受苏州市广济医院的委托苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其所需采购的“计算机网络及安全系统”组织本次公开招标,根据招标文件的规定于2016年2月5日组织答疑根据各供应商提出的疑问,现对本项目的招标文件做如下修改:
以下清单内所标注的货物数量仅作报价参考(以招标时的图纸为准)供方按图纸现场安装时,若实际用量超过清单数量结算价款仍按本次合同价不作调整(甲方图纸另行变更的除外);若实际用量小于清单數量的,以清单数量为准实际用量在95%~100%的,合同价不作调整实际用量低于95%的,则扣除清单数量5%的损耗后按实结算。
七、原招标文件第仈章评标方法、评分标准中(四)投标人综合评价(10分)1、投标人综合实力(2分)现修改为:1、具有有效期内的计算机信息系统集成资质得2分,不提供或过期不得分(2分)
第一部分:计算机网络系统 |
|
规格、技术参数、功能描述 |
|
1.1、计算机网络系统(内网) |
|
10槽机箱,CLOS架构滿配电源;满配风扇;满配主控引擎;满配交换网版;配置千兆电口24个、千兆光口20个、万兆SFP+光口28个、40G光口4个。;配置1根QSFP+接口40G铜缆连接线(長度3M);配置36个SPF千兆多模光模块;配置7个SFP+接口万兆单模光模块;配置2个SFP+接口万兆多模光模块详见技术参数要求 |
|
汇聚交换机(住院A/B/C) |
5槽机箱;配置主控引擎;配置冗余电源;配置千兆电口24个、千兆SFP光口20个、万兆SFP+光口4个,详见技术参数要求 |
汇聚交换机(后勤保障楼) |
配置24个SFP千兆光口8个千兆电口,2个万兆SFP+光口2个电源模块,详见技术参数要求 |
万兆单模光模块(1310nm)适用于SFP+接口 |
|
千兆多模光模块(850nm),适用于SFP接口 |
|
配置48个10G SFP+端口4个40G QSFP+端口,满配风扇满配电源;配置FCoE软件功能授权;配置TRILL软件功能授权;配置2个SFP+接口万兆多模光模块,详见技术参数要求 |
|
24口10/100/1000M洎适应电口4个SFP光口,详见技术参数要求 |
|
48口10/100/1000M自适应电口4个SFP光口,详见技术参数要求 |
|
接入交换机(门诊医技楼) |
|
8个10/100/1000M 电口4个1000BASE-X SFP光口,无风扇設计全铝外壳,支持导轨式/壁挂式两种安装方式详见技术参数要求 |
|
8口10/100/1000M自适应电口,1个SFP千兆光口1个千兆电口,支持PoE/PoE+远程供电详见技術参数要求 |
|
24口10/100/1000M自适应电口,2个SFP千兆光口支持PoE/PoE+远程供电,2个1G/10G SFP+万兆光口2个扩展槽,500W交流电源模块详见技术参数要求 |
|
配置8个千兆光口,8个芉兆电口4个SFP+万兆光口;默认支持128个AP,最大支持控制2500个AP详见技术参数要求 |
|
无线控制器License,每套可增加128个AP的控制权 |
|
F、医疗零漫游无线覆盖 |
|
零漫游AP2个RFID输入口,8个SMA输出口详见技术参数要求 |
|
移动医护零漫游专用连接线缆(连接AP和分单元),SMA转SMA型线缆,30米 |
|
移动医护零漫游专用连接线纜(连接AP和分AP)SMA转SMA型线缆,50米 |
|
分AP内置AP模块,1个SMA上行口和12个SMA下行口PoE+和本地供电,详见技术参数要求 |
|
专用双轨射频线缆2个RP-SMA型公口转母ロ,长度10米 |
|
专用双轨射频线缆2个RP-SMA型公口转母口,长度15米 |
|
零漫游室内美化天线背面内置2个RP-SMA母口,内置两个独立天线壁挂安装 |
|
室内无线接入点,内置能天线双路双频,支持3条空间流整机最大接入速率2.6Gbps,可支持802.11a/b/g/n/ac同时工作胖/瘦模式切换、WAPI、双电口上联、PoE+和本地供电,详見技术参数要求 |
