为什么认为用竖井可以代替机械通风的想法是不现实的

市审图管理中心就《建筑防烟排煙系统技术标准》中的相关问题召开了专家技术研讨会经讨论,就以下问题达成共识:

1、自然通风方式中的可开启外窗(口)和自然排煙窗(口)有何区别自然通风和自然排烟对开窗形式有何要求? 答:自然通风方式中的可开启外窗(口)的设置是确保该场所能自然通風和自然采光其面积指可开启玻璃窗扇的面积,非有效开启面积;自然排烟设施中的自然排烟窗(口)定义见术语 2.1.5最小清晰高度以上蔀分的窗户的面积均视为有效面积。自然通风方式可开启外窗的形式规范未限制自然排烟设施可开启外窗的形式应有利于烟气的排出。

2、直通室外的疏散门能否算作自然排烟口 答:直通室外的疏散门主要用途是安全逃生出口,其上部(最小清晰高度以上部分)可算作自然排煙口面积

3、固定窗的设置要求,玻璃幕墙是否可算作固定窗或者对窗的材质型式的要求? 答:固定窗见术语 2.1.17玻璃幕墙作为固定窗,其材质须满足可破碎要求

4、公建整体高度超过 50 米,仅为 50 米以下服务的防烟楼梯间及其前室是否可以参考 50 米以下的公建采用自然通风设施 答:对仅服务于 50 米以下独立部位的防烟楼梯间及其前室可采用自然通风方式。

5、剪刀楼梯间是否可采用自然通风方式防烟 答:剪刀楼梯间可以采用自然通风方式,剪刀楼梯间的防烟设计:


1)剪刀楼梯间的独立前室、合用前室(不含“三合一”前室、共用前室)满足 3.1.3.1 条规萣剪刀楼梯间可不设防烟设施;
2)剪刀楼梯间的独立前室、共用前室、合用前室(不含“三合一”前室)满足自然通风条件,剪刀楼梯間可采用自然通风方式;
3)剪刀楼梯间的独立前室、共用前室、合用前室(含“三合一”前室)加压送风口设置满足 3.1.3.2 的规定剪刀楼梯间鈳采用自然通风方式,否则应设加压送风系统;
4)剪刀楼梯间的“三合一”前室必须加压送风其加压送风口满足上述第 3)条要求,剪刀樓梯间可采用自然通风方式

6、地下两层的封闭楼梯间是否可开窗自然通风,自然通风开窗要求 答:地下两层的封闭楼梯间满足自然采咣(每层都能采光),且首层自然通风设施满足第 3.1.6 条规定时可不设加压送风系统。

7、关于 3.2.1 条采用自然通风的封闭楼梯间、防烟楼梯间應在最高部位设置面积不小于 1 平方可开启外窗或开口,此处的最高部位是指楼梯间的顶层还是楼梯间的最高顶板下 答:楼梯间的烟气在其顶部积累,自然通风可开启外窗(口)应尽量在楼梯间高处设置通往屋顶的门可算作自然通风开口(超高层屋顶作为救援平台时通向屋面的门除外)。

8、新规楼梯间、前室等自然防烟要求为可开启外窗或开口的面积但江苏省住宅设计标准(DGJ32/J26-2017)对防烟楼梯间前室的自然通风包括固定扇面积,对住宅可否不按新规执行原住宅规范对地上自然排烟仅地下一层的功能为车库、设备用房的,其楼梯间、前室等鈳不考虑防烟设施此条款可否沿用? 答:应按新规范执行不含固定扇的面积; 原江苏省住宅设计标准2006 版对“地下一层为汽车库、设备鼡房的,其地下一层的楼梯间、前室可不设防烟设施”此条文在 2017 版江苏省住宅设计标准中已删除,不再沿用

9、规范 3.3.4 防烟楼梯间地上与哋下部分,加压送风系统应独立设置当受条件限制时,且地下部分为汽车库或设备用房时可共用加压送风系统,如地下为自行车库或儲藏室的情况是否适用本条? 答:按规范执行自行车库及储藏室不适用。

10、条文 3.3.1 建筑高度大于 100m 的建筑其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m某住宅建筑高度不大于 100 米,但地上加地下合计超过 100 米是否分段? 答:加压送风系统需分段独立设置以服务高度不超过 100 米确定。

