS(1CN-17)信号有效后,如果参数设置需要 返回寻找 C 脉冲,则电机以参数 Pn075 的速度作反方向运行,否则电机以参数 Pn075 的速度向前运行。 当 ZPS 信号无效,且检测到电机编码器第一个 C 脉冲后,开始计算回零偏移脉冲,偏移脉冲走完后,电 机停止。完成回零操作。 碰到回零开关后不返回寻找 C 脉冲: 名称及说明 找参考点时的速度 1(撞行程开关) 找参考点时的速度 3(离开程开关后) 原点回归偏移转数 原点回归偏移脉冲数 单位 r/min r/min 10000 脉冲 1 脉冲 设定范围 0~3000
机械移动,不 返回寻找C脉冲
离开零位开关后的第一个C 脉冲开始计算偏移距离
碰到回零开关后返回寻找 C 脉冲:
第 4 章:参数设定及功能说明
机械移动,返 回寻找C脉冲
离开零位开关后的第一个 C脉冲开始计算偏移距离 编码器C脉冲
■参数速度的设定 在使用“参数速度控制”时,请按下述 1.~3.的顺序进行设定。 1. 正确设定 Pn041 的值,使内部设定速度选择功能生效 参数号 名称及说明 设定范围 出厂值 使用
第 4 章:参数设定及功能说明 控制方式选择 0~2 0 位置、速度控制
在内部速度控制模式下,请将 Pn041 设置成”2”。 Pn041 的设定 2 内 容 按照 Pn048 规定的速度运行
(注)1:OFF(输入信号无效时) 0:ON(输入信号有效时) 2. 将参数 Pn048 设置成需要的速度值 可以使用手动或者通讯的方式修改参数 Pn048 的数值,使电机按照给定速度运行。如果该速度设定在 最高转速以上,则电机以最高转速运行。 3. 设定“软起动时间”
名称 软起动加速时间 软起动减速时间 S 型加减速时间
伺服驱动器内部按照这些参数设定加减速时间,进行速度的加、减速控制。 在控制方式为内部速度控制、参数速度控制和JOG运行时有效。位置控制方式下,软起动功能无 效。 在输入速度指令为阶梯状时,通过设定“软起动时间”可进行速度的平滑控制。通常的速度控 制请设为“0”。 参数的意义如下: Pn019:从停止状态到 1000r/min 速度的时间 Pn020:从 1000r/min
Pn019、 Pn020 为线性加减速时间。 对于用线性加减速会产生大的冲击的场合, 可以选择并设置 Pn021 以得到平滑的运行。
第 4 章:参数设定及功能说明
转矩限制 不论在何种控制方式下,设定 Pn026、Pn027 进行转矩限制。 参数号 Pn026 Pn027 功能 正转转矩内部限制 反转转矩内部限制 单位 1% 1% 设定范围 0~300 0~300 出厂设定 250 250
(注)1. 设置过小的转矩限制值将导致系统响应变慢。
4.3 伺服驱动器的设定
名称及说明 JOG 速度
注意 不论Pn41(控制模式)为何值,也不管/S-ON是否有效,只要电机线缆连接正确、驱动器无 故障,都能进行JOG运行。 JOG运行时,伺服驱动器忽略上位装置控制信号和限位开关的状态,如操作不慎易造成财产 损失,所以在正常生产过程中禁止JOG。
第 4 章:参数设定及功能说明
4.3.2 控制方式的选择
参数号 [0]位置控制 Pn041 [1]内部速度控制 [2]参数速度控制 ■控制方式的概要说明
上表所述各控制方式的概要说明,如下所示: [0]位置控制(脉冲列指令) 伺服驱动器接受上位装置发出的脉冲列,按照上位装置的要求达到转速或定位的控制方式。 [1]位置接点控制(内部位置指令) 可在接点指令下的速度控制,请参照 4.2.7“内部速度控制” [2]参数速度控制(参数指令) 按照 Pn048 设定的速度恒速运转。 各控制方式下,部分输入信号的意义请参考下表: Pn041 控制方式 位置控制(脉冲列指令) 通常意义的位置控制 输入指令为脉冲序列
内部位置控制(内部位置指令) 不需要外部输入信号。 1 根据内部位置寄存器数值运行。
