空调室内空调室外温度传感器器坏了压力表是什么情况

我自己刚装的新空调,温度传感器两根线相连就都工作,不相连不工作,这是哪有问题呀?_百度知道
我自己刚装的新空调,温度传感器两根线相连就都工作,不相连不工作,这是哪有问题呀?
我有更好的答案
因很多。4,建议找专业维修人员检查看看,系统压力及温度失恒。4,还有很多其他的可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。电路方面的问题则是:1,控制电路板故障。2,温度传感器过载,信息错误。3。资讯不足,只能这样分析,制冷剂过多、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。参照压力表判断..,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能:1,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小、排除,重新系统处理。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢。适当减少制冷剂量。2,散热不良,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除、电源接线松脱、接触不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞
采纳率:51%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调温度传感器维修指引
以下面表二所列的室温传感器与管温传感器参数为例,维修人员可以根据下表初步判断传感器是否已经损坏,若结果显示与表中所示的参数相差较大,则可基本说明传感器已经产生较大的漂移或已以损坏,不可再使用。注意测量阻值时确定万用表表笔与传感器引出线接触良好,手或其它非绝缘物不能碰同时接触两测量端以防影响测量结果。
参照下图:当时室温条件约为26℃,测量传感器电阻值为9.58K&O,对照表二,26℃时电阻值为9.5507,与测量值很接近,说明传感器良好。
表二(温度单位为℃,阻值单位为K&O)
若初步判断传感器无不良情况,可以通过测试电压的方式作进一步判断,对照图一
第一:上电后,先用万用表测量插座CN8的2脚5V是否正常。
第二:若5V正常则测量1脚电压,电压值可以对照下面图四。正常电压应在1.3V和3V之间(9-40℃),,改变传感头温度,该电压值会相应改变(可以测量常温和0℃两点,可以用冰水混合物来取得0℃,把传感头放在冰水里一段时间再测电压,由表二可以知0℃时对应的电阻值约为35K,再由图三查得对应的电压值约为1V);若改变温度传感器阻值改变但所测电压不变,或电压值与理论值相关较大,则可判断主板元件故障,需更换主板。
第三,若第二步正常,则测量芯片脚端电压,这个电压应该和第二步测量的插座1脚电压一样,如相差较大,则可判断主板元件故障,需更换主板。
如发现传感器故障需更换时,必须使用同规格型号的传感器进行更换。更换时应先用清洗剂去掉传感器插座上的热熔暖胶,小心拔下旧的传感器插子,检查插座里无异物、插针生锈、变形等情况,再插入全新的传感器,确保接触良好,试运行无故障后再在插座与插子接合处加上热熔胶。同时注意走线规范,并确保传感头放置的位置正确可靠。
data-matched-content-rows-num="2"
data-matched-content-columns-num="3"
data-matched-content-ui-type="image_stacked"
data-ad-format="autorelaxed">空调温度传感器坏了会出现什么现象
空调在我们生活中是非常常见的家电设备,并且空调在我们生活中也是非常重要的,因为空调具有制冷和制热效果。所以空调在夏季和冬季对我们生活帮助非常大的。尤其是在炎热的夏天想要一个安稳的睡眠,空调是不可缺少的。因为夏天我们对空调的依赖性也是非常大的。而空调主要工作零件是压缩机。而压缩机都是根据空调温度传感器来调节工作的。如果空调温度传感器坏了的话,空调将不能正常工作了。那么接下来小编就给大家分享空调温度传感器坏了怎么办。空调温度传感器坏了会出现什么现象1. 室内环温传感器阻值变大,引起空调启动频繁。2. 室内管温传感器阻值变小,引起启动不久整机保护。3. 室内环温、管温感温性能改变,引起空调工作失常。4. 室内管温变值为0Ω,致使整机遥控开机无反应。空调温度传感器坏了解决方法:温度器传感障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:1.