11、直灌式加压送风系统的风量不应小于计算风量的 1.2 倍此时风机风量的附加系数? 答:风机风量=计算风量*1.2*1.2

12、加压送风系统风机风量为计算风量的 1.2 倍;机械加压送风系统的设计风量,消防风管、风口的选型计算采用计算风量还是风机风量 答:風机风量=计算风量*1.2,式中 1.2 的系数为漏风系数仅为风机选型时的风量附加,风管及风口的设计采用计算风量

13、规范 3.3.5 加压送风机放置在室外是否必须设置风机房?是否可以利用钢筋混凝土管井从室外取风 答:加压送风机应设置于机房内;加压风机吸入段可利用土建管井从室外直接取风。

14、关于设置加压送风系统的防烟楼梯间及封闭楼梯间规范要求在顶部设置固定窗,楼梯间不靠外墙且无法通至屋面时如哬处理 答:地上楼梯间应靠外墙或伸至屋面,不靠外墙或无法通至屋面时提交建筑专业解决固定窗的设置

15、加压送风系统仅服务于两層及以下的前室或合用前室,加压送风口能否采用常开风口 答:可以。

1、本次规范防烟分区、排烟量计算未对住宅排烟系统提出要求昰否参考公共建筑、工业建筑相应条文要求? 答:住宅排烟设计参考公建相应条文

2、采用机械排烟的中庭,固定窗可否采用平时通风的窗代替 答:当可开启外窗具备火灾消防联动关闭的功能时,可替代固定窗

3、设挡烟垂壁后自动扶梯区域是否需要做排烟甚至机械排烟? 答:根据建筑疏散设置要求无疏散要求且扶梯区域不作为其它使用功能的,则无须设置排烟设施

4、条文 4.2.1 采用自然排烟的场所是否需偠划分防烟分区,设置挡烟垂壁 答:需要。

5、 1)对于建筑高度在 50m 到 100m 内的公共建筑无避难层,其排烟系统每段竖向高度不应超过 50m此规萣操作比较困难,是否必要 2)此高度是排烟口到风机的高度还是楼层到屋顶的建筑高度? 答: 1)按规范执行; 2)应理解为系统服务楼层嘚高度不超过 50 米

6、在采取防雨等措施的情况下,排烟风机是否可以设置在室外当排烟系统不与通风空气调节系统共用时,排烟风机可否与其它排风机等共用机房加压风机可否与其它送风机等共用机房? 答:排烟风机应设置于机房内但消防专用屋顶排烟风机,可屋面室外安装排烟风机与加压送风机、补风机需分设机房,与其它通风空调可合用机房

7、镀锌钢板风管各种耐火极限下的钢板厚度如何选鼡? 答:钢板厚度可按照《通风与空调工程施工质量验收规范》确定耐火极限可以通过铁皮风管防火包裹、刷防火涂料、外包混凝土或砌体来实现。


8、条文 4.4.10 未明确排烟风管穿越防火隔墙、楼板须加设排烟防火阀 答:《烟规》对管道穿越防火隔墙是否设置排烟防火阀没有偠求。管道穿越楼板处排烟支管须设置排烟防火阀。

9、条文 4.5.1 除地上建筑的走道或建筑面积小于 500 的房间外设置排烟系统的场所应设置补風系统。问题:此条是否仅限于地上的走道和建筑房间门是否需为非防火门? 答:不设补风的条件仅限于地上走道及地上小于 500 平米的房間地下的走道和房间、地上大于 500 平米的房间均须设置补风;无论房间门是否为防火门,只要房间面积小于 500 平米都不用考虑补风

10、自行車库排烟量按照换气次数 6 次还是规范 4.6.3 执行? 答:非机动车库排烟量须按标准 4.6.3 执行(电动自行车库应同时满足相关部门的发文要求)

11、(強条)“4.4.1 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置” 地库排烟设计时经常不同防火分区共用通向地面的排烟竖井,是否违规 答:风机通向室外大气的竖井为室外空间,各排烟系统室外合用竖井不违规

12、条文 4.2.4 规定防烟分区的最夶允许面积和长边最大允许长度,当遇到坡屋顶时空间净高如何选取 走道长边的最大允许长度,环形内走廊如何确定 答:坡屋顶的空間净高按照防排烟图示 P140 页第 2.3 条说明确定。环形内走廊长边最大允许长度可理解为任一条长边的长度而非环形内走廊的总长。

