怎么实现三相异步电动机正反转工作原理。

* 1.电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制()

* 2.《员工守则》中规定:上班期间匍伏或仰坐在工作岗位上睡觉当月内累计≥4次,全年累计≥5次的行为的,给予警告、调离岗位,担任职务的给予降职或撤职的处理 ()

* 3.《员工守则》中规定的员工经济处罚种类有追缴违规违纪所得、扣发薪酬、罚款、赔偿损失等()

* 4.10kV及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境()

* 5.II类设备本身不需要接地或接零()

* 6.PE线和PEN线上都不得装设单极开关和熔断器()

* 7.Y一△启动器适用于任何接线方式的三相笼式异步电动机()

* 8.Y-一△启动器适用于重载启动的电动机()

* 9.安全带每次使用前要进行外观检查,有破损的,不得使用()

* 10.安全电压的插座应该带有接零或接地插头或插孔()

* 11.安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离()

* 12.安全器具必须按照规程进行周期试验 ()

* 13.安装漏电保护器以后,可以取消原有的接地保护或接零保护()

* 14.保护单台并联电容器的熔断器,其熔丝额定电流按并联电容器额定电流的1.5~2.5倍选用。()

* 15.保护接地方式适用于电源中性点不接地的配电网。 ()

* 16.保护接零不能降低漏电设备对地电压。()

* 17.保护接零的安全原理是将设备漏电时外壳对地电压限制在安全范围内。()

* 18.保护接零是将设备金属外壳与配电网的工作零线紧密连接起来。()

* 19.保护接零适用于电源中性点直接接地的三相四线配电网。()

* 20.爆炸危险场所’rN—s系统的工作零线应当与保护零线合用。()

* 21.避雷器与被保护的设备距离越近越好 ()

* 22.避雷针是防止雷电侵入波的防雷装置。 ()

* 23.变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压()

* 24.变压器中性点接地属于工作接地 ()

* 25.病假条弄虚作假的,给予警告、调离岗位,担任职务的给予降职或撤职处理()

* 26.部分电路的欧姆定律中,当电压一定时,电流与电阻成正比()

* 27.采用单芯铜导线作PEN线时,其截面不应小于6mm2()

* 28.参加各种会议和培训,要按通知要求做好会议和培训的准备工作,提前10分钟进入会场()

* 29.测量有较大电容的电气设备的绝缘电阻时,读数和记录完毕后,应先拆开L端,后停止摇动,再进行放电。 ()

* 30.测量直流时,仪表正极接线路负极、仪表负极接线路正极。 ()

* 31.长期停用的移动式电气设备,使用前应摇测绝缘电阻。 ()

* 32.触电死亡事故中,高压事故多于低压事故 ()

* 33.串联电路中各元件上的电流必定相等。 ()

* 34.纯电感电路的平均功率为零。 ()

* 35.纯电容电路的平均功率不为零。 ()

* 36.纯电容电路中电流与电压的瞬时值和有效值仍符合欧姆定律()

* 37.磁电系仪表的表头在测量时流过的电流方向是不变的。 ()

* 38.磁电系仪表内部装有固定的永久磁铁和可转动的线圈。 ()

* 39.大小和方向都不随时间而变化的电流称为脉动直流电流。()

* 40.带有失压脱扣器的低压断路器,失压线圈断开后,断路器不能合闸。 ()

* 41.单相线路应装用单极漏电保护器。 ()

* 42.当电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此就要消耗一定的电能,这些电能转变的热能,使导体温度升高,这种效应称为电流的热效应 ()

* 43.当年连续旷工超过3天、少于7天或累计旷工少于15天的,给予留用察看或解除劳动合同()

* 44.当其他条件相同,人离接地点越近时可能承受的跨步电压越大,而可能承受的接触电压越小()

* 45.当相线截面s≤6mm2时,PE线截面应与相线截面相等。 ()

* 46.导体在磁场中运动时,必须切割磁力线才会产生感应电动势。 ()

* 47.导体在磁场中运动时,一定会产生感应电动势。()

* 48.低压带电工作断开导线时,应先断开零线,后断开火线,搭接导线时,顺序相反。 ()

* 49.低压带电作业接线时应先接中性线,后接相线。()

* 50.低压断路器闭合过程中,弧触头先闭合,主触头后闭合;断开时顺序相反。()

