电气建筑设计线槽如何选型的?

2.于是,CB1的极限短路分断能力Icu或运行短路分断能力Ics必须要大于90kA,我们选择塑壳断路器NSX400S或NXS630S,S型的Icu=Ics=100kA,满足断路器分断能力要大于故障点短路电流的要求;
3.短路电流往往会产生两种效应:热效应和电动力,在断路器分断故障电流的这段时间内,热效应为短路电流与时间的积分即Isc2t,t为断路器切除故障的时间;电动力常常用Ipk衡量,计算公式为F=0.2Ks*Ipk*Ipk*L/d。我们再看母线槽的参数,它的短时耐受电流Icw为18.8kA,时间为1s,热耐受极限I2t值为:18.8*18.8*1=354*106A2s,峰值耐受电流Ipk为49.2kA,母线槽的参数都是经过型式试验获得,以验证该规格母线槽所能承受短路电流热效应和电动力冲击的能力;通过参数比对,母线槽显然不能承受系统短路所产生的短路电流和峰值短路电流。
4.NSX塑壳断路器全系列都为限流型断路器,它对应有两种特性曲线:限流曲线和热应力曲线,前者表征的是限制短路电流峰值的能力,后者表征的是限制短路电流热效应的能力,如图所示:
4.1 Isc=90kA的短路电流经过NSX400H断路器之后,对应的峰值短路电流不再是198kA而只有40kA,热应力I2t对应的值为3*106 A2s,也即系统产生的短路电流Isc=90kA经过NSX400H塑壳断路器限流之后短路电流峰值变为40kA,热应力极限值也变为3*106 A2s,完全在KSA400母线槽所能承受的范围之内。