PLC的POWER灯亮,而驱动器run灯不亮亮就是没有运行程序。
1、PLC上的拨动开关有没有拨到RUN,如果没有就拨到RUN。
2、如果PLC拨动开关拨在RUN位置了在线看看有没有程序,如果没有程序也不会RUN
3、有程序,拨动开关也在RUN可以用编程软件控制PLC运行。这个在硬件上将拨动开关拨到STOP在撥回RUN也可以。
4、看报警ERROR灯亮不亮如果报警灯亮了,说明报警了报警时是不会运行程序的,所以驱动器run灯不亮会亮先解除报警,重新運行
5、看那程序里有没有停止PLC运行的指令,有些PLC做了一些比如催款之类的程序时间到了控制PLC不运行。
6、如果以上都不是应该就是PLC坏叻。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
回复内容:请问你使用的是什么機型的PLCCOMM灯闪烁,说明已经通讯上若PLC不报错的话,那么请查看一下你的PLC的状态因为PLC处于监控和运行模式下运行灯是亮,在编程模式下鈈会亮若该PLC除了运行灯不亮还报错的话,那么请读一下错误代码再根据相应的错误来解决。