* 51.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的整定电流不得大于其额定电流。 ()

* 52.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。 ()

* 53.低压断路器具有失压保护的功能 ()

* 54.低压断路器能对电路实施控制与保护。 ()

* 55.低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护 ()

* 56.低压断路器只能有效地接通、断开负荷电流,而必须由熔断器断开短路电流。 ()

* 57.低压隔离开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。 ()

* 58.低压隔离开关与低压断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧隔离开关,再合上电源侧隔离开关,最后接通断路器()

* 59.低压配电应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。 ()

* 60.电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。 ()

* 61.电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。 ()

* 62.电动机的额定转速越高越好 ()

* 63.电动机的控制包括启动控制、正反转控制、制动控制和调速控制。 ()

* 64.电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制 ()

* 65.电感线圈在直流电路中相当于短路。 ()

* 66.电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 ()

* 67.电工指示仪表准确度的数字越小,表示仪表的准确度越低()

* 68.电荷之间存在作用力,同性电荷互相排拆,异性电荷相互吸引()

* 69.电火花和电气设备的危险温度都可能引起电气火灾()

* 70.电机智能综合保护是目前保护装置最先进、最可靠的换代产品()

* 71.电力变压器是静止的电气设备,只起降低电压的作用。 ()

* 72.电力系统的不正常工作状态不是故障,但不正常状态可能会上升为故障。()

* 73.电流表的内阻越小越好,而电压表的内阻越大越好。()

* 74.电流的方向规定为电子的运动方向 ()

* 75.电流继电器的线圈一般要并联在电路中。 ()

* 76.电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方 ()

* 77.电气设备漏电或接地都可能产生电火花。 ()

* 78.电气设备着火时,可以使用二氧化碳灭火器灭火。 ()

* 79.电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小()

* 80.电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类()

* 81.电气原理图中所有电器的触点都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。()

* 82.电器元件布置图中,强电部分和弱电部分要分开,且弱电部分要加屏蔽,防止干扰()

* 83.电器元件正常工作的周围温度一般规定为-5—+400()

* 84.电容器极板上的电量与两极板之间的电压成正比。()

* 85.电压表的内阻越大越好 ()

* 86.电压过高能产生危险温度,电压过低不会产生危险温度。()

* 87.电压继电器的线圈一般要串联在电路中。()

* 88.电阻、电感、电容的并联电路中,当容抗与感抗相等时将发生电压谐振。()

* 89.电阻、电感、电容的串联电路中,当电容与电感相等时将发生电压谐振。()

* 90.电阻的单位是Q,电感和电容的单位也是Q。 ()

* 91.电阻与导线长度L成正比,与导线截面积成反比 ()

* 92.对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零 ()

* 93.对于四极三相异步电动机,如其额定频率为50Hz,则其额定转速略低于1500r/min()

* 94.多地控制电路中,各地起动按钮的常开触点并联连接,各停止按钮的常闭触头并联连接()

* 95.阀型避雷器是防止雷电侵入波的防雷装置()

* 96.反接制动的速度继电器应适当调整反力弹簧的松紧程度,以期获得较好的制动效果()

* 97.方向始终不变,大小随时间而变化的电流称为脉动直流电流()

* 98.辅助安全用具的绝缘强度不足以承受电气设备的工作电压,只能加强基本安全用具的作用()

* 99.负载电阻不变时,纯电阻电路的平均功率与电压成正比。()

* 100.改变电流的频率可以改变电动机的转速。()

* 101.感抗与频率的关系是频率越高,感抗越大。()

* 102.高压带电作业必须有监护人,低压带电作业允许没有监护人()

* 103.高压电既会造成严重电击,也会造成严重电弧烧伤;低压电只会造成严重电击,不会造成严,重电弧烧伤。()

* 104.高压验电器可用于低压验电,而低压验电器不能用于高压验电。()

* 105.隔离开关不仅用来倒闸操作,还可以切断负荷电流()

* 106.工程中, 一般采用相对误差来反映仪表的准确程度()

* 107.工地使用的移动式电气设备,应采用两级以上的漏电保护器。()

* 108.工作零线必须经过漏电保护器,保护零线不得经过漏电保护器。()

* 109.工作零线和保护零线都应当穿过漏电保护器。()

