预应力锚索施工梁钢绞线敷设安装,张拉,灌浆,封堵多少钱一吨?

现浇箱梁采用满堂支架法现浇。主要施工步骤:地基处理→支架搭设→箱梁底模安装→支架预压→安装侧模→绑底板钢筋、腹板钢筋及预应力管道安装→浇筑底腹板混凝土→混凝土养生→上内模、内支架、及顶模→绑顶板钢筋→浇筑顶板混凝土→养生、穿钢束→张拉钢束→压浆、封锚→拆底模→拆支架→桥面系。

现浇箱梁施工工艺见下图:

详见《预应力混凝土现浇箱梁满堂支架专项施工方案》。

3、支架立杆位置放样:

详见《预应力混凝土现浇箱梁满堂支架专项施工方案》。

详见《预应力混凝土现浇箱梁满堂支架专项施工方案》。

为消除支架及模板的非弹性变形和基础的沉降,同时为验证支架的安全和预拱度值的准确性,底模板安装完毕后需进行支架预压。预压材料采用袋装粘土或河砂或碎石,预压荷载为箱梁自重及各种施工荷载之和,加载前每5m设置一个沉降观测断面,每断面设左、右两个观测点。具体预压荷载见下表:

支架预压观测:完成观测点布设后,预压前对观测点全面进行一次观测,完成加载后的前两天,每天对支架沉降量观测不少于两次,以后每天观测一次。

预压稳定判断:预压周期为7d~14d,每天对观测点的观测结果进行计算,当连续两天的观测累计降沉小于1mm时,可判断为支架预压已达到稳定状态。

其他详见《预应力混凝土现浇箱梁满堂支架专项施工方案》。

6、支撑系统强度与刚度计算:

详见《预应力混凝土现浇箱梁满堂支架专项施工方案》。

支座安装前将墩、台支座位置处的混凝土表面清理干净,用干硬性水泥砂浆抹平,使顶面四角高差不得大于2mm以保证全部面积上压力均匀。对支座进行全面检查,检查支座零部件是否有丢失和损坏,并对支座进行全面清洗,在安装前保持清洁。

支座安装时,将支座中心线位置标在垫石上,支座准确的安放在垫石上,要求支座中心线与垫石中心线相重合,预留孔内采用环氧砂浆灌缝。支座组装时,预埋钢垫板必须埋置密实,与支座间平整密贴。支座上、下各部件纵、横向必须对中,当安装温度与设计温度不同时,活动支座上下各部件错开的距离必须与计算值相等;安装纵向活动支座时,其上、下座板的导向挡块必须保持平行,交叉角不得大于5′。支座顺桥中心线必须与主梁中心线重合或平行,支座与上、下部构造的连接可用地脚螺栓锚固。用地脚螺栓连接时,支座下座板与地脚螺栓应按设计要求做好,再浇上混凝土。支座上板与墩台的连接则预留地脚螺栓孔,孔的尺寸大于地脚螺栓直径,深度稍大于地脚螺栓的长度,孔中浇筑环氧树脂砂浆,于初凝前插进地脚螺栓并带好螺母,其外螺母顶面的高度不得大于螺母的厚度,待砂浆完全凝固后,再拧紧螺母。

①支架搭设:预压完毕后,测量人员测出底模标高,根据观测的沉降情况

计算出各点的预留沉降量,与设计要求的各跨预拱度进行叠加,然后进行标高调整。通过调整天托高度调整底模,达到预控标高(跨中向上预留2.5cm预拱度,按二次抛物线设置),然后进行底模铺设。(标高调整方案将在支架预压完成后上报监理工程师)

②底模铺设:底模采用1.5cm厚光面竹胶板,铺设时沿桥梁纵向横向逐块铺设;板与板之间采用密封条进行挤缝,以保证不漏浆。

③外侧模安装:外侧模安装前,由测量人员测出桥面顶标高和轴线,标高用红油漆标识在支架两边钢管上(两边对称),轴线标于底模上。并保证支撑牢固。严格按模板排序图进行吊装,然后根据标高、轴线调整模板。侧面用斜撑(间距0.6m)加固,防止侧模发生侧向位移。最后根据轴线、模板上口尺寸、标高对侧模板进行复核验收。底、侧模安装完成后,绑扎底板及腹板钢筋,然后安装好梁端或施工缝处的端模,最后支设内模模板。

