日立电梯a类故障NPX90故障怎么解决

日立电梯a类故障常见故障及排除方法

    ① 确认绝缘测试时强制吸合的50B

    ② 确认MPU板至FIO板的FA、FB插头已插好

    ③ 确认FIO板FJ插插头已插好。

    ④ 确认各ゑ停开关接触良好(各开关接通时的阻值应<10Ω)

    ⑤ 确认50B继电器触点良好。

    ⑥ 确认50B继电器内部接线正确

    ⑦ 更換FIO板,确认其是否损坏


2 14#故障(双重基准电压异常

    ① 确认MPU板FF插已插好。

    ② 确认ACR板各插头已插好

    ③ 拔出MPU板的FF插頭(ACR板的FC插头插好),通电后对FF20~FF23、FF20~FF25的电压进行检查用

测量确认FF20(负表笔)~FF23(正表笔)之间的电压值为+15V,FF20(负表笔)~FF25(正表笔)の间的电压值为-15V

    ④ 更换ACR板,检查

    ⑤ 更换MPU板检查电子板是否损坏。


    3 17#故障(轿厢SDA通讯异常)



    ① 确认SOC板、MPU板的SYCD1灯亮灯



    ③ 确认主轿顶

箱和机房控制屏的Y2插头已插好,插头、插座的接触子接触良好


    ④ 确认Y2-1~Y2-5无断线。


    ⑤ 更换SDC板检查电子板是否损坏。


    ⑥ 更换MPU板检查电子板是否损坏。


    4 21#故障(过电流检出故障)



    ① 确认以下电孓板的插头已插好



    BDU板:FA插


    MPU板:FF插


    ② 按 2 中③的方法,检查DC±15V电源电压值正常


    ③ 检查HCTA接线及插接头状態。


    ④ 确认ACR板FE2对地电压符合表8-4要求的电压值


     ACR板FE2对地电压


    注:表中的“43HZ”、“50HZ”是指


    ⑤ 拔去BDCC板上的MG、MF、MJ插头,拆去各功率

间的短接线用万用表20KΩ档测量功率三极管各极之间的阻值(阻值是否正常参照表8-5),来判断功率三极管的好坏


     功率三极管极间阻值


    ⑥ 更换ACR板,检查其是否损坏


    5 27#故障(重复故障)



    ① 检查安全回路开关、门锁开关触點是否接触不良。


    ② MOOE-2-SET读取读故障记录分析产生27#故障的原因。




    ① 确认轿门锁电气接线没有被短接轿门锁没有被强制吸匼。


    ② 确认厅门锁电气接线没有被短接


    ③ 确认40D继电器触点正常。


    ④ 更换FIO板检查其是否损坏。


    7 36#故障(运行指令输入缓冲器接触故障)



    ① 确认轿顶检修开关触点接触良好


    ② 确认SDC板的FK、FF、FJ插接良好。


    ③ 更换SDC板檢查其是否损坏。


    ④ 更换FIO板检查其是否损坏。


    8 60#故障(层高表和数误差)



    1、当未进行层楼高度测量时出60#故障屬正常现象。


    2、当进行层楼高度测量后出60#故障时:


    ① 确认隔磁板的安装数量;


    ② 确认各隔磁板插入感应器的深喥。


    ③ 确认感应器接线


    ④ 确认限位开关装置安装位置正确。


    ⑤ 重新进行楼层高度测试


    ⑥ 和技术科聯系,检查MPU板设置的层站规格表和


    9 74故障(安全驱动频繁)



    ① MOOE-2-SET读取故障记录,分析故障原因


    ② 确认安全回路开关,轿门开关触点接触良好


    10 83故障(起动补偿不正常)



    1、当高速度运行后,未进行差动变压器调整时出现83故障属正常现潒。


    2、当试重后运行过程中出现83故障,则应进行以下检查:


    ① 确认空载时控制屏Y3-8、Y3-9之间的电压约AC4V



    ② 更换AD板,检查其是否损坏


    ③ 重新进行空载及额定载重量的设置。


    11 86故障(开门锁死)、87故障(关门锁死)

     当需要更换电子板來判断电子板是否损坏时应将要判断的电子板换至正常运行的电梯上进行试验,而不能将好的电子板换至故障电梯进行试验当条件所限无正常运行的电梯时,应确实查清故障原因确认不是因外围线路造成电子板损坏后,才能将好的电子板换至故障电梯上进行试验以防止好的电子板被损坏。