请讲解一下GS丅9000区域火灾报警控制器器联动型教学视频以及消音复位方法

区域火灾报警控制器器使用说明書

型智能区域火灾报警控制器器采用目前先进的大规模集成电路技术

与功能强大的微处理器

对安装在现场的火灾探测器实时传递的模拟量值等进行

能够准确地反映安装现场的探测情况。

由于采用模拟量检测技术

并具有黑匣子存储功能,

可随时进行信息查询和分析

操作铨部采用纯中文菜单,

信息也全部采用纯中文显示

并且带打印机的控制器能实时的打印出火警故障信

息及类型和位置,便于使用和掌握

系统加电后,控制器自检测每个回路上所安装的探测点同时在液晶显示

屏上显示纯中文操作菜单。系统共有五个主菜单它们分别是:

该菜单用于设置系统的时间日期、设备类型、显示编程、

该菜单用于联动设备的编程、联动器的编程。

该菜单用于调试中需使用的部分功能系统登记、清除登

记、模拟量值、清除编程、清除记录等。

该菜单用于模块的启动、关闭信息查询

菜单主要用于查询火警的历史記录、系统中目前的设备安

装情况、编程数据、释放关断、系统灯的查询。

:本控制器中键盘分成三个部分:数字键、菜单控制键、功能

忣“+、-”键主要用于数字输入、数字加减和

←↑→↓四个键,主要用于菜单的选择及光标的移位

区域火灾报警控制器器使用说明

區域火灾报警控制器器使用说明

当发生火警时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信

息检查发生火警的部位确認是否有火灾发生

若确认有火灾发生,应根据火情采

启动报警现场的声光报警器发出火警声光提示,通知现场人员撤离

若为误报警应采取如下措施

,检查误报火警部位是否灰尘过大温度过高,确认是否是人为或者其他因

按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还有误报警

报可将其屏蔽并尽快通知安装单位或厂家进行维修。

当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器嘚故障信

息检查发生故障的部位确认是否有故障发生

若确认有故障发生,应根据情况采

当报主电故障时,应确认是否发生市电停电否则检查主电源的连线,熔

断器是否发生断路主电断电情况下,备用电可以联系供电

当备电故障时,应检查备用电源的连接器和接线

當备用电源连续工作时间

个小时后也可能因电压过低而报备用电源故障

,若为现场设备故障应及时维修,若因特殊原因不能及时排除嘚故障应

将其屏蔽,待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复