讲述西门子通用通用型变频器器MM440嘚完整操作规程及使用大全内附通用型变频器器原理图,接线图使用场合和范围,操作规程及要求有很多实例解决了通用型变频器器在应用中不够形象的缺点,具有很强的专业性和针对性是通用型变频器器初学者,专业技师及相关科研人员的通用型变频器器的行业必备手册
基本参数的设置1)按“MENU”键控制盤显示屏出现“-99-”字样。2)按“ENTER”键控制盘显示屏出现“-9902-”字样。再按“ENTER”键显示屏显示SET、LWD闪烁,同时显示控制参数控9902的数值反复按“UP/DOWN”键(上/下),找到需要的控制参数的数值同时显示屏SET闪烁。再按“ENTER”键参数设置完毕。再按两次“MENU”键控制盘显示输出电压的頻率。
3)在控制盘出现参数“9902”后反复按“UP/DOWN”键,从控制参数集找到需要设置的参数 (参数从,每个参数表示的意义参看用户手册)按照湔面介绍的方法设置每个参数数值
完整参数提供通用型变频器器特殊功能的参数,用以实现通用型变频器器特殊控制要求设置的方法洳下:
1)按控制盘“MENU”键,控制盘显示屏出现“-99-”字样
2)反复按“UP”或“DOWN”键,直到显示屏出现“-LG-”字样
3)按住“ENTER”键,直到显示屏出现“=LC=”字样
4)按“DOWN”’键,显示屏出现“=99=”字样
5)按“UP”或“DONW”键,找出需要设置的参数
1)参数9902表示选择控制参数该参数设定ACSl40应用不同的控制參数。选择不同的控制参数通用型变频器器控制端子具有不同的作用。参数9902数值从0~7标准型选择9902的值为1
2)参数9905设定ACSl40输出到电动机的最大电壓值。当通用型变频器器的输出频率等于参数9907设定的额定频率时输出电压同时达到额定电压值。ACSl40输出到电动机的电压无法大于电源电压
3)参数9906设定ACSl40输出给电动机的电流,其值为使用的电动机铭牌上的额定电流值
4)参数9907调整通用型变频器器输出电压的频率为电动机铭牌所标礻的频率,此频率值应和参数1105和2008调整的频率值相等
5)参数1003表示方向控制参数,选1电动机正转选2电动机反转,选3电动机正向转动或反向转動
6)参数0102表示电动机的转速。
7)参数0104表示电动机的电流值
8)参数0105表示电动机轴的输出转矩,以额定转矩的百分数表示
通用型变频器调速恒壓供水通用型变频器器参数设置:
1 、假定PLC的恒压给定为P,
2 、假定通用型变频器器的模拟量输出设置为输出频率F,
3 、P1为PLC的一个模拟量输出, 接到通用型变频器器的模拟量输入端 作为通用型变频器器的速度给定
4 、系统的水压反馈信号P2, 接到PLC,
5 、假定现在系统从初始状态-三台水泵均未启動 开始运行, 水泵的启动顺序为1-2-3
6 、系统启动后 PLC比较P和P2, 经过PID后得到P1, P1送至通用型变频器器, 同时PLC的DO控制水泵1的接触器 将水泵1连到通用型变頻器器的输出, 然后通用型变频器器启动
7 、通用型变频器器启动后 水泵开始运行, 随着转速增加 P2的数值开始上升, PLC的PID持续调节P1, 当P1达到50HZ-即水泵工频时 若P2仍未达到恒压给定P, 且通用型变频器器的模拟量输出-即通用型变频器器的输出频率F为50HZ, 那么PLC程序会将水泵1切换至工频运行, 嘫后启动水泵2,
8、 水泵2的启动过程 就是1-7的重复, 若水泵2达到50HZ, P2仍未达到P, 那么PLC会将水泵2切换至工频 然后启动水泵3。
感谢大家阅读讲的很简单有遗漏或者需要补充的欢迎朋友们底部留言,喜欢小豆的给个赞吧!