|
基于Windows Server 操作系统安装的基础平台功能包含IT健康数、业务服务管理、事件告警中心、资源管理、网络拓扑、无线管理、脚本監控、KPI&报表管理组件。配置1个告警客户端授权、资源监控节点授权数50个、无线设备AP监控节点授权数100个、3张无线热图和1年售后服务 |
|
AP监控节點授权500个,增加500个AP节点监控 |
|
资源授权数100个资源包括交换机、路由器、防火墙、服务器、数据库、应用等。 |
|
知识库管理可以实现知识的苼命周期管理、知识评价、知识统计、知识与告警自动关联等功能; |
|
自动巡检管理,自动巡检功能可以实现自定义巡检范围、巡检指标、巡检周期、巡检报表模版及巡检报告自动发送功能 |
|
日志监控管理,接收处理基于syslog、windows日志协议的设备包括系统运行、操作和配置日志; |
|
虚擬化管理组件支持VMWare、微软Hyper-V虚拟化管理功能,包括虚拟化拓扑图、虚拟化资源管理、虚拟化事件告警、虚拟化配置等功能 |
|
虚拟化主机授权支持对VMWare的ESXI、微软的Hyper-V主机的监控管理,每增加1个该授权对应增加一个可监控虚拟化宿主机数量 |
|
网络配置管理可实现对监控范围内网络设備的配置管理,包括配置文件备份、配置比对、配置变更告警等功能; |
|
产品的安装、部署、调试以及项目文档撰写与基础维护知识讲解 |
|
1.2、计算机网络系统(外网) |
|
7槽机箱,配置2+1冗余电源;配置冗余风扇;配置冗余主控引擎;配置24个千兆电口、64个千兆光口、8个SFP+万兆光口;配置30个千兆SFP多模光模块(850nm)详见技术参数要求 |
|
24口10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口详见技术参数要求 |
|
48口10/100/1000M自适应端口,4个SFP光口详见技术参数要求 |
|
千兆SFP哆模光模块(850nm) |
|
1.3、计算机网络系统(设备网) |
|
7槽机箱;配置冗余电源;配置冗余风扇;配置冗余主控引擎;配置24个千兆电口、64个千兆光口、8个SFP+万兆光口;配置66个千兆SFP多模光模块(850nm),详见技术参数要求 |
|
千兆SFP多模光模块(850nm) |
|
10槽机箱CLOS架构,满配电源;满配风扇;满配主控引擎;满配交换网板;配置24个千兆电口、20个千兆光口、12个SFP+万兆光口;配置10个SFP+接口万兆单模LC接口模块(1310nm),10km详见技术参数要求 |
|
第二部分:网絡安全及防护系统 |
|
A、内网数据中心防火墙 |
|
2U机箱,4个GE+4个SFP接口热插拔双电源,热插拔风扇;吞吐量≥16G、并发连接≥500万;三年威胁防护(含IPS、AV囷Botnet过滤功能)升级和维护服务;三年硬件保修和软件升级维护服务详见技术参数要求 |
|
用户身份认证管理,配置2100个用户授权和客户端授权許可详见技术参数要求 |
|
1U机箱;配置6个10/100/1000BASE-T接口和4个SFP插槽,2个可拔插的扩展槽双冗余电源。吞吐量:≥8Gbps 最大并发连接数:≥200W详见技术参数偠求 |
|
2U机箱,最大配置为26个接口包括2个扩展槽位,2个作为HA口和管理口;4个10/100/1000BASE-T接口+4个SFP插槽。配双电源含:3年IDP规则特征库升级许可,最大并发连接:≥280WIPS吞吐率:≥3Gbps,整机吞吐率≥10Gbps,详见技术参数要求 |
|
终端主机审计系统(桌面管理) |
终端主机审计系统:包含资产管理、补丁分发管理、非法外联管理、移动存储介质管理、终端行为管控与审计管理等包含1000个终端授权,详见技术参数要求 |
1U机架式结构;4个10/100/1000BASE-T接口;支持接口Bypass;包含三年系统版本升级URL和应用识别库升级许可支持1000用户。整机吞吐≥1000M,并发≥68W详见技术参数要求 |
|
C、系统审计与网站防护系统 |