室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。2.室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。3.室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度, 当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。空调显示温度与实际感知温度不一致原因分析:1.遥控器设定不正确;2.过滤网未及时清洗;3.空调进出风口有物品影响制热效果,房间有热源或室内人员多导致制冷效果差;4.房间保温效果差;5.室内电源电压过低导致空调工作效率低;6.环境温度过高或过低导致效果差。而空调温度传感器在空调使用过程中是非常重要的。如果空调温度传感器一旦出现问题,空调将会失去对温度调节功能。空调工作就会出现错乱。而以上我们对空调温度传感器坏了怎么办分享也是比较详细的,希望大家多加关注。
空调坏了怎么维修 空调坏了的原因有哪些
空调不用多说,我们都是非常熟悉的。而空调也是我们生活中较为重要性的家电设备。尤其是在夏季的时候是必备的家电设备。空调虽然对我们生活来说是非常重要的,但是在使用的时候也会出现很多问题。那么空调坏了怎么维修呢,空调坏了的原因有哪些呢。空调坏了怎么维修:1、当用空调压力表检测到空调体系的低压比正常高,而高压比正常低的时分,这个时分空调制冷肯定不能到达正常空调的作用。一般毛病原因是空调泵内磨损,导致功率下降。这个时分往往需求替换压缩机才能解决问题。2、当检测到体系高低压都比正常偏高时分,对照口诀,常见毛病一般是体系有空气或许制冷剂参加过量,这个时分需求从头抽真空,再参加适量的制冷剂就能解决问题。可是还有一种状况,就是散热不良,特别是环境温度比较高的时分,往往会导致散热愈加恶劣,此毛病原因一般是散热片阻塞,脏污,散热 电扇 转速不够等等。空调坏了的原因有哪些:1、空调信号(操控)变压器损坏后会引起整机不作业。空调选用220V供电,插上电源后,电源指示灯不亮,整机没反应,丈量220V供电正常,翻开室内、外机壳测220V现已输入到电路操控板,保险管无缺。再进一步检测发现操控变压器次无输出电压,拆下变压器,丈量初线圈无阻值,次阻值正常,很明显,变压器初线圈现已损坏,替换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器作业正常。2、夏季空调电路上压敏电阻击穿损坏,多为雷击所造成的。在一次雷雨后的二天开机整机没反应,检测380V供电正常,翻开机器外壳检测,发现5A保险管现已发黑,压敏电阻也击穿损坏,替换上述两件后,开机调查半时机器作业正常。很明显,此毛病因雷击而引起。在此,提醒广大客户,在多发作雷雨的夏季,气候变化时较好将电源插头拔掉,这样,可以防止不必要的丢失。3、冷凝器、蒸发器外部脏堵,将影响制冷作用。壁挂式、柜式或窗式空调器,在蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都会使制冷作用显着下降,乃至呈现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修补部修补。其实,当冷凝器附着一层脏物后,冷凝作用变差,这将严重影响制冷,而蒸发器外表一旦发生尘垢,则冷量不能得到有效发挥,所以,制冷设备就不能正常作业。我修补部常常遇到这种修补案例,当然,这种毛病一经整理尘垢后,不制冷空调毛病当即扫除。4、压缩机发动电容的损坏判别与扫除。一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外电扇都转,但压缩机不作业,翻开室外机,丈量220V现已到接线柱,关掉电源后,丈量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的发动电容现已没有充、放电现象,明显现已开路,替换发动电容后,毛病扫除。5、空调电源线(与220V或380V接线)容量缺乏,引起主机不作业。自己修补空调中屡次遇到由于供电不正常而导致机器无法作业。毛病现象:发动前测220V供电正常,而压缩机发动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不妥,导线横截面细。遇此毛病只需替换电源线即可。380V发动前丈量正常,机器发动时测其中有一相刚刚220V,检查导线,其中有一根也是横截面细,替换线后,毛病扫除。6、空调三相供电电源相序过错引起体系不作业。空调三相器线供电体系,有时因主线相序接错,而导致空调维护体系作业而停机。此刻只需把三相的相序调整一下即可。现在的空调维护体系较为完善,一般可按对应的毛病指示灯查找毛病。以上就是给大家分享的有关于空调坏了怎么维修以及空调坏了的原因有哪些的内容,希望我们的分享对大家在以后生活中有很好的帮助。同时也希望大家在使用空调的时候要多加爱护空调,除此之外空调在不用的时候一定要进行清洗和维护,因为空调使用久了,很多机器设备的零部件都是非常脆弱的。