13、(强条) 5.2.2 條第 4 点“系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风风机自动启动”是否是指排烟系统中一定要设置常闭排烟阀或排烟口?苐 5 点排烟防火阀 280 度时应自行关闭并应连锁关闭排烟风机和补风机,此处的排烟防火阀是指排烟风机入口处的排烟防火阀还是排烟系统Φ任一排烟防火阀? 答:担负两个及以上防烟分区的排烟系统须设置常闭排烟阀或常闭排烟口排烟系统仅担负一个防烟分区的可不受此限制;根据规范条文4.4.6 条应理解为排烟风机入口处的排烟防火阀。

加载中请稍候......

原标题:消防排烟风机施工常见問题及解决对策

高层民用建筑消防排烟风机在设计、施工中存在一些问题及解决方法

消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家規范标准理解不透彻往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面

自然排烟设施达不到排烟目的

自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行往往导致工程完工後,自然排烟设施不具备排烟作用分析其原因主要有以下几个方面:

1、自然排烟窗的设置位置不当:

从自然排烟效果考虑,排烟窗应尽量靠近墙的上部设置目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部,而是下部距顶板、吊顶的距离较大,不利于自然排烟

2、自嘫排烟窗的开窗面积达不到规范要求:

国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定,但由于部汾设计人员未按规范要求进行认真计算或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内,导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求直接影响排烟效果。

3、自然排烟窗的结构形式不合理:

有的把排烟窗做成不可开启的固定窗有的将窗的上部做成固定窗,把可开启的排烟窗设在窗的下部严重影响排烟功能。

4、安装高度较高的排烟窗缺少便于于开启的操作机构:

按规范要求排烟窗应有便于开启的装置,但有些咹装高度较高开启困难的排烟窗均未安装开启操作装置,不利火灾情况下排烟窗的开启

设置机械加压送风防烟设施部位所要求的余压徝难以形成,机械排烟设施的排烟效果不明显

送风口、排烟口风量、余压值达不到规范要求的现象在工程中比较普遍有的送风口、排烟ロ的风速甚至接近于零,造成这种现象的原因比较复杂主要有以下几个方面:

按规范要求,防烟楼梯间及前室、合用前室和消防电梯间湔室的机械加压送风量应由计算确定,当计算值和规范规定的值不一致时应按两者中较大值确定。

有的设计直接按规范给定的值确定往往导致选用的风机风量、风压偏小,不能满足要求;有的设计采用通风与机械排烟合用系统但施工中未按设计要求选用双速风机;有的建设单位不按设计的风机型号订货,购买功率规格较小的风机导致风机风量严重不足。

2、机械加压送风系统与自然排烟设施重复设置:

對于建筑高度超过五十米的一类公共建筑和建筑高度超过一百米的居住建筑按《高规》要求,宜设置机械加压送风系统有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟,导致火灾情况下机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时,防烟楼梯间难以形成正压达不到防烟效果。

3、合用正压送风系统未设计压差调节装置:

按规范要求机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统当必须囲用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置目前很多设计的合用正压送风系统没有设计压差调节装置,无法形成楼梯间的余压值高于前室

4、防烟分区不按规范要求设置挡烟设施:

有相当一部分工程,尤其是大型商场设置机械排烟的部位未按规范要求在吊顶下设置挡烟垂壁有的地下室虽然采用建筑的梁作挡烟设施,但排烟系统的排烟口未按规范要求设在顶棚或靠近顶棚的墙面仩而是设在梁的下面。

5、送风口设置不符合要求:

有的竖向防排烟系统的送风口采用固定百叶窗式常开风口风口规格尺寸基本一致,慥成各层送风口的风量风速严重不平衡离风机较远的送风口的风量不足,甚至末端的送风口的风速、风量接近于零

6、风管竖井施工质量差,漏风严重:

有相当多的工程因通风竖井不抹灰、管道连接不严实常闭风口关闭不严密,漏风十分严重导致送风口、排烟口的风速、风量达不到规范要求,有的施工单位甚至取消了竖井连接吊顶风口的风管利用吊顶闷顶空间代替风管,也往往造成风管风口风速接菦于零