参数速度控制(参数指令) 电机按照参数Pn048设定的速度和 2 状态旋转
第 4 章:参数设定及功能说明
4.4 停止功能的设定
[2] 伺服 OFF、报警时 DB,停转后解除制动 [3] 伺服 OFF、报警时自由停止,停止后 DB
下述情况下,伺服驱动器切断伺服电机的电源: ?/S-ON(1CN-15)信号为OFF时 ?发生伺服报警时 ?电源OFF时
注意: 动态制动器(DB)是强制伺服电机紧急停止的功能,所以: (1)不要通过电源ON/OFF来操作伺服电机的频繁起/停操作,否则会使得伺服驱动器内部元件加快 老化,降低性能 (2)不要通过/S-ON(1CN-15)操作伺服电机的频繁起/停,否则极易损坏内置能耗电阻
“动态制动器(DB):是强制电机紧急停止的一种方法。通过短接伺服电机的动力电缆,使得伺服电 ” 机紧急停止。EDC伺服驱动器内置有该电路。
第 4 章:参数设定及功能说明
务必在伺服电机和机械分离得状态下,分别对伺服电机和抱闸得动作进行确认。如果各部分得动作都 正常,再将伺服电机和机械相连接。 ■连接实例 /BRK控制抱闸电源的通断,从而构成抱闸控制电路,典型的连接实例如下所示。
BRK-RY:抱闸控制继电器 → 输出 /BRK ON: “L”电平 OFF: “H”电平 制动器连锁输出 速度、位置控制
/BRK用于控制抱闸的状态,不使用抱闸时不需要连接。 解除制动器 启动制动器
注意: 驱动器断电时不会输出/BRK信号,抱闸的状态由外围电路决定,所以设计制动控制电路时应统筹考虑。
第 4 章:参数设定及功能说明
使用/BRK信号时,请使用下述的参数进行输出设置。 参数号 Pn049 Pn050 名称及说明 输出信号 1CN-2 引脚定义 输出信号 1CN-3 引脚定义 设定范围 0~3 0~3 出厂值 0 1
名称及说明 基本的等待流程 制动等待速度 制动等待时间
制动器 ON/OFF 的时间 抱闸通/断的瞬间,如果伺服电机在重力等外力的作用下会发生微小量移动,应使用 Pn044 进行调整。 参数号 Pn044 名称及说明 基本的等待流程(伺服 OFF 延迟时间) 单位 ms 设定范围 0~5000 出厂值 10
下图为电机停止时(速度小于 30 转/分) ,信号/SON、/BRK 的时序关系。
基本等待流程Pn044 t1,t2:由外部继电器和制动线圈动作时间决定
出厂设定为/BRK 输出的同时/S-OFF。如果负载在重力的作用下有时会发生微少量的移动,就应该设定 Pn044 延迟/S-OFF 的动作,通常可以消除这种不期望的移动。
第 4 章:参数设定及功能说明
注意: 报警发生时,伺服驱动器会立即切断电机主回路,此时机械可能会有微小移动。
电机旋转中的抱闸动作设定由 Pn045、Pn046 控制,控制抱闸的动作时序,使伺服电机停止运转时,正确 启动抱闸。 参数号 Pn045 Pn046 制动等待速度 制动等待时间 名称及说明 单位 r/min ms 设定范围 10~300 10~1000 出厂值 100 500
下图为电机旋转时(速度大于 30 转/分) ,信号/S-ON、/BRK 的时序关系。
对抱闸电机运行中,由于/S-ON 的变化或者报警的发生而造成/S-OFF 时,应设定伺服电机制动等待 速度或者制动等待时间。 从电机停止(/S-OFF 开始)到抱闸动作之间的延迟时间,我们称为制动等待时间(Pn046) 。应在观 察机械动作的同时,调整该参数的数值。 伺服电机运转时,具备下述的任一条件,/BRK 信号输出为“ON” : 1:伺服 OFF 后,电机的转速在 Pn045 的设定值以下 2:伺服 OFF 后,超过了 Pn046 的设定时间
第 4 章:参数设定及功能说明