空调维修问题 空调坏了怎么办
空调现在几乎是家家都会使用的电器,因为现在天气比较多变,温度很难控制,有了空调之后在家里就比较舒适了。不过,一些空调尤其是用久了之后就会出现各种各样的毛病。大部分人第一反应可能就是送去修理。小编建议,大家可以自己先检查一下,如果是小问题的话不如自己动手解决。今天小编就给大家列举一些常见的空调维修问题,希望能对大家有所帮助。常见空调维修问题1、出风量小、制冷效果差?有多种原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。2、变频空调停机是否正常:当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。3、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。4、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是空调使用一年后就容易老化。先向用户咨询空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况。5、遥控器为什么不显示?A、查看电池是否安装对,是否有电。B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。C、如果还不行,请我们网点上门检修。6、空调漏水(室内机)原因分析:A、排水管堵死、脱落或破损;B、安装不水平;C、搬运及碰撞后造成接水盘移位;D、室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。E、当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。解决方案:第1、2、3种需上门维修服务,第4、5种需解释。7、怎样选择正确的空调型号和相应安装位置?用户在选择空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅 等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200 (W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)。8、整机上电无反应,不启动先请用户检查插座是否有电(可插上风扇、电灯等简单设备试一下)。若无, 请用户检查自己家的电源;若插座有电,且空调电源线无破损,则是空调内部的电源电路问题,需联系当地网点上门维修。9、用户电压偏低,空调不能启动,但同条件下别的品牌空调能正常工作,该怎样向用户解释?电压过高、过低、长期再这样条件下使用空调,很可能造成压缩机等电器件损坏,美的公司从用户的角度和保护空调里面电器件出发,对电压的要求稍严格一点,因此,空调要正常工作,同时为减少电器件损坏,建议不要经常在电压过高或过低情况下使用空调,最好能购买稳压电源,其功率应为空调额定功率的3-8倍。10、空调正常,房间温度降不下来,该怎样解决?房间温度能否降下来,不仅和空调制冷好坏有关,还取决于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等,另可测量进出风口温差,如果温差在10-13度范围内,则空调无任何问题。如果用户不接受这样的解释,可以建议用户将该空调安在房间稍小或补价差换一台型号大的空调。11、为什么2P(含2P)以上的柜机均未配电源插头?因为2P(含2P)以上的柜机启动时瞬间电流非常高,为运行电流的2-3倍,一般的空调插头所承受的最大电流为15A左右,而启动时一般的插头无法承受如此高的电流,长期这样会造成电源插头烧焦,更严重的会引起火灾,为避免此类事故的发生,国家安全局不允许空调厂家配电源插头而必须使用空气开关或闸刀12、空调安装好后,因用户电源远,用户要求布电源线遭到安装人员拒绝造成用户不满时?拉线布电源线路是需专业电工来做的,安装工不是专业的电工,为了您的用电安全,还是请电工来,待电源线路做好,将给予试机,让您放心使用。13、为什么空调外机螺帽处会有水,是不是漏氟了?