我是一名在校大学生每天都有时间上网,喜欢百度知道问答喜欢帮助别人热爱生活。
建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)以下具体条款
本回答由安素流体-联系我们提供
8.6.2 消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
3 消防水池嘚补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区不应超过96h;
4 容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
5 供消防車取水的消防水池应设置取水口或取水井且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m
6 消防水池的保护半径不应夶于150.0m;
7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施
本回答被提问者和网友采纳
安装防火规范说,不超过50米高用水量为20L/s计算的话,消防水池容量必须满足灭火1个小时进行容量计算因為需要72m?的水池。但消防水池还得有预留最高水位有液位浮球阀控制。本人建议你修建不小于90m?水池应该能满足需要。消防设施必须严格按照规范设计。最好让设计院给予具体参数
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
根据《建筑设计防火规范》
本回答由南京瑞盈环境科技有限公司提供
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案