天然气调节阀压站到用户安全用户的操作流程

摘要: 快讯:燃气调压(计量)柜(站)莋为燃气输配管网的调压装置, (河北泰朗燃气设备有限公司) 可为居民小区、公共用户、直燃设备、燃气锅炉、工业炉窑等供气 主要配置 燃氣过滤器、燃气调压器、安全切断阀、安全放散阀、铸钢球阀(或蝶阀)、计量仪表、主管道及控制管路组成。 扩展功能 1、可配选计和压差计 2、可选配数据采集。 3、可根据用户需求对调压设备采取保温增温措施 产品特性 1、集调压(计量)、过滤、安全切断、安全放散于┅体。 2、设备经严格的全性能使燃气调压输配运行、安全可靠。迪庆天然气调节阀压箱安全距离

快讯:燃气调压(计量)柜(站)作为燃气输配管网的调压装置, (河北泰朗燃气设备有限公司) 可为居民小区、公共用户、直燃设备、燃气锅炉、工业炉窑等供气 主要配置 燃气过滤器、燃氣调压器、安全切断阀、安全放散阀、铸钢球阀(或蝶阀)、计量仪表、主管道及控制管路组成。 扩展功能 1、可配选计和压差计 2、可选配数据采集。 3、可根据用户需求对调压设备采取保温增温措施 产品特性 1、集调压(计量)、过滤、安全切断、安全放散于一体。 2、设备經严格的全性能使燃气调压输配运行、安全可靠。迪庆天然气调节阀压箱安全距离

安全可靠性高,安装调试简单维修方便,外箱采鼡彩钢板或钢板喷塑制作 连接:法兰连接PN1.6MPa、D 00 允许进口压力上限:0.4(0.8)MPa 出口压力设定范围:1-30KPa 稳压等级:可达AC2.5 关闭压力等级:可达SG5 关闭压力區等级:可达SZ5 温度适应范围:-20℃-60℃ 切断精度等级:可达AC5 响应时间:ta≤1s

 本设备主要应用于中低压燃气输配,特别适合居民小区等直燃设备等供气型结

扩展功能 1、可配选计和压差计。 2、可选配数据采集 3、可根据用户需求对调压设备采取保温增温措施。 产品特性 1、集调压(计量)、过滤、 2、设备经严格的全性能使燃气调压输配运行、可靠。 3、设备结构设计合理、造型美观、省、符合环保要求适合室内、外咹装。 4、扩展性好可根据用户需求增设燃气,数据采集和保温增温 5、设备安装、调式简便、使用、方便。 6、结构合理、功能完善、可靠性高协调性好。 7、箱体材质有:钢板喷塑箱体、不锈钢箱体、彩钢板保温箱体可客户不同需求。

产品简介 本设备主要是应用于中低壓燃气的输配特别适合居民小区、直燃设备等供气。 适合于天然气、 、 等无腐蚀性气体; 一体化的设计结构紧凑,便于及维修; 配有超压保护装置如:超压紧急切断阀,失压紧急切断阀保证不间断供气; 旁通设有手动调节阀; 扩展性好,根据用户要求可增设燃气遥測遥控功能; 面积小外型美观,适合户内、户外安装符合环保要求; 结构合理,功能完善可靠性高; 外箱采用彩钢板或钢板喷塑制莋;

燃气调压器(gas pressure regulator)俗称减压阀,也叫燃气调压 阀是通过自动改变经调节阀的燃气使出口燃气保持规定压力的 设备。通常分为直接作用式和间接作用式两种 调压器是燃气管路上的一种特殊阀门,无论气体的和上游压力如 何变化都能保持下游压力的装置。 调压器应能够:1、将上游压力减低到一个的下游压力; 2、当调 压器发生故障时应能够下游压力在安全范围内

的燃气供应将气体从井口输送到用户不需要調压器这样的供应得以维持的条件是用户需求恒定,矿井的供给能力恒定同时两者之间是一致的,这样的实际上不可能存在为此,楿应的装置-调压器-应运而生

燃气供应中使用调压器将气体压力,并在一个能够使气体安全、经济和利用的适当水平上

燃气入户安全检查就是针对居民鼡气环境是否存在的不安全因素进行的定期专项检查从一定程度上减少隐患,降低事故发生率同时燃气公司有义务对所有管道燃气用戶进行全面检查,为了安全使用燃气广大居民用户应积极配合燃气公司安检人员进行入户检查,以减少安全隐患避免事故发生。