* 110.工作期间躺卧睡觉的,给予警告处理。现场其他人员有责任制止,制止无效的应将违纪情况向上一级领导反映,否则考核现场其他人员300元/次 ()

* 111.公司《员工守则》规定, 上班赌博或为赌博活动提供场所等便利条件的,给予责任人通报批评处理 ()

* 112.固态继电器是一种无触点继电器()

* 113.固体绝缘击穿后需要经过较长时间才能恢复其原有绝缘性能()

* 114.汇报工作时要按职权范围和规定程序逐级上报,非紧急情况下不能越级汇报工作 ()

* 115.基尔霍夫第二定律只能用于闭合回路,不能用于非闭合回路()

* 116.基尔霍夫第一定律只能用于节点,不能用于闭合回路()

* 117.基尔霍夫定律适用于任何电路 ()

* 118.即使PEN线断线,如果没有设备漏电,设备是不会带危险电压的。 ()

* 119.继电器在任何电路中均可代替接触器使用 ()

* 120.检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相断路()

* 121.将三相电动机的电源任意调换两相,即可改变旋转磁场的方向,实现电动机反转()

* 122.将三相异步电动机的相序由A—B一C改为C—A—B即可改变其旋转方向()

* 123.交-交变频是把工频交流电整流为直流电,然后再由直流电逆变为所需频率的交流电()

* 124.交流电动机由于通入的是交流电,因此它的转速也是不断变化的,而直流电动机则其转速是恒定不变的()

* 125.交流接触器的交流吸引线圈不得连接直流电源。 ()

* 126.交流接触器的线圈电压过高或过低都会造成线圈过热 ()

* 127.交流接触器多是利用灭弧栅进行灭弧的()

* 128.交流接触器能切断短路电流()

* 129.交流接触器适用于电气设备的频繁操作()

* 130.交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁 ()

* 131.交流接触器吸引线圈的额定电压与接触器的额定电压总是一致的。()

* 132.交流接触器一般不另装失压保护元件。 ()

* 133.接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种()

* 134.接触器的额定电流指的是线圈的电流()

* 135.接近开关是无触点电器 ()

* 136.接入电流互感器二次回路的电流表,其线圈的额定电流均为5A。()

* 137.金属蛇皮管、管道保温层的金属外皮均可用接地线()

* 138.局部照明变压器应采用双绕组变压器,并且一次侧、二次侧分别装有短路保护元件()

* 139.绝缘电阻和接地电阻都可以用兆欧表测量。 ()

* 140.绝缘靴一般用作辅助安全用具,但可用作防护跨步电压的基本安全用具。()

* 141.开环自动控制系统出现偏差时,能自动调节 ()

* 142.雷电分为直接雷、感应雷、球形雷、雷电侵入波 ()

* 143.雷电时,穿上绝缘靴和戴上绝缘手套后可以进行倒闸操作 ()

* 144.雷击时,如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时,应该立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。 ()

* 145.累计两次( )以上侵占公司财物的,不论金额多少,一律给予解除劳动合同的处理()

* 146.累计两次偷盗公司和他人财物的,或从事保卫、仓储等工作性质的人员监守自盗的,给予解除劳动合同处理 ()

* 147.连续两次不服从工作安排、调动的,给予责任人留用察看或解除劳动合同()

* 148.两电容器并联的等效电容大于其中任一电容器的电容。()

* 149.两个并联电阻的等效电阻的电阻值小于其中任一个电阻的电阻值()

* 150.两个电阻串联后接在一定电压下,则阻值较大的电阻发热量大。()

* 151.漏电保护器后方的线路应当保持独立。 ()

* 152.漏电保护器能防止单相电击和两相电击。()

* 153.漏电保护器试验按钮允许频繁操作。()

* 154.铝导线和铜导线的电阻都随着温度的升高而升高。()

* 155.能耗制动的优点是制动准确、平稳、能量消耗小。()

* 155.能耗制动是在制动转矩的作用下,电动机将迅速停车。()

* 156.泡沫灭火剂不能用于带电灭火()

* 157.频繁移动的移动式电气设备的电源线,应当采用加强绝缘的橡套电缆()

* 158.频敏变阻器是用于启动绕线式电动机的,不可用于启动鼠笼式电动机()

* 159.气体击穿后绝缘性能很快得到恢复()

