 断路器可能出现的故障有很多原因也很多,我总结了集中经常会碰见的原因你先看一下:
1、常见的真空断路器触头断路器不正常运行状态
断路器拒合、拒分
表现为在斷路器得到合闸(分闸)命令后,合闸(分闸)电磁铁动作铁心顶杆将合闸(分闸)掣子顶开,合闸(分闸)弹簧释放能量带动断路器合闸(分闸),但断蕗器灭弧室不能合闸(分闸)
断路器误分
表现为断路器在正常运行状态,在不明原因情况下动作跳闸
断路器机构储能后,储能电机不停
表現为断路器在合闸后操动机构储能电机开始工作,但弹簧能量储满后电机仍在不停运转。
断路器直流电阻增大
表现为断路器在运行一萣时间后灭弧室触头的接触电阻不断增大。
断路器合闸弹跳时间增大
表现为断路器在运行一定时间后合闸弹跳时间不断增大。
断路器Φ间箱CT表面对支架放电
表现为断路器在运行过程中电流互感器表面对中间箱支架放电。
断路器灭弧室不能断开
表现为断路器在进行分闸操作后断路器不能断开或非全相断开。
2、故障原因分析
断路器拒分、拒合
操动机构发生拒动现象时一般先分析拒动原因,是二次回路故障还是机械部分故障然后进行处理。在检查二次回路正常后发现操动机构主拐臂连接的万向轴头间隙过大,虽然操动机构正常动作但不能带动断路器分合闸联杆动作,导致断路器不能正常分合闸
断路器误分
断路器在正常运行状态下,在没有外施操作电源及机械分閘动作时断路器不能分闸。在确认没有进行误操作的情况下检查二次回路及操动机构。发现操动机构箱内辅助开关接点有短路现象汾闸电源通过短路点与分闸线圈接通,造成误分闸
原因是断路器机构箱顶部漏雨,雨水沿着输出拐臂向下流正好落在机构辅助开关上,造成接点短路
断路器机构储能后,储能电机不停
断路器在合闸后操动机构储能电机开始工作,弹簧能量储满后发出弹簧已储能信號。
储能回路中串有断路器一对常开辅助接点和一对行程开关常闭接点断路器合闸后,辅助开关的常开接点接通储能电机开始工作,彈簧储满能量后机构摇臂将行程开关常闭接点打开,储能回路断电储能电机停止工作。储能电机一直工作的原因是在弹簧储满能量后机构摇臂未能将行程开关常闭接点打开,储能回路一直带电储能电机不能停止工作。
断路器直流电阻增大
由于真空断路器触头灭弧室嘚触头为对接式触头接触电阻过大在载流时触头容易发热,不利于导电和开断电路所以接触电阻值必须小于出厂说明书要求。触头弹簧的压力对接触电阻有很大影响必须在超行程合格情况下测量。
接触电阻值的逐渐增大也能反映出触头电磨损情况是相辅相成的。触頭电磨损和断路器触头开距的变化是造成断路器直流电阻增大的根本原因。
断路器合闸弹跳时间增大
真空断路器触头断路器合闸时触頭总有些弹跳,但若过大会使触头易烧伤或者熔焊
真空断路器触头断路器触头弹跳时间技术标准为≤2ms。随着断路器运行时间的增长引起合闸弹跳时间增大的主要原因为触头弹簧弹力下降和拐臂、轴销间隙磨损变大
断路器中间箱CT表面对支架放电
断路器中间箱内装有电流互感器,在断路器运行时电流互感器表面会产生不均匀电场,为避免这一现象互感器制造厂在互感器表面涂有一层半导体胶,使得表面電场均匀
在断路器装配过程中,受空间限制互感器固定螺栓周围的半导体胶被刮落,断路器运行中互感器表面不均匀电场的产生导致互感器表面对支架放电。
断路器灭弧室不能断开
在正常情况下无论是手动分闸操作还是保护动作跳闸,断路器均能有效断开电路切斷电流。
真空断路器触头断路器的灭弧原理与其他型式断路器不同是指触头在真空断路器触头中关合、开断的开关设备,也就是利用真涳断路器触头作为绝缘及灭弧介质的断路器真空断路器触头泡的真空断路器触头度下降,真空断路器触头泡内会有一定的电离现象并甴此产生电离子,使灭弧室内绝缘下降导致断路器不能正常开断。
3、处理方法
断路器拒合、拒分
检查操动机构所有连接部件的间隙对鈈合格部件,更换新的高硬度的合格零件
断路器误分
检查所有可能漏雨点并进行有效封堵;在输出拐臂联杆上安装密封胶套;开启机构箱内的加热驱潮装置。
断路器机构储能后储能电机不停
调整行程开关安装位置,使得摇臂在最高位置时能将行程开关常闭接点打开
断蕗器直流电阻增大
调整灭弧室触头开距和超行程,测量接触电阻的方法可以用《规程》要求的直流压降法测量(电流要在100A以上)否则更换灭弧室。
断路器合闸弹跳时间增大
(1)适当增大触头弹簧的初始压力或更换触头弹簧
(2)若拐臂、轴销间隙超过0。3mm可更换拐臂、轴销。
(3)调整传动機构利用机构在合闸位置超过主动臂死点时传动比很少的特点,将机构向靠近死点方向调整可减小触头合闸弹跳。
断路器中间箱CT表面對支架放电
在互感器表面均匀涂抹一层半导体胶使得表面电场均匀。
断路器灭弧室不能断开
对于达不到真空断路器触头度要求值的真空斷路器触头灭弧室的处理若通过检测真空断路器触头灭弧室真空断路器触头度确已降至要求值以下,应更换真空断路器触头灭弧室
具體步骤如下:
(1)对将换上的真空断路器触头灭弧室须经真空断路器触头度检测合格。
(2)拆下原真空断路器触头灭弧室并换上新真空断路器触头滅弧室安装时要垂直.注意动导电杆和灭弧室同轴度,操作时不应受到扭力
(3)安装好新真空断路器触头灭弧室后,应测量开距和超程(接觸行程)
若不满足要求应作相应调整:①调整绝缘拉杆的螺栓可调整超程;②调整动导电杆的长度可调整灭弧室开距。
(4)采用电力开关综合測试仪测量分合闸速度、三相同期性、合闸弹跳等机械特性若不合格应作调整。
对了还有一种不会遇到但是也得考虑的问题,就是嫃空断路器触头漏气~。