天然氣入户安全检查主要检查哪些

1.使用可燃气体报警仪或检漏液检查用户立管是否漏气。

3.立管是否稳固是否有适当的管卡及支承。

4.立管是否被封闭不通风。

5.立管有无私改情况

6.条件许可的情况下,可进行立管气密性测试;也可按立管的安装年份编制 专门的立管测试计划並实施。

1.使用可燃气体报警仪或检漏液检查测试每一客户燃气设施是否漏气包括表前阀、表后所有燃具、煤气表、阀门及管道。(此检查项为必检项目)

3.检查客户有否在燃气管道上搭挂重物及接地

4.管道有否被封闭、不通风。

5.管道有无私改、私接现象

6.管道与周围其他设施的安全间距。

7.查看并记录各阀门的种类及尺寸检查其使用是否顺畅及安装位置是否方便操作。

1.建议客户更换已使用超过2年年限的胶管

2.软管长度是否超出国标规定(GB.34 不应超过2m)。

3.软管及接口是否漏气

4.软管材质是否符合安全规范要求。

5.软管是否存在老化现象

6.软管是否囿暗设及穿墙、门窗等情况。

7.软管有否装上管夹固定

8.软管有否受到燃气用具的热幅射。

1.检查燃气表外罩腐蚀状况

2.检查燃气表指针或读數表有否损坏,检查燃气表在最小流量下是否正常工作(通气但不转动)必须独立开启个别燃具,以防旁通绕过燃气表盗气

3.检查燃气表的機械计数部分和电子部分是否吻合。电子部分的总购气量减去机械部分的使用量应等于电子部分的剩余量不相符的应核查有无维修记录等,发现直通表或其它问题应及时上报维修、稽查人员

4.检查燃气表是否有足够的通风。

5.检查表前阀门的安装位臵是否易于操作及是否被其它东西阻碍不能开关

6.记录燃气表的品牌,型号及入气口位臵。

燃气表超期服役、直排式热水器存隐患、管道严重腐蚀、燃气表漏气、胶管老化、灶具未带熄火保护装置、灶前阀漏气、胶管无管卡等任何一个问题都有可能导致燃气事故的发生三年未进行燃气安检的用户要尤其注意。

天然气表具使用期限为10年,灶具软管使用期限为2年,燃气灶具报废年限则为8年如果您怀疑家中的燃气设施存在安全隐患,可随时致电燃气客户服务中心预约安检或到燃气公司营业部申报特约上门安全检查

(注:入户安检不收任何费用,但如涉及配件及材料需更换整改的费用则由用户支付。)

步骤一:文明进户、收集资料

1、轻声敲门说明来意;

你好,我是XX燃气公司的安检员今天来给你家做一個定期安全检查,检查你家里的燃气设施这个检查是免费的,我可不可以进来

2、询问客人是否需要穿鞋套;询问客人厨房位置,请求進入;

请问你家的厨房在哪儿

3、经客户同意,打开窗户;

重点是观察用气设备房间是否通气;

您好我需要登记一些资料,请问你家的灶具(包括所有用气燃具)用了多长时间胶管(不锈钢波纹管)用了多长时间……(检查软管是否需要更换,如需要更换软管;应向用戶讲解软管收费问题收费多少,并在气密性测试前更换软管;如炉具超期应告诉用户这个炉具不能使用应贴“严禁使用”标贴,关闭灶前阀门;如没有超期应告诉用户该灶具能用多长时间)

5、打开灶前阀门、热水器前阀门;

6、打开炉具控制阀燃烧管内余气;

7、拆除炉具连接软管,连接试漏三通及压力计(如需要更换软管在这时更换更换胶管要顺弧形、管卡不能阻碍阀门开关、使用专用软管剪刀、管鉲离开胶管顶部2-3㎜、检查新胶管使用年限);

8、缓慢打开表前阀补压、观察压力计是否正常;

10、稳压一分钟(为了增加工作效率,不浪费時间这时用测漏仪检查立管及户内管线);

11、观察两分钟(在压力计的水柱最高点作一记号,利用这段时间等级燃气表、燃具资料包括型号、品牌等资料,是否违章)观察压力计压力不下降为及格;

步骤四:表前阀内漏测试

12、打开燃具控制阀,将系统内燃气燃烧掉壓力归零;

13、关闭炉具控制阀,观察一分钟压力不上升为正常;

步骤五:灶前阀内漏测试

15、打开表前阀补压(表前阀保持在开的状态);

16、观察压力计压力应保持在零的位置不变,观察一分钟压力不上升为正常;

17、打开灶前阀,观察压力计水柱高度(上压+下压)记录靜止压力;

步骤七:灶前压检查(又名“工作压力”或“动压”)

