这是规范专辑的最后一次内容,也是继上一次单体建筑与外部环境相关内容之后,以单体建筑内部涉及的规范为主进行讲解介绍。
主要内容包括疏散问题、无障碍设计以及所有建筑类型都会涉及到的楼梯栏杆和厕所的部分。
涉及到疏散问题,同学们好像都一直很混乱。因此在给大家讲解疏散距离这个听起来好像很复杂的问题之前,我先给大家介绍一个疏散中常见的概念,便于后面的讲解区分。
疏散走道、疏散门和安全出口
那么在这张图里,大家其实就可以很直观的看出——
疏散走道就是我们平常设计的走廊
袋形走道其实也就是尽端走道,即图中标注长度a的走道
疏散门可以简单理解成房间开向疏散走道的门【理解成房间门也没问题】
安全出口就是疏散楼梯间的位置,或者首层平面直接对外的房门
这些概念主要在之后的疏散距离描述里会频繁出现,如果在下面的描述中对概念还有不清楚的地方,请立刻翻回这张图反复对照
对于楼梯,这里我们主要探讨楼梯作为疏散的硬性指标问题,大家在这个方面上也一直有诸多疑问,比如:我这个楼梯到底能不能疏散,到底需要几个疏散楼梯?
在回答这些问题前,首先我们要区别:
室内敞开楼梯、敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外敞开楼梯
由左到右,安全等级是越来越高,越来越有利于消防的
在快题中,抛开折线、直跑、双跑这种楼梯形式的问题,实际只有楼梯间是可以作为疏散考虑的
*注意区分楼梯和楼梯间,即楼梯间的楼梯不是临空的
因此只有开敞楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外开敞楼梯具有疏散作用。
安全出口的问题,也就是同学们经常问的:我这个房间需要开几个门,我这栋建筑需要一个楼梯还是两个楼梯,我需不需要开两个建筑入口?
疏散距离的问题也就是我的房间门和疏散楼梯的距离最远多少?
在导图里我把托、幼、老、医、教等建筑加入进去了,大家其实也可以有选择的记忆,减少自己记忆上的困难
- 位于两个安全出口之间的疏散门:35m(即只记忆非封闭楼梯间下的其他民用建筑)
- 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门:20m(即只记忆非封闭楼梯间下的其他民用建筑)
- 观众厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室:室内任何一点至最近安全出口的直线距离不大于30m
当然也可以保险起见以医院为基准记忆,托儿所、幼儿园在东大的快题中目前是没有出现过的。
公共建筑走道:中走道净宽≥2.10m;单边走道净宽:办公≥1.30m,教室≥1.80m
当一道设计快题说到需要考虑无障碍设计的,大家首先想到需要有哪些设计内容呢?
我们从室外到室内,按照设计逻辑依次考虑过来,应该有:
- 出入口处的轮椅坡道(若建筑室内有高差同样需要考虑)
如果场地有停车位要求,同时要求建筑有无障碍设计,可以在快题上简单表达
无障碍出入口的轮椅坡道 净宽度不应小于1.20m。
出入口处轮椅坡道的坡度不应大于1:12,每上升0.75m时应设平台,平台净深度不应小于1.50m
轮椅坡道临空侧应设置栏杆和扶手
电梯我们分为三类,在这里给大家统一做尺寸的整理
无障碍厕所的设计主要要考虑的是内部应有直径1.50m的轮椅回转面积
厕所和建筑室内高度限制
这一部分是所有建筑类型设计都会涉及到的,具有通识性要求的规范内容。大家应当仔细记忆,避免犯错。
- 平台宽度: 当 梯段改变方向 时,扶手转向端处的平台最小宽度 不应小于梯段净宽,并不得小于 1.2 m 。 直跑楼梯 的中间平台宽度不应小于 0.9m 。
- 踏步数: 每个梯段的踏步级数不应少于3级,且不应超过18级。
- 楼梯通行净高 :楼梯 平台 上部及下部过道处的净高不应小于 2.0m ,梯段净高不应小于 2.2m 。 注: 梯段净高为自踏步前缘(包括每个梯段最低和最高一级踏步前缘线以外0.3m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。
- 扶手数量: 楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时宜加设中间扶手。
- 扶手高度: 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m。楼梯水平栏杆或栏板长度大于0.5m时,其高度不应小于 1.05m 。
(1)当临空高度在 24.0m以下时,栏杆高度不应低于 1.05m;当临空高度在 24.0m及以上时,栏杆高度不应低于 1.1m。 上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑 临开敞中庭的栏杆高度不应小于 1.2m。
(2)栏杆高度应从所在楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,当底面有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位时,应从可踏部位顶面起算。
关于厕所的规范,主要就是两个问题:
厕所内的卫生器具如何布置
(1)室内公共厕所的 服务半径应满足不同类型建筑的使用要求,不宜超过 50.0m。
(2)在食品加工与贮存、医药及其原材料生产与贮存、生活供水、电气、档案、文物等有严格卫生、安全要求房间的直接上层,不应布置厕所、卫生间、盥洗室、浴室等有水房间;在餐厅、医疗用房等有较高卫生要求用房的直接上层,应避免布置厕所、卫生间、盥洗室、浴室等有水房间。
3.3.2厕所内的卫生器具间距布置
- 洗手盆或盥洗槽 水嘴中心与侧墙面净距 不应小于 0.55m ; 居住建筑 洗手盆水嘴中心与侧墙面净距不应小于0.35m。
- 并列 洗手盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于 0.7m 。
- 单侧并列洗手盆或盥洗槽 外沿至对面墙的净距 不应小于 1.25m ; 居住建筑 洗手盆外沿至对面墙的净距不应小于0.6m。
- 双侧并列洗手盆 或盥洗槽 外沿之间的净距 不应小于 1.8m 。
- 并列小便器的 中心距离 不应小于 0.7m
- 小便器中心 距侧墙或隔板的距离 不应小于 0.35m
- 单侧厕所隔间至对面洗手盆或盥洗槽的距离,当采用内开门时,不应小于1.3m;当采用外开门时,不应小于1.5m。
- 单侧厕所隔间至对面墙面的净距,当采用内开门时不应小于1.1m,当采用外开门时不应小于1.3m; 双侧厕所隔间之间的净距,当采用内开门时不应小于1.1m,当采用外开门时不应小于1.3m。
- 单侧厕所隔间至对面小便器或小便槽的外沿的净距,当采用内开门时不应小于1.1m,当采用外开门时不应小于1.3m; 小便器或小便槽双侧布置时,外沿之间的净距不应小于1.3m(小便器的进深最小尺寸为350mm)。
公共建筑层高一般情况下≥3.90m, 宾馆的住宿空间≥ 3.60m,
建筑用房的室内净高应符合国家现行相关建筑设计标准的规定,地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处净高不应小于2.0m。
整个快题规范专辑到这一期就全部结束了,希望同学们都能重视最基础的建筑规范,在快题考试中避免硬伤。
不论是21年考研的萌新,还是20年考研即将走向考场的同学,希望这份干货满满的专辑能够对大家有所帮助!