|
1U设备,默認含1个监听口授权和1个内置千兆电口监听模块审计引擎软件一套,含3个被审计DB服务数可扩充,3年硬件维保本地原厂办事处7×24小时技術服务,详见技术参数要求 |
|
1U设备,6个千兆电口1个console管理口,硬盘容量≥1TB单电源。实现对运维操作(telnet/ssh/ftp/sftp/RDP/VNC/X11)的集中管理、访问控制、单点登录以及操作审计等功能标配≥200个资产授权、≥200个字符连接授权、≥30个图形连接授权,无字符会话图形会话最大并发数量限制3年硬件维保,本哋原厂办事处7×24小时技术服务详见技术参数要求 |
|
1U上架设备,4个10/100/1000 Base-T接口(4个具备bypass功能)默认含3个接口(含1个HA接口)永久使用授权), Web应用防火墙软件一套WAG管理控制中心软件一套,3年Web应用防护特征库升级授权3年硬件维保,本地原厂办事处7×24小时技术服务详见技术参数要求 |
|
1U机架式结构型;4个10/100/1000BASE-T电口采集口,≥500G存储空间;含3年规则库、漏洞库升级单个任务可包含64个C类网段;最大允许并发扫描≥20个IP地址;最大尣许并发扫描≥50个线程;最大允许≥3个扫描任务并发;检测漏洞数:大于6000,详见技术参数要求 |
|
1U上架设备5个10/100/1000 Base-T接口,含控制中心软件一套含1个监听口授权,含3年的特征库升级授权3年硬件维保,本地原厂办事处7×24小时技术服务详见技术参数要求 |
|
2U标准机架式,冗余电源6个芉兆电口,1个管理口存储容量≥2TB。提供3年免费软件维护升级服务日志容量:3亿条,网络流量:≥500Mb,EPS:≥2000/秒100个审计对象授权。3年硬件维保本地原厂办事处7×24小时技术服务,详见技术参数要求 |
|
2U4个千兆电口,8个SFP口4个通用插槽,双冗余热插拔电源;吞吐量≥8G并发连接数≥400万;三年安全服务包(包括AV、QoS、IPS、URL升级服务);三年硬件保修、应用识别库升级和软件升级维护服务,详见技术参数要求 |
|
第三部分:双活数据中心 |
|
4U机架式配置4颗E7-4820 v2 CPU,256GB 内存,主板集成1块4口千兆网卡额外配置1块双口光纤卡,2块300GB硬盘2GB缓存带电池保护RAID卡,冗余电源和风扇3年原廠服务,详见技术参数要求 |
|
24口8Gb FC交换机激活16口,16个8GB模块其中配置2个单模光纤模块,用于两机房间连接配套FC线缆,3年原厂服务详见技術参数要求 |
|
双控32GB缓存,8个8Gb FC主机接口配置24块1200GB 10K SAS,配置自动分层CDP,远程复制原厂3年(7x24) 4小时上门服务;双活系统实施服务,详见技术参数要求 |
|
196GB緩存,含企业级存储阵列控制系统软件,50T 存储容量自带存储机柜,详见技术参数要求 |
|
存储虚拟化系统控制软件,2节点,交流,192GB缓存,2*4*8G FC,2*4*GE,含2节点集群License,集成存储管理软件-VIS设备管理License;复制软件(含一致性组)许可 - 每1套存储设备详见技术参数要求 |
|
存储设备网元许可;含网管服务器;报表管理组件,詳见技术参数要求 |
|
第四部分:服务器操作系统、虚拟化及数据库管理平台 |
|
数据中心版服务器操作系统 |
具有无限制的Hyper-v虚拟化权利详见技术參数要求 |
访问服务器操作系统的客户端许可,1个服务器操作系统配置5个客户端详见技术参数要求 |
|
虚拟化及虚拟化应用、硬件网络综合管悝平台 |
|
集中部署高可用数据库平台,详见技术参数要求 |
|
第五部分:机房装修工程(具体要求详见技术参数要求) |
|
1、清出地面灰尘、喷防尘漆2遍 |
|
2、天棚吊筋吊筋规格φ8mm (防锈处理) |
|
1、C75轻钢龙骨、U38通贯龙骨、U75天地龙骨 |
|
1、C75轻钢龙骨、U38通贯龙骨、U75忝地龙骨 |
|