应在外部准备+24V 的 I/O 电源,伺服驱动器内部没有提供+24V 电源。 输出 → ALM COM 1CN- 4 1CN- 5 伺服报警输出 伺服报警输出用接地信号
由/ALM所构成的外部电路通常应该切断伺服驱动器的电源
正常状态(输出信号高报警情况下) 报警状态(输出信号高报警情况下)
当“伺服报警(ALM)”发生时,应排除故障原因,然后将输入信号“/ALM-RST”置于“ON”,清除 报警状态。 → 输入 ALM-RST 1CN- 6 报警清除输入
输入电平 1CN-6: “L”电平 1CN-6: “H”电平 解除伺服报警状态。 不解除伺服报警状态。
通常的外围电路可以在报警发生时,切断伺服驱动器的电源,伺服驱动器重新上电后可以自动地清除 报警,所以通常不需要专门连接报警清除信号。 另外,也可以通过手持操作器读取报警信息和清除报警状态。 注意: 当报警发生时,务必在排除故障原因后,再清除报警状态。
注意: 只有报警号为3、4、13、14、15、21的报警才能用/ALM-RST清除。
第 4 章:参数设定及功能说明
切换电机的通电状态和非通电状态,在低有效的情况下: 信 号 状态 ON OFF 输入电平 1CN-15: “L”电平 1CN-15: “H”电平 说 明
伺服 ON,电机通电状态(根据输入信号运行电机) 伺服 OFF,电机非通电状态(不能运行)
参数 Pn043 设定伺服 ON 的等待时间,即内部继电器动作后到电机被激励的时间 参数号 Pn043 名称及说明 伺服 ON 等待时间 单位 ms 设定范围 20~2000 出厂值 100
注意 1. 2. 3. 不宜使用“/S-ON”信号频繁起/停电机。务必使用输入指令完成响应操作。否则将缩短伺服驱动器 的使用寿命。 如果在“/S-ON”高有效的状态下,如果外部线缆断开,输入信号为高,/S-ON 保持有效状态。 在伺服 OFF 后的减速过程中,只有当电机速度小于 30r/m 后,才开始接收/S-ON 信号。
通过对下述参数的设定,可以切换“使用/不使用”伺服ON输入信号。 参数号 名称及说明 [0] 使用伺服 ON 输入信号(/S-ON) (根据 1CN-15 信号决定伺服使能或不使能) Pn000 [1] 不使用伺服 ON 输入信号(/S-ON) (内部伺服使能,通常伺服为 ON,等效为 1CN-15 为有效状态) ― 0~1 0 单位 设定范围 出厂值
第 4 章:参数设定及功能说明
定位结束输出 定位结束输出接地信号
上位装置可以使用/COIN 判断伺服动作是否完成
Un012:偏差脉冲计数器低位监视 Un013:偏差脉冲计数器高位监视 在输出电平设置为低有效情况下: ON 状态 OFF 状态 COIN:“L”电平 COIN: “H”电平 定位已经结束(位置偏移在 Pn030 设定值以下) 定位还未结束信号(位置偏移在 Pn030 设定值以上)
通过 对“到位误差”的设定可以控制/COIN 的输出时机。 参数号 Pn030 功能 到位误差 单位 指令单位 设定范围 0~500 出厂设定 10 使用方式 位置控制
到位误差的设定,不会对最终的定位精度造成影响。 默认情况下:1CN-3 在位置控制时作为定位结束信号“/COIN” ,在速度控制时作为同速输出“/V-CMP” 使用
第 4 章:参数设定及功能说明
同速输出 同速输出接地信号
表示在速度控制时,输入速度指令与实际的电机旋转同速的输出信号。
同速(速度差在设定值以下) 速度不一致(速度差在设定值以上)
通过对下述用户常数的设定,可以指定输出/V-CMP 的范围:
速度指令与实际电机转速的误差在设定值以下时,输出“/V-CMP”信号。
4.5.5 瞬间停电的处理
如果供给伺服驱动器的电源瞬间断电超过 20ms,伺服驱动器在检测到该情况后,根据 参数 Pn003 的值决定是否/S-ON 并输出伺服报警
第 4 章:参数设定及功能说明
通常情况下,设定参数 Pn003 为“0” 。
