大全格力中央空调型号大全显示C5

家电常识搜索
请选择大分类
请选择小分类
分类不能为空
家电科学专题
大金中央空调故障代码大全,中央空调故障分析知识
发布时间:&&点击次数:来源:&&作者:
电源电压不平衡,缺相
缺相、相位间的电压不平衡、主电路电容器故障、配线接触不良
制冷剂自动充填停止运行
截止阀关闭、制冷剂箱阀门关闭
开关盒内热敏电阻故障
电气盒温度上升(环境温度上升)、翅片热敏电阻不良、室外机电路板不良
散热片温度传感器故障
散热片热敏电阻不良、配线接触不良、室外机电路板不良
制冷剂自动充填期间的热交换器防冻结保护动作
(关闭制冷剂罐,重新操作)
低压传感器故障
连接器触点不良、室外机电路板不良、低压力传感器不良
加热器(加湿单元)配线断裂
加热器单元不良、热敏电阻不良、室外机电路板不良
制冷剂自动充填期间制冷剂罐中无制冷剂
主机的制冷剂罐中无制冷剂
制冷剂自动充填期间制冷剂罐中无制冷剂
辅机的制冷剂罐中无制冷剂
温度(加湿单元)故障
加热器单元不良、热敏电阻不良、室外机电路板不良、连接器触点不良
制冷剂自动充填期间制冷剂罐中无制冷剂
辅机的制冷剂罐中无制冷剂
容量设定(室外机电路板)不起作用
未安装容量设定转换器、使用了不当的容量转换器、室外机电路板不良
变频器和风扇驱动器组合不当
变频器电路板错误、控制电路板错误、变频器风扇电路板错误
制冷剂不足
制冷剂不足、制冷剂配管堵塞、截止阀关闭
反相、缺相
电线配线反相、缺相、配线错误、室外机电路板不良
电源电压不良或瞬时断电
电源电压不良、暧昧断电、配线接触不良
因噪讯导致功能异常、配线错误、电路板不良
室外机和室内机的通信故障
室外-室内机的通信配线不良、因噪讯导致功能异常、室外机和室内机电路板不良
室内机与遥控器之间的通信故障
遥控器配线不良、室内机电路板不良、因噪讯导致功能异常、主辅遥控器设定不当
室内机之间的通信故障
配线故障,室内机电路板不良、因噪讯导致功能异常
主机微机与变频器的微机之间的通信故障
室外机之间的配线不良,室外机开关设定不当、室外机和储备之间的配线不良
室外机之间的通信故障
室外机电路板不良、电路板之间的线束断开/配线断裂
遥控器之间的通信故障
主辅遥控器设定不当、遥控器配线不良、遥控器电路板不良
变频器系统故障
电源电容不足、功率晶体管不良、变频器电路板不良
变频器电路板故障
压缩机配线不良、保险丝断、室外机风扇电机不良、变频器电路板不良
电气盒温度上升
室外机风扇电机不良、功率晶体管不良、室外机电路板不良、短路导致散热片温度上升
变频器散热片温度上升故障
短路导致散热片温度上升、散热片热敏电阻不良
变频器瞬间过电流(直流)
压缩机不良、截止阀关闭
变频器瞬间过电流(交流)
压缩机不良、变频器装置不良、电源电容不足、制冷剂过量
变频压缩机过电流故障
压缩机不良、制冷剂回路堵或其它原因导致高压异常
变频压缩机起动出错
压缩机不良、压缩机配线不良、均压不良
功率晶体管故障
功率晶体管不良、压缩机不良、变频器电路板不良
室外机电路板和微机之间的通信故障
接地连接不良、室外机电路板不良、因噪讯导致功能异常
制冷剂量不足(储热单元)
制冷剂量不足、制冷剂配管堵塞
保护装置动作
连接至室外机电路板上的保护装置动作、保护装置连接器触点不良
室外机电路板不良
噪讯导致功能异常、室外机电路板不良
高压开关动作
室外机热交换器滤网脏、配管堵塞、连接器触点不良、HPS不良
低压开关(LPS)动作
配管堵塞、制冷剂量不足、连接器连接不良、室外机电路板不良
变频压缩机的电动机过热
制冷剂量不足、连接器触点不良、四通阀泄漏
标准压缩机的电动机堵转/过电流
截止阀关闭、标准压缩机堵转
室外机的风扇电动机故障
风扇电动 机的连接器触点不良、风扇电动机不良、风扇电动机的驱动器不良
变频压缩机过电流
压缩机不良、变频器的主电路电容器不良、室外机电路板不良、功率晶体管不良
电子膨胀阀线圈故障
电子膨胀阀不良、连接器触点不良、室外机电路板不良
四通阀故障
四通阀不良、制冷剂量不足、热敏电阻不良、室外机电路板不良
排气管温度异常
制冷剂量不足、配管堵塞、连接器触点不良、排气管热敏电阻不良
制冷时异常高压
室外机的风扇电动机不良、电子膨胀阀不良、热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良
压缩机的传感器系统故障
线束断开或连接不良、电路板不良
加湿单元风门故障
限位开关不良、风门不良
高压开关(HPS)故障
高压开关不良、电线断裂、连接器触点不良、室外机电路板不良
低压开关 (LPS)故障
低压开关不良、电线断裂、连接器触点不良、室外机电路板不良
压缩机的电动机过载热敏电阻故障
压缩机的电动机过载热敏电阻不良、连接器触点不良
位置检测传感器故障
压缩机或电缆接触不良、压缩机不良、室外机电路板不良
室外机的风扇电动机信号异常
风扇配线接触不良、风扇电动机不良、风扇电动机的驱动不良
压缩机输入(CT)系统故障
电抗器不良、变频器系统配线不良、室外机电路板不良、功率晶体管不良
室外空气热敏电阻故障