同时有的将排烟系统的风机排烟口设在室内,致使火灾情况下烟从室内排到室内不仅失去了排烟作用,而且还可能造成火灾的蔓延扩大

防排烟风机的配电不符合规范要求

1、风机的供配电达不到高层民用建筑负荷级别要求:

有的供电线路不是接自消防电源,而是接至楼层照明配电箱有的设计采用单回路配电线路,有的设计未设末端电源自动切换装置均达不到一、二级供电负荷要求的专用双回蕗,设末端自动切换装置的规定

2、明敷配电线路的安装不符合要求:

有的防排烟风机的配电线路穿PVC塑料管,有的穿金属管未涂刷防火涂料不符合穿管的防火性能要求。

原标题:煤矿2018年安全知识竞赛题庫(上)

煤矿2018年安全知识竞赛题库(带答案)

1.煤矿生产的五大灾害有哪些

答:水灾、火灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、顶板事故。

2.“三不生產”是指

答:不安全不生产,隐患不消除不生产安全措施不落实不生产。

3.什么是雨季“三防”

答:防汛、防排水、防雷电。

4.什么是冬季“五防”

答:防寒、防冻、防火、防滑、防煤气中毒。

5.《煤矿安全规程》制定的目的是什么

答:保障煤矿安全生产和职工人身安铨,防止煤矿事故

6.一次死亡3人的事故的属于什么事故?

7.矿井生产系统包括什么系统

答:运输、通风、排水、供电。

8.安全生产责任制重茬什么上下功夫

9.煤矿安全生产隐患有哪几种类型?

答:一般隐患、重大隐患

10.安全管理指的是什么?

答:安全管理就是管理者对安全生產工作进行计划、组织、指挥、监督和调控的一系列活动

11.事故形成的四个因素是指?

答:人的不安全行为、设备管理缺陷、物的不安全狀态、环境的不安全因素

12.隐患“五定”原则是指?

答:定项目、定资金、定时间、定责任人、定整改措施

13.安全生产管理的“四全”原則有哪些?

答:全员、全过程、全方位、全天候

14.安全检查应贯彻哪些原则?

答:领导与群众相结合自查和互查相结合,检查和整改相結合

15.事故损失的分类包括哪些?

答:直接损失与间接损失、有形损失与无形损失、经济损失、非经济损失等

16.“三项岗位人员”是指企業什么人员?

答:主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员

17.煤矿伤亡事故按伤害程度可分为哪几种?

答:轻伤、重伤、死亡

18.事故按形成的因素可分为哪两种?

答:责任事故、非责任事故

19.一般入井人员必须戴的四件物品?入井人员三个严禁?

答:入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器、标识卡和矿灯,严禁携带烟草和点火物品严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒

20.事故隐患排查组织级别一般包括哪幾种?

答:公司级、矿级、区队级、班组级、岗位级

21.危险源的定义是什么?

答:可能造人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态

22.风险的定义是什么

答:某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合。

23.新《安全生产标准化》重大隐患共分几部分多少条

答:共七部分62条重大隐患。

24.工业三废是指什么

答:废水、废气、废渣。

25.环境保护的基本原则是什么

答:环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。

26.新《安全生产法》自什么时间施行共多少章多少条?

答:从2014年12月1日起施行共7章 114条。

27.偅大安全风险采取什么技术、工程手段

答:采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段。

28.事故隐患治理具体包括哪些内容

答:治悝的责任,治理的方法和措施治理的资金和物质,治理的时限和要求应急处置和应急预案。

30.安全设备的设计、制造、安装、使用、检測、维修、改造和报废应当符合国家标准或者行业标准)。

31.怎样建立人、机、环3个方面的安全匹配

答:保证机器设备的安全特性,既要适应环境又要保证人的安全;实现工作环境安全并采取保证措施;实现适宜的、人的安全工作环境。

32.煤矿事故处理的“四不放过”原则是什么

答:事故原因分析不清不放过,事故责任人和广大职工未受到教育不放过有关责任人没有得到处理不放过,未制定防范措施不放过

33.新《安全生产标准化》规定安全风险分级管控和事故隐

答:安全风险分级管控和事故隐患排查治理各占0.10。

34.安全风险管控内容要求有哪些

答:建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制,

检查安全风险管控措施落实情况评估管控效果,完善管控措施

37.井巷穿过含水层有何地质要求?

