1、2013年度建筑工程质检员业务考试安装专业题库一、单项选择题(每题的备选答案中只有1个符合题意)1.金属风管的加固:圆形风管(不包括螺旋风管)矗径大于等于(A)mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施A.80 B.90 C.100 D.2002.矩形风管边长大于等于(D)mm和保温风管边长大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2均应采取加固措施。A.600 B.650 C.700 D.6303.对边长小于等于800mm的风管宜采用楞筋、楞线的方法加固,当中压和高压风管的管段长度大于(B)m

2、时,应采用加固框的形式加固框通常采用角钢来制作,其规格比管段法兰用角钢规格小一號即可A.1.0 B.1.2 C.1.5 D.1.84.在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管其钢板厚度不应小于(D)mm。A.1.0 B.1.2 C.1.5 D.1.65.输送空气温度高于(D)嘚风管应按设计规定采取防护措施。A.50 B.80 C.100

3、8.支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处 离风口或插接管的距离不宜小于(D)mm。A.100 B.150 C.200 D.3009當水平悬吊的主、干风管长度超过(C)m时应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于个A.10 B.15 C.20 D.2510.风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转忣水压试验,压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为(D)min不渗漏为合格。A.10.0 B.5.0 C.3.0 D.2.011.冷凝水排水管坡度应符合设计文件的规定。当设计无规定時其坡度宜大于或等于;软管连接的长度,不宜大于(B)mmA.100 B.150 C.200 D。

4、.30012.制冷系统在试验压力下稳压10min,压力不得下降 再将系统压力降至工作壓力,在(D)min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。A.5 B.10 C.30 D.6013.室内给水管道的水压试验当设计未注明时,应为工作压力的(B)A.1倍 B.1.5倍 C.2倍 D.2.5倍14.阀门嘚强度试验压力为公称压力的(B)。 A.1.2倍 B.1.5倍 C.2倍 D.2.5倍15.散热器安装前的水压试验时间为(D)压力不降且不渗不漏A.2015分钟 B.1510分钟 C.108分钟 D.23分钟 16.自动喷水灭火系统应为设计工作压力,稳压(B)应无渗漏A.12h B.24h。

5、 C.36h D.48h17.隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做(C)A.通球试验 B.闭水试验 C.灌水试验 D.通水试验18.自动噴水灭火系统的闭式喷头应进行(C)。 A.喷水试验 B.返水试验 C.密封性能试验 D.气压严密性试验19.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的应采取防沝措施,对有严格防水要求的建筑物必须采用(C) A.套管 B.非金属垫 C.柔性防水套管 D.柔性连接20.管道穿过结构伸缩缝、抗震缝、沉降缝,在管道戓保温层外皮上、下部留有不小于(A)的净空A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm21.通球试验的通球球径不小于排水管道管径的(B)。

224.散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离应符合设计要求或产品说明书要求,如设计未注明应为(B)mm。A.35 B.30 C.25 D.2025.当系统由金属管道(金属复合管)和塑料管道混合组成时系统打压應按要求(C)的管材进行。A.金属管道 B.塑料管道 C.高 D.低26.排水立管及水平干管道均应做通球试

7、验,通球球径不小于排水管道管径2/3通球率达箌(D)。A.65% B.75% C.80% D.100%27.在正常使用条件下房屋建筑工程中给排水管道的最低保修期限为(A)。 A.2年 B.8年 C.5年 D.3年 28.安装在卫生间及厨房的套管其顶部应高出装飾面(D)mm。A.20 B.30 C.40 D.5029.室外埋地的镀锌钢管给水管道螺纹连接处应做好(B)措施A.保护 B.防腐 C.防冻 D.保温30.螺纹连接的管道安装后,螺纹根部应有(C)扣达箌外露丝扣A.12 B.13 C.23 D.3431.室内箱式消防栓栓口中心距地面为(B)米。A.1 B.1.1 C.1.2米 D.

8、1.532.室内明敷安装的镀锌管道应先行(D)。 A.防腐处理 B.防锈处理 C.加装支架 D.调直处悝33.管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用(A) A.螺纹连接 B.法兰连接C.承插连接 D.卡套式专用管件连接34.直径为32mm的镀锌钢管在加设保温层的情况下支架嘚最大间距为(B)m。 A.2 B.2.5C.3 D.435.直径为50mm的镀锌钢管在未设保温层的情况下支架的最大间距为(B)m A.4.5 B.5C.6 D.6.536.管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,破坏嘚镀锌层及外漏螺纹部分应做(C) A.防锈处理 B.防水处理C.防腐处理 D.二次镀锌37.。

9、管径大于或等于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接镀锌管与法兰的焊接处应(D)。 A.防锈处理 B.防水处理C.防腐处理 D.二次镀锌38.建筑给水聚丙烯管材与金属管道和用水器配水件连接的管件必須带有(A)。A.耐腐蚀金属螺纹嵌件 B.耐腐蚀法兰嵌件C.金属补偿器 D.橡胶软垫39.消防系统喷头安装在易受机械损伤的部位时应加设(C)。A.防水装置 B.防渗漏装置C.防护罩 D.防腐措施40.UPVC排水横管在水流转角小于135的干管上应设(A)A.清扫口 B.检查口C.检查门 D.通塞口41.在排水通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高处门、窗顶(D)或引向无门、窗一侧

10、。 A.300mm B.400mmC.500mm D.600mm42.自动喷淋灭火系统配水干管与配水管的连接应采用(D),( )不应采用A.法兰连接 機械三通 B.机械三通 沟槽式管件C.沟槽式管件 法兰连接 D.沟槽式管件 机械三通43.自动喷淋灭火系统压力开关应竖直安装在(C)上。A.公共通道的管道 B.徝班室附近的外墙C.通往水力警铃的管道 D.通往报警阀的管道44.室内消火栓系统安装完成后应取(A)试验消火栓和( )取二处消火栓做试射试验达到设计要求为合格。A.顶层 首层 B.首层 顶层C.顶层 标准层 D.标准层 首层45.水泵进出水管道与水泵法兰之间的连接应是(C)法兰平行。

11、度良好管道重量不支承在泵体上。A.柔性连接 B.刚性连接C.无应力连接 D.焊接连接46.管径小于或等于DN32的采暖管道连接方式宜采用(C)A.法兰连接 B.焊接连接 C.鋼管螺纹连接 D.热熔连接47.安装管径小于或等于DN32的不保温采暖双立管时,供水或供气管应置于面向的(B)A.左侧 B.右侧C.上方

12、大便器排水口填料嚴禁采用(C)。A.油灰 B.石灰膏水泥C.水泥砂浆 D.聚氨酯发泡剂51.钟罩型水封装置按要求此类地漏钟罩的水封高度必须保证有(C)A.30 mm B.40mm C.50 mm D.60mm52.通风与空调工程所使用的主要原材料、成品、原料半成品和成品可以一起和设备的进场,必须对其进行验收验收应经(A)认可,并应形成相应的质量记錄A.监理工程师 B.建设单位 C.监理代表 D.监督人员53.通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经(A)验收及认可签证A. 监理人员 B.施工班组 C.建设單位 D.质检员54.闭式喷头应进行密封性能试验,试验压力应为(D)MPa保压时间不得少于3分钟。

13、以无渗漏、无损伤为合格。A.1.4 B.2.0 C.2.5 D.3.055.安全出口标志灯囷疏散标志灯应采用装有(A)或非燃材料的保护罩A.玻璃 B.树脂 C.塑料 D.金属56.安装在室外的壁灯应有(C),绝缘台与墙面之间应有防水措施A.保護罩 B.接地线 C.泄水孔 D.磨砂罩57.在通电试验中,应测试照明系统的照度“建筑节能规范”规定:照度值不得小于设计值的(C)。A.80 B.85 C.90 D.9558.控制柜、屏应鼡螺栓固定于型钢或混凝土基础上基础应高出地面(A)mm。A.50100 B.100150 C.150200 D..柜、屏、箱安装布局应合理,固

14、定牢固,其垂直偏差不大于(B)金属外壳接地可靠。A.1 B.1.5 C.2 D.560.采用线槽配线严禁使用(A)材料制品A.可燃性 B.易燃性 C.难燃性 D.不燃性61.每根线槽固定点不应少于(A)点,并列安装时应使槽蓋便于开启。A.2 B.3 C.4 D.662.建筑设备安装工程是单位工程的重要组成部分其质量必须保证(A)和使用功能。A.安全 B.节能 C.标准 D.规范63.建筑电气工程质量必须保证安全和使用功能对直接影响安全和使用功能的项目,要采取监督(B)和实物测试A.审查 B.抽查 C.试验 D.措施64.建筑电气工程完工后,应按照現行国家规范、标准的要求进行安全和功

15、能的(C),判定其是否满足规范、标准和设计要求A.试验 B.验收 C.测试 D.检查65.所有绝缘电阻测试均應在(D)进行测试。A.穿线后 B.安装前 C.安装后 D.送电前66.漏电开关的漏电动作电流和动作时间应满足设计要求,通常情况下除总电源进线的漏電保护断路器外,其它回路的漏电保护开关应满足(B)的要求A.10mA 0.2S B.30mA 0.1S C.30mA 0.2S D.10mA 0.1S67.建筑物等电位联接导通性的检测,用(A)检查A.导通仪 B.绝缘电阻测试仪 C.接哋电阻测试仪 D.万用表68.插座接线检查,用(B)检查A.试电笔 B.插头检测器 C.万用表 D。

16、.导通仪69.低压电线和电缆线间和线对地间的绝缘电阻值必須大于(A)A.0.5M B.1M C.2M D.5M70.穿过防火墙及防火楼板时线槽、桥架(C)应采取防火封堵措施。A.内侧B.外侧C.内、外侧D.四周71.普通金属软管只能用于线路末端接线盒臸灯具或接线盒至设备部位在动力工程中使用长度不大于(D),在照明工程中不大于( )A.1.2m 0.8m B.0.8m 0.8mC.0.8m 1m D.0.8m 1.2m72.暗装于结构墙体部位的箱盒,凡缩进饰面(C)mm以仩的箱盒必须加套盒处理A.10 B.15 C.20 D.2573.JDG紧定螺栓式金属管的管材管件应匹配,镀锌质量完好

17、,壁厚误差在(A)mm内,必须使用专用紧定螺栓A.0.1 B.0.2 C.0.15 D.0.574.埋地敷設的硬塑料管在露出地面处应有防(B)的保护措施。 A.碰撞 B.机械损伤 C.污染 D.烧伤75.在砌体上剔槽埋设时应采用强度等级不小于(C )的水泥砂浆抹面保护,管线表面至墙体表面的保护层不应小于( )mmA.M10 ,10 B.M15,10 C.M1015 D.M15,1576.成排电线保护管管与管之间的间距不应小于(D)mmA.10 B.15 C.20 D.2577.明配电线保护导管弯曲半径不宜小于管外径的(D)倍,当只有一个弯曲时不宜小于管外径的( )倍。A.10 6

6081.金属电缆桥架及其支架全长应不少于(A)处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。A.2 B.3 C.4 D.682.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于(C)mm2。A.1 B.2

19、.5 C.4 D.683.桥架 (托盘)跨越变形缝(沉降缝、伸缩缝)处有(A)装置。A.补偿 B.伸缩 C.沉降 D.调节84.电缆沟内支架上敷设的电缆控制电缆应在(B)层,电力电缆在( )层排列绑扎应整齐。A.上、丅 B.下、上 C.最上、最下 D.最下、最上85.在吊顶顶棚上安装灯具时应设(D)固定,不允许直接固定在饰面板上A.主龙骨 B.次龙骨 C.专用吊杆 D.专用支架86.茬人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护时安装高度距地面(B)m以上。A.2 B.2.5 C.4 D.687.潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保護型插座安装高度不低于(B)m。A.1.

20、3 B.1.5 C.1.8 D.0.588.当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园和小学内插座安装高度不得低于(B)m。A.1.5 B.1.8 C.2 D.2.289.暗装配电箱箱盖应紧貼墙面高度应符合设计和规范要求,底边距地为(A)mA.1.5 B.1.8 C.2 D.2.590.避雷针杆的焊接连接应牢固,底座与引下线、避雷带应可靠连接且不应少于(A)处,焊接处应及时作防腐处理A.2 B.3 C.4 D.691.测试点扁钢截面不应小于(C)mm2,厚度为4mmA.50 B.80 C.100 D.15092.等电位联结安装完毕后应进行(D)测试。A.绝缘电阻 B.接地电阻 C.通電 D

21、.导通93.电动机、电加热器及电动执行机构的可接近(D)必须接地(PE)或接零(PEN)。A.外壳 B.底座 C.绝缘导体 D.裸露导体94.现场抽样检测开关、插座的电气性能和机械性能绝缘电阻值不小于(D)M。A.0.5 B.1 C.2 D.595.现场抽样检测开关、插座的电气性能和机械性能金属间相旋合的螺钉、螺母,拧紧後完全退出反复(A)次仍能正常使用。A.5 B.10 C.20 D.5096.直线段钢制电缆桥架长度超过(C)m铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过( )m设有伸缩节。A.10 5 B.20 10 C.30 15 D.20 2097.采用焊接方法跨接接地线时圆钢搭接焊的长。

22、度为圆钢直径的(C )倍双面焊接,扁钢搭接焊的长度为扁钢宽度的( )倍三面焊接。A.2 2 B.4 2 C.6 2 D.8 398.公鼡建筑照明系统的通电连续试运行时间应为(D)h民用住宅照明系统的通电试运行时间应为( )h。A.12 4 B.24 12 C.12 8 D.24 899.应急照明灯的电源应采用(D)电源供电A.单独 B.专门 C.特殊 D.双路100.当设计无要求时,埋设在砼内的绝缘导管应采用(B)型以上的导管。 A.轻 B.中 C.重 D.超重101.建筑电气工程施工质量验收规范(GB)适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收适。

23、用电压等级为(A)及以下A、10kV B、1kV C、100kV D、1.5kV102.建筑电气工程施工中采鼡的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求(B)建筑电气工程施工质量验收规范的规定。A、不得高于 B、不得低于 C、等于 D、可高可低103.有安装洗浴设备要求的卫生间应做(C)A.防溅开关 B.地暖管道 C.局部等电位连接 D.避雷接地测试104.玻璃幕墙及钢结构单独设计施工的,其相關部分的防雷接地设计(B),应经原设计单位确认A.专业设计单位出具设计方案前B.专业设计单位出具设计方案后C.装修设计单位出具设计方案湔D.装修设计单位出具设计方案后105.混凝土浇筑前应确。

24、保等电位联结干线与浴室地板钢筋至少有(C)联结点A.四处 B.三处 C.两处 D.一处106.浴室内如囿(A),局部等电位联结必须与( )相连A.PE线 PE线 B.零线 零线C.插座 插座 D.开关 开关107.工程中电线配管使用PVC钢性塑料管,其材质(D)A.应为难燃的 B.必須为难燃的C.应为阻燃的 D.必须为阻燃的108.建筑智能化工程调试完后,(A)应组织工程相关单位的专业技术人员依据合同技术文件、设计文件和國家规范要求制定系统检测方案,报质量监督机构审核并有具有智能化工程检测资质的检测机构进行检测。A.建设单位B.总包单位C.监理单位D.设计单位109.单位工程竣前检查

25、前,(A)正式水电A.必须接通 B.可以接通 C.不用接通 D.根据实际情况确定是否接通110.通风空调系统(C)玻镁风管囷配件。A.禁止采购 B.禁止使用C.禁止采购、安装 D.禁止安装、使用111.空调系统送风管禁止使用(D)A.帆布软管 B.金属软管 C.阻燃软管 D.非保温软管112.住宅工程采用地面辐射采暖系统的,应在(A)安装单独控制房间温度的恒温控制阀A.每个回路 B.每个房间 C.户内 D.管井内113.采用散热器采暖系统的应在每组散熱器安装(B)。A.调节阀 B.热分配表或恒温控制阀 C.流量表 D.球阀114.总承包单位负责的建筑给水、采暖、电气工程的施工范围(A)。

26、A.给水工程:建筑物外围1.5m范围内B.给水工程:建筑物内1.5m范围外C.给水工程:管道井水表后1.5cm范围外D.给水工程:管道井内水表后115.凡从事建筑设备工程安装的企业必须持有(A)颁发的施工资质证书。A.建设行政主管部门 B.省建设厅 C.建设部 D.建筑协会116.设备、材料进入施工现场(D)单位必须按产品标准及规定程序进行检查验收,并做好记录严禁不合格材料、设备用于工程中。A.建设 B.施工 C.监理 D.建设、施工、监理117.若管道竖井隔墙为轻质隔墙支架(A)。A.允许落地设置但支架不得埋于楼板内B.可直接埋设于楼板内C.可以不设置D.应双倍增设118.沿地面敷。

27、设管道进入卫生间(B)。A.宜沿墙媔上抬进出避免破坏卫生间墙面防水层B.必须上抬避免破坏卫生间墙面防水层,不得从门口进入卫生间C.可沿门口直接进入卫生间D.可在防水層上表面敷设进入卫生间119.可伸缩性金属或非金属保温软管应配有(A)然后与其它各类风管连接。A.角钢法兰 B.抱箍 C.弹簧卡 D.配套胶带120.(C)的建築工程内的空调工程(不含通风工程)禁止采购、安装无机玻璃钢风管及配件A.新建B.改建、扩建C.新建、改建、扩建D.新建、改建、扩建、返修121.空調风管、水管的保温层、防潮层、保护层所使用的各种材料,以及消声材料、粘结剂等应采用(D)A.阻燃材料 B.难燃材料 C.。

28、易燃材料 D.非燃戓难燃材料122.散热器外表面应刷(C)A.银粉 B.油漆C.非金属性涂料 D.沥青漆123.高层建筑中明设管径大于或等于110mm的排水塑料管应按要求设置(C)。A.伸缩節 B.检查口C.阻火圈 D.清扫口124.挂式散热器安装距地高度若设计无明确要求,一般为(C)A.30-50mm B.50-100mmC.100-200mm D.150-250mm125.稳装电动机垫片不应超过(C)块,垫片与基础面接触應严密电动机底座安装完毕进行二次灌浆。A.一B.二C.三D.四126.消防用电设备的回路应设(C)A.普通漏电保护装置 B.切断式漏电保护装置C.报警式漏电保护装。

29、置 D.感应式漏电保护装置127.消防用电设备的电源末端不应装设(A)若当有设备需投切或监测需要而必须安装时,只能作用于信号不应作用于切断电路。A.过负荷保护电器 B.漏电保护器C.欠压保护器 D.断路器128.高层建筑金属水暖管道井应每(C)层做一次等电位连接A.一B.二C.三D.四129.敷设在钢筋混泥土现浇楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚的(B)。A.1/4 B.1/3C.1/2D.1/5130.卫生间等局部等电位联结施工完成后应全数做(C)测试并形成记錄。A.接地 B.绝缘 C.导通 D.通电131.焊接钢管敷设前应对焊接钢管内壁进行(B)处理A.镀锌 B.防腐 C.防潮 。

30、D.刷银粉132.管内穿线应在(D)完成后进行穿线时應采取有效措施确保线管内无积水或杂物。A.砌体 B.主体 C.涂刷 D.抹灰133.避雷带的每个支持件应能承受大于(B)N的垂直拉力A.5 B.49 C.98 D.10 134.风管可采用密封胶嵌缝囷其它方法密封。密封面宜在风管(C)侧A.外侧 B.内侧 C.正压 D.负压135.非金属风管法兰其螺栓孔的间距不得大于(B)mm,矩形风管的四角处应设有螺栓孔。A.100 B.120 C.150 D.200 E.250136.中低压镀锌钢板风管螺栓和铆钉孔的孔距不得大于(C) mm矩形风管的四角部分应设有螺孔。A.100 B.120 C

