如何消除电压探头和变压器三相电流允许偏差多少探头之间的时间偏差

电气工程基础期末考试复习大纲

1、何为电力系统电力网?

答:电力系统是由发电厂内的发电机、电力网内的变压器和输电线路以及用户的各种用电设备按照一定的规律连接而组成的统一整体。

电力网是由变电站和不同电压等级输电线路组成的网络

2、列举几个典型的高压输电(直流)工程。

答:葛洲壩水电厂到上海南桥变电站云广特高压直流输电工程。

3、衡量电能的质量指标有哪几个频率的技术标准怎样规定的?

答:衡量电能的質量指标有电压、频率和波形

频率的技术标准要求统一电力系统在任何一瞬间的频率值必须保持一致。

4、电力系统有哪些标准电压等级电压偏差怎么规定的

答:系统用的额定电压和最高电压;电气设备用的额定电压和最高电压。

额定电压在10.5V一下的发电机其额定电压一般比相应的系统额定电压高5%;

升压变压器低压绕组额定电压与发电机额定电压相同,其高压绕组额定电压比相应电力系统额定电压高10%而降压变压器高压绕组额定电压与相应电力系统额定电压相同,其低压绕组额定电压比电力系统额定电压高5%或10%这样规定电气设备的额定电壓,往往是考虑到变压器约有5%的电压损耗输电线路约有10%的电压损耗。

5、请说说有哪些接地

答:接地包括工作接地、保护接地、保护接零、防雷接地和防静电接地。

中性点接地方式有中性点不接地中性点经消弧线圈接地,中性点直接接地

答:机械能,热能化学能,輻射能核能,电能

答:火力发电,水力发电核能发电,风力发电地热能发电,太阳能发电潮汐能发电。

3、水力发电生产过程及特点

答:生产过程:从河流较高处或水库内引水利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能

特点:①可综合利用水能资源。②发电成本低效率高。③运行灵活④水能可储蓄和调节。⑤水力发电不汙染环境⑥水电厂建设投资较大,工期较长⑦水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象调节限制⑧给农业生产带来一萣不便。

4、抽水蓄能电厂功能及特点

答:作用:①调峰②填谷③备用④调频⑤调相

功能:①降低电力系统燃料消耗②提高火电设备利用率。③可作为发电成本低的峰荷电源④对环境没有污染且可美化环境。⑤可用于蓄能

答:输电线路按电力线路的结构可分为架空线路囷电缆线路。

架空电路由导线避雷线,杆塔绝缘子及金具等部件组成。电力电缆导线绝缘层,保护包皮层组成

对于理想变压器它是纯电感,所以变压器三相电流允许偏差多少滞后电压90度是固定不变的。

对于实际变压器由于线圈有一定的电阻,所以变压器三相电流允许偏差哆少与电压相差就不是90度而是阻抗角。

但是对于一个变压器来说它的阻抗是一定的,阻抗角也是一定期的所以电压 延迟一20度,变压器三相电流允许偏差多少也会延迟20度

1.我厂低厂变全部选用干式__变壓器1分

2.干式变压器是以空气__为冷却介质的。1分

3.正常380V照明PC1段由#1照明变带380V照明PC2段由_#2照明变_带,联络开

关处于备用__状态3分

4.#1机倳故照明1段正常由保安1段__带。1分

5.根据380V系统操作的规定380V厂用母线电源的倒换方式采用不停电的方法。1分

6.380V工作1A段带380V保安1A段的同时还做380V嘚保安2A段的备用电源。1分

7.干式变压器正常的维护和检查:变压器测温装置是否完好_温度__指示是否正常;变

压器的外壳温度、颜色、气菋、噪音、振动等是否正常;变压器的_风机__运行是否正常;变压器前后门板、遮栏是否完好;变压器的外部表面应无积污;变压器周围无漏沝或其它危及安全的异常现象。2分

8.柴油发电机组在接到启动指令后8 秒内可启动1分

率50 HZ,功率因数0.8(滞后)5分

10.UPS是指交流不停电系统。1分

13.UPS笁作电源:#1机UPS取自380V保安1段#2机UPS取自380V保安3段,公用UPS取自380V保安1段;旁路电源:#1机UPS取自380V保安2段#2机UPS取自380V保安4段,公用UPS有两路电源分别取自380V保安2段和380V 保安4段,两路电源设有自动切换装置6分

14.直流电源:#1机UPS取自#1机220V直流母线,#2机UPS取自#2机220V直流母线 ,公用UPS有两路电源分别取自#1机220V直流母线和#2機220V直流母线,设有直流切换装置3分

蓄电池额定容量指充足电的电池25℃时,以 10 小时放电率放出的电能我厂220V直流系统蓄电池容量是1000 A.h;110V直流系统蓄电池容量是600 A.h。3分15.直流母线并列原则:母线并列点的电压、极性一致2分

16.直流系统在电厂的安全运行起着至关重要的作用,为控淛、信号、继电保护、自动装置及事故负荷等提供可靠的直流电源3分17.德胜老厂向我厂供电的高厂变容量15 MV A、额定变压器三相电流允许偏差多少825/1375A。2分18.德胜老厂向我厂送电的6KV厂用备用开关额定变压器三相电流允许偏差多少1250A1分

19.380V1段母线充电正常后,断开#1低厂变高压侧621开关檢查DCS控制逻辑应联跳#1低厂变低压侧421开关。2分

21.22.测6KV1.2段工作电源进线电缆绝缘前必须联系德胜老厂,确认临时电源开关在检修位置验明611開关进线电缆头上无电压;2分

23.对继电保护装置的基本要求:可靠性、快速性、选择性、灵敏性。4分

24.变压器的主保护包括:差动保护、速断保护、瓦斯保护等3分

我要回帖