N Y4 Y5 短路连接线 (当使用“外接再生电阻” 时,请移除该短路连接线)
注意:连接再生单元时的各种注意事项,请参照使用的再生单元的相关说明,并严格按照其要求接线及安 装。
第 4 章:参数设定及功能说明
名称 位置指令一次滤波 前馈滤波
调整这些参数,可以改变位置控制的平滑特性。
名称 软起动加速时间 软起动减速时间 S 形加减速时间
Pn019:从停止状态到 1000r/min 速度的时间 Pn020:从 1000r/min 速度到停止状态的时间 Pn019,Pn020 为线性加减速时间。当用线性加速/减速来启动/停机会产生大的冲击时,可以通过设置 Pn021 得到平滑的运行。
驱动器内部,对速度指令进行该设定值的加、减速,实施速度控制。 在输入阶梯状的速度指令时,可进行平滑的速度控制。
第 4 章:参数设定及功能说明
4.6.3 速度检出滤波时间常数
该滤波器时间常数数值越小,控制的响应性越好,实际情况会受机械结构的制约。 如果使用缺省设定时出现机械震荡现象,可以调大该参数,通常能够有效抑制振动。
4.6.4 转矩指令滤波器时间常数
名称 转矩指令滤波时间常数
该滤波器时间常数数值越小,越能进行响应性好的控制,但实际情况会受机械条件的制约。 在标准设定时,出现因伺服引起的机械振动现象时,通过把这个时间常数调大,也可以抑制振动。 (振 动的原因,可能是由于增益的调整错误,或机械的问题等各种情况。 )
第 4 章:参数设定及功能说明
0:ADRC控制 注意改变此参数后,所对应的Pn013、Pn014数值当量将发生变化,一般地,Pn007=1的情况下,需要减 小Pn013、Pn014数值。 ■速度前馈 参 数 名称 速度前馈 单位 设定范围 0~1 出厂值 0
0:不使用速度前馈 1:使用速度前馈 使用此功能前,需要进行惯量检测操作。此功能有利于提高速度的响应,缩短整定时间。
■速度环增益的设定 参 数 名称 速度环增益(Kv) 速度环积分时间常数(T i) 单位 Hz ms 设定范围 1~0 出厂值 160 250
以上为伺服驱动器内部的速度环的增益和积分时间常数。 速度环的增益设定值越大,或速度环积分时间常数的值越小,越能进行响应性高的速度控制,但受机 械特性的制约。速度环积分时间常数设置越大,稳态性能越好,但是过大的数值容易引起系统振荡。
■位置环增益的设定 参 数 名称 位置环增益(Kp) 单位 1/s 设定范围 1~1000 出厂值 40
位置环增益的值越大,越能进行响应性高、偏移少的位置控制,但受机械特性的制约。由于负载的影 响,如果增益设置太大,容易引起振荡和超调。
第 4 章:参数设定及功能说明
名称 偏差计数器溢出范围
单位 256 指令单位
该参数用来设定检查偏差脉冲溢出报警(报警A.06)的偏差脉冲数。
名称 位置偏差脉冲溢出报警使能 [0]位置偏差脉冲溢出时无报警
输出 [1]位置偏差脉冲溢出时有报警 输出
该参数用来设定是否需要偏差溢出报警(报警A.06)。
报警A.06 一般控制
在Pn047设置为1,若偏差计数器溢出范围Pn031设置过小时,在高速运行时可能会出现报警A.06。 ■位置前馈 设定以下的用户常数,通过“前馈控制”,可缩短定位时间。 参 数 名称 位置前馈增益 单位 % 设定范围 0~100 出厂值 0
在伺服单元内部,为缩短定位时间,对位置控制进行前馈补偿。但如果位置前馈增益设定的值过大,可能 会引起超调和机器振动。一般的机器请设定在80%以下。
第 4 章:参数设定及功能说明 在伺服单元内部, 给出速度指令偏置 (位置控制时) 用于缩短定位的时间, , 请按照相应机械条件进行设定。
注意: 当定位误差设置较小,而速度偏置设置较大时,系统运行时可能引起超调或振荡,此参数请注意使用。
第 4 章:参数设定及功能说明
第5章 故障诊断和排除