31、.150 D.200 E.250137.风管法兰垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于(B)垫片不应凸出管内,也不宜突出法兰外A .2mm B.3mm C.4mm D.5mm E.6mm 138.保温复合风管的连接处,当采用金属法兰连接时应有(D)措施A.防开裂 B.加固 C.减震 D.防冷桥139.(A)排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。A.隐蔽或埋地 B.隐蔽 C.埋地

32、转和调试结果应符合设计要求和规范规定采暖房間温度相对于设计计算温度不得低于(D),且不高于( )A.1 1 B.1 2 C.2 2 D.2 1143.塑料排水管道伸缩节应设置在(D)。A.楼板下部 B.楼板上部 C.楼板中间 D.汇合配件处 144.监督机构对工程实体质量的监督的主要方式为(A):A.巡查 B.分户检查 C.仪器检测 D.观感检查 145.水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m;安装后的水力警铃启动时警铃声强度应不小于(B)dB。A.60 B.70 C.80 D.85146.室内给水管网的阀门选择管径小于或等于50。

148.采暖系统管道水压试验时压力表安装在(C),空调工程水系统管道系统试压时压力表安装在( )。A.系统顶点、系统中点 B.系统最低点、系统顶点 C.系统顶点、系统最低点 D.系统中点、系统最低点 149.管径110mm生活污水塑料管道的最小坡度如设计无要求时必须符合:(A) A.6 B.8 C.1

34、0 D.12150.管径100mm生活汙水铸铁管道的最小坡度如设计无要求时必须符合(D) A.6 B.8 C.10 D.12151.当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝漏光点不大于(D)处,且100m接缝平均不大于( )处为合格A.1 8 B.2 8C.1 16 D.2 16152.镀锌钢管道室内明敷安装时,较大管径的管道支架不得设置于(D)上A.承重墙 B.窗间墙C.半砖墙 D.轻质隔墙153.铸鐵管道在穿越建筑物沉降缝、伸缩缝处应(B)A.设置加固装置 B.设置补偿装置C.加设保温措施 D.加设保温措施154.铸铁给水管承插连接时橡胶圈接口烸个接口的最大转角依据。

35、管道规格一般为(C)A.13 B.24C.35 D.23155.建筑给水聚丙烯管材在安装不便的场所宜采用(A)A.电熔连接 B.丝接 C.热熔连接 D.法兰连接156.当系统由金属管道(金属复合管)和塑料管道混合组成时,系统打压应按要求(C)的管材进行A.金属管道 B.塑料管道 C.高 D.低157.雨水管道不得与(A)管道相连接。A.生活污水 B.自来水 C.消防 D.中水158.成排淋浴器安装垂直误差应不大于(B)A.3 mm B.5 mm C.8 mm D.10 mm159.卫生器具安装时如用木螺丝固定应预埋木砖,预埋木砖应(D)A.突出墙面5 mm B.突出墙面10 mmC.凹。

36、进墙面5 mm D.凹进墙面10 mm160.当采暖热媒为110130的高温水时管道可拆卸件应使用(C)。A.长丝 B.活接头 C.法兰 D.卡箍161.空调冷水管道與支、吊架之间应有绝热衬垫(工程上常用的做法是采用经防腐处理的木垫),其厚度与绝热层相同防止产生(B)。A.腐蚀 B.冷桥 C.噪声 D.振动162.承擔通风与空调工程项目的施工企业应具有相应工程施工承包的资质等级及相应质量(A)。A.管理体系 B.部门 C.人员 D.监测工具163.通风与空调工程安裝完毕必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括设备单机试运转及调试;系统(A)下的联合试运转及调试A.无生产。

37、负荷 B.部分生产负荷 C.生产负荷 D.最大生产负荷164.通风与空调工程的施工应把每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并形成相应的(D)A.施工日志 B.检查记录 C.工作制度 D.质量记录167.水封的作用是:(B)A.防止污水溢到室内 B.阻止管道中臭气,使之不致溢到室内 C.阻止臭气污水的溢出 D.改善汙水在管道中的流动状况168.空调系统联合试运转及调试在夏季不得高于设计计算温度(B)。A.1 B.2 C.、3 D.4169.由室内通向室外排水检查井的排水管井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90的水流转角如(B)可不受角度限制。A.管径大于200的管道 B.

38、跌落差大于300mmC.管径大于300的管道 D.跌落差大于200mm170.测压仪表取源部件在工艺管道上安装时,当测量气体压力时取压口的方位,应在工艺管道的(A)A.上半部 B.下半部 C.在管道下半部與管道中心线成045夹角范围内171.复合材料风管的安装采用法兰连接时,应有防(C)的措施A.漏风 B.噪声 C.冷桥 D.振动172.有热伸长管道的吊架,吊杆应(A)A.向热膨胀的反方向偏移 B.向热膨胀的方向偏移 C.垂直安装 D.设防晃装置173.槽板敷设应紧贴建筑物表面,且横平竖直、固定可靠严禁用木楔固萣;塑料槽板表面应有(A)标识。A.阻燃 B.厂家 C.材质 D.CCC1

39、74.进建筑物给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于(D)。 A.0.3m B.0.5m C.0.7m D.1m175.室内给水与排水管道平荇敷设时两管间的最小水平净距不得小于(C);交叉铺设时,垂直净距不得小于() A.1m 0.1m B.0.5m 0.1mC.0.5m 0.15m D.1m 0.15m176.给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排沝管的下面时给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的(D)倍 A.0.5 B.1 C.2 D.3177.给水立管和装有(C)个或( ) 个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸的连接件A.1 1 B. 2 2 C.3 3 D.4 4。

40、178.建筑物内的生活给水系统当卫生器具给水配件处的静水压超过规定值时,宜采取(A)措施.减压限流 .排气阀.水泵多功能控制阀 .水锤吸纳器179.某城镇水塔所处位置的地面标高为96m,控制点要求的最小服务水头为20m管网最高用水时从水塔到控制点的水头损失为10m,控制点处的地面标高为89m则水塔高度为(B)m。 A.17 B.23 C.30 D.37180.生活给水系统采用气压给水设备供水时,气压水罐内的(B)应满足管网最不利点所需压仂 A.最高工作压力 B.最低工作压力C.平均工作压力 D.某一工作压力181.给水设备安装项目中,以下说法不正确的是(C) A.敞口水箱的满水试。

41、验滿水静置24h观察,不渗不漏为合格B.密闭水箱(罐)的水压试验在试验压力下l0min压力不降,不渗不漏为合格C.水箱溢流管不得与排水管直接连接泄放管可与排水管直接连接D.立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器182.生活给水系统管道在交付使用前(D),并经有关部门取样检验符合国镓生活饮用水标准方可使用。 A.只需冲洗 B.只需冲洗或消毒 C.只需消毒 D.必须冲洗和消毒183.试验用消火栓应布置在室内消火栓系统的(B)栓口处应設置压力表。A.最低点 B.最不利点 C.最高点 D.首层184.室内消火栓系统给水管道应设置在最低环境温度(D)以上的区域否则应对管道做防冻保护。 A.4

42、B.0 C.2 D.4185.请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A.吸水管在虹吸管段; B.吸水管向下坡向水泵;C.异径偏心大小头; D.同心异径186.排水塑料管必须按设計要求及位置装设伸缩节如设计无要求时,伸缩节间距不得大于(B) .5 . . .187.室内排水系统管材不可用(C)。A.硬聚氯乙烯塑料管 B.聚乙烯塑料管 C.砂模铸造铸铁管 D.柔性接口机制铸铁管188.混凝土管管口形式有(D) A.承插式 B.企口式 C.平口式 D.以上均是189.管道的埋设深度应根据(D)、外部荷载、管材强度及与其他管道交叉等因素确定。A.管道直径 B.管道间距 C.管内水压 D.冰冻

43、情况190.下列关于伸顶通气管的设置措施中,不符合现行建筑给水排水设计规范的是(D) A.当地积雪厚度为0.5m,通气管高度为0.7m其顶端装设了风帽B.在距通气管5m的地方有一窗户,通气管口管口与窗顶齐平C.屋顶為露天咖啡厅通气管口高出屋面2.5m,并设置了避雷针D.通气管口设置在阳台的下面191.电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按以下程序那种顺序进荇:(B)1 .安装桥架; 2.安装桥架的支架; 3.敷设电缆;4.电缆电气交接试验; 5.绝缘测试; 6.通电。A.123456 B.3456 D..热水供应系统的管道材质以下不宜使用的是(D)。A

44、.PPR 管 B.复合管C.铜管 D.焊接钢管193.根据热水管网循环方式的不同,热水供应系统可分为(B)A.自然循环热水供应系统和机械循环热水供应系统B.无循环热水供应系统、半循环热水供应系统和全循环热水供应系统C.全日循环热水供应系统和定时循环热水供应系统D.立管循环热水供应系统和无循环热水供应系统194.应急照明在正常电源断电后,疏散照明电源转换时间为:(A)A.15s

45、mm C.30mm D.40mm197.传热的基本方式是(A)。A.导热、对流和辐射 B.導热、对流换热和辐射 C.导热、对流和辐射换热 D.导热、对流换热和辐射换热198.地板采暖地面下敷设的盘管弯曲部分不得出现硬折现象曲率半徑应符合下列规定:塑料管:不应小于管道外径的 (B)倍;复合管:不应小于管道外径的( )倍。A. B. C. D.199.加热盘管间距偏差不应大于(B) A.5mm B.10mm C.20mm D.30mm200.低温熱水地板辐射采暖的供、回水温度应符合( D )要求。 A.民用建筑的供水温度不应超过95供水、回水温差宜小于或等于25B.民用建筑的供水温度不应超過。

46、95供水、回水温差宜小于或等于10C.民用建筑的供水温度不应超过60,供水、回水温差宜小于或等于25D.民用建筑的供水温度不应超过60供水、回水温差宜小于或等于10201.风管支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于(C)A.100mm B.150mm C.175mm D.200mm202.低温热水地板辐射采暖系统中同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,每个环路的阻力应满足(D)要求 A.不宜超过50kPa B.应超过50kPa C.应超过30kPa D.不宜超过30kPa二、多项选择题(每题的备选答案中有2个或2个以上符合题意)1.对于无机。

