ZFLD-V多功能漏电电流测试仪根据电流型漏电保护器的工作原理,依据GB 要求,设计而成的一种***用来检测电流型漏电保护器的动作电流和动作时间的***测试仪器。漏电电流和漏电动作时间 ,采用液晶显示.结构小巧,操作简单。适用于低压电网的安全管理人员的漏电保护产品生产维护人员的使用。二.工作原理
漏电保护器从原理上分为两大类,一种是电压型漏电保护器;另一种是电流型保护器。电压型漏电保护器由于需要附加一个接地极,而且这种接地电极还会相互干扰,易引起误动。另一方面因电压导线很细,经受不住感应电压的冲击常烧毁,中性线绝缘不好是分流作用等 ,都会引起电压型漏电保护器的拒动。所以现在基本上是淘汰了。近两年来,电力系统中低压电网中应用的基本上是电流型漏电保护器。当人体触电,电气设备绝缘不好,或是有单相接地故障时,都会产生一个漏电电流。对人或设备造成损伤或损坏。因此,在低压电网中,漏电保护器的定时,定期进行校验与功能性测试是***的。规程规定:电流型漏电保护器应进行动作电流及动作时间的测试与校准。ZFLD-V型漏电保护器测试仪就是一款***用于测试线路及其线路运行中的漏电保护器进行测试的仪器。
● 该仪器可以检查单相三相插座相,零、地接线正确与否
● 可以根据需要测试该线路中的实际漏电电流。
● 在测试过程中根据实际需要情况仪器利用***的微电脑控制器自动断测试漏电电流所需要的档位,自动完成档位转换,减少了测试数据的误差,***保证了仪器的测试精度。
● 带电 /不带电 均可测试。接线简单。操作方便。
● 测试数据采用液晶数字化显示方式。动作电流、时间读数直观方便。
● 测试范围较大。
1. 输出漏电电流 0 -1000 毫安 连续可调。仪器内置多级档位,数据的测试过程中,本仪器利用***数字处理系统,在测试过程中自动识别测试范围,自动换档。***保证了测试仪器的测试精。
3. 仪器自动输出电压为:220V使测试工作更为简单方便。
4. 测试保护器的型号为:三相,单相,三相四线制等多种型号的漏电保护器
五. 仪器视图和说明:
(复位键)仪器测试过程中进行复位使仪器置于开机的初始状态。
(设置键)设置漏电保护器的漏电流位。
(动作时间键)当电流值设置结束后,对漏电保护器的动作时间进行测试时的操作键。
(动作电流键)对漏电保护器的***小动作电流值进行测量。
※ ※ 操作步骤 ※ ※ ※
ON — 漏电保护器闭合
OFF — 漏电保护器断开
附注:不带电测试接线参照图。
附注:带电测试接线参照图。
仪器开机显示闪烁set k表示是否进行电流校验,如果校验长按动作电流键。(具体见校验方法)
否则1分钟进入测试界面T=0000MS则表示仪器正常。
。可以开始测试工作。按下设置键根据漏电流大小调节可调旋钮使电流达到要求值,按下动作时间键,漏电保护器断开蜂鸣器鸣响提示测量结束,仪器所显示的时间即为漏电保护器的动作时间。
例如: 仪器测试漏电保护器在 30 毫安 时的动作时间,参照图示方法接线后,按设置键,缓慢调节可调旋钮电流值到达 30 毫安,按下时间测量键,待漏电保护器动作,蜂鸣器响提示测试结束。
所显示的 T=0040 毫秒 即为所测动作时间值
仪器测试漏电保护器在 300 毫安 时的动作时间,参照图示方法接线后.按一下设置键,缓慢调节可调旋钮电流值到达 300 毫安(当电流大于200 毫安时仪器自动换档.***保证了测试数值的精度 ),按下时间测量键,待漏电保护器动作,蜂鸣器响提示测试结束。仪器所显示的 T=0050 毫秒 即为所测动作时间
1.按参照图正确接线后,把保护器置于闭合状态.仪器开机正常工作.按一下设置键,按动作电流键,缓慢调节可调旋钮,直到保护器动作,蜂鸣器鸣响提示测试结束,仪器所显示的值,即为仪器动作电流值.
六:电源插座接线的检查:
本检测器即能检查单相三眼插座相,零、地接线正确与否。
注意:如果出现三个灯(从左到右排序:1、2、3全亮它属于“缺零相零错”和“缺地相地错”中的一种,不过这种情况是极少见的。
灯光显示说明:红灯亮灯表示 ○非亮灯表
1. 3灯亮相零错 插座上的相线(L)错接在N上,零线(N)错接在L上 把插座上的(L)零线(N)对调再重新○接线
插座上的相线(L)错接在E上,地线(E错接在L上 把插座上的相线(L)同地线(E)对调再重新接线
3. 3灯亮缺零线 插座上缺少零线(N) 检查插座上的零线是否接实或开路(电线断路)后重新连接
4. 2灯亮缺地线 插座上缺少地线(E) 检查插座上的地线是否接实或开路(电线断路)后重新连接
5.全不亮 缺相线 插座上缺少相线(L) 检查插座上的相线是否接实或开路(电线断路)后重新连接
1.本仪器在使用和携带过程中,要注意防潮以免内部元器件受潮损坏.仪器面板上带有 220 V 电源输出,使用时应注意安全.避免操作不当出现触电事故.
2.漏电电流和时间显示应进行定期检验.
包装好的测试仪在避免雨、雪、猛力撞击等
直接条件影响下,可用任何交通工具运输,注意不得长时间震动。
售后服务:若本机发生故障,非***人员不得打开仪器,应返送本公司维修。或是与本公司售后服务处联系。
(一)、开机没有显示应检查电源线是否接好,保险丝是否熔断。
(二)、开机仪器处于鸣响状态时,检查漏电保护器是否置于闭合状态。
警告! 本产品带有交流 220 伏电源输出,使用时必须小心谨慎,避免发生触电事故.
仪器开机显示闪烁set k表示是否进行电流校验,如果校验:I1和i2接标准电流表
1.打开电源开关,长按动作电流键。
2.然后按设置键改变电流系数K的大小
3. 再按动作时间键完成校验。
(大连工业大学工程训练创新中心采购项目—电工电子竞赛、机器人、普加成型实训模块采购项目)招标公告
大连工业大学工程训练创新中心采购项目—电工电子竞赛、机器人、普加成型实训模块采购项目招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件,并于2022年07月12日 10时00分(北京时间)前递交投标文件。
项目名称:大连工业大学工程训练创新中心采购项目—电工电子竞赛、机器人、普加成型实训模块采购项目
预算金额(元):2,980,
开户行: 招商银行股份有限公司大连希望广场支行
账户名称: 辽宁恒信建设项目管理有限公司