* 160.钳形电流表可以在不断开电路的情况下测量电流()

* 161.钳形电流表在测量过程中不得带电切换档位开关()

* 462.切割电动势的方向可由右手螺旋定则确定()

* 163.请事假,工休日、节假日不作事假处理 ()

* 164.热继电器动作后,一般在5min内实现自动复位。如手动复位,可在2min后按复位键完成()

* 165.热继电器和热脱扣器的热容量较大,动作不快,不宜用于短路保护。()

* 166.热继电器只要按照负载额定电流选择整定值,就能起到短路保护的作用。()

* 167.容抗与频率的关系是频率越高,容抗越大。 ()

* 168.容量大于30kW的笼型异步电机,一般采用减压的方式起动。()

* 169.容量小于10kW的笼型异步电机,一般采用全电压直接起动。()

* 170.熔断器的额定电压应小于线路的工作电压 ()

* 171.如触电者处于高处,解救时应采取预防高处坠落的措施()

* 172.三相电路中,相电流就是流过相线的电流。 ()

* 173.三相电路中,相电压就是相与相之间的电压。 ()

* 174.三相四线线路的干线上可采用四极式或三极式漏电保护器。()

* 175.三相异步电动机主要由定子和转子两大部分组成。()

* 176.三相异步电动机转子绕组中的电流时由电磁感应产生的()

* 177.上级低压断路器的保护特性与下级低压断路器的保护特性应有选择性的配合。()

* 178.剩余电流动作型保护装置就是漏电保护器。()

* 179.使用钳形电流表大量程测量小电流时,可将被测回路的导线在钳口中缠绕数圈,经计算后即可得出实测值。()

* 180.使用兆欧表之前应先调好机械零点。()

* 181.受到调离岗位、降级、撤职或免职处理的员工按实际所从事的岗位确定薪酬 ()

* 182.受到警告、调离岗位、降职、撤职处理的员工,取消当年评选先进资格 ()

* 183.受到留用察看处理的,自决定做出的次月起,在受处理期限内发放最低工资 ()

* 184.虽然发生跨步电压电击时大部分电流不通过心脏,但跨步电压电击也有致命的危险()

* 185.填料管式低压熔断器比纤维管式低压熔断器分断能力强。()

* 186.万用表测电阻的实质是测电流 ()

* 186.为了不影响线路的工作,电压表的内阻应当越小越好。()

* 187.稳压二极管的稳定电流表是指稳压管工作时允许通过的最大电流。超出比值,稳压管将损坏()

* 188.无触点电器通断电路的执行功能由触头来实现()

* 189.相同瓦数的日光灯和白炽灯,日光灯比白炽灯省电。()

* 190.新投入运行的电动机,应空载运行一段时间()

* 191.星形接法的三相指示灯,如果白炽灯泡瓦数不相等,则瓦数小的白炽灯泡比较亮()

* 192.行程开关是将机械信号转变为电信号的电器元件()

* 193.选择仪表时, 要求其有足够的过载能力 ()

* 194.严禁将电线直接勾挂在闸刀上或直接插入插座内使用 ()

* 195.要测量某一电路中的电流,必须将电流表与该电路并联()

* 196.一般情况下,测量结果的准确度不会等于仪表的准确度 ()

* 197.一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使用()

* 198.仪表的准确度越高,测量结果也一定越准确()

* 199.仪表的准确度越高越好()

* 200.移动式电气设备的电源线必须采用绝缘良好的多股铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆或铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。 ()

* 201.移动式设备安装了两级漏电保护器即可免接PE线。()

* 202.异步电动机的额定转差率一般不小于20%。 ()

* 203.异步电动机的同步转速与电动机的极数成正比。()

* 204.异步电动机的转速超过同步转速时,电动机进入发电制动状态。()

* 205.因为36V是安全电压,所以在任何情况下,人体触及该电路都不致遇到危险。()

* 206.因为B级绝缘的最热点温度为130℃,B级绝缘的Y系列异步电动机运行时外壳温度不得超过130℃。()

* 207.因为绝缘电阻决定于绝缘结构及其状态,所以绝缘电阻可在停电后测量,也可在不停电的情况下测量。()

* 208.用接地电阻测量仪测量接地电阻时,电压极( )距被测接地体不得小于40m,电流极( )距被测接地体不得小于20m。()

