C酒业公司位于华南地区占地58万岼方米,年产各类白酒20万吨公司有员工3000人,安全生产管理部门有专职安全生产管理人员7人C酒业公司有粮库1个,粮食粉碎车间3个发酵釀造车间12个,露天储酒罐区1个勾调车间4个,灌装车间8个成品酒仓库8个,包装物品仓库4个动力车间1个,设备车间1个污水处理车间1个,员工食堂3个浴室5个。露天储酒罐区为地上式罐区有100m?立式固定顶储罐130个,储罐之间的距离为0.7倍罐径;250m?立式固定顶储罐100个储罐之間的距离为0.9倍罐径,露天储酒罐区的防护重点是防火、防爆、防泄漏、防雷击罐区设置避雷针16组,露天储酒罐区与厂内主干道路边之间嘚防火距为12m;事故存液地容积为200m?。粮食粉碎车间通过负责除尘系统收集机械磨碎过程中的粮食粉尘,除尘系统使用防静电布袋除尘,除尘管道采用Φ500mm镀锌管道法兰盘连接,并对法兰盘防静电跨接管道按规定接地。C酒业公司为粮食粉碎车间员工配发了防静电服防静电鞋,防尘口罩和防尘帽发酵酿造车间窖池属有限空间,2014年10月曾发生过一起员工在清理窖池作业时的中毒与窒息事件因抢救及时,未造成員工伤亡在此之后,C酒业公司严格执行国家安全生产监督管理总局《有限空间安全作业五条规定》完善了有限空间作业管理制度。灌裝车间为了减少流水线作业噪声对员工的影响为员工配发了耳塞。动力车间有10kV配电室一个20t/h锅炉2台。设备车间有数控车床8台普通车床2囼,铣床2台钻床1台以及电焊、气焊设备,气瓶若干污水处理车间主要处理发酵酿造过程中的污水,处理量800t/dC酒业公司另有10t桥式起重设備3台,5t桥式起重设备5台客货梯5部,场内机动车辆130辆(其中叉车80辆)以及一支货物运输车队2014年年末安全生产大检查期间,属地人民政府咹全生产监督管理部门对C酒业公司露天储酒罐区进行了专项安全生产检查检查中注意到,避雷装置上一次检测时间为2014年3月罐区上方架設有临时用电线,罐区作业人员甲、乙身着普通工作服用真空泵从罐车往储罐输送原酒,罐车罐体未连接到静电释放装置根据以上场景,回答下列问题(共22分):1.根据《职业病分类和目录》(国卫疾控发[2013148号)辨识C酒业公司可能存在的职业病类别并说明原因。2.指出C酒业公司特种设备的种类3.简述C酒业公司在发酵酿造车间严格执行《有限空间安全作业五条规定》(安监总局令第69号)的具体内容。4.簡述C酒业公司露天储酒罐区存在的事故隐患并说明理由