18、打开所有炉具,调到最大火(炉具燃烧器“全部”同时打开)观察壓力计水柱高度(上压+下压),记录灶前压力;

如压差太大可能有堵管、燃烧表损坏、阀门损坏等问题,需要报告有关部门跟进;

步骤仈:灶具熄火安全装置检查

19、灶具保持在燃烧的状态(关闭热水器热水龙头);

21、观察燃烧器火焰熄灭后十多秒钟(闭阀时间不应超过60秒),应聆听到电磁阀闭阀声音;(有声音表示安全装置的电磁阀能正常关闭每一个燃烧器应由独立的电磁阀闭阀声音);

22、打开灶前閥补压,马上关闭灶前阀;

23、观察压力计一分钟不漏气为合格(不露脐表示燃具的安全装置的电磁阀不漏气);

24、关闭所有灶具控制阀;燃烧余气;

25、将试漏三通及压力机拆除;

26、重新连接胶管,检查胶管是否老化、变形、变硬等情况胶管及灶前阀头部是否清洁,安装管卡时留意凸出位置应放在阀门下部不能阻碍客人关闭阀门,并离开胶管顶部2-3㎜);

步骤九:灶具及燃气表检查

27、先记下燃气表的最后兩个数字;

观察燃气表安装是否规范、腐蚀生锈、偷气、是否通风等;

检查灶具是否有私改、漏气、严重生锈、外壳不完整等现象如出現这种现象,则需贴上“严禁使用”标贴并关闭阀门,下违章通知单;

28、打开燃气灶两个燃烧器并调到最大火;

观察燃烧火焰是否有离焰、黄焰、回火等现象如发现有问题,需要调整风门清理燃烧器;

观察有否打火不良,打火针损坏、不洁等现象;脉冲点火器电池有否耗电等现象(如发现电池耗尽应交客户更换电池);

29、用测漏仪测试灶具燃烧时燃烧器、阀体及连接管是否漏气(嵌入式灶具应打开仩盖检查);

30、将两个燃烧器调到最小火;

观察小火是否漏气,燃烧状态是否正常;

31、将其中一个燃烧器关闭;

观察燃具表小火走不走字对比之前记下额两位数字,检查示数码盘是否能“进位”;

32、将燃具控制阀及灶前阀关闭;

33、检查灶具周围有无易燃易爆品与墙壁、朩制家具、电源线、燃气设施的距离是否符合规范;

34、检查热水器是否有违章安装,不归发严重腐蚀、生锈、漏水等现象,如发现严重違章、严重漏水、漏气、损坏等现象必须贴“严禁使用”标贴,关闭炉具前阀门货拆除燃具、截断燃气供应;

35、打开热水龙头聆听热沝器启动时有没有爆燃声音或不正常声音;

36、调节水温控制阀,观察水流量是否有变化;

如没有变化可能是热水器水阀损坏、水过滤网堵塞、水管堵塞等问题可建议用户找燃具供应商跟进;

37、调节火力控制阀、冬夏季气量调节阀(如有),观察燃烧火焰及水温是否有改变检测器量是否足够;

如水温没有变化,或水温不高应通知用户找炉具供应商跟进,如是公司代理的燃具应报告公司跟进;

38、打开热水器面板将火力调节旋钮调至最大火,用测漏仪检测热水器“工作时”内部是否漏气;检查户内排烟系统是否有漏气、密封不严、缺损、囲用烟道、选用不规范材料、违章安装等情况(暗封烟道要注意是否符合规范废弃是否能正常排出户外);

39、外墙是否有风帽,风帽是否完全伸出屋外是否有缺损严重腐蚀等现象;

40关闭热水龙头,聆听热水器关闭时是否有噪音(如关闭后有杂音泄压阀有漏水、出蒸汽等现象,应通知用户找炉具供应商跟进如是公司代理的燃具应报告公司跟进);

42、在有需要的地方,贴上安检标贴及提示标贴;

43、填写“户内安全检查登记表”检查工作单填写是否完整、错误、漏填,记录燃气表、管道、燃气具等资料;

44、填写“违章通知单”;

45、向用戶解释检查结果需跟进问题等,并在有关表格上签字收费及发收据(如有需要);

步骤十二:宣传安全用气

46、发现漏气如何处理;

47、表前阀、灶前阀应该在何时关闭、日常用气注意事项等;

48、派发安全用气常识小册子;

49、询问客户有没有别的问题需要跟进,入日后再有問题可致电客服热线,并告知联系电话;

50、跟客户友善道别礼貌关门。

感谢你的反馈我们会做得更好!