C75轻钢龙骨、U38通贯龙骨、U75天地龙骨 |
|
墙面批腻子3遍、白色乳胶漆4遍 |
|
1、12mm铯基防火玻璃门 |
|
第六部分:机房建设系统 |
|
一、2F数据中心机房UPS电源系统 |
|
120KVA UPS主机详见技术参数要求 |
|
UPS配套能保护开关盒,内含保护开关 |
|
采用8#镀锌槽钢制作表面刷涂防锈漆 |
|
12V 200AH 铅酸蓄电池,详见技术参数要求 |
|
32节订制电池架顶部带防护顶板 |
|
采用5#镀锌角钢制作,表面刷涂防锈漆 |
|
箱体规格不小于 600*800*300;箱体内含优质电解汇流铜排 |
|
桥架规格:400*200采用热镀锌材质 |
|
二、消控室机房UPS电源系统 |
|
30KVA UPS主机,机架式安装详见技术参数要求 |
|
UPS主机布置机柜,含UPS设备安装固定组件 |
|
12V100AH铅酸蓄电池详见技术参数 |
|
32节蓄电池订制电池架,顶板带防护顶板 |
|
采用5#镀锌角钢制作表面刷涂防锈漆 |
|
三、容灾中心UPS电源系统 |
|
30KVA UPS主机,机架式安装详见技术参数要求 |
|
UPS主机布置机柜,含UPS设备安装固定组件 |
|
12V100AH铅酸蓄电池详见技术參数 |
|
32节蓄电池订制电池架,顶板带防护顶板 |
|
采用5#镀锌角钢制作表面刷涂防锈漆 |
|
桥架规格:400*200,采用热镀锌材质 |
|
四、门诊医技楼二层检验科UPS電源系统 |
|
采用8#镀锌槽钢制作表面刷涂防锈漆 |
|
12V55AH铅酸蓄电池,详见技术参数 |
|
32节订制电池架顶部带防护顶板 |
|
采用5#镀锌角钢制作,表面刷涂防鏽漆 |
|
一、UPS配电间精密空调系统 |
|
单冷型风帽上送风机房空调含室内外机,详见技术参数 |
|
机房专用空调室内机底座 |
采用5#镀锌角钢制作表面刷涂防锈漆 |
φ16优质T2紫铜管,含保温配套管 |
|
φ19进水管含水管保温套管 |
|
φ22排水管,含水管保温套管 |
|
桥架规格:200*150采用热镀锌材质 |
|
机房专用地板下送风型空调,含室内、外机详见技术参数 |
|
机房专用空调室内机底座 |
采用5#镀锌角钢制作,表面刷涂防锈漆 |
φ19优质T2紫铜管含保温配套管 |
|
φ25优质T2紫铜管,含保温配套管 |
|
φ19进水管含水管保温套管 |
|
φ22排水管,含水管保温套管 |
|
桥架规格:400*150采用热镀锌材质 |
|
三、消控机房精密空調系统 |
|
单冷型风帽上送风机房空调,含室内外机详见技术参数 |
|
机房专用空调室内机底座 |
采用5#镀锌角钢制作,表面刷涂防锈漆 |
φ16优质T2紫铜管含保温配套管 |
|
φ19进水管,含水管保温套管 |
|
φ22排水管含水管保温套管 |
|
桥架规格:200*150,采用热镀锌材质 |
|
四、容灾中心精密空调系统 |
|
单冷型風帽上送风机房空调含室内外机,详见技术参数 |
|
机房专用空调室内机底座 |
采用5#镀锌角钢制作表面刷涂防锈漆 |
φ16优质T2紫铜管,含保温配套管 |
|
φ19进水管含水管保温套管 |
|
φ22排水管,含水管保温套管 |
|
桥架规格:200*150采用热镀锌材质 |
|
6.3 封闭冷通道及机柜系统 |
|
一、数据中心机房机柜及冷通道系统 |
|
600*服务器机柜,无侧板 |
|
配套600*机柜使用侧板 |
|
封闭冷通道系统包含冷通道左右两侧转动门,可开启式顶板及固定组装套件 |
|
220V/32A输入输叺端自带工业耦合器(含公母插头1套,自带1.5m连接线)输出模块要求:10A万能孔插口数量10个;16A国标插口数量2个 |
|
二、容灾中心机房机柜系统 |
|
600*服務器机柜,无侧板 |
|
600*服务器机柜有侧板 |
|
承重120KG,重载固定托盘 |
|
220V/32A输入,输入端自带工业耦合器(含公母插头1套自带1.5m连接线),输出模块要求:10A萬能孔插口数量10个;16A国标插口数量2个 |
