10KV10kv变压器最大容量线路保护常见问題
10KV配电10kv变压器最大容量配置主要有负荷开关、断路器或负荷开关加熔断器等负荷开关投资少,但不能开断短路电流很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式既可避免采用操作复杂、价格昂贵嘚断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电10kv变压器最大容量的保护方式但对于容量比较大的配电10kv变压器最大容量,配备有瓦斯继电器需要断路器可与瓦斯继电器相配合,才能对10kv变压器最大容量进行有效的保护必要時还应有零序保护,这些问题都是值得注意的问题
10kv变压器最大容量线路保护常见问题解决办法
在10KV环网供电单元,还是在终端用户高压配電单元中采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合的保护配置,既可提供额定负荷电流又可断开短路电流,并具备开合空载10kv變压器最大容量的性能能有效保护配电10kv变压器最大容量。为此推荐采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合的配置,作为配電10kv变压器最大容量保护的保护方式标准GB14285《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选择配电10kv变压器最大容量的保护设备时当容量等於或大于800
KVA,应选用带继电保护装置的断路器对于这个规定,可以理解为基于以下两方面的需要
对于装置容量大于800KVA的用户,因种种原因引起单相接地故障导致零序保护动作从而使断路器跳闸,分隔故障不至于引起变电所的馈线断路器动作,影响其他用户的正常供电 標准还明确规定,即使单台10kv变压器最大容量未达到此容量但如果用户的配电10kv变压器最大容量的总容量达到800KVA时,亦要符合此要求
配电10kv变壓器最大容量容量达到800KVA及以上时,过去大多使用油浸10kv变压器最大容量并配备有瓦斯继电器,使用断路器可与瓦斯继电器相配合从而对10kv變压器最大容量进行有效地保护。
|