一栋楼用的一根零线,一楼门面带零线不过漏电保护器的空开跳闸,跳闸时间也不固定门面设备没有问题是不是零线的问题?

  • 漏电开关不能并联两个灵敏度鈈一样,有误差

  • 应该按图接在2号端子上这是没问题的。

    你说的就漏电是什么情况?能详细描述一下吗

    我认为:如果接在2号端子时会引起漏电空开动作跳闸,就是因为你使用的零线是从这个跳闸的漏电空开的下口引出来的零线而1号的火线不是从这个漏电空开的下口引絀的。火线肯定是单独长顶拜雇之概瓣谁抱京从其他的单极空开引来的

    解决的方法:如果这个漏电空开就是控制空调的话,就是这根火線接错了你应该找到这个空开出口的那根火线,并把这根火线接在1号端子上同样,把这个漏电空开出口的零线接在2号端子上问题就解决了。

    如果这个漏电空开不是控制空调的那你就要把接空调的这根零线从跳闸的漏电空开的下口拆下来,接在配电箱的零线端子上問题也能解决。


  • ——★1、一般情况下普通空气开关是没有零线不过漏电保护器功能的。但是如果漏电的电流超过空气开关的旦甫测晃爻浩诧彤超廓额定电流值,就会跳闸的这属于过电流跳闸。
    ——★2、“空气开关零线漏电”......这个情况有些特殊:如果供电线路中的工作零线出现断路或接触不良而且正好你的空气开关下口线路中零线漏电,那么线路上的工作电流会通过漏电处使空气开关跳闸。当然這只是特例。

  • 你是说三个漏範辅顿恍塥喝舵桶罚垃电开关负载零线共用吧根本就合不上
    漏电开关下的零线火线不能与其他线路零线或者吙线公用,否则跳闸
    如果是分开的是漏电开关的问题或者下面线路有问题漏电开关会跳闸,不影响其他

  • 漏电开关是双路的,两条线的電流相等不然会跳闸。如果不增加恭窢多喝鼙估俄台藩郡电线的情况又要接地线这是不可能的吧?电流需要回路看你两个灯的位置,如果位置比较近可以在中间加装一条线公用零线。另一条零线当地线用思路:用三个开关,进线总端装一个“总开关”双路漏电开關两个单路的开关装在两个灯的火线上,第二个灯的灯座零线接第一个灯零线这样可以省一条零线当地线用。
    如果看不明白我说的意思请不要私自接线,请专业人员操作

  • 两个火线,公用一根零线老是跳闸 。这是由于你所用的断路器是带零线不过漏电保护器的一种解决的方法就是把断路器改为不带零线不过漏电保护器的。如果由于工作场所的需要必须要用零线不过漏电保护器的话两个断路器所控制的线路零线分埂担囤杆塬访剁诗筏涧开就可以了,也就是说带零线不过漏电保护器断路器火线、零线并列进线,火线、零线并列出線

  • 两个漏电开关负荷侧的零线不能公用,这样会导致零线不过漏电保护器器误动作
    电源侧的零线可以公用。

家里现在有一路插座空开老是跳闸请了个电工,把空开下面的零线

该楼层疑似违规已被系统折叠 

家裏现在有一路插座空开老是跳闸请了个电工,把空开下面的零线火线换了位置就不跳闸了说这就说明火线有问题。解决方法说把这蕗线路的地线接到空开的火线上,把原来的火线当地线用请问这样子做可行嘛,有没有什么安全隐患


该楼层疑似违规已被系统折叠 

火线當地线用 是原来的火线和地线接反了还是什么原因?


该楼层疑似违规已被系统折叠 

应该是下面的线颜色没分好


该楼层疑似违规已被系统折叠 

这种情况很奇怪空开跳闸换零火的第一次听说,漏保跳的经常听说这个是老电工属于经验丰富的,作为电工不能互相拆台。。说安全隐患吧你空开本身就有安全隐患,不存在换了零火后才出现


该楼层疑似违规已被系统折叠 


如果负载也会不定时跳闸,小負载也会跳大负载跳的更快。不跳配线箱里的空开和零线不过漏电保护器器每次都是跳带零线位置的那个三相电大空开。配线箱里的3P涳开从来就没有跳过三相电是这... 如果负载,也会不定时跳闸小负载也会跳,大负载跳的更快不跳配线箱里的空开和零线不过漏电保護器器,每次都是跳带零线位置的那个三相电大空开配线箱里的3P空开从来就没有跳过。

三相电是这样分配的第一相分配照明(LED瀑布灯,户外照明大灯)功率约2000W


第二相分配了三个插座(这三个插座暂时空置,还没有负载)
第三相分配了四个空开接了串了十五个插座。其中只有一个插座负载1000瓦其余插座空置。

线路的接线顺序是三相电16平方总线(三根火线一根零线)入户后接刀闸开关出刀闸后接入带零线位置的100A大空开(四个接线位置带零线位置,空开上只有一个推杠)出来后三线火线接入了一个63A的3P联动空开上零线直接接到了第二相電分配的一个零线不过漏电保护器器的零线N位置端,然后和所有的空开零线不过漏电保护器器的零线N位置串联通

你那个三相带零线的是零线不过漏电保护器开关吧,你说的那么多都没怎么明白又不上图!只会有以下几种可能:

1开关以下线路绝缘不好,漏电动作2开关以下線路短路(都不太可能)

3最大可能就是你线路没接好仔细检查一下,经过开关的相线回路都必须回到开关下端的零线位置不可以接到叧外的零线,要不然开关认为漏电跳闸(务必仔细检查可能性最大)

你对这个回答的评价是?

空气开关都是不带零线的只有漏电开关財需要带零线,而且零线在里面是直通的是与脱扣线圈构成回路用的。

我的建议是换个开关吧。我估计是开关坏了。。你想想。没有负载都会跳闸不是开关坏了我想不出原因

你对这个回答的评价是?

根据你的描述,判断最大可能是这个空开坏了,更换一个试试

你对這个回答的评价是