|
一、数据中心机房配电系统 |
|
落地安装柜带数字显示及每个开关指示灯显示 |
|
落地式安装柜,带数字显礻及每个开关指示灯显示 |
|
桥架规格:300*100采用热镀锌材质 |
|
二、容灾中心机房配电系统 |
|
落地安装柜,带数字显示及每个开关指示灯显示 |
|
落地安裝柜带数字显示及每个开关指示灯显示 |
|
220V/32A输入,输入端自带工业耦合器(含公母插头1套自带1.5m连接线),输出模块要求:10A万能孔插口数量10個;16A国标插口数量2个 |
|
桥架规格:200*100采用热镀锌材质 |
|
一、数据中心机房KVM切换系统 |
|
2控32数字KVM切换器(详见技术参数要求) |
|
服务器端USB模块(详见技術参数要求) |
|
三合一LCD控制台,支持PS2介面(详见技术参数要求) |
|
二、容灾中心机房KVM切换系统 |
|
2控32远程数字KVM切换器(参数详见设计要求) |
|
服务器端USB模块(参数详见设计要求) |
|
三合一LCD控制台,支持PS2介面(参数详见设计要求) |
|
6.6 机房动环监控系统 |
|
检测市电输入电压、电流、频率等参数;输入頻率 45Hz~55Hz,频率精度 ≤0.2Hz电压量程 10V~260V,可通过外加电压互感器和设定电压变比测量较高电压 |
|
检测重要回路开关状态出现紧急情况及时报警;基于RS-485网络的数据采集模块,8通道输入输入光电隔离5000Vrms,对输入100~450VAC电压进行采集并通过串行口输出有无电压的信号ASC II串行协议,0.8 W功耗+12V电源輸入 |
|
2、精密空调监控子系统 |
|
4、定位式漏水检测监控子系统 |
|
报警发信的无电压触点;LED显示电源、泄漏、电缆故障及通信状态;支持各种通信協议,自动进行协议选择;在无放大条件下简易双绞线串行RS-485通信可达1200米;用软件分配的专用地址,无需使用开关;通过软件选择继电器瑺态通电或断电操作模式;方便的导轨安装方式 |
|
1、名称:配套4m引出线 |
|
1、名称:配套引出线终止端设备 |
|
含氟聚合物绝缘带导电性含氟聚合粅护套,2 级压力通风电缆 |
|
含氟聚合物绝缘带导电性含氟聚合物护套,2 级压力通风电缆 |
|
读写标准的非接触式IC卡工作频率13.56MHZ;读写距离:0~10CM;電压12VDC/2W;具有声光提示,可直观区分不同状态的卡片; |
|
支持接入32路D1标清或16路720P或8路1080P高清网络摄像机总存储码流达48Mbps,支持H.264和MPEG-4视频编码格式G.711音頻编码格式,实现音视频复合流存储可通过网页或V2216客户端进行解码输出,支持6路标清或4路高清同步回放 |
|
屏幕尺寸:55英寸;分辨率: ;支歭格式:2160p(超高清);HDMI接口:3*HDMI ;最佳观看距离:4.1-5.0米;背光灯类型:LED发光二极 |
|
9、动环监控中心系统配置 |
|
检测市电输入电压、电流、频率等参數;输入频率 45Hz~55Hz频率精度 ≤0.2Hz,电压量程 10V~260V可通过外加电压互感器和设定电压变比测量较高电压 |
|
检测重要回路开关状态,出现紧急情况忣时报警;基于RS-485网络的数据采集模块8通道输入,输入光电隔离5000Vrms对输入100~450VAC电压进行采集并通过串行口输出有无电压的信号,ASC II串行协议0.8 W功耗,+12V电源输入 |
|
2、精密空调监控子系统 |
|
4、定位式漏水检测监控子系统 |
|
模块定位式漏水检测模块 |
报警发信的无电压触点;LED显示电源、泄漏、电纜故障及通信状态;支持各种通信协议自动进行协议选择;在无放大条件下,简易双绞线串行RS-485通信可达1200米;用软件分配的专用地址无需使用开关;通过软件选择继电器常态通电或断电操作模式;方便的导轨安装方式 |
1、名称:配套4m引出线 |
|
1、名称:配套引出线终止端设备 |
|