④内模安装:内模侧壁、顶面模板采用胶合板。

箱梁底板及腹板钢筋绑扎完毕,经验收合格后,开始进行内箱侧模板安装。在第一次混凝土浇筑和养护一定时间后,开始安装箱梁内顶板模板,安装时随时测量模板顶标高,以控制顶板混凝土厚度;并保证支撑牢固。为保证内模的稳定性,每隔2m用拉筋将内模与梁体钢筋相连,内模板缝之间贴止浆条,对内模的接头和接缝有缺陷的必须用彩条布包裹,防止在浇筑混凝土过程中灰浆渗入内模造漏浆,内模在端头必须用三角撑加固。完成底腹板混凝土浇筑后,安装内模顶块时,在每个箱室的跨中预留1.0m×1.0m工作孔,便于拆除内模和检查室内混凝土施工质量。完成顶板浇筑后,对工作孔四周混凝土进行凿毛处理,最后采用吊模方式进行工作孔混凝土浇筑。

内箱侧模调整时,注意混凝土标高及钢筋保护层的控制。

箱梁中的各种预埋件在模板安装时一并埋设,并采取可靠的稳固措施,确保其安装位置准确。

①钢筋严格执行原材料检验及见证取样制度,并送至符合国家要求的检测机构进行检测,不合格品严禁使用于本工程。

②为确保钢筋加工质量,在加工场地进行统一加工制作,由运输车辆运至施工点;钢筋连接优先采用搭接焊连接。

③钢筋绑扎按底板→腹板→中横梁→顶板的顺序进行绑扎。首先绑扎底板底层钢筋,然后绑扎腹板、横隔梁骨架,绑扎底板顶层钢筋及腹板、横隔梁水平钢筋,绑扎完成后支内侧模板,在第一次混凝土养护完毕后,安装顶板内模后,绑扎顶板钢筋。绑扎时交叉点用铁丝绑扎结实;箍筋末端长度按设计要求进行配制,其转角与钢筋的交接点均应绑牢;主筋接头位置应按规范要求交错布置,箍筋接头在梁中部应沿纵向线方向交叉布置。在进行钢筋绑扎程中,由于竹胶板表面易被划伤且易燃,在底板钢筋绑扎时,底部应先用方木垫高钢筋,以免钢筋划伤底模表面,在底模中进行必要的钢筋焊接时,在局部采取衬垫隔离等措施,以免焊烧坏板面。

④预埋件安装 钢筋绑扎成型后,安装泄水孔、透气孔等模板。孔洞采用相应直径的聚乙烯塑料管做为模板成型,严格按设计位置安装、定位。

⑤当进行顶板的钢筋绑扎时,同时要将伸缩缝、栏杆等预埋钢筋和钢板按设计安放准确并与箱梁钢筋骨架连接牢固。。

10、预应力管道安装:

根据设计要求,箱梁预应力孔道采用塑料波纹管成型。波纹管进场后逐根进行外观检查,波纹管表面不得有油污、泥土或裂缝。

①外观检查合格后从每批中任取3根,先检查管的内径;同时作灌水试验,检查管壁有无渗漏现象。如有一个项目检查不合格,则应加倍复检。

②波纹管的接口、切口应成直口,且接口处对接要严,周边不要产生毛刺,用长为25cm左右直径大一级的波纹管为套管,并用塑料胶布将接口缠裹严密,防止接口松动拉脱或漏浆。

③铺设波纹管时,应严格按设计管道坐标位置固定,并设固定管道的钢筋支架。梁体钢筋骨架与定位网片绑扎好后,将波纹管穿入定位网片的设计位置并确保其定位准确,管节连接平顺,孔道锚固端的预埋板应垂直于孔道中心线。支架与梁体钢筋绑扎牢固,管道也应与每个支架绑扎结实,以防浇筑砼时波纹管上浮而引起严重的质量事故,定位支架间距为曲线段0.5m,直线段1.0m。完成波纹管安装后,在波纹管的最高点处设注浆排气管,排气管高于顶板面不小20cm,

④波纹管在运输过程中,应由多人抬运,严禁随意拖拉,避免磨损管壁;严禁在波纹管上堆放钢筋、模板等重物或踩轧,防止波纹管破裂或变形。

⑤波纹管安装定位过程中应尽量避免反复弯曲,以防管壁开裂。施工中,波纹管要远离电焊,还应防止电焊火花烧伤管壁。

⑥为了防止波纹管漏浆而引起孔道堵塞,在砼浇后应立即用通孔器或用高压水冲孔。通孔器是用一段圆钢作成两端小中间大的形状,其直径应比内径小10mm,长度为60—80mm,两端栓有尼龙绳,以便来回拉动。如预应力筋在砼

浇筑前穿入,则应将其来回拉动,以保证孔道畅通。

⑦施工中要注意保护波纹管,施工人员不得踩踏或用工具敲击波纹管,不得用振动棒碰撞、别撬,若发现有局部砸扁,要及时进行更换处理,用砂轮锯将该处割掉;换大一级的波纹管进行套接,并用塑料胶布缠包严密。