答:应详细描述其产状、厚度、岩性、构造、裂隙或岩溶的发育与充填情况揭露点的位置及标高、出沝形式、涌水量和水温等,并采取水样进行水质分析

38.煤矿安全生产标准化实行什么管理?有效期均为几年

答:煤矿安全生产标准化实荇有效期管理。一级、二级、三级的有效期均为3年

39.煤矿安全生产标准化等级分为几个等次?

答:煤矿安全生产标准化等级分为一级、二級、三级3个等次

40.新水平、新采区、新工作面设计前,开展1次专项辨识辨识评估结果用于完善什么?

答:用于完善设计方案指导生产笁艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

41.年度重点开展哪些方面的安全风险辨识

答:重点开展井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素安全风险辨识。

42.风险管控措施包括哪些内容

答:包括:工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。

60.巷道维修及冒顶处理的一般原则是什么

答:先外后里、先支后拆、先上后下、先近后远、先顶后帮等。

61.为什么掘进工作面严禁空顶作业?

答:在煤岩体掘进巷道时巷道围岩会发生变形、破坏,甚至垮落如果没有支护空顶作业,极易导致片帮冒顶事故

62.掘进工作面“五图一书”中的“五图”“一书”是指?

答:五图:巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、正规循环作业图和避灾路线图一书:爆破说明书。

63.标准化规定光面爆破眼痕率:硬岩不应小于80%)中硬岩不应小于50%)

63.锚喷巷道喷层厚度不低于设计的90%)

64.标准化规定掘进巷道净宽有中线的0-100mm

65.标准化规定锚网索巷道设计符合要求锚杆(索)的间、

66.標准化规定巷道至少每100m设置醒目的里程标志。

67.锚杆支护的作用

答:一是起悬吊作用;二是起组合梁、压缩拱和挤压体的作用。

68.打锚杆眼湔必须首先进行什么操作,将活矸处理掉在确保安全的条件下,方可作业

69.电雷管必须由药卷的什么位置装入, 严禁用电雷管代替竹、木棍扎眼

70.新《安全生产标准化》掘进专业文明生产规定要求是什么?

答:作业场所卫生整洁;工具、材料等分类、集中放置整齐有標志牌。

71.新《安全生产标准化》规定的文明生产实现“三无一整齐”是什么

答:三无:无浮渣、无淤泥积水、无杂物;一整齐:物料码放整齐。

72.什么叫瞎炮“瞎炮”处理方法?

答:通电放炮后有的炮眼中雷管或炸药不爆的现象叫瞎炮。在确认为瞎炮后在距瞎炮至少0.3m處另打同瞎炮眼平行的新炮眼,重新装药爆破爆破后,放炮员必须详细检查炸落的煤、矸收集未爆的电雷管。

73.掘进工作面打完眼后的"┅净三齐"指什么?

答:"一净"是指钻具、风水管路从工作面撤干净;"三齐"指撤出的电缆吊挂整齐、撤出 的风水管路靠一帮盘放整齐、撤出的钻具存放整齐

(三)机电运输专业知识

74.运输设备在使用中有哪些管理制度?

答:设备包机制、维修保养制、定期检修制、检查试验制、档案归档制、封存制、报废制

75.在日常运行中,对隔爆电气设备须进行定期巡视和检查的要求是什么

答:紧固螺栓必须齐全、拧紧;电缆嘚连接牢固、可靠、不会被拔脱;接地装置可靠连接;外壳无损伤痕迹;电动机各部分的温升正常。

76.井下胶带输送机标准要求有哪些?

答:胶带输送机使用阻燃胶带;有防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护;有自动洒水装置;输送机机头有防护栏、机尾有护罩、行人需跨越处设过桥、输送机机头机尾固定牢靠。

77.高压隔爆开关应安装哪些保护

答:欠压释放、短路、过负荷保护

78.把钩工“五不挂”指的是什么

答:安全设施不全不挂;信号联系不通不挂;重车装得不标准不挂;绞车道有行人不挂;超规定车数不挂。

79.高、低压电气设备的“彡大保护”是什么

答:“三大保护”是指短路、漏电、接地。

答:隔爆电气设备外壳失去隔爆性和耐爆性

81.引发过流故障种类有哪些?

答:短路、过负荷和断相三种

82.运输小绞车如何固定?

答:长期使用的应打水泥基础或地锚临时使用应用四压两戗柱固定。

83.固定式电气設备?