47、玻璃钢风管应保证风管及配件不得扭曲,内表面应(ABC)不应有气泡、分层等缺陷。A.整齐美观 B.厚度均匀 C.边缘无毛刺 D. 颜色一致2.复合玻纤风管:要保证内表面(BC)且不会脱落尤其要保证内壁在使用中不会产生細小的粉尘或颗粒,以免造成空调室内环境污染A. 坚固 B. 光滑 C.平整 D.美观3.风管内严禁其他管线穿越;输送含有(AC)气体或安装在易燃.易爆环境嘚风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密并不得设置接口;室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷網上。A.易燃 B.有毒 C.易爆 4.风口安装应(AB)达到美观的要求,风口与风管的连接.风口与装饰

48、的连接应平滑自然,不得漏风A.横平竖直 B.排列整齐 C.材料相同 D.颜色一致5.安装在支架上的圆形风管应设(AB),其圆弧应均匀且与风管外径相一致。A.托座 B.抱箍 C.垫块 D.接地6.设备安装前应进行開箱检查,并形成验收文字记录参加人员为(ABC)等方单位的代表。A.建设 B.监理 C.施工和厂商 D.设计7.风管的(ABC)必须符合设计图纸用料规格品種正确。A.规格 B.走向 C.坡度 D.外观8.风管穿过需要封闭的防火.防爆的墙体或楼板时应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm风管与防护套管之间,应用(AB)柔性的材料封堵A.不燃 B.对人体无危害的 C.阻燃 D.耐火9.风机传动装置的外露部位以及直通大气的(AB),必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施A.进口 B.出口 C. 检查口 D.阀门10.通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试)系统调试包括下列项目:(AB)A.设備单机试运转及调试B.系统无生产负荷下的联合试运转及调试C.设备单机试运转D.系统无生产负荷下的联合调试11.铸铁给水管安装完成试压时在(AC)处均应设。

海南省海口市中级人民法院

上诉囚(原审原告、反诉被告):海南宏盛建筑工程有公司住所地海口市琼山区凤翔路天鹅花园小区A幢1113房。统一社会信用代码:××××××

法定代表人:符小湘,该公司总经理

委托诉讼代理人:刘怀,江苏彭隆(琼海)律师事务所律师

委托诉讼代理人:岳松,江苏彭隆(瓊海)律师事务所律师

被上诉人(原审被告、反诉原告):海南神力混凝土有限公司,住所地:海南省海口市海榆西线22公里处统一社會信用代码:××××××。

法定代表人:张某某该公司总经理。

委托诉讼代理人:李鲁南海南威盾律师事务所律师。

委托诉讼代理人:迋振儒海南威盾律师事务所律师。

被上诉人:张某某男,1986年10月10日出生汉族,住河南省郑州市住河南省郑州市。

委托诉讼代理人:李鲁南海南威盾律师事务所律师。

委托诉讼代理人:王振儒海南威盾律师事务所律师。

上诉人海南宏盛建筑工程有公司(以下简称宏盛公司)与被上诉人海南神力混凝土有限公司(以下简称神力公司)、张某某买卖合同纠纷一案不服海南省海口市秀英区人民法院(2017)瓊0105民初1809号民事判决,向本院提起上诉本院立案受理后,依法组成合议庭对本案进行了审理本案现已审理终结。

上诉人宏盛公司上诉请求:一、撤销海口市秀英区人民法院(2017)琼0105民初1809号民事判决第一项、第二项;二、改判宏盛公司无需向神力公司支付货款元及逾期付款违約金;三、确认神力公司向宏盛公司提供的B栋三层梁板商品混凝土强度不合格(即强度达不到C30);四、改判神力公司、张某某共同赔偿宏盛公司损失及工程修复费用共计元(具体款项包括:1.工程延期交付损失2250000元;2.缺陷工程修复费用元;3.质量检测费7200元;4.复核重新设计费55000元;5.人笁管理费523477元;6.水电费43328元;7.附加监理费130895元);五、改判神力公司、张某某赔偿宏盛公司利息损失11018.55元(以759900元为基数按照中国人民银行同期贷款基准利率计算,暂自2017年1月19日计至2017年5月19日实际利息损失计算至实际给付之日止);六、改判神力公司、张某某向宏盛公司支付律师代理費205000元;七、改判解除宏盛公司与神力公司签订的《海口市商品混凝土购销合同》;八、本案一审、二审案件受理费、保全费、担保费、鉴萣费等均由神力公司、张某某承担。

事实与理由:一、在一审案件审理过程中原审法院对宏盛公司新增的诉讼请求未进行审理和作出判決,其程序违法依法应当发回重审。宏盛公司在原有诉讼请求的基础上新增两项诉讼请求即"1.请求判令神力公司提供的B栋三层梁板商品混凝土强度不合格(即强度达不到C30);2、判令解除宏盛公司、神力公司在2016年2月23日订立的《海口商品混凝土购销合同》",变更一项诉讼请求即"将原主张律师代理费的金额由155000元变更为205000元"但在案件审理过程中,原审法院竟然以神力公司不同意变更诉讼请求为由而按原来的诉讼请求进行审理根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称:《解释》)第二百三十二条规定:"在案件受理后,法庭辩论结束前原告增加诉讼请求,被告提出反诉第三人提出与本案有关的诉讼请求,可以合并审理的人民法院应当合並审理",原审法院审理程序违法根据《解释》第三百二十六条规定:"对当事人在第一审程序中已经提出的诉讼请求,原审人民法院未作審理、判决的第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解;调解不成的,发回重审"上诉人请求二审法院将本案发回海口市秀渶区人民法院重审,又因本案原由海口市秀英区人民法院西秀派出法庭进行审理为了确保司法的公平公正和鉴定程序的顺利进行,请求將本案发回秀英区人民法院审理

二、上诉人对试块的取样、制作和养护符合相关规定,检测结果正确原审法院对宏盛公司作出没有证據证明的认定,显然是错误原审法院认为"宏盛公司提交的证据并未能证明其已按照双方签订合同第3.2条、6.3条的约定及流程以及国家规定的楿关检测规则,对交货时制作并在第三方养护的试块进行的检测"(判决书第28页倒数第6行起至倒数第3行止)宏盛公司认为原审法院认定事實错误,且逻辑混乱

首先,试块取样程序合法《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》第三条规定:"本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称"检测单位")进行检测",试块取样由施工单位负责由建设单位或监理单位见证,依据宏盛公司提交的证据3.2可以确认2016年6月1日试块取样是在监理单位嘚见证下进行的取样程序合法。

其次宏盛公司送检的试块就是交货时制作的试块。宏盛公司送检的试块系在监理单位见证下取样并封存后交付给检测机构检测机构检测的试块就是取样试块,原审法院在没有任何证据证明的情况下竟然臆断检测试块非取样试块宏盛公司已举证证明检测试块就是取样试块,若原审法院认为非同一试块原审法院应当责令神力公司进行举证反驳,在神力公司没有举证证明嘚情况下原审法院应当认定检测符合规定。

最后《海口市商品混凝土购销合同》第3.2条、6.3条为无效条款。双方签订的《海口市商品混凝汢购销合同》系海口市建筑业协会混凝土专业委员会印制的格式版本而建筑业协会属于行业协会,混凝土专业委员会又系建筑业协会内蔀设立的由混凝土生产企业组成的专业部门混凝土专业委员会制定合同的目的是为了保护自身的权益,通过对合同条款的分析可以发現第3.2条、6.3条的内容与《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的规定相违背,該两条款内容加重了宏盛公司的责任根据《合同法》第四十条规定:"格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的,或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的该条款无效",双方在《海口市商品混凝土购销合同》中第3.2条、6.3条的约定為无效条款

三、原审法院认定宏盛公司取样检验次数不符合规定,由此认定神力公司的混凝土为合格是没有任何依据的。

原审法院认為"依此强制规定宏盛公司仅提交一组标准养护的混凝土试件抗压强度检测报告证明神力公司提供的混凝土强度不合格,不符合规定的检驗次数且检验的只是较小的一部分,经检验不合格的部分不能证明未经检验的混凝土为不合格"(判决书第29页正数第4行起至正数第8行止)。宏盛公司认为原审法院依据的强制规定以及所认定的事实均错误

原审法院依据的强制规定错误。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)是住建部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的国家标准其中,7.4混凝土施工(主控项目)7.4.1规定:"结构混凝土的强度等级必须苻合设计要求用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。检查数量:对同一配合比混凝土取样与试件留置应符合下列规定:1.烸拌制100盘且不超过100m3时,取样不得少于一次;2.每工作班拌制不足100盘时取样不得少于一次;3.连续浇筑超过1000m3时,每200m3取样不得少于一次;4.每一楼層取样不得少于一次;5每次取样应至少留置一组试件"该规范的7.4.1条共有5款,那么在本案中是适用某一条款进行取样还是适用某几个条款哃时取样,是认定取样次数的关键所在通过对7.4.1条款的解读,不难发现该条款的规定是当事人只需要按照某一条款的规定进行取样即可洏无需进行重复取样,原审法院认为宏盛公司应当重复取样是没有任何依据的

另,根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取樣和送检的规定》第五条规定:"涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%"即便按照原审法院的认为,宏盛公司取样一组也符合规定

四、宏盛公司提交的检测报告等证据材料为合法有效证据,可以作为认定神力公司提供混凝土不合格、不达标证据使用

(一)《混凝土试件抗压强度检测报告》真实合法有效,原审法院以检测报告的数据存在错误从而不采信是错误的。

宏盛公司在起诉时向原审法院提交了由海南金建建设工程材料检测有限公司(以下简称:金建公司)出具的《混凝土试件抗压强度检测报告》该报告上所取代表值(MPa)为"26.9",后金建公司发现所取代表值(MPa)数值存在错误随即作出更正的意见将代表徝(MPa)取定为"25.2",而后宏盛公司也将该份更正后的《混凝土试件抗压强度检测报告》作为证据提交给原审法院但原审法院在审理过程中对此只字未提。在金建公司作出的两份《混凝土试件抗压强度检测报告》中显示样品实测个别值抗压强度均为30.8MPa、25.2MPa、24.7MPa,也就说金建公司整个檢测过程和程序都是正确"26.9"和"25.2"仅是金建公司依据实测个别值抗压强度在计算代表值时的疏忽,并不是结论的错误退一步讲,不管金建公司所取代表值是"26.9"还是"25.2",均可由此确认神力公司提供的混凝土抗压强度不合格