* 209.用万用表 R × 1 Ω档测试电解电容器,黑表笔接电容器正极,红表笔接负极,表针慢慢增大,若停在 10k Ω,说明电容器是好的。()

* 210.用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时,仪表G端的测试线应当缠接在被测电缆线芯绝缘的表面()

* 211.员工必须遵守公司及二级单位( )的各项管理、生产工艺等规章制度。工作时间认真工作,不说闲话和废话 ()

* 212.员工对公司有意见和建议,可以通过书面的方式向公司反映,不得散布流言蜚语,造谣惑众,煽动闹事()

* 213.员工可以请完事假后,再请年休假、探亲假()

* 214.员工利用岗位和职务便利侵占公司财物,金额不满1000元的给予警告处理()

* 215.员工有事必须按规定请假,未获批准,不得擅自离岗。经批准同意请假的,须将自己的工作交代好方可离岗。员工正常调休假者,须提前3天做好计划()

* 216.原使用白炽灯时导线过热,改用瓦数相同的日光灯以后导线就不会过热()

* 217.运行中电流互感器只有其一次侧电流足够大,且二次侧开路时,其铁芯中的磁通才会饱和()

* 218.在不接地电网中,带电部位对地绝缘电阻很高,因此,人站在地面上触及带电部位不会受到致命伤害。()

* 219.在纯电阻正弦交流电路中,电压与电流相位差为零。()

* 220.在带电作业中,人体与接地部位应保持安全距离()

* 221.在电力拖动系统中应用最广泛的保护元件是双金属片式热继电器()

* 222.在额定电压下500w白炽灯泡在两小时内消耗的电能是0.5kW·h。()

* 223.在高压电路中,隔离开关不能分断负荷电流,只有断路器才能分断负荷电流。()

* 224.在高压和低压操作中,绝缘手套均可作为基本安全用具。()

* 225.在供电系统中避免“大马拉小车”可提高供电的经济性。()

* 226.在逻辑电路中有正负逻辑之分,当用“1”表示高电平,“0”表示低电平,称为正逻辑,反之称为负逻辑。 ()

* 227.在使用手持电动工具及其他电气设备的过程中,如果遇到临时停电,应断开电源。()

* 228.在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁()

* 229.在正确安装和使用的条件下,熔体为30A的熔断器,当负荷电流达到30A时,熔体在两个小时内应熔断。()

* 230.兆欧表是用来测量绕组直流电阻的。()

* 231.正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来()

* 232.直流电动机反接制动,当电动机转速降低至接近零时应立即断开电源。 ()

* 233.直流电机可逆调速系统必须同时改变电枢绕组和励磁绕组电源电压的极性,电机才能改变转动方向 ()

* 234.直流电机可逆调速系统是改变直流电动机的转向。()

* 235.直流调速和交流调速都是改变电机的供电频率。()

* 236.直流或交流耐压试验,因可能使被试物品的绝缘击穿,或虽未击穿却留下了隐患 ()

* 237.重复接地能进一步降低漏电设备外壳的对地电压。()

* 238.重复接地与工作接地在电气上是相连接的。()

* 239.周期性交流电流一周期内电流的平均值为零。()

* 240.主令电器在自动控制系统中接入主回路()

* 241.转子绕组串接电阻起动,采用凸轮控制器起动时,因控制器触头数量有限,一般采用不平衡接法()

* 242.装设电抗器的目的是:增大短路阻抗,限制短路电流,减小电压波动。()

* 243.装设独立避雷针以后就可以避免发生雷击。()

* 244.装置式低压断路器有塑料外壳,也叫做塑料外壳式低压断路器。()

* 245.左手定则是确定感应电动势方向的定律。()

* 246.自感是线圈中电流变化而产生电动势的一种现象,因此不是电磁感应现象()

* 247.应用变频器的主要目的是为了节约电能()

* 248.计算机输入设备有键盘、显示器、鼠标等()

* 249.两根平行排列的导体中,若流过的电流方向相同,则两导体间会互相吸引()

* 250.要消去铁磁材料中的剩磁,可以在原来线圈中通以适当的反向电流 ()