连接器触点不良、水温热敏电阻不良、室外机电路板不良
(热)水温度热敏电阻故障
室外机的风扇电动机不良、电子膨胀阀不良、热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良
储热单元结冰报警
储热组件配线不良,设定不当、储热箱数量过多
储热箱水位异常
水位较低、开关设定不当、连接器触点不良、水位检测传感器失效
储热单元故障
储热单元的电子膨胀阀不良、储热单元的电路板不良大金中央空调故障代码 室内机故障  A0外部保护装置动作  A1室内机P板不良  A3冷凝水位异常(浮子开关动作) &&  A5热交换器热敏电阻故障 &&  A6风扇马达锁住或过载、过流  A7风向调节电动机故障  A9电子膨胀阀故障  AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作 &&  AJ容量设定错误  C4热交换器(1液管)热敏电阻异常 &&  C5热交换器(2气管)热敏电阻异常  C9吸气热敏电阻异常  CJ遥控器热敏电阻异常 &&室外机故障  E0保护装置动作 &&  E1室外机P板不良  E3高压开关动作:请检测外机是否脏污 &&  E4低压开关动作:机器周围有无油迹  E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障 &&  E6标准压缩机过电流(定频)  E7风扇马达过载或过电流  E8 &&AC输入过电流  E9电子膨胀阀故障 &&EA四通阀异常  H3高压开关异常  H4低压开关异常  H6压缩机位置传感器异常 &&  H7风扇马达信号异常  H9室外机空气用热敏电阻异常 &&  F3排除管温度异常  F6制冷剂填充过量  J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流 &&)  J3排除管热敏电阻短路或开路  J5吸气管热敏电阻故障  J6热交换器热敏电阻故障  J8均油管或液管热敏电阻异常  J9集液器气管热敏电阻故障  JA高压传感器故障  JC低压传感器故障  L3电气盒温度上升  L4变频器散热翅片温度上升异常  L5变频压缩机异常  L8变频器电流异常  L9变频器起动错误  LC变频器与控制PC板之间传送故障  P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相 &&    P4变频器散热翅片温度上升传感器故障 &&PJ室外机容量设定错误  U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺  U1反相、缺相  U2电源电压不足或瞬间停电  U3未执行试运转  U4室内外机之间传送故障  U5遥控器与室内机之间传送故障 &&  U7室外机之间传送故障  U8主遥控器与副遥控器之间传送故障  U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障 &&  UA室内机台数过多  UC集中遥控器地址重复  UE集中遥控器与室内机之间传送故障  UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容  UH系统故障、制冷剂系统地址未确定  M0集中遥控器PC板故障  M8集中遥控器装置间传送不良 &&  MA集中遥控器装置组合不当  MC集中遥控器地址设定错误
相关中央空调故障分析手机查报价X
& 中央空调
中央空调报价
已选条件:
三菱重工松下海信三菱电机科龙格兰仕长虹飞仕日立伊莱克斯创维三星富士通将军康佳LG
2000元以下
空调类型:
空调匹数:
变频/定频:
能效等级:
艺术圆柱设计
其他参数:
LED数码显示屏
隐藏式LED显示屏
关注度好销量高(示例)
最具科技含量产品(示例)
您产品独具创新的核心功能(示例)
您产品的市场核心竞争力(示例)
产品类型:示例类型
核心参数:功能概括
产品特性:重要特性
核心特点:核心竞争力
产品参数一:示例参数
产品参数二:示例参数
产品参数三:示例参数
产品参数四:示例参数
我的产品要出现在这里:点击查看置顶推广效果
格力FREE系列直流变频多联空调机组创新节能,采用三洋直流变频压缩机;机组采用智能化冷量分配系统和温度控制系统,具有强大的自检功能和远距离通讯线路。
空调类型:中央空调(多联机一拖四)
冷暖类型:冷暖型
空调匹数:4.8P
变频/定频:变频
能效比:4.2
能效等级:一级能效
房间类型:三室一厅
空调类型:中央空调
冷暖类型:冷暖型
空调匹数:5匹P
变频/定频:定频
能效等级:2级
房间类型:机房
制冷量:12300W
室内机噪音:48/46dB
格力FREE系列直流变频多联空调机组创新节能,采用三洋直流变频压缩机;机组采用智能化冷量分配系统和温度控制系统,具有强大的自检功能和远距离通讯线路。
空调类型:中央空调(多联机一拖二)
冷暖类型:冷暖型
空调匹数:3.2P