宏盛公司负责施工的梁板板面在2016年6月1日浇筑的当天就出裂縫等质量问题,经神力公司现场查看后也的确发现有裂缝;监理公司于2016年7月7日召开例会包括神力公司在内的与会单位经现场勘查后评估確认"三层板面为大面积贯通开裂,性质属重大质量事故各参会人员根据提供的混凝土抗压强度检测报告判定神力混凝土公司提供的商品混凝土为不合格建筑材料";同时,结合金建公司在(龄期)7天、(龄期)11天出具的《混凝土试件抗压强度检测报告》宏盛公司认为以上倳实和证据材料完全可以证明神力公司提供的混凝土为不合格产品,是否经过28天的养护已经不重要因为一开始提供的产品就不合格,即便养护了也不会成为合格的产品

(二)《钻芯法检测混凝土强度报告》真实合法有效,可以作为认定神力公司混凝土抗压强度不达标的證据使用

根据宏盛公司提交的由海南省建筑工程质量检测中心出具的《钻芯法检测混凝土强度报告》,可以确认神力公司提供的混凝土強度值与设计强度等级不符混凝土的强度不达标。

虽然原审法院认定神力公司提供的是预拌混凝土而非结构混凝土,而结构混凝土的強度与施工方法、工艺等有关原审法院确认混凝土强度问题不是裂缝产生的唯一原因,但是针对裂缝的产生是否存在其他原因神力公司没有提供相关证据予以证明,关于施工方法、工艺等问题可能造成的强度不达标也仅是原审法院的猜测和推断而已神力公司对预拌混凝土所用的原材料质量和搅拌、运输、泵送至入模前等过程的混凝土质量负责,神力公司提供混凝土强度值与设计强度等级不符合其必嘫导致混凝土强度不达标,不达标的混凝土使用到项目上必然发生质量问题此时就与施工方法、工艺等没有任何关系了。

(三)神力公司提交的质量证明书不能作为认定其混凝土合格的证据。

神力公司在本案中为了证明其混凝土属于合格产品而向原审法院提交了《质量證明书》等证据经过对证据的分析:(1)在《质量证明书》的首页显示供货单位为:海口建科神力混凝土检测有限公司(以下简称:建科神力公司),同时显示建科神力公司的注册地址、联系电话、传真号码与神力公司所有信息一致;另,《质量证明书》上没有加盖计量认证专用章(2)《混凝土开盘鉴定表》、《预拌混凝土出厂合格证》中的拌制单位、生产单位均为建科神力公司;(3)陈胜利作为神仂公司的授权代表人与宏盛公司签订了《海口市商品混凝土购销合同》,陈胜利既是神力公司的监事又是建科神力公司的监事;建科神仂公司的法定代表人罗天福也系神力公司法定代表人;神力公司原执行董事樊向东系建科神力公司的法定代表人。经比对及分析不难发现鉮力公司与建科神力公司注册地址一致、联系方式一致且存在股东、法人、监事存在混同的情况。

神力公司提交的材料只能证明所出厂嘚混凝土经过检验同时,因神力公司与建科神力公司存在着利害关系建科神力公司所作出的混凝土合格的意见不能作为证据予以使用,因此原审法院以神力公司提交的检验报告就认定混凝土是合格的,无据可依

五、神力公司向宏盛公司主张货款及违约金没有事实根據和法律依据。

在本案中神力公司向宏盛公司主张混凝土货款的主要依据是《商品砼购销结算书》,而所有的结算书既没有宏盛公司的蓋章确认也没有宏盛公司法定代表人签字确认,加盖的印章也明确写明"资料专用章(其他用途无效)"同时,在结算书中显示的砼单价與双方在合同中约定的价格也不一样因此,神力公司提交的证据不能作为判断宏盛公司是否欠付货款或欠付货款金额多少的依据同时,《合同法》第六十六条规定:"当事人互负债务没有先后履行顺序的,应当同时履行一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方茬对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求",在神力公司提供混凝土存在质量的情况下宏盛公司有权拒绝支付任何款项,并有权依法追究其违约责任

综上所述,根据宏盛公司在一审中提供的证据材料以及相关事实完全可以证明神力公司提供的混凝土有質量问题,混凝土的强度不达标抗压强度不够。神力公司的行为已违反双方的合同约定以及法律规定神力公司应当承担违约赔偿责任。原审法院在审理过程中查明和认定的事实不清逻辑混乱。恳请二审法院能够依法查明事实支持上诉请求。

被上诉人神力公司和张某某辩称:一审法院查明事实清楚、法律适用正确一、一审法院不存在在审理过程中对宏盛公司新增诉讼请求未进行审理和做出判决的情形,一审程序合法

二、一审法院认定宏盛公司的试块取样程序违法、取样频率错误,检测报告数据错误是正确的1.双方合同约定第3.2条、6.3條未违反法律的强制性规定,合法有效并非如宏盛公司二审上诉时所称为无效条款。宏盛公司提供的三份检测报告都是宏盛公司单方面取样并委托的鉴定没有任何证据证实所取样品就是神力公司提供的混凝土。依据双方签订的《海口市商品混凝土购销合同》第三条第3.2款囷第六条第6.3款的约定预拌混凝土运送至交货地点后,宏盛公司应当在40分钟内与神力公司的检测人员及监理方的见证取样人员根据有关规萣共同取样制作试件并标识明确后,由宏盛公司暂时保管试块在工地静置24小时后拆模;试块由宏盛公司及监理方的见证取样人员送至囿标养资质的第三方进行标准养护,混凝土养护龄期到达时宏盛公司提前一天通知神力公司及监理方派员到规定的检测地点共同检测、簽认。本案中神力公司并没有参与交货时预拌混凝土的取样过程,宏盛公司也没有提供取样过程的记录、取样试件的养护记录和取样试件的送检记录

2.宏盛公司取样频率错误,宏盛公司上诉所述不能成立《混凝土强度检验评定标准》(GB/T)和中华人民共和国国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于取样频率的规定为并列性质条款,而非选择性质条款一审法院认定正确,一组混凝土试块不符合仩述法律规定

3、检测报告数据错误,存在明显低级错误神力公司有合理理由怀疑检测机构不具有检测能力或存在虚假检测的情形。中華人民共和国国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GB/T)规定:4.3.1"混凝土试件的立方体抗压强度试验应根据现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的规定执行每组混凝土试件强度代表值,应符合下列规定:1.取三个试件的算术平均值作为每组试件的强度代表值;2.當一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时取中间值作为该组试件的强度代表值;3.当一组试件中强度的最大值和朂小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据"宏盛公司所提供的海南金建建设工程材料检测有限公司报告编号为4的混凝土试件抗压强度报告中,三个实测个别值抗压强度分别为30.8、25.2、24.7.根据上述标准最大值和中间值之差距已超过了中间值的15%,應取中间值25.2MPa作为代表值而不是26.9MPp的三个个别值的平均值作为代表值。姑且不论鉴定结论是否符合国家相关规定既然是专业的鉴定机构,連基本的计算方式都错误神力公司无法认可该鉴定报告,一审法院据此否认该证据效力正确

三、海南省建筑工程质量检测中心出具的《钻芯法检测混凝土强度报告》不能作为认定神力公司提供的预拌混凝土不合格的依据。依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)嘚规定本规程适用于钻芯法检测结构中强度不大于80MPa的普通混凝土强度。钻芯法检测的范围是结构混凝土的强度由于结构混凝土是施工單位在接收预拌混凝土后进行施工并养护后的硬化混凝土,其强度受到施工方的浇筑、振捣、抹压、养护等施工工艺的影响其中任何一個环节出现问题,均可影响结构混凝土的质量一审法院对宏盛公司提交的该份证据认定准确。

四、神力公司的反诉请求及事实理由合法匼理一审法院认定正确。

宏盛公司向一审法院提起诉讼判令:一、神力公司、张某某共同赔偿宏盛公司损失及工程修复费用共计元人囻币(具体款项包括:1、工程延期交付损失2250000元;2、缺陷工程修复费用元;3、质量检测费费7200元;4、复核重新设计费5000元;5、人工管理费523477元;6、水电費43328元;7、附加监理费130895元);二、神力公司、张某某共同赔偿宏盛公司已支付给海南振华科技有限公司的赔偿款759900元的利息损失(按照中国人民银荇规定的同期贷款基准利率计算,自2017年1月19日起支付至实际给付之日止,暂按金融机构一年期贷款基准利率4.35%,暂计至2017年3月10日,合计4528元);三、神力公司、张某某共同承担宏盛公司因本案支出的诉前财产保全申请费5000元及担保费12600元共计17600元;四、神力公司、张某某共同赔偿宏盛公司因本案支出嘚律师代理费155000元;五、神力公司、张某某承担本案的诉讼费用。

神力公司向一审法院提出反诉请求:一、判令宏盛公司向神力公司支付拖欠的混凝土货款本金元及违约金暂计元(从2016年7月15日计算至2017年4月26日按每日千分之一计,最终计算至实现债权之日);二、反诉的诉讼费用由宏盛公司承担

一审法院查明,2016年12月23日宏盛公司作为甲方与神力公司作为乙方签订《海口市商品混凝土购销合同》(以下简称合同),约定因甲方承建科教成套设备厂工程需要乙方自2016年2月26日起供应不同标号的商品混凝土至该工程混凝土供应结束预拌混凝土质量按国标GB执行,按國标GB加强职工过程质量控制加强施工养护执行力度。

合同第3.2条约定标养试件应由乙方检测人员和甲方及监理方的见证取样人员根据有关規定共同取样制作试件并标识明确后,由施工方暂时保管试块在工地静置24小时后拆模。试块由甲方及监理方的见证取样人员送至有标養资质的第三方进行标准养护混凝土养护龄期达到时,甲方提前一天通知乙方及监理派人员到规定的检测地点共视检测、签认其运费、养护费及检验费用由甲方承担。同条件、拆模试件的制作由甲方负责承做但需通知乙方现场质检员旁站。

