UL超级酚醛风管标准能用于防排烟风管使用吗

UL风管系统 风行超级绝热酚醛风管標准板

美标UL超级绝热酚醛板采用高性能低导热酚醛树脂,芯材呈交织纤维结构,容重达到65KG/立方米板材压缩强度高达190KPA ,相比市面上酚醛板提高60% ;强喥更高。闭孔率达95%以上,导热系数低至0.022w/(mk)以内

表层采用0.06 0.15mm纳米涂层的纯化铝板 ,长期使用不生锈不腐蚀抗菌耐酸碱,具有**的柔韧性和延展性。

电子級线路板用途性能玻纤布作为增粘层 ,不燃 ,隔音效果优异 ,防腐性能好 强度高, 使芯材和表面材料紧致粘合,绝无起泡脱落

UL风管系统采用工業用铝合金法兰连接,粘合采用不燃水性粘接剂,封边采用布基压敏胶带。全面提高风管系统整体的耐火等级和承压强度,彰显国际**安全品质

咹全一产品通过美标UL认证体系,并在UL的后续服务范围内得到涵盖最终目的就是为市场得到具有相当安全水准的商品,为人身健康和财产咹全得到世界-流的品质保证

节能一风管芯材采用目前绝热效果**的保温材料一超级绝热酚醛,导热系数低至0.02w/mk,配以系统极高的密封性和传統铁皮+25mm厚像塑管对比,节能43%

防火一超级绝热酚醛板防火等级均可达到A2级(GB8624),整体成型风管耐火性能为

120min(GB17428),完全满足设计规范和空调工程验收规范

环保一表层采用纳米涂层的铝制贴面,不生锈耐腐蚀抗菌耐酸碱优异的抗菌效果,以保证高品质洁净健康的空间环境超级绝热酚醛板采用无氟发泡技术绿色环保PH值5 -6之间,接近于中性

自洁一板材铝制贴面经过特殊涂层的处理,可以减少粉尘和固体颗粒的积累由于管道内气流简单,处理后的表面自动清洗从而简化管道的维护和清洁操作。

耐用一采用工业用铝合金法兰连接粘合采用不燃水性粘接劑,封边采用布基压敏胶带承压能力可达4000MPA,全面提高风管系统整体的耐火等级和承压强度,使用年限可达30年适用于所有舒适性空调系统囷洁净空调系统。

WT-UL-01超级绝热室内板双面0.08mm厚涂层压花铝箔用于舒适性空调和一般工艺性空调应用于大型购物中心和办公室、剧院,电影院,体育場馆机场和铁路枢纽


地下车库共用排烟和通风系统劃分防火分区,已知根据地下车库的换气次数确定排烟量和排风量排烟管道布置绘制时,排烟风口的尺寸和颈部风速具体的规范要求是什么排烟风管的风速和... 地下车库共用排烟和通风系统,划分防火分区已知根据地下车库的换气次数确定排烟量和排风量,排烟管道布置绘制时排烟风口的尺寸和颈部风速具体的规范要求是什么?排烟风管的风速和尺寸具体又有什么要求呢
在设计规范中看到机械排烟管道风速,采用金属管道时不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时不应大于15m/s。排烟口的风速不宜超过10m/s但是最低的标准是多少呢(实际工程中最常用的经验值)?还存在一些风管绘制上的问题就是确定不了尺寸问题。如果按排烟口和风管接近最大值进行绘制風管尺寸得到很小
另外防排烟设计流程如何?谢谢
排烟风口和风管尺寸最低的标准是多少呢(实际工程中最常用的经验值又是多少)设計规范中范围太大。

风速按规范要求的最大值金属风管20m/s,排烟口风速10m/s每段风管的截面积为通过该段风管的风量除以风速。比如一段风管有两个防烟分区的风量通过那么风管截面积(m2)为=(A防烟分区体积x换气次数+B防烟分区体积x换气次数)÷3600÷20m/s。排烟口同理附:风速主要由风機功率决定。

是否在实际工程中存在风速越大噪声越大的情况,不需要合理采取降低风速的做法吗在图纸绘制时,每个风口所承担的風量和风速一定即相同的,那风管中的风量与最远端的风管风量成倍数关系不改变风速的话,风管截面积(尺寸)也存在这种关系呢
噪声主要在风机与风管接驳处,可以设计消声静压箱风管的噪声问题不超过规范风速的话,可以从施工工艺上减少噪声比如排烟系統的镀锌铁皮厚度按高压系统要求,长边风管立筋加固风管防晃支架`等等。按理论数值设计再打上一点保险系数。