变频/定频:变频
能效比:3.9
能效等级:一级能效
房间类型:一室一厅
空调类型:中央空调(多联机一拖六)
冷暖类型:冷暖型
空调匹数:6.4P
变频/定频:变频
能效等级:一级能效
房间类型:四室二厅
空调类型:中央空调(风管机一拖一)
冷暖类型:冷暖电辅
空调匹数:3P
变频/定频:定频
能效等级:三级能效
房间类型:客厅专享
制冷功率:2850W
格力FREE系列直流变频多联空调机组创新节能,采用三洋直流变频压缩机;机组采用智能化冷量分配系统和温度控制系统,具有强大的自检功能和远距离通讯线路。
空调类型:中央空调(多联机一拖五)
冷暖类型:冷暖型
空调匹数:4.8P
变频/定频:变频
能效比:4.2
能效等级:一级能效
制冷功率:3800W
格力FREE系列直流变频多联空调机组创新节能,采用三洋直流变频压缩机;机组采用智能化冷量分配系统和温度控制系统,具有强大的自检功能和远距离通讯线路。
空调类型:中央空调(多联机一拖三)
冷暖类型:冷暖型
空调匹数:4P
变频/定频:变频
能效等级:一级能效
房间类型:二室一厅
空调类型:中央空调(多联机一拖七)
冷暖类型:冷暖型
空调匹数:8P
变频/定频:变频
能效比:6.1
能效等级:一级能效
房间类型:五室二厅
空调类型:中央空调(风管机)
冷暖类型:冷暖电辅
空调匹数:5P
变频/定频:定频
房间类型:客厅专享
制冷功率:4600W
制冷量:12000W
循环风量:2000m3/h
空调类型:中央空调(风管机一拖四),智能空调
冷暖类型:冷暖型
空调匹数:5P
变频/定频:变频
能效等级:一级能效
制冷功率:3480W
制冷量:12000W
室内机噪音:35dB
空调类型:中央空调(风管机一拖六),智能空调
冷暖类型:冷暖型
空调匹数:大7.0P
变频/定频:变频
能效等级:一级能效
制冷功率:5400W
制冷量:17500W
室内机噪音:59dB
空调类型:中央空调(风管机一拖一)
冷暖类型:冷暖电辅
空调匹数:大3.0P
变频/定频:变频
房间类型:客厅专享
制冷功率:W
制冷量:7200W
循环风量:1100m3/h
空调类型:中央空调(多联机一拖三)
冷暖类型:冷暖型
空调匹数:3.2P
变频/定频:变频
能效比:6.3
能效等级:一级能效
房间类型:两室一厅
空调类型:中央空调(多联机一拖九),智能空调
冷暖类型:冷暖电辅
空调匹数:12P
变频/定频:直流变频
能效等级:一级能效
房间类型:五室一厅
空调类型:中央空调(多联机一拖二),智能空调
冷暖类型:冷暖电辅
空调匹数:5P
变频/定频:直流变频
能效比:6.5
能效等级:一级能效
制冷功率:690W
制冷量:3500W
空调类型:中央空调(多联机一拖四)
冷暖类型:冷暖型
空调匹数:4P
变频/定频:变频
能效比:6.3
能效等级:一级能效
制冷功率:2900W
空调类型:中央空调(风管机)
冷暖类型:冷暖电辅
空调匹数:3P
变频/定频:定频
房间类型:客厅专享
制冷功率:2800W
制冷量:7500W
循环风量:1300m3/h
空调类型:中央空调(风管机)
冷暖类型:冷暖电辅
空调匹数:小3.0P
变频/定频:定频
房间类型:客厅专享
制冷功率:2400W
制冷量:6500W
循环风量:1250m3/h
还有款中央空调&&
大家电相关子类
厨卫电器相关子类
厨房小家电
生活家电相关子类
个人护理相关子类
相关类别:
热门类别:格力空调全部故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
格力空调全部故障代码
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用3下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩18页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢格力中央空调错误代码,面板显示故障_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
格力中央空调错误代码,面板显示故障
上传于||文档简介
&&格​力​中​央​空​调​维​修​必​备​手​册​,​显​示​面​板​显​示​故​障​说​明​,​很​详​细​的​,​错​误​代​码
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩14页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢大金中央空调VRV3面板显示故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
大金中央空调VRV3面板显示故障代码
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 日立中央空调型号大全 的文章

 

随机推荐