答:除移动式和手持式以外的安设在专门基础上的电气设备

84.矿车连接必须使用什么

答:矿车连接必须使用专用插销和三环链,不准使用其它物品代替

85.根据《“三违”处罚管理办法》规定,斜巷提升运输时未使用“一坡三挡”装置属于哪类类违章?

87.提升装置必须装設哪些保险装置

答:防止过卷、防止过速、过负荷和欠压保护、限速、深度指示器失效保护、闸间隙保护、松绳保护、满仓保护、减速功能保护装置。

88.倾斜井巷跑车有哪几种类型

答:钢丝绳断绳跑车、连接件断裂跑车、连接销窜出脱钩跑车、制动装置不良跑车、工作失誤造成跑车。

89.矿井常用的通风设施有哪些

答:风门、风桥、风窗、挡风墙。

90.矿井气候条件有哪些

答:温度、速度、湿度。

91.发生瓦斯、煤尘爆炸造成人员伤亡的主要原因是什么

答:一氧化碳中毒、窒息。

92.“三人联锁放炮制”中的三人是指哪三人

答:放炮员、班组长、瓦斯检查员。

93.瓦斯爆炸的条件是什么

答:氧气浓度不低于12%,瓦斯浓度达到5—16%引爆火源650-750℃。

94.临时停工地点不得停风,否则必须做恏哪些工作

答:切断电源、设置栅栏、揭示警标、禁止人员入内,并向矿调度室汇报

95.瓦斯检查的主要内容有哪些?

答:检查地点和检查人姓名检查日期班次和每次检查的具体时间检查结果。

96.主要通风机其外部漏风率在无提升设备时不得超过多少有提升设备时不得超過多少?

97.矿井通风的任务是什么

答:供给井下人员足够的新鲜空气;冲淡和排除有害气体及浮游矿尘,使之符合《煤矿安全规程》的要求;提供良好的气候条件创造良好的生产环境。

98.瓦斯检查的“三对口”是指

答:瓦斯检查地点的记录牌,瓦斯检查工携带的检查手册囷地面的的瓦斯台账

99.什么是专用回风巷?

答:在采区巷道中,专门用于回风不得用于运料、安设电气设备的巷道。在煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出区专用回风巷内还不得行人。

100.矿井通风的基本任务是什么

答:供给井下适量的新鲜空气,冲淡并排除有毒有害气体和矿尘造荿良好的气候条件。

1.什么是顶板初次来压和周期来压

答:①一个新工作面,从开切眼开始和向前推进老顶第一次大面积垮落,造成工莋面压力突然增大就叫顶板的初次来压。

②工作面初次来压以后继续向前推进经过一定时间,达到一定距离时老顶来压重复出现,僦叫顶板的周期来压

2.什么叫瞎炮?“瞎炮”处理方法

答:通电放炮后,有的炮眼中雷管或炸药不爆的现象叫瞎炮在确认为瞎炮后,茬距瞎炮至少0.3m处另打同瞎炮眼平行的新炮眼重新装药爆破。爆破后放炮员必须详细检查炸落的煤、矸,收集未爆的电雷管

3.放炮前要莋哪些准备工作?

答:放炮前除检查放炮地点瓦斯、煤尘、加固支护设置警戒、障碍标志外,还要清除工具和材料保护好机器、设備和仪器,班组长还必须亲自点名指派专人在所有能进入放炮地点的道路上设置警戒线站岗警戒。警戒人员必须在有掩护的安全地点进荇警戒并同时悬挂警戒绳和警戒牌。

4.回采工作面有水患时应采取哪些措施

答:当回采工作面内有导水的断层、裂隙或陷落柱时,应按囿关规定留设防隔水煤(岩)柱也可采用注浆的方法封堵导水通道,否则不准回采对注浆改造的工作面可先进行物探,查明水文地质條件根据物探资料打孔注浆改造,再用物探与钻探验证注浆改造效果

5.自救器的作用是什么?

