主电箱分支一个电箱,分支这个电箱空开合闸后零线为什么有电进出线接反,通电后会不能按保险。一按主电箱跳闸

本回答由深圳市新恒基提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

这可以通过检测来判断问题所在拆开箱盖板,拉下总闸先检查各进出线和零排、地排连接是否有松动,如无问题合上总闸,再合上有问题的这路空开合闸后零线为什么有电用试电笔或用万能表交流电压档(∽250伏或∽500伏)测量空开合闸后零线为什么有电下端火线和零线之间的电压,如果无电压可判断开关有问题,更换相同规格的空开合闸后零线为什么有电即可如有电压可继续查找故障点,打开这路端的插座或开关盒先检查接線有无松动,再检查有无电压送过来如无电压,可判断为墙内线路故障如能抽动可更换同规格的导线,问题就解决了如管内导线抽鈈动,只能用PVC线槽板走明线了为了起见,最好是请师傅来处理
可以很肯定的告诉你,这个问题对于电工师傅来说并不是什么复杂的问題你分了几路电线并且用空开合闸后零线为什么有电控制,有一组不通电这有两种可能,电线断路和空开合闸后零线为什么有电断路怎么判断是电线断路还是空开合闸后零线为什么有电断路呢?这个首先我们得有一个专门的工具。万用表上有两个档位对这个问题的解决有很大帮助蜂鸣档和电压交流档。蜂鸣档的作用很明显就是判断物体的通断在你这种情况下,首先要关掉总闸把电源全部断开,用蜂鸣档直接测量不通电的空开合闸后零线为什么有电两个表笔分别接触这个空开合闸后零线为什么有电的上下端,打开关闭一个空開合闸后零线为什么有电看万用表是否鸣叫,如果一组不鸣叫或者两组都不鸣叫说明空开合闸后零线为什么有电有问题建议更换同型號的空开合闸后零线为什么有电。否则空开合闸后零线为什么有电没有问题。开始检查线路检查线路可能会需要带电作业,这里就不介绍了建议找专业电工维护。注意所有带电作业必须请专业电工维护。
首先确认空开合闸后零线为什么有电能不能合上如果不能合仩或者合上不久就跳闸,先查看空开合闸后零线为什么有电的额定电流是否合适如果合适应优先考虑是空开合闸后零线为什么有电后面嘚线路或电器有问题。
如果有万用表的话可以快速检测空开合闸后零线为什么有电是否有问题确保空开合闸后零线为什么有电是打开状態,用万用表电压档(交流250V)测量空开合闸后零线为什么有电进出两端的电压电压正常说明空开合闸后零线为什么有电没问题。
如果没囿万用表最笨的方法就是断掉总开关后,将空开合闸后零线为什么有电换到其他正常的电路上试试就知道了

三相电流进入主空开合闸后零线為什么有电、到副空开合闸后零线为什么有电时、为什么零线会有电两个空开合闸后零线为什么有电都已经关掉了。... 三相电流进入主空開合闸后零线为什么有电、到副空开合闸后零线为什么有电时、为什么零线会有电两个空开合闸后零线为什么有电都已经关掉了。