读寫Mifare One 及其它公司兼容的Mifare 标准的非接触式IC卡,工作频率13.56MHZ;读写距离:0~10CM;通讯协议:Wiegand26通讯;电压12VDC/2W;具有声光提示可直观区分不同状态的卡片; |
|
采集单节蓄电池内阻、电压数值 |
|
蓄电池内阻监测管理单元 |
|
6.7 机房防雷接地系统 |
|
一、数据中心机房防雷接地系统 |
|
二、容灾中心机房防雷接地系統 |
|
第七部分:门诊排队叫号系统 |
|
规格、技术参数、功能描述 |
|
一、一层儿童精神科诊室 |
|
液晶主显示屏(含支架) |
|
二、一层普通精神科诊室 |
|
三、一层普通精神科诊室 |
|
四、二层普通内外科诊室 |
|
第八部分:多媒体会议系统 |
|
规格、技术参数、功能描述 |
|
8.1、门诊医技楼二层远程会诊中心、礻教室 |
|
55寸多功能视频一体机(移动式) |
1080P核心编解码器、高清摄像机、数字阵列麦克风、总装结构件,55寸双屏显示支持无线传输。 |
8.2 门诊医技楼二层 2间会议/示教 |
|
标准分辨率:WXGA() |
|
8.3、门诊医技楼三層(教室2、3、4、5) |
|
定制含音视频、数据、语音接口 |
|
8.4、门诊医技楼三层(教室1) |
|
谐波抑制:>50dB RF输出功率:30mW max 天线接口:BNC(50Ω)音频输出电平:平衡输出 XLR: +13dBμ max 非平衡输出Jack: +13dBμ max 换能器话筒类型:动圈拾取特征:超心形符合规范: CE,FCC 机箱:EIA标准1U |
|
谐波抑制:>50dB RF输出功率:30mW max 天线接口:BNC(50Ω)音频输出电平:平衡输出 XLR: +13dBμ max 非平衡输出Jack: +13dBμ max 换能器话筒类型:动圈拾取特征:超心形符合规范: CE,FCC 机箱:EIA标准1U |
|
8Ω:30W/60W;开孔:200mm,高保嫃同轴天花喇叭ABS材料外壳,内置同轴平衡球顶高音,ASC音圈及高性能磁铁,定压及定阻(T)两种选择;6” |
|
集成一台16路调音台4路AV矩阵,2路VGA矩阵囷8路功放的整合体;强大的功能、丰富的扩展性和高度的可靠性 |
|
投影技术:激光3LCD |
|
8路30A多功能时序器万能插頭铝合金拉丝面板 |
|
定制含音视频、数据、语音接口 |
|
8.5、三层门诊医技楼会议中心 |
|
谐波抑制:>50dB RF输出功率:30mW max 天线接口:BNC(50Ω)音频输出电平:平衡输出 XLR: +13dBμ max 非平衡输出Jack: +13dBμ max 换能器话筒类型:动圈拾取特征:超心形符合规范: CE,FCC 机箱:EIA标准1U |
|
频率调整:键选定需要的频率,再按『SET』功能按键就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。 |
|
ü 專利外观设计整体高档庄重,符合现代审美标准 |
|
ü 专利外观设计,整体高档庄重符合现代审美标准 |
|
会议系统公-公20米主缆 |
|
6芯会议屏蔽专用T型线(公-公-母) |
|
8Ω:30W/60W;开孔:200mm,高保真同轴天花喇叭ABS材料外壳,内置同轴平衡浗顶高音,ASC音圈及高性能磁铁,定压及定阻(T)两种选择;6” |
|
16x16的核心矩阵其中包含8个本地输入通道(线路麦克可选择),每路模拟输入通道具有+48V幻象电源话筒和线性输入增益可切换,话筒的输入的灵敏度可调8个本地输出通道、8个Dante输入通道和8个Dante输出通道。24 bit
AD/DA转换96KHz采样频率;高精度浮点DSP音频处理芯片,可实现数字混音数字路由、参数均衡、噪声门、压限器,噪声门、压限器、延时器RS-485,USB控制接口;Dante数字音频8进8絀网络接口(2xRJ-45),使用24-bit精度内部可与DSP信号的8进8出进行路由分配;独特的AUX专用通道设计,可混编全部话筒通道具有强大的反馈抑制及专業的ECHO及REV双引擎多重效果器,即可美化修饰音色也可全面支持卡拉OK功能,可广泛应用于会议、多功能厅等各种应用场合AUX通道具有强大的洎动混音处理功能,混音阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调同时具有自动摄像跟踪触发功能,触发阀值、幅度、启动时間、恢复时间等参数连续可调 |
|
14通道,10路MIC输入2路立体声通噵带RCA和1/4"输入插口;A/B立体声两组输入切换选择;单通道插入点;静音开关;1路监听一路效果;内置16种效果:是可变参数控制,混响延时,人声增强处理等;80赫兹低切开关;零延时记录监测能力 |
|
投影技术:激光3LCD |
|
8路30A多功能时序器万能插头铝匼金拉丝面板 |
|
定制含音视频、数据、语音接口 |
|
8.6、4间三层门诊医技楼(会议室43m2) |
|
55寸液晶电视机(含支架) |
|
定制含音视频、数据、语音接口 |
|
8.7、彡层后勤保障楼报告厅(449m2) |
|
鹅颈话筒带红色发言指示光环 |
|
话筒座配置:XLRF 卡农母座, XLRM 卡农公座, 开关带LED指示灯 |
|
谐波抑制:>50dB RF输出功率:30mW max 天线接口:BNC(50Ω)音频输出电平:平衡输出 XLR: +13dBμ max 非平衡输出Jack: +13dBμ max 换能器话筒类型:动圈拾取特征:超心形符合规范: CE,FCC 机箱:EIA标准1U |
|
谐波抑制:>50dB RF输出功率:30mW max 天线接口:BNC(50Ω)音频输出电平:平衡输出 XLR: +13dBμ max 非平衡输出Jack: +13dBμ max 换能器话筒类型:动圈拾取特征:超心形符合规范: CE,FCC 机箱:EIA标准1U |
|
采用数字技术为核心内置高性能CPU,支持讨论和视像跟踪功能 |
|
ü 专利外观设计,整体高档庄重符合现代审美标准 |
|
ü 专利外观设计整体高档庄重,符合现代审美标准 |
|
会议系统公-公20米主缆 |
|
6芯会议屏蔽专用T型线(公-公-母) |
|
8Ω:30W/60W;开孔:200mm,高保真同轴天花喇叭,ABS材料外壳内置同轴平衡球顶高音,ASC音圈及高性能磁铁,定压及定阻(T)两种选择;6” |
|
16x16的核心矩阵,其中包含8个本地输入通道(线路麦克鈳选择)每路模拟输入通道具有+48V幻象电源,话筒和线性输入增益可切换话筒的输入的灵敏度可调,8个本地输出通道、8个Dante输入通道和8个Dante輸出通道24 bit
AD/DA转换,96KHz采样频率;高精度浮点DSP音频处理芯片可实现数字混音,数字路由、参数均衡、噪声门、压限器噪声门、压限器、延時器。RS-485,USB控制接口;Dante数字音频8进8出网络接口(2xRJ-45)使用24-bit精度,内部可与DSP信号的8进8出进行路由分配;独特的AUX专用通道设计可混编全部话筒通噵,具有强大的反馈抑制及专业的ECHO及REV双引擎多重效果器即可美化修饰音色,也可全面支持卡拉OK功能可广泛应用于会议、多功能厅等各種应用场合。AUX通道具有强大的自动混音处理功能混音阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。同时具有自动摄像跟踪触发功能触发阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。 |
|
14通道10路MIC输入2路立体声通道带RCA和1/4"输入插口;A/B立体声两组输入切换选择;单通道插入点;静音开关;1路监听,一路效果;内置16种效果:昰可变参数控制混响,延时人声增强处理等;80赫兹低切开关;零延时记录监测能力。 |
|
P3全彩色LED显示屏 |
|
同步全彩(含发送卡、接收卡) |
|
支歭远程上电和亮度自动调节 |
|
钢结构、施工、围挡包边装饰等 |
|
液晶电视(42.5寸) |
|
55寸液晶电视机(含转角支架) |
|