第5.1条约定乙方根据甲方现场簽认的交货验收单编制当月一式四份的对账结算单给甲方确认签字,作为货款结算依据如有异议,甲方公司应在三天内提出否则逾期视为确认。

第5.5条约定付款方式为按月结算每月25日为结算日,结算时应7-10日付清结算周期的85%以此类推,所有余款待使用混凝土后一个月內付清

第6.3条约定:每次供货前,甲方应提前致电乙方调度室确认混凝土送达的准确时间混凝土送达工地后,甲乙双方应在20分钟内实测混凝土拌合物的坍落度40分钟内做完试块,90分钟内应卸料完毕因甲方原因未能及时卸料造成的质量问题或经济损失,由甲方负责

第7.4条约萣:当甲方对预拌混凝土的质量有异议时,乙方应及时派技术人员进行调查分析并采取必要的纠正和预防措施。当质量问题属于乙方原因则由乙方承担相关责任。见证取样要有乙方现场质检员参加

第8.1条约定:若因乙方所供应的预拌混凝土强度达不到设计要求,由此给建设笁程所造成的一切经济损失乙方将负全部责任。

如因甲方现场管理不善、或自行在混凝土中加水、或不严格按照国家和省市有关规范进荇施工和养护而造成的工程质量问题乙方不承担任何责任。

第8.2条约定甲方应依照本合同规定按时支付乙方货款如违约执行,逾期未付貨款乙方有权停止供应混凝土,并自逾期付款之日起甲方按未付清款项金额计算向乙方支付每日万分之三逾期付款违约金,待欠款结清时再继续履行合同。

2016年6月1日神力公司向宏盛公司承建的科教成套设备厂项目展示区B栋三层梁板供应强度C30的预拌混凝土206立方米。宏盛公司用上述混凝土对B栋三层梁板浇筑后发现整层梁板板面出现龟裂现象委托海南金建建设工程材料检测公司(以下简称金建公司)对试塊进行标准养护抗压强度检测。2016年6月29日金建公司的检测报告显示委托/施工单位为宏盛公司、见证单位为海南卓众工程监理有限公司、见證人为吴述光(旁站监理人员),强度等级为C30制作日期2016年6月1日,龄期28天养护条件为标养。该检测报告对样品编号为6的一组试件出具检測报告显示样品实测个别值抗压强度为30.8MPa、25.2MPa、24.7MPa,得出代表值26.9MPa结论评定为不合格。

海南卓众工程监理有限公司出具的2016年6月2日旁站记录记载的施笁情况为:现场采用C30商品砼1根振动棒振捣,现场有施工员2名施工质检员1名,神力质检员1名电工1名,施工作业15名完成的砼总方量为206竝方米,施工情况正常施工工艺符合国家规范要求。

2016年6月27日宏盛公司向神力公司致通知函,通知宏盛公司将委托海南省建筑工程质量檢测中心工程技术专业人员于2016年6月29日上午对科教成套设备厂项目展示区B栋三层梁板进行砼实体抽芯和弹检测通知神力公司届时派相关技術负责人到场参与检测工作。2016年7月5日海南省建筑工程质量检测中心出具钻芯法检测混凝土强度报告,报告显示二层顶板1-3/C-D个别强度为33.1MPa、25.1MPa、26.0MPa得出代表值25.1MPa;二层顶板10-11/C-D个别强度为28.1MPa、27.6MPa、26.3MPa,得出代表值26.3MPa;二层顶板5-6/C-D个别强度为20.6MPa、24.9MPa、24.9MPa得出代表值20.6MPa;二层顶梁10/E-D个别强度为27.8MPa、28.1MPa、31.1MPa,得出代表值27.8MPa;②层顶板5-6/C-D个别强度为20.6MPa、24.9MPa、24.9MPa得出代表值20.6MPa;二层顶梁11/D-E个别强度为29.3MPa、25.4MPa、25.8MPa,得出代表值25.4MPa;二层顶梁15/C-D个别强度为22.1MPa、21.2MPa、20.2MPa得出代表值20.2MPa。

2016年7月11日海南卓眾工程监理有限公司向宏盛公司科教成套设备厂项目部致《工程暂停令》,要求宏盛公司从2016年7月11日暂停对该项目施工待整改达到设计要求后复工。

神力公司出具了预拌混凝土质量证明书、混凝土开盘鉴定表、预拌混凝土出厂合格证、混凝土配合比设计报告开盘鉴定表记載:施工单位为宏盛公司,工程名称为科教成套设备厂浇筑部位展示区B栋三层梁板,鉴定结论:混凝土配合比正组成材料与现场施工所用材料相符合,混凝土拌合物性能满足要求同意C30混凝土开盘鉴定结果,鉴定合格出厂质量证明书记载:供应数量206立方米,供应日期为2016年6月1ㄖ配合比通知单记载了材料配合比。

另查明根据神力公司提供的商品砼购销结算书,截止至2016年6月30日宏盛公司尚欠神力公司货款元未支付,该结算书有宏盛公司员工刘兴增签字确认神力公司委托张某某收付货款。

一审法院认为宏盛公司与神力公司签订的《海口市商品混凝土购销合同》,是双方当事人的真实意思表示不违反国家法律、行政法规强制性规定,合法有效对双方当事人均有约束力,双方均应按照合同约定享有各自权利履行各自义务。宏盛公司主张神力公司所供预拌混凝土质量不合格关于评定预拌混凝土质量是否合格,还应对混凝土试块进行抗压强度试验而试块的取样、制作和养护是否符合规范要求,是影响试块抗压试验结论的重要因素合同第3.2條约定:标养试件应由神力公司检测人员和宏盛公司及监理方的见证取样人员根据有关规定共同取样,制作试件并标识明确后由施工方暫时保管,试块在工地静置24小时后拆模试块由宏盛公司及监理方的见证取样人员送至有标养资质的第三方就进行标准养护,混凝土养护齡期达到时宏盛公司提前一天通知神力公司及监理派人员到规定的检测地点共视检测、签认。同条件、拆模试件的制作由宏盛公司负责承做但需通知神力公司现场质检员旁站。合同第6.3条约定:每次供货前甲方应提前致电乙方调度室确认混凝土送达的准确时间。混凝土送達工地后甲乙双方应在20分钟内实测混凝土拌合物的坍落度,40分钟内做完试块90分钟内应卸料完毕,因甲方原因未能及时卸料造成的质量問题或经济损失由甲方负责。宏盛公司提交的证据并未能证明其已按照双方签订合同第3.2条、6.3条的约定及流程以及国家规定的相关检测规則对交货时制作并在第三方养护的试块进行的检测。神力公司于2016年6月1日向宏盛公司承建涉案项目展示区B栋三层梁板供应强度C30的预拌混凝汢206立方米根据《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB)第7.4.1条强制规定,混凝土强度等级必须符合设计要求用于检验混凝土强度的试件應在浇筑地点随机抽取,每拌制100盘且不超过100立方米时、每一楼层取样不得少于一次每次取样应至少留置一组试件。依此强制规定宏盛公司仅提交一组标准养护的混凝土试件抗压强度检测报告证明神力公司提供的混凝土强度不合格,不符合规定的检验次数且检验的只是較小的一部分,经检验不合格的部分不能证明未经检验的混凝土为不合格。宏盛公司提交对样品编号为6的一组试件出具检测报告显示样品实测个别值抗压强度为30.8MPa、25.2MPa、24.7MPa,得出代表值26.9MPa根据国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GB/T)第4.3.1条规定:"混凝土试件的立方体抗压强度试验应根据現行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T500081的规定执行。每组混凝土试件强度代表值,应符合下列规定:1.取三个试件的算术平均值作為每组试件的强度代表值;2.当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值;3.当一组試件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据根据上述标准,宏盛公司提交的检测报告最大值30.8MPa和中间值25.2MPa之差距已超过了中间值的15%,应取中间值25.2MPa作为代表值,而不是三个别值的平均值26.9MPp作为代表值,该检测报告的数据存在错误

综仩,金建公司出具的混凝土试件抗压强度检测报告不能作为神力提供的混凝土抗压强度不达标的依据

关于海南省建筑工程质量检测中心絀具钻芯法检测混凝土强度报告,虽显示混凝土强度值与设计强度等级不符但该报告是在混凝土浇筑之后对构件进行的检测。对混凝土忼压强度进行的回弹检测证明的是建筑物的质量状况不单与混凝土的质量有关,还与施工方法、工艺及其他材料有关本案买卖合同标嘚物是预拌混凝土,结构混凝土非本案买卖合同的标的物虽然两者物质成分相同,但物理形态不同预拌商品混凝土是一种属于"原料半荿品和成品可以一起"的特殊商品,预拌混凝土需介入施工措施才能形成结构混凝土影响结构混凝土质量结果及质量特性(如强度、耐久性等)的要素可能是预拌混凝土的自身质量状况,也可能是施工措施不符合规范、施工中对预拌混凝土的振捣、养护不当所造成的故预拌混凝土是一种原料半成品和成品可以一起特殊商品,生产单位和施工单位在不同环节承担质量责任神力公司提供的预拌混凝土按合同約定标准完成出厂检验,检验结果表明混凝土强度已达到设计强度要求施工单位对预拌混凝土的浇筑、振捣和养护质量负责,不能以此認定神力公司预拌混凝土存在质量问题因此,宏盛公司以委托海南省建筑工程质量检测中心出具钻芯法检测混凝土强度报告的检测结果為依据主张神力公司提供的预拌混凝土强度达不到设计要求依据不足,上述检测报告不能作为神力提供的混凝土抗压强度不达标的依据

综上所述,依照《最高法关于民事诉讼证据若干规定》第二条在宏盛公司没有相应证据证明神力公司提供的预拌混凝土存在质量问题嘚情况下,关于宏盛公司的诉请于法无据本院不予支持。

关于张某某是否应当承担相应责任的问题根据宏盛公司提交的证据及神力公司及张某某的陈述,张某某仅为神力公司代收货款方与宏盛公司并无相应合同关系及业务往来,宏盛公司就张某某主张的诉讼请求本院亦不予支持。

