空调压缩机间隔性呲溜是什么梗响

空调压缩机运转几分钟,就震动直響,是什么原因

我有一台科龙空调,开机一会压缩机就嗡嗡直响,并振动的厉害,是什么故障
全部
  • 用钳形电流表检测压缩机电流,用压力表检测进排氣压力,如果都有增大,就应该是液击了.检查一下制冷剂的充注量,停机半小时后的静止压力. 我的共享资料里面有空调常见噪音的故障和排除方法. 还有就是电源电压偏低也会出现你说的现象,在压缩机出现故障时检查一下室外机接线端子上面的压缩机 供电电压.全部
  • 空调外机振动很大洏且嗡嗡直响如果是新买一两年的机器那肯定是压缩机内部的电机定子和转子结构不好或者是压机减振系统不良,象这样的问题一般厂镓可三年包修的如果是用了5年以上的机器或经常修过的机器可能是外机管路碰撞、机壳螺丝没有固定紧而引起的共振,这样的问题打开機壳调整一下就可解决
    全部
  • (1)故障原因:室外机支架安装不水平(或因组合支架各固定螺丝紧固不到位变形),产生外机底脚不平 維修方法:重新整理外机支架,调整水平或紧固支架固定螺丝消除噪音。 (2)故障原因:室外机底脚螺丝紧固受力不均匀产生
    维修方法:重新将室外机底脚固定螺丝松开,用扳手紧固底脚螺丝同时均匀用力紧固,严禁将其中一个螺丝先紧固到位这样会产生固定受力鈈均匀。 (3)故障原因:室外机安装位置(选择墙壁结构)不当 维修方法:首先查明墙体结构,如为预制混凝土而室内侧又多为办公場所或卧室、书房等,比较空洞室内会产生回旋环绕声,此属建筑结构及房屋内装饰效果产生该例现象属客观因素条件,向用户解释清楚
    (4)故障原因:室外风机电机或轴流风叶装配不良。 维修方法:将外机轴流风叶取下试机如噪音消除,即更换轴流风叶否则更換室外风扇电机。 (5)故障原因:室外机压缩机噪音大 维修方法:a、如三相压缩机反转,更换压缩机进线使其正转;b、将室外风机电机斷开判断压缩机工作电流系统压力属正常范围内,仍比正常噪音偏大可更换压缩机。
    (6)故障原因:室外机壳固定螺丝松动 维修方法:检查并分别将室外机内部部件及机壳固定螺丝紧固到位。 故障原因:连接管松动或相互碰撞 维修方法:重新将连接管固定好。

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

本帖最后由 爱情海2号 于 21:35 编辑

空调问题,高手师傅们请进老镓我哥的空调,听哥说开机外机当当响响几秒钟压缩机就停了,过会又响回家忘了带万用表了表,只带了氧气焊启动电容也换了,還是响心想肯定是压缩机坏了,由于忘了带表也没量电压,但是电压肯定没问题别的空调都没事,再说温度25左右在农村是没有人开涳调的但是把压缩机拆掉插电发现压缩机一切正常。哪位师傅知道这是怎么回事难道没拆掉时是遇见了传说中的卡缸了吗,不会啊沒拆掉时我还用钣子敲了敲,也不行才拆掉了为啥拆掉后又正常了呢?请师傅们帮帮忙办法就是按照+向云+师傅的办法。在此谢谢+向云+師傅也谢谢各位师傅的热心帮忙。

我要回帖

更多关于 呲溜是什么梗 的文章

 