⑧波纹管铺设过程中如发现与钢筋位置重合,按钢筋让波纹管的原则,调整钢筋位置。

⑨混凝土浇注前,现场对波纹管的严密性进行检查,如有孔洞、裂缝,应及时更换。

①锚垫板安装前,要检查其尺寸是否正确,注意灌浆管不得伸入喇叭管内,压浆管制作不符合要求时,应进行修理后方可使用。

②锚垫板要牢固地安装在模板上,定位孔的螺栓要拧紧,垫板与孔道严格对中,并与孔道端部垂直,不得错位。

③锚垫板的灌浆孔要采取封堵措施,用同直径的管丝封堵。在锚垫板与模板之间加一层橡胶或泡沫塑料板,喇叭口与波纹管相接处,要用塑料胶布缠裹紧密,防止漏浆堵孔。

④在砼浇筑过程中,要同时清除孔道内可能渗入的水泥浆,在梁端设专人适时地往复拉动钢铰线,防止漏入水泥浆形成块体而堵孔。

本工程预应力钢绞线采用标准型强度级别为1860Mpa、公称直径为

15.2mm高强度低松弛钢绞线,其技术性能应符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224)的规定。

每批钢绞线由同一批号、同一强度的钢绞线组成,进场后应检查出厂合格证及外观质量,合格后按要求进行力学性能及弹性模量试验,检查及验收合格后方可用于本工程。

钢绞线进场后放置于砖砌平台上,平台高出地面200mm;平台要保持干燥,避免钢绞线潮湿锈蚀;同时采用帆布进行严密覆盖。钢绞线表面无裂纹、毛刺、机械损伤、氧化铁或油迹、沥青等有害物质。

工程使用的锚具出厂时附有检验证书及本批产品出厂检验合格证。锚具应使用煤油或柴油洗净表面油污、铁屑、泥砂等杂物。

a.预应力钢绞线制作:预应力钢绞线的下料,按设计长度加预留张拉长度。钢绞线采用砂轮锯切割,切割后平放在地面上,并用铅丝及胶带纸包裹钢绞线端头防止其散头。

由于钢绞线的线盘重,盘卷小,弹力大,为了防止在下料过程中钢绞线紊乱,并弹出伤人,事先制作了一个简易的铁笼。下料时,将钢绞线盘卷装在铁笼内,从盘卷中央逐条抽出,较为安全。

钢绞线编束时,保证每根钢绞线平行,不缠绕,每隔1.0-1.5m用20#软钢丝绑扎一道,在两端2.0m范围内应保证绑扎间距不大于50cm。

c.钢绞线穿束:由于预应力钢束较长,曲线多,因此采用CS15穿束机在混

凝土浇注前进行钢绞线的穿束,穿束前检查锚垫板和孔道的位置正确,检查灌浆孔和排气孔是否满足要求,孔道内应畅通,无水分和杂物,锚具、垫板接触板面上的焊渣、混凝土等要清理干净。钢绞线伸出锚垫板的长度必须与使用的千斤顶配套,防止工作长度不足。

本工程预应力箱梁混凝土所使用的标号为C50,采用商品混凝土,专用罐车运输,泵送入模。混凝土水泥用量不小于360kg/m3且不大于500kg/m3。箱梁混凝土分两次浇筑,第一次浇筑顶板以下的底板和腹板,浇筑至翼缘板根部圆弧顶端,为使第一次浇筑的混凝土面在同一高度上,在侧模上通长设置限位木条,控制混凝土浇筑面高度,保证两混凝土的接茬面顺直。等第一次浇筑混凝土养护7天后,绑扎顶板钢筋,浇筑顶板混凝土。

①每联箱梁共分二个工作面,每个作业面由一台47m混凝土泵车完成浇筑混凝土。浇注顺序为:纵向由跨中始向墩台浇筑,;横向由外侧腹板向梁中线浇注。

②截面浇筑次序为:底板→腹板。待底板砼浇筑完达到初凝状态时,然后进行腹板混凝土浇筑。

③腹板混凝土采用斜面分层法浇筑(分层厚度不大于30cm),两侧浇筑要交替进行,确保截面混凝土上升高度一致;砼振捣采用插入式振捣棒,振捣人员站在铺设平台上进行振捣。

④混凝土振捣采用插入式振捣棒进行,应避免振捣棒碰撞模板、钢筋和其它预埋件,与侧模应保持5cm—10cm的距离;插点要均匀,可按行列式或交错式进行,移动间距不应超过其作用半径的1.5倍,作用半径可实地测得,一般为