关于反诉部分神力公司主张宏盛公司应支付货款及违约金的问题。根据神力公司提供的商品砼购销结算书截止至2016年6月30ㄖ,宏盛公司尚欠神力公司货款元未支付该结算书有宏盛公司员工刘兴增签字确认。根据合同约定宏盛公司签订的对账结算单作为货款結算依据如有异议,甲方公司应在三天内提出否则逾期视为确认。所有余款待使用混凝土后一个月内付清宏盛公司并未在三日内对該对账结算单提出异议,视为其认可该结算单神力公司主张宏盛支付拖欠货款本金元,予以支持。本案系买卖合同法律关系,双方关于逾期付款按日千分之三支付违约金的约定过高,基于合同法上的违约金在性质上属于赔偿性违约金应与违约所造成的损失相当,在无证据证明鉮力公司的实际损失的情况下应以利息作为损失的标准,虽神力公司主动将违约金降为按日千分之一计算但这一计算标准仍属过高,應当予以调整参照民间借贷的司法解释规定等综合考虑,将违约利息调整为按年利率24%计算逾期付款利息为宜违约金应从自2016年7月1日起算。

综上所述依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百六十一条及《中华人民共囷国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决:一、宏盛公司于本判决生效之日起十日内向神力公司支付货款元及逾期付款违约金(以え为基数,从2016年7月1日起计至判决限定履行之日止,按年利率24%计算);二、驳回宏盛公司的诉讼请求;三、驳回神力公司的其他诉讼请求如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定加倍支付迟延履行期间的债務利息。一审本诉案件受理费40629元保全费5000元,由宏盛公司负担;反诉案件受理费20315元宏盛公司负担19500元,由神力公司负担815元

二审期间,宏盛公司提交新证据:第一组证据:工商档案;证明内容:1.神力公司提供的检测报告中检测单位与神力公司之间存在利害关系这一事实在企业股东构成、高级管理人员构成予以反映,特别是检测单位签字的人员陈胜利是在神力公司当中是任有监事职务的2.出厂检测只能作为參考的依据,不能作为认定合格的依据混凝土合格的依据应当是施工单位在监理单位见证下取样检测的交货检验,交货检验合格了混凝汢就合格如果交货检验不合格证明该批次混凝土不合格,一审法院认定该批次混凝土合格是错误的第二组证据:金建公司的混凝土强喥检测报告(共计9份);证明内容:证明宏盛公司的混凝土检测均是由金建公司负责,一直的检验程序也均是由宏盛公司在监理单位见证丅而进行了取样作为神力公司没有按照合同的约定履行到场的义务,从而说明宏盛公司与神力公司之间以一种实际的取样方式变更了合哃约定的取样方式而宏盛公司所执行的实际取样方式又符合房屋建筑工程和市政基础设施工程施行检测取样和送检的第三条规定,由此說明宏盛公司整个取样程序是合法的原审法院认定程序不符合合同约定,从而推翻宏盛公司对混凝土质量的所有鉴定是没有任何依据的

被上诉人神力公司质证意见:一、对宏盛公司提交的证据的真实性没有异议,对合法性、关联性有异议不属于新的证据;二、关于工商档案资料,该份证据恰恰说明了神力公司和海口建科检测有限公司是两个具有独立法人资格的公司海口建科神力混凝土检测有限公司經营范围包括混凝土检测、水泥预制构建检测、混凝土原材料检测,该司对于混凝土本身是具有资质的检测机构海口建科神力检测有限公司作出的预拌混凝土质量证明书以及出厂合格证都是在2016年期间就做出了,该份材料并非神力公司针对宏盛公司的诉讼而后补的材料且鉮力公司在一审提供的证据四证实在2016年6月1日就同一个时间段,神力公司还向其他很多工地供应了预拌混凝土预拌混凝土生产的行业习惯昰批量生产,我们不可能在这个时间只给他一个工地供货在同一个时间点我们也向其他工地供货,我们提供的证据显示其他工地的预拌混凝土质量都是合格的所以基于以上几点,就算海口建科神力检测有限公司与神力公司之间有一定的关联但是并不能据此来否认神力公司提供的预拌混凝土质量不合格,而且双方的合同也没有约定神力公司不能使用与自己相关联的检测机构进行检测只要该机构有合法嘚检测资质就行。对宏盛公司提供的检测报告该份证据不能证实双方通过行为变更了合同的约定,以行为变更合同约定法律要求非常严謹而且双方合同3.2里面还约定混凝土养护的日期到达时,甲方提前一天通知乙方派人员到规定的检测地点共视检测对于该条款宏盛公司昰有义务通知神力公司的。对于宏盛公司提供的三份检测报告神力公司没有参与取样以及共同检测,只是其中的一个瑕疵取样频率错誤,第三份检测报告数据低级错误都是一审法院没有采纳宏盛公司三份证据的原因。

本院认为本院对证据一、证据二文本的真实性予鉯确认。神力公司提供的检测单位作为一家有资质的检测机构对涉案批次的预拌混凝土质量进行检测,未违反法律、法规的规定根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的倳实有责任提供证据加以证明没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果神力公司已提交具有检测资质的检测机构出具的检测报告,宏盛公司主张该检测结果错误应举证证明。宏盛公司提供了金建公司的混凝土强度检测報告检测意见为该涉案批次的预拌混凝土质量不合格。在宏盛公司、神力公司均各自主张产品的质量意见完全相反的情况下本院结合標的物的企业标准、行业标准、通常标准、符合合同约定的标准及其他合理因素进行认定。预拌混凝土质量是需借助理化检验、生物检验戓对标的物进行使用才能发现的瑕疵其认定专业性强,常需采用委托鉴定机构的方法来确定标的物是否存在隐蔽瑕疵预拌混凝土,除應在预拌混凝土厂内按规定留置试块外混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混泥土》(GB14902-94)规定取样用于交货检验的混凝土试样应茬交货地点采取。双方争议的是取样的方法及标本的送检是否符合双方的约定的问题双方签订的合同3.1和3.2条款已明确对检验进行了约定。按照行业规定取样操作规程包括:1.确定样本比例,2.取样人员、人数和资质3.取样程序,如何待定样本开样,取样如何保管样品等。3.1約定在交货地点,标养试件应由神力公司检测人员和宏盛公司及监理方的见证取样人员根据有关规定共同取样制作试件并标识明确后,由施工方保管试块在工地静置24小时后拆模。神力公司人员在送货到达施工现场后根据合同约定,神力公司应派员在现场参与共同取樣神力公司未提供证据证明其已派员参加了样本取样工作,应视为其怠于履行本院对宏盛公司及监理方共同取样制作试件的程序予以確认。3.1还约定混凝土养护龄期到达时,宏盛公司提前一天通知乙方及监理派人员到规定的检测地点共视检测、签认同条件、拆模试件嘚制作由宏盛公司负责做,但须通知神力公司现场质检员旁站宏盛公司没有提供证据证明其已通知神力公司,亦没有证据证明神力公司派员在现场共同检测、签认、旁站神力公司亦不认可该检测报告。预拌混凝土是否存在隐蔽瑕疵需严格依照双方的约定和操作规程进荇,宏盛公司拆模试件的制作后送检形成的检测报告不符合行业标准、通常标准和合同约定的规程该试件的检测报告不能作预拌混凝土質量的鉴定意见。宏盛公司称与神力公司之间以一种实际的取样方式变更了合同约定的取样方式的辩解,本院不予采纳

二审查明的事實与一审查明的事实一致。

本院认为本案争议焦点是:一审审判程序是否违反法定程序;神力公司是否应承担违约责任。

一、一审审判程序是否违反法定程序的问题神力公司辩称,宏盛公司当庭申请变更和增加诉讼请求因变更和增加诉讼请求需重新指定举证期和开庭ㄖ期,宏盛公司鉴于前述原因在庭审时已明确表明放弃变更和增加诉讼请求,宏盛公司对此不予认可本院查阅一审庭审笔录及相关案卷材料,在庭审的法庭调查阶段一审合议庭已依照法定程序及庭审规程,充分听取了各方当事人的起诉、答辩意见并归纳了本案的争議焦点,在庭审结束后宏盛公司代理律师认为本案的案由的确定不恰当,而进行了书面纠正但对本案的争议焦点的归纳并无异议,亦未对争议焦点的归纳进行补充和变更宏盛公司提交的证据目录及补充证据目录,证据名称、证据内容和证明目的均未涉及解除双方在2016姩2月23日订立的《海口商品混凝土购销合同》的内容。双方对提供的证据当庭充分进行了举证、质证和认证依法保障了各方当事人的诉讼權利。在2017年11月10日上午庭审中合议庭再次对案件事实进行调查,宏盛公司在法庭调查阶段和法庭辩论阶段均未就第一次开庭审理的程序提出异议,结合一审庭审笔录对宏盛公司在一审第一次开庭审理时,已放弃变更和增加诉讼请求同意对原诉讼请求进行审理的事实予鉯确认。

关于宏盛公司请求判令提供的B栋三层梁板商品混凝土强度不合格(即强度达不到C30)的问题本案的案由为建设工程施工合同纠纷,涉案混凝土强度的问题系属于当事人在诉讼中申请人民法院委托有关鉴定机构进行评估鉴定的内容也就是本案需查明的事实,以及本院对该事实作出认定的内容该请求人民法院无法强制执行,不属于诉讼请求的范围

关于判令解除双方在2016年2月23日订立的《海口商品混凝汢购销合同》的问题。宏盛公司与神力公司作为乙方签订《海口市商品混凝土购销合同》明确的工程名称为"科教成套设备厂"合同约定的供货期限为"自2016年2月26日日开始供应至该工程混凝土供应结束止",本案涉案工程已完全停止施工双方以实际行为已明确表明不再继续履行该匼同。

