10kv配电室10kv高压电缆绝缘标准橡胶皮有多重?

  10kv配电室属于常见的高压配电室配电室内多为高压开关柜及其他高压电气设备。高压配电室在投入使用前我们需对配电室内的10kv开关柜及其他高压电气设备进行检查。

  一、10KV配电室一般检查项目及标准

  1.开关柜及内部电气设备表面应清洁,无裂纹及缺损无放电现象和放电痕迹,无异声、异味设备运行正常;

  2.开关柜内各电气连接部分无松动发热;

  3.各连接螺栓无松动脱落现象;

  4.开关柜内电气设备的相色应醒目;

  5.防护装置完好,带电显示装置齐全功能完善;

  6.照明电源及开关操作电源供电正常;

  7.表计指示正常,信号灯显示正常设备无超限额值;

  8.開关柜无锈蚀,电缆进出孔封堵完好

  二、10KV配电室分项检查项目。

  1)真空泡表面无裂纹SF6开关气压指示正常;

  2)分、合闸位置正确,控制开关与指示灯位置对应;

  3)操动机构已储能、外罩及间隔门关闭良好;

  4)端子排接线无松动

  2.隔离开关(闸刀)。

  1)隔离开关(闸刀)的触头接触良好合闸到位,无发热现象;

  2)操作把手到位轴、销位置正常;

  3)隔离开关(闸刀)的辅助开关接触良好。

  1)避雷器外壳無损;

  2)避雷器的接地可靠

  1)互感器整体无发热现象;

  2)避雷器的接地可靠。

  3)无异常的电磁声;

  4)电流回路无开路电压回路无短路;

  5)高、低压熔丝接触良好,无跳火现象

  1)母线无严重积尘、无弯曲变形,无悬挂物;

  2)支持10kv高压电缆绝缘标准子无裂缝;

  3)各金具牢固、无变位;

  4)10kv高压电缆绝缘标准子法兰无锈蚀

  1)终端头三叉口处无裂缝;

  2)电缆固定抱箍坚固,电缆头没有受力情况;

  3)电纜接地牢固接地线无断股。

  7.二次设备及辅助设备

  1)各种指示灯、仪表、带电指示器应正常;

  2)保护状态应正常;

  3)检查后备电源的状态指示应正常;

  4)检查二次核相装置应良好;

  5)故障指示状态应良好。

  8.土建、环境及其他

  1)10KV配电室门窗完好无损,门锁完恏;

  2)10KV配电室整体建筑完好地基无下沉,墙面整洁、无剥落;

  3)防鼠板安置密封、无缝隙电缆层、门窗铁丝网完好;

  4)室内、外电缆蓋板完好,无断裂、缺少电缆空洞防火处理完好,电缆沟内无积水进出洞孔封堵牢固,排水、排风装置工作正常;

  5)接地无锈蚀隐蔽部分无外露;

  6)室内、开关柜内正常照明系统,事故照明系统正常;

  7)操作工具应齐全、良好