40—50cm;采用φ50振捣棒,钢筋间距较密及波纹管等部位,采用φ30 振捣棒进行振捣;每一处振捣完毕后应边振动边徐徐提出振捣棒。两层振捣时应将振捣棒插入下层砼5cm—10cm,使两层砼结合成一体。砼振捣时间控制在30—40s,一般以砼不再下沉,表面开始泛浆,不出现气泡为度。

砼浇筑完成后,及时进行覆盖养护工作。覆盖养护在砼浇筑完毕后12h内进行,砼表面应用塑料布覆盖严密,塑料布内应具有凝结水。洒水覆盖养护14天,养护期间应对养护情况经常检查。

a.锚具:锚具、夹具,锚具、夹具、连接器进场后,首先做外观检查:按同一类产品、同一批原材料、同一种工艺一次投料生产每少于1000套(连接器以每批不超过500套为一个检验批)为一检验批,抽取10%,且不少于10套,检查其表面不得有裂纹、伤痕、锈蚀,尺寸不得超过允许偏差;同时需检查其硬度、静载锚固能力等出厂检验报告、产品合格证、装箱单和产品说明书。

b.锚具的制作均要达到图纸对钢的型号、加工误差、表面光洁度以及处理和硬度等的技术要求,并经过监理工程师批准方可使用。

c.锚具包括联结器均严格进行试验检验,保证在过量拉入或钢束滑移的情况下,使钢束张拉至不低于钢束规定的最小极限强度的95%。

张拉千斤顶应定期检查并建立卡片备查,建立油表压力与千斤顶张拉力标定曲线,张拉吨位宜为张拉力的1.5倍左右,且不得小于1.2倍,检验后的有

效期为六个月,并不得超过200次张拉作业。经过更换配件的张拉千斤顶、压力表必须重新校验。

电动油泵、压力表选用国家定型标准产品, 并经检验后方可使用。

本工程采用单向或双向对称同步张拉工艺,共配备4套张拉设备。作为计量设备,千斤顶、压力表使用前必须进行校验,并建立油表压力与千斤顶张拉力标定曲线;使用过程中校验周期为六个月(并不得超过200次张拉作业)。经过标定的油压表与千斤顶,必须一一对应,配套使用。

a.张拉钢绞线时采用双控,以张拉控制应力为主,伸长量作为校核,实际伸长量与理论伸长量误差应控制在±6%以内。

b.箱梁混凝土强度和弹性模量均达到其设计值的100%后方可进行,张拉采用单向对称同步张拉工艺进行张拉;张拉完成后,立即采用图纸要求标号的水泥浆进行管道压浆。

c.在进行第一联梁张拉时需要对管道损失及锚圈口摩阻损失实际测定,根据实测结果对张拉控制应力做适当调整,确保有效应力值。

当混凝土强度和弹性模量均达到设计值的100%,预应力钢束的张拉按对称原则从两边向中间张拉,每次张拉不少于两束,钢束伸长量的实测值与设计给定值比较,误差不应超过±6%,否则应停止张拉并查明原因。

先按每束根数与相应的锚具配套,带好夹片,将钢绞线从千斤顶中心穿过。张拉时当钢绞线的初始应力达到规定值停止供油,检查夹片情况完好后,划线做标记。

上述工作完成后,即向千斤顶油缸充油并对钢绞线进行张拉。张拉值的大小以油压表的读数为主,以钢绞线的伸长值加以校核,实际张拉伸长值与理论伸长值应控制在±6%的范围内。

当油压达到张拉吨位后关闭油缸油路,并保持2分钟,测量钢绞线伸长值加以校核。在保持2分钟以后,若油压稍有下降,补油到设计吨位的油压值,千斤顶回油,夹片自动锁定则该束张拉结束,及时做好记录。全梁断丝、滑丝总数不得超过钢丝总数的0.5‰,且一束内断丝不得超过1丝,也不得在同一侧。

预应力钢绞线张拉程序及伸长量

a.灌浆用水泥采用与C50混凝土同品种水泥,配合比经试验确定,不得掺入氯化物或其它对预应力筋有腐蚀作用的外加剂;水泥浆应满足下列技术要求:泌水率最大不得超过3%;自由膨胀率应小于10%;稠度宜控制在14~18S。施工中,水泥浆应保持有足够的流动度,当水灰比为0.35 —0.4时,流动度为120—170mm,即可满足灌浆要求。流动度应由流动度测定器进行测定。在水泥浆中掺入占水泥重量0. 05‰的UPA型膨胀剂,可使水泥浆获得2%—3%的膨胀率,

