美的空调单冷好还是冷暖好3P天花机预热除霜开不了机

我家空调制热开不到3分钟就停了,显示除霜,然后停10分钟在开始制热,我开温度26度,请教高手,
该帖被浏览& 2,037&次,回复&5&次
请教高手,这样算正常嘛?是不是坏啦?
分享到:&&
不知道楼主的机器刚开机内风机是否就运作了,是看内风机运行3分钟停机吗?这样就不正常了,楼上说的预热是空调制热前必须的一个步骤,但是不可能预热后就化霜的,未免太快了,建议楼主检查下机组化霜探头或者看下化霜时间设定!当然如果你的机组在停机10分钟后运行制热正常的话,机组应该是没有问题的,只要不是频繁化霜,希望能帮到你,愿你早日解决问题!~
不正常.制热时间太短.
正常。第一次不是化霜,其实是预热,就是把室内机的管子搞热,再吹出热风。这就是空调的目的。只要热就是正常的,之后的停机就是化霜了,因为必须化的。正常。一开始不吹风,因为一开始吹风是凉风,所以等热可吹。
一定是防尘过滤网被灰尘堵得太严重,把防尘网拆下来敲一敲,将灰敲掉就OK了。
应该是在预热,不然吹出冷风对人体不好!
填写显示名:
4到16个字符:中文,英文小写字母,数字或下划线
电话:010-  欢迎批评指正
Copyright &
SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
有可能是纸受潮,平时应该把纸放在专用烘干箱里,里面有个灯泡常开。在南方都必须有。检查的方法就是把出来的热的纸再复印一遍,如果正常就是纸潮。
请您直接和美的空调维修点联系,买空调时应该有保修单,按照上面的联系电话去联系就可以了。
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'空调内机不出风是怎么回事?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
空调内机不出风是怎么回事?
被浏览1445次
我来帮他解答
空调出风口不出风,如果风扇转,一般是空调进风过滤网堵了,打开空调前盖,取下过滤网用水清洗就好了,风扇不转,那就是电源或电机的问题了。鼓风机坏了,保险丝坏了,或者出风管道堵了。
也可能是风摆电机的运转角度不准确导致的!你可以开开空调,把风摆调自动然后用手将风摆往关的方向轻轻扳一下,然后关机试试!或者把电源拔掉重插试试
  原因:
  1、室外风机的电容坏了,电容可以通过通电,放电来判断,起鼓了的话就是坏的。
  2、室外风机坏了,用手摸下会不会发烫。
  3、风机没有220的电压,直接把220的线并在压缩机的220电上就可以了。
  常见故障现象
  1、制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。
  2、电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。
  3、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。
空调内机不出风的原因: 1、内风机电容容量是否够; 2、内风机是否坏; 3、内风机继电器是否坏(遥控器风量大、中、小都选择一次,如果还不出风排除此项); 4、内机板上2003集成块是否坏。
小小铃铛&回答:客气呦!衣帽间是挺大啊,其实主要看您和您爱人的需求,站在我的角度,如果有这么大的居室,三个卧室足够用,那衣帽间就可以很气派,放些衣服包包鞋,或者一些收藏品,装饰品什么的,每天换装的心情都会很美好;如果您觉得太大的话也可以按照您原来的方案走,那么上面的内花园就看您日常生活还需要什么,是不是需要棋盘式,运动间啥的, 再或者 整个榻榻米,下面有足够大的储藏空间,然后功能的话 以后可以随便更改。
Standby凡&回答:如果外界温度低于0℃,空调制热效果肯定就不好。因为当外界气温低于0℃,空调外机就会结霜。那么当空调开启制热时,大约有8-12分钟的时间被用于“除霜”,此时,房间气温还有可能因此降低。
一般来说,空调制热量好不好,跟房屋面积大小,密封程度,室外温度等有关,空调进风温度和出风温度会相差10℃。比如说,不打美的空调时,室内温度为5℃,那么制热后的空调出风温度就是15℃。这时,哪怕你用遥控器把空调温度设定为30℃,这几天的出风温度也只能达到15℃。
AN拉勾勾&回答:制热的话是需要一个预热的过程的,不会一下就热,你等几分钟就行了,还有就是空调在制热的时候会有除霜的过程,这时候外机会停,空调吹冷风,过后在启动,这都是正常的,不是故障问题的,
