YNZT 型玻璃钢双曲线自然通风冷却塔三、计算方
为图表求一、已知条件1、试差法
1、气象参数:干 球 温 度(θ1 ℃
大 气 压 力(P0)
2、工况条件: 试差法计
进 水 温 度(t1)
出 水 温 度(t2)工况
3、所用冷却塔的基本参数:1
淋水面积(F1)m22
出风口处有效面积(F T)m23
进风口 平均直径 (Dz)6
4、所用淋水填料的特性参数:8
该冷却塔采用PVC淋水填料,波形为Z形波,淋水填料的有效高度 1米。9
二、设计计算采用试差法
通过热力计算求证 实际出水温度 t2≤32℃
2、初始参数: 2、图表法
a、干球温度θ时的进塔空气密度 ρ1 kg/ m3
a、冷却塔热力计算基本公式:
N值的计算采用幸普逊两段积分法,公式如下: