1.3lle是最小搭接长度接吗?

望各位朋友指教... 望各位朋友指教

昰一样的在GB 《混凝土结构工程施工质量验收规范》里也有说明,我想验收规范才是图集编制的依据吧

你对这个回答的评价是?

科学教育升学入学11G101-1图集上第55页讲鋼筋绑扎搭接区段长度为1.3ll请问,抗震情况下是否为1.3lle,理工学科钢筋建筑学钢筋图集绑扎区段长度-11G101-1图集上第55页讲钢筋绑扎搭接区段长度为1.3ll,请问抗震情况下是否为1.3lle?

11G101-1图集上第55页讲钢筋绑扎搭接区段长度为1.3ll,请问抗震情况下是否为1.3lle?
绑扎搭接为1.3Ll
答:是纵向受拉钢筋(非抗震)绑扎搭接长度。
答:用公式:Ll=ζlLa求得
式中:Ll—纵向受拉钢筋(非抗震)绑扎搭接长度;
ζl—纵向受拉钢筋搭接长度修正系数;
La—受拉钢筋(非抗震)锚固长度。
答:是纵向受拉钢筋(抗震)绑扎搭接长度
答:用公式:LlE=ζlLaE求得。
式中:LlE—纵向受拉钢筋(抗震)绑扎搭接长度;
ζl—纵向受拉钢筋搭接长度修正系数;
ζaE—为抗震锚固长度修正系数对一、二级抗震等级取1.15对三级抗震等级取1.05,对四級抗震等级取1.00;
抗震情况下是否为1.3lle
答: 而你的问的前提是,11G101-1图集上第55页讲钢筋绑扎搭接区段长度为1.3ll“搭(应为连)接区段长度”,1.3ll不變!
若问:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度纵向受拉钢筋绑扎搭接长度LlE是对抗震而言对的。
而对连接区段长度耒说我认为:抗震情况下是否為1.3lle是错的!1.3Ll是个定值。否则图示要加括号(1.3LlE)了才表示非抗震用1.3Ll,抗震用1.3LlE
你认为呢?这属于讨论也许编制人员也未考虑到1.3Ll与1.3LlE。答倒是答了1.3ll不变!但倾向倒是:1.3Ll与1.3LlE的问题是值得编制人员考虑的。

规范规定搭接区段长度为1.3Ll这里Ll=ζ·La,ζ是根据接头截面积百分率的修正系数;La是锚固长度结构设计为抗震时,这里的La当然应该换成LaE就是1.3LlE了。

是一样的在GB 《混凝土结构工程施工质量验收规范》里也有說明,我想验收规范才是图集编制的依据吧