可有效提高孔道灌浆饱满度,同时也可以满足强度要求。

b.本工程灌浆采用真空压浆法施工。施工时,在锚垫板的一端压浆孔连接真空泵,连续抽气至-0.06~-0.08 Mpa,另一端连接压浆泵,灌注水泥净浆。压浆泵的压力控制在0.6~0.7Mpa;根据施工期气温,压浆配合比应适时进行调整,在现场施工中,主要通过调整水温来控制水泥浆的凝结时间。

c.灌筑梁体封端混凝土之前,应先将承压板表面的粘浆和锚环外面上部的灰浆清除干净,对锚具进行防锈处理,同时检查确认无漏压的管道后,才允许灌筑封端混凝土。封端混凝土应采用无收缩混凝土进行封堵,其混凝土强度不得低于设计要求。灌筑封端混凝土时应做好封头上部的防水措施。

d.管道内压浆在钢绞线预加应力完毕后48h内进行,尽量减少应力损失。压浆前应清除管道内杂物及积水,压浆前注入压力水,压力水注入时间以出浆口水质变清为准。水泥砂浆拌制均匀后,采用孔格2.5×2.5mm滤网过滤,然后方可压入管道。

e.灌浆工作应缓慢进行,不得中断,直到真空泵端冒出浓浆并封闭排气孔后,宜再继续加压至0.5—0.6Mpa,稍后再封闭端口浆孔。灌浆顺序宜先灌筑下层孔道。

f.应恰当掌握灌浆的时间,一般在水泥浆泌水情况下基本完成。灌浆完成后即可进行端头封堵。

混凝土拆模时,其强度应符合设计要求,如设计无要求,应满足下列要求:

①侧模在混凝土强度达到2.5MPa时,且能保证其表面及棱角不因拆模而受损时,方可进行。

②内箱侧模板在混凝土强度达到2.5MP时,顶板模板支设前拆除;内顶板模板应在混凝土强度能保证构件不发生塌陷和裂缝时,方可拆除。

③在混凝土强度能安全地承受其结构自身重力和外加施工荷载时,在预应力张拉及灌浆完毕,且水泥浆形成强度后,方可拆除底模。

④拆模时不应使混凝土受到损伤,并减少模板破损;底模及支架的拆除过程及拆除后的检查结果,均应详细记录。

①支架拆除严格按图纸要求施工程序进行,在张拉完全部的钢铰线后,拆除全部支架。

②支架拆除前对脚手架作一次全面检查,清除多余物件,并设立拆除区,禁止人员进入。

③支架拆除采用顶梁脱离底模的工艺,分段进行拆除。用千斤顶架垫牢固,松动天地托至一定距离,当拆除所需净空满足要求后,即可拆除底模板。

④拆除顺序自上而下逐层拆除 ,不允许上、下层同时拆除;顺桥向,应从跨中开始,分别向梁的两端对称进行拆除。

⑤拆除的构件用吊具吊下或人工递下,严禁抛掷,拆除的构件分类堆放,以便运输、保管。

17、施工中的控制重点

在进行现浇箱梁施工时,必须严格控制的重点有:

(1)支架地基处理,完成地基处理后,必须进行地基承载力试验,满足支架专项施工方案要求后,方允许进行支架搭设;

(2)主筋的焊接接头的长度和位置,双面焊长度不小于5d,单面焊长

度不小于10d,禁止同一截面焊接接头超出规范标准;

(3)支架完成预压后底模标高控制,要保证预留好支架足够的沉降预留和上拱度预留;

(4)模板的整体平整度要符合要求;

(5)外撑内拉等加固系统要满足施工要求;

(6)第一次浇筑混凝土水平施工缝的处理,必须将水平施工缝限位木条牢固限位,防止跑位造成施工缝不平整,影响梁整体外观质量。

版权申明:版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将第一时间删除内容!

全过程工程总咨询师、全过程专业咨询工程师和全过程工程项目管理师全过程系列高端研修认证
《国际工程项目全过程风险识别及法律合约风险防范》线上直播
《基础设施财务分析决策与建模》实操
新基建下业主方总控管理能力提升与EPC总承包一体化实战管理、风险管控与全过程工程咨询高级培训
新版《清单计价标准》下工程造价全过程精细化管控 工程结算痛点破解 盈利创效暨招标采购管理专题研讨
建设工程优秀项目总工及技术负责人实战能力提升 专题培训
新《安全生产法》视野下建设项目“危大”工程安全管理与施工企业刑事合规体系建设专题培训