kitty1235&回答:1、室内机太脏,会出现结霜 2、可能内机风机转速慢了,会出现结霜 3、空调制冷系统有漏点,使空调制冷系统中氟利昂少了会出现结霜。 4、有时室内机蒸发器温度过低会形成水滴或引起结霜,影响制冷效果。所以空调有低温检测功能,机器运转制冷功能时,当温度传感器检测到蒸发器温度低于2。5度时,就会自动停止压缩机运转,阻止温度继续下降,防止室内机蒸发器结霜,能有效保护空调器,维持良好制冷效果。你的空调情况应请专业人员检查一下 空调室内机一般情况是结露水,通过集水管导至室外。如果出现室内机结霜,是因为制冷剂不足,导致吸气压力过低造成的。可以适当充些制冷剂。 空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、换向后给外机制热把外机的霜化掉、这种情况正常,请不必担心
木子星生&回答:有以下几个原因一鼓风机坏了,二保险丝坏了,三出风管道堵了,这几个原因你看下,空调管漏水就插进入点就可以了!不会弄就去维修部弄下,大多数空调都支持上门售后服务
快速发布需求&找到专属设计
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()美的空调制冷正常,不制热:室外机和风扇都不转,预热除霜灯不亮,请问什么原因,谢谢。_百度知道
美的空调制冷正常,不制热:室外机和风扇都不转,预热除霜灯不亮,请问什么原因,谢谢。
我的空调前几天还能制热,可是昨天它就用不了啊?
提问者采纳
外机的电容损坏:1!
另外如果外机有电的话,建议你联系厂家售后操作吧、主要测一下内机的电源是不是好的,检查电路板即可、造成不启动2,还要检查电路板
美的空调是保修6年的!希望我的回答能帮到你?如果电源是好的!
空调外机启动或者不启动首先确定外机有没有供电、造成不启动3、如果是有电路板的外机,一般不启动主要有以下原因、压缩机故障,基本就是电没有通到外机?如果外机没有的供电的话你好,可能就是电路板的电没有通出去
在此祝您工作顺利感谢您对美的空调的关注与支持、生活愉快,有专业售后师傅上门检修,10分钟之后空调启动内机吹热风;如果空调制热一直都不启动建议拨打美的客服报修! 空调制热时刚开机会预热10分钟左右、欢迎向美的企业知道提问。如仍有疑问
1.首先要确认下你家的空调是热泵空调么?如果只是单冷机,你开制热就系统自动默认为送风状态,感觉就像冷风一样。2.纠正下上面的答案,如果电磁阀或者四通阀不换向,室内机是不会吹风的,因为四通阀不换向,制冷剂流动方向相当于制冷状态,此时室内机中点的温度远低于25度,一般厂家在制热状态下室内盘管温度低于25度是不会出风的,学名叫“防冷风”3.如果...
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
美的空调的相关知识
其他4条回答
预热化霜那部分故障了,请维修的来检查一下,不是大问题。
四通阀坏了2
室外机感温探头坏了
四通阀坏了.探头没问题,
是不是电机问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 2373|回复: 23
美的天花机紧急求助
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
美的3P单冷天花机,380V的,通电警报灯就闪,温度显示 - - ,查室温和管温都在8K多,请问这是什么故障
阅读权限35
在线时间 小时
调一下相序看看吧
阅读权限25
在线时间 小时
查内外机连接信号线
阅读权限30
在线时间 小时
一般对一台不熟悉的空调故障代码的检修方法、从电压,内外机连线,内外机传感器,压力开关等相关部件。这叫盲查。80--90%会有结果的。
阅读权限101
在线时间 小时
相序 主板 以及通讯部分
阅读权限30
在线时间 小时
调一下相序看看吧
大厅里其它天花机正常,我调了相序,跑出来E6故障
阅读权限30
在线时间 小时
查内外机连接信号线
内外机连接信号线,好的,内外机距离不近,而且都预埋在天花板上,兄弟你一般都怎么查的啊
阅读权限30
在线时间 小时
一般对一台不熟悉的空调故障代码的检修方法、从电压,内外机连线,内外机传感器,压力开关等相关部件。这叫 ...
电压3相电正常,相序正常,内机传感器正常,水位开关正常 ,是通电就报警,无法开机,还要查哪些啊,高手
阅读权限30
在线时间 小时
相序 主板 以及通讯部分
相序正常,主板 及 通讯部分 ,要代换电路板和显示板吗
在线时间 小时
一般这种是主板故障