AC220V50HZ 表示输入电压为交流电压,大小为220伏,电源频率是50赫兹。AC12V40KHZ 表示输出电压为交流电压,大小为12伏,电源频率是400000赫兹。灯泡的功率P=U×UR。也就是与电阻与电压有效值有关系,与电源频率无关。所以这是的功率变为原来的(12220)~2倍。
答: 洋房2.7元每平方米,别墅5.1元每平方米
答: 这个是中等价格,还好不算太贵
答: 你好,已经交房了现在是现房
答: 你好 ,可以去物业办理 的
答: 特价房一般情况下都是低楼层比较多,优惠是有的。如果跟中介首次去看,优惠更多。
答: 您好 目前在认筹中 可以带您先去看看的
免责声明:本站问答频道内容均来源于互联网用户,本站对其内容不负责任,如有版权或其他问题可以联系本站编辑删除信息。
历史总积分:21790
接触器用合资的比如富士,三菱等,都是50/60HZ通用的,开关也是吧,为了保险不乱跳多留点余量了
接触器用合资的比如富士,三菱等,都是50/60HZ通用的,开关也是吧,为了保险不乱跳多留点余量了
那断路器和热继呢,按电流选可以吗?
肯定不行!380用220的电压,上电就会跳欠压保护
历史总积分:21790
断路器俗话不是开关嘛,热继电按三相220V的运行电流取就行了,380V都能用220V的不是更没问题吗?
带欠压保护的才会保护,可是一般的断路器、接触器、热继都不带欠压保护。个人愚见。
历史总积分:18282
历史总积分:49090
2010年论坛优秀版主
对于电器开关触点而言,380代替220是没问题的。对于线圈就不行了,一定要电压对路才行,频率也是。国内的合资品牌50/60Hz兼用的电器有哇。线圈电压一定要对路才可。
用了将没有保护功能,65安的换100安,负载高时断路器不动作恐怕有后果