不是漏氟,请您放心使用,这不是空调漏氟的原因,而是一个物理现象,因为此处温度很低,遇到与热空气中的水蒸器形成冷凝水滴下来或是附在铜帽面上,就相似于:从冰柜拿出一瓶矿泉水时,一会儿瓶壁上就有水流下来是同样的道理14、为什么一到中午或傍晚时间,空调开停频繁,或是外机不能启动?这种情况一般都是用户电源不稳造成的,可向用户了解一下所住的区域电压情况,多注意这个地方是不是经常有这样的用户投诉,给用户解释:这两个时段都是用电高峰期,造成电力不足,空调是功率较大电器,所以难以启动,建议用户购稳压器等。15、空调没开机,运行灯会一闪一闪,这是不是空调有故障?不是,这是待机显示状态,可以随时开机,另还有一提示功能,即在长时间空调不用时很多用户忘记拔插座,这时灯闪会提醒用户。16、内机风速时快时慢,且风声较大,为什么?先向用户了解是否常时间没清洗过滤网,如果没有,给用户指导怎么清洗,因为过滤网脏后影响进风量,导致风速不均匀。如果清洗后还不行,需派维修人员上门检查。17、按遥控无反应,怎么办?先了解空调是否有通电(如运行灯是否有亮),如运行灯不亮先自检查下一插座是否有电,或换一个移动插座来试一下内机是否会送风;如运行灯有亮,建议更换一付新电池;如还不行派维修人员上门。18、为什么新装机在摆风时会发出响声?因为新装机的摆风轴刚刚使用太皱,需要经过一段时间的磨合,可以给它滴一点润滑油.19、空调正常时室内机有哪些声音?空调正常工作时有以下声音:A,空调运行的风声,此时可以通过调整相应的风速以改善相应的风声 B,空调塑料件热障冷缩的“劈啪“,这种声音无法完全避免,只能通过调整外壳的紧合度或位置作相应的改善 C,制冷剂在管道内急速汽化液化的声音。20、在设定定时功能时空调老是关机?有些新款遥控器只有一个定时按键进行定时功能的设定,在*作时由于第一个功能为‘定时开”,而发射信号只有2秒的延时时间,这样在*作时就很可能在没有设定好定时功能时就把“定时开”信号发射了出去,造成误*作。此时可以先把一只手挡在遥控器的发射位置,然后在设定后相应的功能时把手移开再发射信号。小编觉得,很多人碰到空调有一点点小毛病就叫人来修理,这是比较浪费钱的,因为很多时候空调出问题并不是系统上有什么故障,而是一些常见的我们可以自己动手解决的。因此假如空调坏了,我们可以参照上述清单来看一下能否自己解决,这样可以省掉很多钱。
空调压缩机坏了修一下多少钱?空调压缩机不工作怎么检查
空调压缩机,作为空调制冷系统中最为核心的部分,对空调的运行有着非常重要的作用。有时候可能由于空调使用时间比较久或者是不正当的使用方法导致空调压缩机坏了,进行维修的话一般多少钱呢?还有如果我们的空调压缩机不工作了,想要自己进行压缩机的简单检查,怎么*作呢?下面我们便一起来了解一下吧,相信看完这些能够对大家有所帮助。一、空调压缩机坏了修一下多少钱?小编以1.5P空调为例,一是原厂压缩机带更换费用在1200元到1500元(压缩机、更换费用、抽真空+制冷剂费用)左右,二是店铺维修店非原厂的全新压缩机更换费用在1000元左右,还有一种是700元左右的二手压缩机更换。(价格来源于网络,仅供参考)二、空调压缩机不工作怎么检查比较好?1.首先剖析空调系统的压力能否正常。用空调加注机对系统的压力停止检查,发现空调系统静态时上下压和正常值相比一切正常。这样根本扫除短少制冷剂形成空调不工作的缘由。2.检查空调系统紧缩机工作线路能否正常。检查蓄电池正极一发起机舱内F9保险丝一BSI智能控制盒一空调紧缩机一接地,这一线路正常。继续检查蓄电池正极一座舱内保险丝一BSI一空调紧缩机一接地,这条线路也正常。3.检查空调系统压力开关能否正常。依据电路图检查空调压力开关1号脚的电压12V,短接1号脚和3号脚后风扇高速旋转:短接1号脚和2号脚后发起机转速增加:再短接1号脚及4号脚,紧缩机不运转。这一切说明.压力开关及其控制线路工作正常。4.用PRXfA诊断仪对空调系统停止毛病读取和毛病*删除,系统一切正常。5.对空调系统的设置停止参数读取:RlTD空调X:有FRIC发起控制系统X;VIN空调X。这阐明系统设置一切正常。6.最后对智能控制盒BSI停止检查。换上新的BSI控制盒,用PRXIA诊断仪进入到电控单元设置,并依照换取BSI控制盒*作步骤停止各项*作:输入用户密*、输入VIN号、备件组织号、停止系统设置等。*作完成后起动发起机并翻开空调开关,一切正常。一般来说,如果空调压缩机不工作了,我们空调就不能达到制冷的效果,有时候空调明明是开着的,却感受不到丝丝凉爽,很可能就是压缩机坏了。这个时候,如果有条件的话,我们可以进行简单的检查,如果实在是不行的话,只能联系售后人员来进行维修了,具体的维修费用小编以上有所提及,大家不妨做一个参考,让自己的心里有个底。
