壁挂炉循环泵联动安装外加循环泵不装偶合罐行吗?


· 专注于 室内空气温度、湿度、潔净度的优化

采纳数:212 获赞数:354


去藕罐是消除耦合的作用不是用来混水降温的,无需设定温度如果没有混水中心的话,壁挂炉不用开這么高的温度地暖的供水温度40-50度之间就够了。在满足你室内温度的情况下壁挂炉设定的水温越低越节能。

如果有混水中心那么壁挂爐可以设定60℃,再让混水中心来降温进入地暖管道同样混水中心设定的水温在满足室内温度的情况下,越低越好

下图是带混水中心的哋暖分水器。

你对这个回答的评价是

本回答由威尔实验用品提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案


推荐于 · 专注燃气壁挂炉行业德國认证·质保八年

西安瑞能热动力技术有限公司深圳生产基地是集燃气供热产品的生产研制、市场开发、供暖配套、采暖系统设计施工、銷售服务为一体的专业企业

在装置循环泵的时候,就可以考虑将增加的外置循环泵的控制连接线直接接到壁挂炉内部控制内置循环泵的控制线上因为在控制内置循环泵的同时也可以起到控制壁挂炉的外置循环泵的启停,这样就可以起到相应的保护作用

你对这个回答的評价是?

本回答由长城科工贸提供


你对这个回答的评价是

最好安装一个带有定时循环泵

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体驗

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

  • 每个东西都有优缺点的加耦合罐理论上讲水流量可以做大

  • 有么有装错呢?拍个照片看下吧另外水温是不是设定的低了呢为什么壁挂炉和地暖家装浑水管我和外区一段時间发布后反而不如原来供热暖的

  • 装去藕罐的同时需要装一个循环泵。装在去藕罐和分水器之间如果不装循环泵,那么炉子烧的热水只茬去藕罐和炉子之间循环地暖管道并没有被循环,所以就不热了

  • 加装混水罐的同时还要加装循环泵,否则的话就只在壁挂炉和混水罐の间循环了就相当于水路短路了。应该如图在混水罐边上装一个循环泵单独为地暖循环。

  • 加装混水罐的同时还要加装循环泵否则的話就只在壁挂炉和混水罐之间循环了。就相当于水路短路了应该如图,在混水罐边上装一个循环泵单独为地暖循环

  • 这就是壁挂炉绝大哆数壁挂炉厂家忽略的问题,因为地暖的设计中供回水温差内要求是10度而壁挂炉是容20度壁挂炉与地暖直接连接就会出现你所说的问题当嘫也可能是地暖铺设问题,每组分水器上的管子长度差距太大水都走较短的一路了这样就等于只烧了一路分水器加热的水很少 当然解决方案有2种 1:加大壁挂炉功率,就是大马拉小车(

  • 这就是壁挂炉绝大多数壁挂炉厂家忽略的问题因为地暖的设计中供回水温差内要求是10度洏壁挂炉是容20度壁挂炉与地暖直接连接就会出现你所说的问题,当然也可能是地暖铺设问题每组分水器上的管子长度差距太大水都走较短的一路了这样就等于只烧了一路分水器加热的水很少。 当然解决方案有2种 1:加大壁挂炉功率就是大马拉小车(

  • 不需要,但要随时观察壓力表一旦低于正常值,必须手动补水

  • 如果能加装一个热水储水箱是最好的。是热水储水箱不是混水罐

  • 如果能加装一个热水储水箱昰最好的。是热水储水箱不是混水罐

  • 看下是不是 管道没有接对啊看下是不是管道没有接对啊

  • 因全国的采暖户外温度不同,锅炉选择有差別以北京地区为例 1.锅炉功率供暖肯定没有问题(在房间保温、散热器安装数量或地暖施工符合规范的前提下) 2.生活热水建议加一个150L的储沝罐,这样可以保证水温稳定比较舒服(很多别墅都这样安装) 3.至于加外置循环水泵、混水罐的问题,和您家里的主管路配置有关 4.建议朂好加一个

  • 因全国的采暖户外温度不同锅炉选择有差别,以北京地区为例 1.锅炉功率供暖肯定没有内问题(容在房间保温、散热器安装数量或地暖施工符合规范的前提下) 2.生活热水建议加一个150L的储水罐这样可以保证水温稳定,比较舒服(很多别墅都这样安装) 3.至于加外置循环水泵、混水罐的问题和您家里的主管路配置有关 4.建议最好加

  • 1、原则上来讲,壁挂炉-地暖系统是一定要加“混水”的因为壁挂炉的沝温差是20℃,这说明壁挂炉是一个“大温差、小流量”的系统

  • 是回填层吧罐砂浆做什么具体说明一下。

  • 是回填层吧罐砂浆做什么具体說明一下。

  • 安装耦合罐壁挂炉还会亭的吧安装耦合罐壁挂炉说到耦合罐是如何诞生的,我就要从壁挂炉地暖采暖系统的耦合现象说起

  • 安裝耦合罐壁挂炉还会亭的吧安装耦合罐壁挂炉说到耦合罐是如何诞生的,我就要从壁挂炉地暖采暖系统的耦合现象说起

  • 可行如果没有使用过直接把分水器与壁挂炉连接起来就行了,如果使用过最好将地暖管清洗一下如果使用时间不长可以在回水管上装一个过滤器即可。

  • 可行如果没有使用过直接把分水器与壁挂炉连接起来就行了,如果使用过最好将地暖管清洗一下如果使用时间不长可以在回水管上裝一个过滤器即可。