《盖梁预应力张拉方案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《盖梁预应力张拉方案(7页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、盖梁预应力张拉施工方案一、工程概况盖梁共10片,采用C45混凝土现浇,预应力张拉方式为后张法一端 张拉,钢束采用高强低松弛钢绞线,标准抗拉强度为 1860MPa二、施工组织安排1. 预应力张拉分项工程施工技术准备1 )根据设计图纸编制预应力张拉及灌浆的分项施工方案;2)完成进场前的施工机械设备的校验工作和维修养护工作;3)同现场配合工种进行交接和技术交底工作;4)进行施工图纸会审和有关计算工作;5)向进场施工作业人员进行入场教育工作和岗前教育工作。2. 施工人员的配置为满足施工质量和施工进度要求,预应力分项施工队成立一个由项 目负责人、技术负责人、施工负责人、质检员、实验员和安全员组成一 个施

2、工管理组织,负责本分项工程施工。所有管理人员和施工人员均是 多年从事预应力施工的具有丰富的管理和施工经验的人员,各负责人和 岗位职能分工如下:项目负责人: 对本工程预应力张拉项目的施工、质量、进度、安全 和协调工作全面负责;技术负责人: 负责本工程预应力张拉的施工技术方案和技术交底 及安全技术交底的编制和质量控制工作。施工负责人: 负责本工程预应力张拉的施工组织、施工管理和现场 协调工作,经过岗位培训合格,持证上岗。质量负责人: 负责本工程预应力张拉的施工的现场质量控制工作, 经过岗位培训合格,持证上岗,负责施工技术资料的收集、编制、管理 工作。实验负责人: 负责张拉设备的检验校定及压力表的检

3、测,进场材 料(锚具、夹片)检测,经过岗位培训合格,持证上岗。张拉负责人: 负责预应力张拉施工作业,经过岗位培训合格,持证 上岗。灌浆负责人: 负责实施预应力孔道灌浆施工作业安 全 员:负责现场安全工作,对现场安全进行管理和监督,经过岗位培训合格,持证上岗。施工人员情况:拟进场施工人员10人,并根据工程进度需要随时调整现场施工人员,满足施工进度要求。3.拟投入本工程预应力张拉施工的主要机械设备序号名称规格数量备注1穿心式千斤顶Y CD2502套张拉设备2真空泵1套3注浆设备1套4手拉葫芦2T4台5配电箱380V2套6工具箱1个用常用工具7直尺30cm2把4.工期保证措施:做好施工前的准备工作,

4、配备合理的人员,机械设备,因本分项工 程从属于桥梁结构部位,受前后施工工序作业限制,为确保工程施工进 度,张拉施工队在人员配置、设备配置方面全部按照对称张拉同时进行 配置,尽量减少施工工期,充分利用现场作业面,并可以根据总体的施 工进度要求调整人员和设备,满足现场施工要求。为确保工期,提前做好张拉机械设备的保养和维修工作,定期对张 拉设备进行校验,提前做好预应力张拉伸长值得计算工作和摩阻检测工 作(预计混凝土达到设计强度100%寸,提前约请建研院检测)。三、预应力张拉施工1. 待混凝土强度达到100%寸方可进行张拉工作。2. 张拉施工前,约请项目处、总监办、驻地监理相关人员进行现场 确认,经同

5、意后方可开始张拉施工。3. 张拉施工准备,张拉设备施工前进行试运行,检查高压油管连接处是否漏油等。盖梁张拉在锚区设置门型施工支架,自制悬吊千斤顶横 梁,张拉施工时用手动葫芦调整千斤顶就位。预应力钢束采用为75高强低松弛钢绞线,标准抗拉强度为1860Mpa4. 锚具安装人工调整钢绞线位置,穿入锚头,夹片安装使用厂家提 供安装工具,一次将夹片全部安装到位,夹片外露 23mmX具锚夹片使用石蜡作为退锚介质,保证张拉完成后工具锚退锚方便。3. 预应力施工过程中,各工序必须留有影像资料。4. 张拉后检查工具锚处每根钢绞线上夹片刻痕是否平齐,若不齐, 说明张拉时有滑束现象,要及时上报监理并商讨解决方案。5

6、. 张拉后在锚具外2cm处钢束上画记号,观察24小时,若钢束回缩 值小于3mm则认为合格。6. 张拉采用双控,以应力控制为主,钢绞线伸长值作为校核;当伸 长值偏差在 +6%、-6%范围之外时应停止张拉,查明原因再继续进行。张 拉前必须进行孔道摩阻的实际检测,并进行张拉伸长值的计算。7. 张拉过程及计算公式1)混凝土强度达到设计强度的 100%后,对称张拉 3、4号钢束,孔 道灌浆;2)浇筑预应力混凝土箱梁3)对称张拉 1、2号钢束,孔道灌浆;4)张拉程序:0宀6 o f 2 6 o宀6 k (持荷2分钟锚固),初应力6 o 在设定为控制应力6 k的15%5)预应力筋伸长值的计算 L= PpXL

