桥式红外线切割机plc输出的06的信号灯一亮一亮是什么故障

红外线切割机操作与使用

、对整個外部连接、紧固件特别是在运输中拆分过的零部件进行

一次全面检查,确认已连接紧固好;

、各减速机、主轴箱、传动部位、移动部位、齿轮啮合部位、四导

柱接触部位等都要按规定加注润滑油;

、确保两边梁齿轮与齿条啮合良好

、检查各指示灯是否正常;

、检查急停按钮是否可靠有效;

、检查各个限位行程开关是否可靠、有效;

、检查各电动机旋向是否正确;

、检查各个操作按钮、旋钮是否正确、鈳靠、有效;

、检查液压泵站能否正常工作;

、检查各换向阀是否安全、可靠、有效;

、检查导柱升降油缸、转向油缸、台车翻转油缸是否正常工作,翻

板旋转角度是否正常有效;

、检查全部电器油路、机械传动、按顺序步骤单个手动测试完毕无

误后、须经联动空载运行

小時检测整机是否运转自如,有无卡

西门子plc sf红灯亮故障原因分析
西门孓PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,
内部寻址错误超出编程地址区,模块损坏插件松动等原因引起。
把PLC里的程序先清除掉SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP從站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题;PLC带模拟量模块如果有问题仅仅PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起SF和BF灯同时亮;
根据以上分析重点检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致;如果组态没有问题完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”如果没有错误,将产生新的系统数据块然后下载到PLC中;检查PROFIBUS电缆及其通信连接头是否正确,PROFIBUS电缆中有两根线一根为红色连接PROFIBUS网络接头的B连接,另一根为绿色与网絡接头的A连接(进线分别为B1、A1出线为B2、A2),不能接反;如果仅有一路电气网段即从S7-300PLC的X2端口(PROFIBUS-DP端口)出发只有一根PROFIBUS电缆,那么首尾(分別为S7-300PLC和最后DP从站)上网络接头的红色末端电阻必须置“ON”位置中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置;
如果ABB变频器没有通电,而你的硬件組态中包含作为DP从站的该变频器那么S7-300PLC通电后,没有检测到ABB变频器所以PLC上SF灯亮,而BF灯闪烁这是正常现象;
一般PLC与触摸屏之间采用MPI通信協议,可以与PLC之间连接在一起同时运行可以采用无组态的MPI通信、全局数据MPI通信和组态的MPI通信。由于S7-300PLC与触摸屏之间的MPI通信不需要STEP7软件组态也不需要编写任何程序,只需在触摸屏组态软件上设置一下相关通信参数即可所以触摸屏有问题是不会引起SF和BF灯亮的;

你的赞赏是我堅持原创的动力

故障显示为红色,例如内部错誤用户程序错误(看门狗错误,间接寻址非法的浮点数,地址范围错等)

的硬件出现故障或软件有错带诊断功能模块出错时点亮。

為电池故障红色,电池电压低或没有电池时点亮

强制,黄色至少有一个

状态时点亮,重新启动时以

状态时或重新启动时常亮请求存储器复位时以

的频率闪亮,由于存储器卡插入需要存储器复位时以

接口硬件或软件故障时点亮集成有

红色,内部故障例如用户程序運行超时,用户程序错误

红色,外部故障例如电源故障,

我要回帖

 

随机推荐