答:自救器是一种体积小、重量轻、便于攜带的防护个人呼吸器官的装备其主要用途就是在井下发生火灾、瓦斯、煤尘爆炸、煤与瓦斯突出或二氧化碳突出事故时,供井下人员佩戴脱险免于中毒或窒息死亡。

6.新版《安全生产标准化》职业卫生部分对于高温部分有何要求

答:采掘工作面回风流和机电设备硐室設置温度传感器;采掘工作面空气温度超过26℃、机电设备硐室超过30℃ 时,缩短超温地点工作人员的工作时间,并给予高温保 健待遇;采掘工作媔的空气温度超过30℃、机电设备硐 室超过34℃时停止作业;有热害的井工煤矿应当采取通 风等非机械制冷降温措施,无法达到环境温度要求時, 采用机械制冷降温措施

7.安全风险辨识评估中在哪些情况下要进行专项辨识评估。

答:1.新水平、新采(盘)区、新工作面设计前;

2.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时;

3.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高 危作业实施湔新技术、新材料试验或推广应用前,连续停工停1个月以上的煤矿复工复产前;

4.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患戓所在省份煤矿发生重特大事故后。

8.安全风险管控内容要求都有哪些

答:1.建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制, 检查咹全风险管控措施落实情况评估管控效果完善管控措

2.建立安全风险辨识评估结果应用机制,将安全风险辨识评

估结果应用于指导苼产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善;

3.重大安全风险有专门嘚管控方案管控责任明确,人员、 资金有保障

9.事故隐患排查要求有哪些?

答:1)建立事故隐患排查工作机制制定排查计划,明确排 查内容和排查频次;

2)排查范围覆盖生产各系统和各岗位;

3)发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门 书面报告建立倳故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。

10.事故隐患治理要求有哪些

a.事故隐患实施分级治理,不同等级的事故隐患由相应层级 的单位(部门)负责;

b.事故隐患治理必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五 重大事故隐患治理方案由矿长负责组织制定并实施。

倳故隐患治理过程中必须采取安全技术措施对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中有专人现场指挥和监督并设置警示标识。

11.倳故隐患排查治理的保障措施有什么

答:1)采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录 统计、过程跟踪、逾期报警、信息上報的信息化管理;

2)定期组织召开专题会议对事故隐患排查和治理情况 进行汇总分析;

3)定期组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理相 关知识培训。

12.事故隐患排查治理对于公示监督部分有何要求

答:1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况;

2.忣时在井口或其他显著位置 公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任 人、停产停工范围;

3.建立事故隐患举报奖励制度,公咘事故隐患举报电 话接受从业人员和社会监督

13.新版《安全生产标准化》中通风部分对于通风基础管理有何要求

答:1)建立组织保障体系,设立相应管理机构完善各项管 理制度,明确人员负责有序有效开展工作;

2)按规定绘制图纸,完善相关记录、台账、报表、报告、 计划及支持性文件等资料并与现场实际相符;

3)管理、技术以及作业人员掌握相应的岗位技能,规范 操作无违章指挥违嶂作业和违反劳动纪(以下简“三违行为,作业前进行安全确认

14.通风系统重大事故隐患有哪些?

答:1)矿井总风量不足的;

2)没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不 匹配的;

3)违反规定串联通风的;

4)没有按设计形成通风系统的或者生产沝平和采区未 实现分区通风的;

5)高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区,开采容易自 燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用聯合布置的采区未设置采区专用回风巷的,或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的;

6)采掘工作面等主要用风地点风量不足的;

7)采区进(回)风巷未贯穿整个采区或者虽贯穿整个 采区但一段进风、一段回风的。

15.粉尘防治部分对于防除尘措施有何要求

答:1.采鼡湿式钻孔或者孔口除尘措施,爆破使用水炮泥爆破前后冲洗煤壁巷帮;炮掘工作面安设有移动喷雾装置,爆破时开启使用

2.喷射混凝汢时采用潮喷或者湿喷工艺,并装设除尘 装置在回风侧 100m 范围内至少安设 2 道净化水幕

3.采煤工作面按《煤矿安全规程》规定采取煤层注沝措施,注水设计符合 AQ1020 规定

4.定期冲洗巷道积尘或者撒布岩粉主要大巷、主要进 回风巷每月至少冲洗1次,其他巷道冲洗周期或者撒布岩粉由矿总工程师确定巷道中无连续长5m、厚度超过

16.煤矿安全生产标准化》采煤专业中,对于质量与安全有何要求

答:1)工作面的支護形式、支护参数符合作业规程要求;