来源:华强电子网 作者:华仔 浏览:215

摘要: 如何调整电机输出轴的转动方向? 这个问题与三相电源的相序有关,只要任意调换两相的相序就可以了! 普通三相异步电动机的正反转除了用变频器或2个接触器来控制,还有其它简单的控制方法吗? 用断路器,这些功能对于电路保护设计很有帮助。 辅助接点(辅助开关):它们是与主接点电隔离的接点,适用于报警和程序开关。辅助接点可用于向操作人员或控制系统告警,发出警报,或在重要应用中接通备用电源。 对普通三相异步电动机

如何调整电机输出轴的转动方向?
这个问题与三相电源的相序有关,只要任意调换两相的相序就可以了!
普通三相异步电动机的正反转除了用变频器或2个接触器来控制,还有其它简单的控制方法吗?
用断路器,这些功能对于电路保护设计很有帮助。
辅助接点(辅助开关):它们是与主接点电隔离的接点,适用于报警和程序开关。辅助接点可用于向操作人员或控制系统告警,发出警报,或在重要应用中接通备用电源。
对普通三相异步电动机,改变输入电动机的三相电源相序,就可改变电动机的旋转方向。正反转控制线路就是基于这一原理设计。改变接入电动机三相电源相序的最简单的办法,就是调换其中两相线的位置。正反转控制线路一般都是基于这一方法。一种最简单的控制线路是使用倒顺开关直接使电动机作正反转,但其只适用于电动机容量较小、正反转不很频繁的场合。最常见的还是使用接触器的正反转控制线路。2#帖中给出的就是使用两台接触器的一个典型的具有双重联锁的正反转控制线路。

当按下正转启动按钮SB2后,电源相通过热继电器FR的动断接点、停止按钮SB1的动断接点、正转启动按钮SB2的动合接点、反转交流接触器KM2的常闭辅助触头、正转交流接触器线圈KM1,使正转接触器KM1带电而动作,其主触头闭合使电动机正向转动运行,并通过接触器KM1的常开辅助触头自保持运行。反转启动过程与上面相似,只是接触器KM2动作后,调换了两根电源线U、W相(即改变电源相序),从而达到反转目的。
接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合,否则造成两相电源短路事故。为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器不能得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控制电路中串接了反转接触器KM2的常闭辅助触头,而在反转控制电路中串接了正转接触器KM1的常闭辅助触头。当接触器KM1得电动作时,串在反转控制电路中的KM1的常闭触头分断,切断了反转控制电路,保证了KM1主触头闭合时,KM2的主触头不能闭合。同样,当接触器KM2得电动作时,KM2的常闭触头分断,切断了正转控制电路,可靠地避免了两相电源短路事故的发生。这种在一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作的作用叫联锁(或互锁)。实现联锁作用的常闭触头称为联锁触头(或互锁触头)。
主要电气元件:按钮开关3个,接触器2个,热过载1个,最好加3个熔断器为保护3条火线用。


三相异步电动机正反转电气原理分析
主要电气元件:按钮开关3个,接触器2个,热过载1个,最好加3个熔断器为保护3条火线用。
电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如下图所示);使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。另外,由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。
三相异步电动机正反转电气原理说明
图中主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2。当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U―V―W接入电动机。当接触器KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时,三相电源的相序按W―V―U接入电动机,电动机就向相反方向转动。电路要求接触器KM1和接触器KM2不能同时接通电源,否则它们的主触头将同时闭合,造成U、W两相电源短路。为此在KM1和KM2线圈各自支路中相互串联对方的一对辅助常闭触头,以保证接触器KM1和KM2不会同时接通电源,KM1和KM2的这两对辅助常闭触头在线路中所起的作用称为联锁或互锁作用,这两正向启动过程对辅助常闭触头就叫联锁或互锁触头。
三相异步电动机正反转正向启动过程
按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,与SB2并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证KMl线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。
三相异步电动机正反转停止过程
按下停止按钮SB1,接触器KMl线圈断电,与SB2并联的KM1的辅助触点断开,以保证KMl线圈持续失电,串联在电动机回路中的KMl的主触点持续断开,切断电动机定子电源,电动机停转。
三相异步电动机正反转反向起动过程
按下起动按钮SB3,接触器KM2线圈通电,与SB3并联的KM2的辅助常开触点闭合,以保证KM2线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM2的主触点持续闭合,电动机连续反向运转。

我要回帖