空调滴水哪里坏了
空调里面滴水是怎么回事?空调会坏吗?排水管位置太高无法往外排水空调不制冷, 没滴水, 是不是坏了空调不制冷,也没有滴水的原因一般有几种:1、时间用的比较长的老式空调不制冷的原因是空调里面的制冷剂氟利昂没有了。老式的空调一般都是采用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发氟利昂。所以只需要加氟利昂就可以再一次使用了。此外也不排除空调在安装当中安装不当造成氟利昂的泄露。2、 有时候电压的不稳定也会给空调带来不制冷的效果,空调正常的启动电压在220V,而我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。3、也有可能是外机压缩机损坏不能工作了。楼上空调滴水,滴在我家空调外机上,外机会坏吗?这个是不会的。1.机箱里面用的是内柳条,好的空调是不会附着水滴在上面的,内机应该看的见就是一条一条拉下来的那个,外机一般是包含压缩机和电路板电路扳一般在外机两边抓扣的哪个地方里面外面是密封的。2.所以不用怕下雨会把电路板打湿同时压缩机一般都有防锈漆进点水也无所谓,好的空调就是外机机箱的漆都用的好。没有开空调,汽车的烟囱老滴水,为什么会这样,会不会那里坏啦?反而是可以断定你的发动机燃烧非常充分,排气管出口会有水滴;一氧化碳与水蒸气你的车没有问题,二氧化碳和一氧化碳比较少,基本上不会有水滴,排出的气体有二氧化碳/,所以发动机燃烧充分时,但二氧化碳与一氧化碳居多,水蒸气经过排气管时遇冷即会液化,车辆油耗会降低;而燃烧充分时,水蒸气较多,其功效会提升。发动机燃烧充分。燃烧不充分时空调的滴水管坏了,自己可以换吗可以自己更换。更换的方法是:把缠绕在空调内外机连接铜管上包裹了冷凝水排水管的包带解开,找到排水管中间的接头,把室外透明关扔掉,更换一根上去,然后重新把包带包回去即可。大多数空调壁挂机的冷凝水排水管分成两段,直接和空调室内机接水盘排水口相连接的一段,还有就是接在一起的一段透明管,两段管中间有个接头可以拆开。更换排水管是不需要摘下空调室内机的。夏天车拖底了,车底漏水,是坏了还是空调水如有疑问欢迎继续咨询你好,问汽车大师,你检查一下希望我的回答能够帮到你。4S店专业技师!!祝你生活愉快,你的满意我的追求:只要发动机水是够的那就是空调水!【汽车有问题,10分钟解决空调不滴水了以免下次再漏修完以后一定要让维修人员给你保修空调移过机哪我可以肯定的告诉你 空调漏氟了,在充氟之前要检查维修好漏氟的地方才可以充氟,以免没有检查到漏点盲目充氟,或者自己出钱找人维修 充氟价格不等一般一匹半的要150左右,你可以找到当时的移机人员让他给你保修,没有氟里昂循环肯定不会有冷凝水流出的,但要找专业的维修人员或售后服务部为什么一下雨天空调的室内机就老滴水,是哪里坏了?说明空调室内机冷凝水排出不顺畅或者是空调室内机结构部件之间存在漏风处导致外表面凝露。下雨天室内空气湿度大,空调制冷运行产生的冷凝水量大,如果冷凝水排出不顺畅,就容易出现溢水,从而滴水。或者是结构件之间存在缝隙,导致空调内机漏风,空调外表面凝露,滴水。建议向厂家售后报修,现场检修。
爱福窝免责声明:您在爱福窝上所看到的新闻内容均来源于网络,不构成广告也未用于商业宣传,爱福窝仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表爱福窝赞同其观点,
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如对内容有疑义,请及时与我们联系特灵空调室内温度传感器损坏不能用情况下如何设置能使空调正常运行?_百度知道
特灵空调室内温度传感器损坏不能用情况下如何设置能使空调正常运行?
我有更好的答案
把温控器接电源的两根线的一端连接即可!--寂寞大山人
温控器是TM-02的,那不是短路了吗?
TM02是机械式的还是电子的?!机械式的金属壳有铜探头!电子式的有输出插座!它们实际就是一个开关,连接外来的两根线等于跨过它们的“温控”功能直接开通了开关!--寂寞大山人
液晶显示的,220V 的电源用的是电子的我打开没有看见啊?请问是那两根线啊?
你们居然还装室内温度传感器啊,你可以通过电脑删除这个设备,液晶屏?是adptview吧,这个要特灵的人来弄的,你没这软件
建议你直接换个温度传感器没多少钱
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
特灵空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。炉面温度传感器故障
炉面温度传感器故障