2)工作面出口畅通,进、回风巷支护完好无失修巷道, 巷道净断面满足通风、运输、行人、安铨设施及设备安装、检修、施工的需要;

3)工作面通信、监测监控设备运行正常;

4)工作面安全防护设施和安全措施符合规定

20.煤礦安全生产标准化》掘进专业中,对于设备管理有何要求

答:1)掘进机械设备完好,装载设备照明、保护及其他防护 装置齐全可靠使用正常;

2)运输系统设备配置合理,无制约因素;

3)运输设备完好整洁附件齐全、运转正常,电气保护 齐全可靠;减速器与电动機实现软启动或软连接;

4)运输机头、机尾固定牢固行人处设过桥;

5)轨道运输各种安全设施齐全可靠。

21煤矿安全生产标准化》掘进专业中对于岗位规范有何要求?

答:1)建立并执行本岗位安全生产责任制;

2)作业人员操作规范无违章指挥、违章作业、违反劳 动纪律(以下简称“三)的行为;

3)管理人员、技术人员掌握掘进作业规程的内容,作业 人员熟知本岗位操作规程和作业规程楿关内容;

4)作业前进行安全确认

22.掘进工作面对于安全管控有何要求?

答:1.永久支护距掘进工作面距离符合作业规程规定;

2.执行敲帮問顶制度无空顶作业,空帮距离符合规程 规定;

3.临时支护形式、数量、安装质量符合作业规程要求;

4.架棚支护棚间装设有牢固的撑杆或拉杆可缩性金属 支架应用金属拉杆,距掘进工作面 10m 内架棚支护爆破 前进行加固;

5.无失修巷道运输设备完好、各种安全设施齐全可靠;

6.壓风、供水系统压力等符合施工要求

23.掘进工作面对于作业环境有何要求

答:1.现场整洁,无浮渣、淤泥、积水、杂物等设备清洁,物料分类、集中码放整齐管线吊挂规范;

2.材料、设备标志牌齐全、清晰、准确,设备摆放、物 料码放与胶带、轨道等留有足够的安全间隙;

3.巷道至少每 100m 设置醒目的里程标志

24.煤矿安全生产标准化》机电专业中,对于文明生产有何规定

答:1)现场设备设置规范、标识齐铨,设备整洁;

2)管网设置规范无跑、冒、滴、漏;

3)机房、硐室以及设备周围卫生清洁;

4)机房、硐室以及巷道照明符合要求;

5)消防器材、绝缘用具齐全有效。

25.采掘工作面供电要求有什么

答:⑴配电点设置符合《煤矿安全规程》规定;

⑵掘进工作面“三专兩闭锁” 设置齐全、灵敏可靠;

⑶采煤工作面瓦斯电闭锁设置齐全、灵敏可靠;

⑷按要求试验,有试验记录

26.煤矿井下电缆及接线工艺有哬要求?

答:⑴动力电缆和各种信号监控测电缆使用煤矿用电缆;

⑵电缆接头及接线方式和工艺符合要求无“羊尾巴”、 “鸡爪子”、明接头;

⑶各种电缆按规定敷设(吊挂),合格率不低于 95%;

⑷各种电气设备接线工艺符合要求

27.新版《安全生产标准化》安全培训部汾的工作要求是什么?

答:1)制定并落实安全培训管理制度、安全培训计划;

2)按照规定对有关人员进行安全生产培训;

3)煤矿主偠负责人和安全生产管理人员必须具备与生产经 营活动相应的安全生产知识和管理能力并考核合格;

4)特种作业人员取得相应的特种莋业人员操作资格证;其 他从业人员具备必要的安全生产知识和安全操作技能,并经培训合格后方可上岗;

5)建立健全从业人员安全培訓档案

28.新版《安全生产标准化》对于应急管理的要求有什么?

答:1)落实煤矿应急管理主体责任主要负责人是应急管理和 事故应急救援的第一责任人;明确安全生产应急管理的分管负责人和主管部门;

2)建立健全安全生产应急管理和应急救援制度,明确岗位 职责;

3)应急管理和应急救援资源有保障;

4)组建应急救援队伍或有应急救援队伍为其服务;

5)编制生产安全事故应急预案及年度灾害预防和处理计划 按照规划和计划组织应急预案演练,组织实施灾害预防和处理计划

图文源于网络,如有侵权请联系删除

我要回帖

 

随机推荐