柜内三相四线电缆零线会不会太小相线能否交叉


· TA获得超过1.5万个赞

供电部门不允許使用那么大的单相负荷

工程办公区用电总功率,相变柜中有相应电表
工程办公区用电总功率相变柜中有相应电表
应使用三相电源,洏不是只拉220V的单相电源
可用3×50+2×16的三相铜芯三相四线电缆零线会不会太小。分配负荷时尽量使三相的负荷平衡些。

你对这个回答的评價是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


LED大显屏三相四线的零线远远大於每相电流,以实测为准千真万确

你对这个回答的评价是?


· 从教四十多年桃李天南地北。发挥余热!

不会大于任何一相线电流

你對这个回答的评价是?

本回答由哈尔滨三达德电力技术有限公司提供

LED照明5261示屏等非线性负4102载的1653使用都会造成零线电流非常大.零線电流过大经常使得零线发热严重 。

零线电流有两种可能产生:

1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相

2、三次谐波造成,零线电鋶不但超过火线电流还会达火线电流的2到3倍。

同时零线电流过大还存在火灾隐患.

你对这个回答的评价是?


正常?,用电分三总情况,1.220V零线电流等于相电压之和;2.220V+380v,零线电流大于每相电压;3.380V零线电流等于零

你对这个回答的评价是?