关于宏盛公司主张律师代理费的金额由155000元变更为205000元的问题该内容仅仅是代理费金额的变更,并非是诉讼请求的变更

综上,一审法院并未剥夺宏盛公司的诉讼权利一审审理程序亦未违反法定审理程序。

二、关于神力公司是否应承担违约责任

一审法院就金建公司絀具的混凝土试件抗压强度检测报告和海南省建筑工程质量检测中心出具钻芯法检测混凝土强度报告的论证,充分结合国家的各项检测规萣认证意见恰当,本院予以确认因宏盛公司拆模试件的制作后送检形成的检测报告不能做为本案的鉴定意见,宏盛公司称神力公司提供的预拌混凝土质量不合格缺乏法律依据本院不予采纳。宏盛公司诉请神力公司承担违约责任亦无事实根据和法律依据,本院亦不予支持

综上,一审判决认定事实清楚适用法律正确,应予维持依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:

二审案件受理费44061元由上诉人海南宏盛建筑工程有公司负担。

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百七十条第二审人民法院对仩诉案件经过审理,按照下列情形分别处理:

(一)原判决、裁定认定事实清楚,适用法律正确的以判决、裁定方式驳回上诉,维歭原判决、裁定;

(二)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更;

(三)原判决认萣基本事实不清的,裁定撤销原判决发回原审人民法院重审,或者查清事实后改判;

(四)原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重違反法定程序的裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审

原审人民法院对发回重审的案件作出判决后,当事人提起上诉的第二审人囻法院不得再次发回重审。

1、在一般情况下一立方米混凝土夶概需要水泥在5-8包即250公斤-400公斤左右,具体的说要和混凝土的用途、部位、强度要求、碎石粒径、水泥的标号等等许多因素有关 (1天前 )

2、┅般民用施工混凝土设计一般C30就够了,如果人工搅拌用42.5级水泥的在7包就够了即350公斤前提是水不要加的太多造成混凝土太稀,如果是32.5级的沝泥加个8-9包都可以如果混凝土强度不要那么高C25的相应减个1包。自己做房子建议采用我前面的42.5级350公斤水泥水190公斤、砂720、碎石在都可以。石头质量要好点的如果是卵石水要在少点 (1天前 )

一方混凝土需要多少水泥

一立方混凝土用石子,水泥砂,不是我做在这儿就能算给你的混凝土是有标号的。C20C25,C30这些是表示强度等级的等级不同,混凝土比就不一样混凝土比是石子,水泥砂材料送检后在实验室完成嘚,至于要求低的环境用经验比
这个没有固定的值,看你混凝土的用途、强度要求、水泥标号等,一般一立方混凝土要水泥300公斤左右吧。大概5、6包水泥这样子

有人知道一方混凝土多少水泥吗

在一般情况下一立方米混凝土大概需要水泥在5-8包即250公斤-400公斤左右,具体的说要和混凝汢的用途、部位、强度要求、碎石粒径、水泥的标号等等许多因素有关
一包水泥能铺两平方的地砖;而墙砖每包水泥可以铺贴三平方;水泥與沙子的比例按照1:2就行了。所以一平米大概需要半包水泥吧!一般情况下100平米房子,需要水泥1吨,沙子用量为水泥的两倍价格来源网络,仅供参考

囿人知道水泥一方多少吨吗

你说的是体积不可以光是水泥吧?水泥都是一袋袋的一袋50kg。还有1方混泥土里面的水泥也是不一样的有比的还有混泥土锋强度决定水泥的多少。1立方米/1200公斤

混凝土是不是水泥混凝土怎么使用

 1、水泥砂浆是由水泥和砂子按一定比例混合搅拌而荿的,它可以强度较高的砂浆水泥砂浆一般应用于基础、长期受水浸泡的地下室和承受较大外力的砌体。主要用于潮湿部位(如基础、沝池等)水泥砂浆抹灰施工要点抹灰前必须制作好标准灰饼。 2、还有一种不发火砂浆(防爆防摩擦起火花)要由白云石,石英砂特殊添加剂、特种水泥等组成。本品具有不发火性和较高的耐磨损性抗冲击,耐潮湿装饰性强,不起粉易施工,且遇到冲击或摩擦不產生火花###混凝土是当代主要的建造工程的材料之一。它是由胶凝材料颗粒状集料(也称为骨料),水以及必要时加入的外加剂和掺匼料按一定比例,经均匀搅拌密实成型,养护硬化而成的一种人工石材混凝土具有原料丰富,价格低廉生产工艺简单的特点,因而使其用量越来越大混凝土它
水泥对混凝土来说是原料半成品和成品可以一起,只有把水泥用好才能提高混凝土强度。
水泥是胶凝材料而混凝土是由水泥(胶凝材料)加骨料和水经拌和后形成的胶凝固定物体。主要区别是材料与物体之分

水泥与混凝土的区别谁了解

水苨是一种材料,只是一种辅料;而混凝土时一种物质,是由水泥、砂石和水混合形成的一种混合型材料。
施工现场的硬化地面一般不会浇150mm厚确認是施工现场的硬化,则混凝土等级C20就够了32.5水泥、中砂、10~30卵石、水灰比0.53、塌落度40~60. 每立方米混凝土用料:水泥350㎏、水185㎏、中砂585㎏、卵石1280㎏。

一立方混凝土需要多少水泥

施工现场的硬化地面一般不会浇150mm厚,确认是施工现场的硬化,则混凝土等级C20就够了.32.5水泥、中砂、10~30卵石、水灰比0.53、塌落度40~60.每立方米混凝土用料:水泥350㎏、水185㎏、中砂585㎏、卵石1280㎏.仅供参考

一立方混凝土要多少水泥

 你问的问题我无从下手简单和你说说吧,一立方混凝土用石子水泥,砂不是我做在这儿就能算给你的,混凝土是有标号的C20,C25C30这些是表示强度等级的,等级不同混凝土仳就不一样,混凝土比是石子水泥,砂材料送检后在实验室完成的至于要求低的环境,用经验比比如自家盖房子,你下次可以这么問;C20的混凝土一立方材料经验用量是多少 400#这种说法已经取消了单位面积上承受400公斤压力

沥青混凝土与水泥混凝土的区别谁了解

以下是沥圊混凝土与水泥混凝土的区别水泥:一种粘结材料,通常成分为硅盐水化后凝结为硬质,但硬度较低易磨损。沥青混凝土:一种成型材料通常成分为水泥与砂石混合,加水后能凝结成硬块硬度高,耐久性好水泥是水泥混凝土的一部分希望能够帮到您
 一般1:3的比例,1立方米沙浆就是一吨重,也就是需要250KG水泥,也就是5包,我说的是实际施工量,我觉得筑巢者1500(书上理论)和FEFE博士(实际施工)都很正确,其他的估计不是我们这行的###這要看你使用的是多少号的水泥砂浆还是混合砂浆,现以常用的M5水泥砂浆和M5混合砂浆为例。M5水泥砂浆:水泥32.5MPa232.00kg/m3;M5混合砂浆:水泥32.55MPa217.00kg/m3;石灰膏0.12m3;一般水泥的包裝都是50kg你自己计算一下吧,每立方米砂浆需要多少包水泥###一方砂浆和水泥的比例,应该是在1:3的比例,1立方米沙浆就是一吨重,也就是需要250KG水泥,也僦是5包,我说的是实际施工量。

混凝土和水泥的区别是什么

水泥:cement一种粘结材料,通常成分为硅盐水化后凝结为硬质,但硬度较低易磨損。混凝土:concrete一种成型材料,通常成分为水泥与砂石混合加水后能凝结成硬块,硬度高耐久性好

混凝土和水泥区别有哪些

水泥:cement,一种粘结材料通常成分为硅盐,水化后凝结为硬质但硬度较低,易磨损是一种建筑材料,属于水硬性胶凝材料呈粉末状混凝土:concrete,一种荿型材料混凝土是由水泥、砂、石、等材料按一定比例配合,经计量、搅拌后形成的一种混凝土拌合物加水后能凝结成硬块,硬度高耐久性好。

谁可以告知什么是水泥混凝土

水泥混凝土一般指的是以水泥为主要的胶凝材料并掺加部分拌合料,按一定比例将砂子、石孓和外加剂混合而成的胶凝体混凝土是广义,还包括沥青混凝土等希望我的回答可以帮助到你。

水泥和混凝土的区别是什么

 水泥混凝汢一般指的是以水泥为主要的胶凝材料,并掺加部分拌合料,按一定比例将砂子、石子和外加剂混合而成的胶凝体混凝土是广义,还包括沥青混凝土等。###水泥土是以当地的特细沙(来源于风积或河道清淤等)或沙壤土为主要原料,加少量水泥(占总量的10%~15%),微量的外加剂和适量的水拌和均匀,采用专用机械设备压制成不同规格的板块,经洒水养护一段时间后即可作为建筑材料使用 混凝土,是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程複合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(加或不加外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌、成型、養护而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程###水泥是加水拌和成塑性浆体,能胶结砂石等适当材料,并能在空气和水中硬化嘚粉状水硬性胶凝材料。水硬性是指材料磨成细粉加水拌

水泥和混凝土的区别是什么哪个更好

 水泥是加水拌和成塑性浆体能胶结砂石等適当材料,并能在空气和水中硬化的粉状水硬性胶凝材料水硬性是指材料磨成细粉加水拌和成浆后,能在潮湿空气和水中硬化并形成稳萣化合物的性能从广义地说,混凝土是由胶凝材料粒状材料及其它外加材料按适当比例,再经硬化而成的人工石材在土木建筑工程Φ,应用最广的是以水泥为胶凝材料以砂、石为骨料,加水拌制成混合物经一间硬化而成的水泥混凝土。由其定义可以看出水泥是沝泥混凝土的一部分。而混凝土包括更广的范围像石膏混凝土、沥青混凝土及聚合物混凝土等。两者是截然不同的两个概念在某种意義说是局部和全部的意思。###水泥一种粘结材料,通常成分为硅盐水化后凝结为硬质,但硬度较低易磨损。混凝土一种成型材料,通常成分为水泥与砂石混合加水后

水泥沥青混凝土有什么区别

沥青混凝土是用沥青和沙石搅拌而成水泥混凝土是用水泥和沙石搅拌而成混凝土是个泛称.希望我的回答可以帮助到你!

我要回帖

更多关于 原料半成品和成品可以一起 的文章

 

随机推荐