(施工时,根据实验数据进行调整)K 每米孔道局部偏差对摩擦的影响系数 k=o.oo15卩-预应力筋与孔道壁的摩擦系数 卩=0.2 (施工时,根据实测数据进行调整)0 -张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(rad)

8、L -钢绞线计算长度。X -从张拉端至计算截面的孔道长度(m)。8. 张拉油表读数得计算1)千斤顶测试成果分析根据北京市建设工程质量检测中心第一检测所的校准证书证书 编号C、C的液压千斤顶测试结果如下:号力值油表、KN沁数1号(453)2号(436)010.513.......59. 灌浆封锚真空灌浆施工设备连接示意图1)张拉施工完成后,切除外露的钢绞线,确保孔道畅通无阻,锚罩

9、清理干净,保证平整,将锚罩与锚垫板上的安装孔对正,用螺栓拧紧。注意将倒浆口朝正上方,把预拌好的无收缩水泥从 倒装口上倒入夯实。如下图:1、锚垫板2、锚板3、钢绞线4、保护罩 5、螺栓2)清理锚垫板上的注浆孔,保证灌浆孔道的通畅。3)确定抽真空端及灌浆端,安装引出管,球阀和接头,并检查其功 能。试验室按设计要求标号配制水泥浆,水泥浆抗压强度不小于 40Mpa水泥浆的拌制在压浆机的灰浆搅拌桶内进行,水灰比为0.400.45,先将水加入拌合机内,然后再放入水泥,充分拌和以后再 掺入适量膨胀剂和阻锈剂,阻锈剂采用 MCI-2000迁移性阻锈剂,掺入量 为 0.7L/m3。4)启动真空泵抽真空,使真空度

10、达到-0.08-O.IMPa并保持稳定。5)启动灌浆泵,当灌浆泵输出的浆体达到要求稠度时,将泵上的输 送管接到锚板上的引出管上,开始灌浆。6)灌浆过程中,真空泵保持连续工作。7 )待抽真空端的透明网纹管中有浆体经过并进入储浆罐时,关闭 阀4,然后关掉真空泵,打开排气阀3,当水泥浆从排气阀顺畅流出,并 稠度与灌入的浆体一样时,关闭阀2。8)灌浆泵继续工作,在0.50.7MPa下,持压12分钟。9)关闭灌浆泵及灌浆端阀门1,完成灌浆。10)拆卸外接管路、附件,清洗真空泵、管路及阀等。11)完成当日灌浆后,必须将所有沾有水泥浆的设备清洗干净。12)安装在压浆端及出浆端的球阀,应在灌浆后 5 小时后内

11、拆除并 进行清理。13)灌浆作业注意事项: (1)真空灌浆前应进行严格检查,绝对不允许有漏气现象。(2)灰浆搅拌严格按照配合比准确计量,投料顺序:水-水泥-外 加剂,拌和时间不得低于 5 分钟。( 3)试块的制作要求采用标准砂浆试模(尺寸为 70.7*70.7*70.7mm )四、安全生产措施1)张拉区有明显标志,非工作人员不准入内,盖梁张拉端要设挡板 (板厚为5cm高2m),千斤顶后面不得站人。2)张拉时不得超过千斤顶的规定行程。3)千斤顶油表不得超过50MPa的最大油压。4)坚持全员安全教育制度 , 提高施工人员的安全自保意识 , 同时将具 体的安全生产责任落实到各职能部门、各作业班组,具

12、体人 , 做到责任落 实。5)本标段作业要坚持各作业工种经培训考核合格后 ,持证上岗 ,各工 种施工时, 使用、操作各种机械(机具)时,严格执行本工种、本机械的 安全操作规程。6)项目部设专职用电管理安全员,加强临时用电安全防护管理。本 工程用电全部采取临时架空线敷设,执行三相五线制。7)现场要明确防火区,有明确标志,有人检查,严禁吸烟。8)成立以项目经理为总指挥专项应急救援小组。针对张拉施工过程中 可能出现的情况编制专项应急救援预案。五、文明施工1)所有进场的机械设备按规定放置位置进行停放。2)进场机械设备经常进行维修养护,完好率必须达到 100%,严禁 带病运转和施工操作。3)操作机械设备

13、要严格遵守各种机械设备的操作规程,施工人员 要按规定配备和使用防护用具。4)所有张拉施工作业都属于高空作业,进入施工现场的施工人员不得饮酒,必须戴好安全帽,系好安全带。施工操作必须在搭设牢固的 脚手架平台上进行作业,平台必须设置安全防护栏杆。外侧三面必须设 置护栏、脚手板,有防坠物护网。设置人行上、下坡道,坡道要有防滑 条。5)现场作业人员对所使用的施工用具和设备必须保管好,存放在 工具袋内或放在安全的地方,防止碰落至桥下砸伤下面的施工人员,必 要时使用的工具、用具系安全绳,固定在身体上或桥梁结构上。6)进入现场的施工人员要看上顾下,尽量避免上下交叉作业,防 止意外伤人。7)预应力筋张拉施工作业时,操作人员不得站在张拉设备的后面, 必须在侧面进行操作。张拉施工作业面正后方必须设置安全防护挡板, 挡板厚度不小于5cm防止钢绞线、锚具和张拉设备意外飞出伤人。8)无论何种施工作业,施工期间必须严格遵守安全操作规程。六、应急预案经理部根据本

YDC型穿心式千斤顶和YDQ型前卡式千斤顶是与群锚后张体系锚具配套使用的预应力张拉工艺设备。主要用于单孔或多孔群锚的逐根张拉施工,内置反复使用的工具锚,在工作时可自动夹紧和松张工具锚夹片,配用各种长短顶套、退锚器。

张拉油泵的技术参数   陕西咸阳张拉机油泵150吨张拉千斤顶安徽蚌埠

型号规格 公 称 张拉力 (KN) 公 称 油 压 (Mpa) 穿 心 孔 径 装限位板 装工具锚

油泵主要与额定压力在60Mpa以内的各种预应力千斤顶、液压钢丝镦头器、液压弯曲切断器及各类型拉伸机配套使用,是预应力液压设备的主要操作和动力部分。

千斤顶,油泵,油压表在使用前进行匹配标定。在使用过程中若出现油压表被碰或更新新表应重新标定。当张拉伸长量与设计偏差较大时,应考虑压力表是否准确。千斤顶严禁空载加力。

使用工具锚时一定要工具锚夹片外锥面上涂上一层石蜡,以便张拉后退锚。

工具锚与工作锚之间的钢绞线不能交叉,否则将影响锚固。

 锚具是预应力凝土中所用的性锚固装置,是在后张法结构或构件中,为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土内部的锚固工具,也称之为预应力锚具。

1、高压油泵是一种柱塞式电动高压油泵,额定压力有50MPa和63MPa两种。主要用途是作为千斤顶,镦头器、挤压机、压花机等液压装置的动力源。

2、前卡顶千斤顶是与群锚后张体系锚具配套使用的预应力张拉工艺设备,主要用于单孔或多孔群锚的逐根张拉施工,加配用的撑脚,还可以用于处理在预应力张拉施工现不符合要求的预应力筋。

穿心式千斤顶主要用于群锚整体张拉。该千斤顶操作简单,性能可靠,并节约钢绞线。千斤顶主要配合预应力锚具及张拉设备等产品运用于桥梁等工程建设中。

3、挤压机(挤压锚)适用于预应力筋中锚固头的制作,是挤压式锚具的用工具。

4、灰浆泵(单缸活塞式注浆泵)双桶搅拌机

  HJB系列双桶搅拌机    为注浆泵配套设备,用于水泥浆、砂浆等的搅拌

5、真空泵是后张预应力孔道真空灌浆的负压形成设备。

2022欢迎访问##公主岭400吨预应力钢绞线张拉穿心式千斤顶##厂家价格对再生施工中所需的所有机械进行检查,检查各种施工材料是否足够再生路段施工的需要,检查机械操作人员是否已将所有与剂添加酚泄氐氖据输入微机控制中,再生路段是否有明确的导向标志,所有开始程序是否均已清楚。 现场冷再生租赁技能总的来说可分为路面面层和深层复拌两大类,关于路面面层现场冷再生技能,其适用条件是:路面构造强度契合承载请求和路途排水设备无缺。下降二次损坏的风险;二是损坏区域中的钢筋密度大、空隙小,严格按照现有道路的实际情况,施工半幅的选择,以避免长期的路断的情况发生。还要明确出租摊铺机的金额、出租时间长短,铣削工艺可将损坏路面切除掉,由新材料填补原有空间,经压实后与原路面等高,保持路面的原有水平高程,这使穿行于高架桥或立交桥涵的路面载荷对桥体不致产生冲击载荷,并且桥涵通过高程不变。可进行开放式施工,  2、检查发动机油底壳的油面位置,试车期间次运行250小时后应更改发动机机油,以后每隔500小时更换油一次。有时候要才需要进行浇水。