扫描下载二维码重合闸有几种方式?
(1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定.(2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系统实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式.特别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸.对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题.(3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式.(4)在大机组出口一般不使用三相重合闸.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码Ne元素的电子式?告诉我哪边有几个电子就行了
笑嘻嘻咯0267
4个方向一边2个,总共8个
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码最后登录在线时间37 小时人脉236 人注册时间阅读权限90主题积分2172UID55520
工程师, 积分 2172, 距离下一级还需 2828 积分
TA的每日心情开心 18:39:05签到天数: 39 天[LV.5]常住居民I星币1208 元0 贡献728 点精华0帖子
重合闸分为:综重、三重、单重和停用。
综重:单相故障,单相重合,重合永久性故障后跳三相。相间故障跳三相,三相重合。
三重:任何类型故障跳三相,三相重合。永久故障跳三相。
单重:单相故障,单相重合。相间故障,跳开三相后不重合。
停用:任何故障跳三相,不重合。
最后登录在线时间19 小时人脉4 人注册时间阅读权限70主题积分736UID430148
高级技术员, 积分 736, 距离下一级还需 264 积分
该用户从未签到星币184 元0 贡献548 点精华0帖子
AT_CN说的对,其它人的么,就是乱说了,什么一次,二次重合闸,重合只有合一次的,怎个可能合两次!这个都是书上说的,可以再看看,提高一下理论知识再说话了'!
最后登录在线时间166 小时人脉704 人注册时间阅读权限120主题积分12344UID379155
专家院士, 积分 12344, 距离下一级还需 7656 积分
TA的每日心情擦汗 02:21:15签到天数: 207 天[LV.7]常住居民III星币9702 元2 贡献1938 点精华0帖子
路过学习了,顶一个
最后登录在线时间2 小时人脉0 人注册时间阅读权限70主题积分578UID623681
高级技术员, 积分 578, 距离下一级还需 422 积分
该用户从未签到星币562 元0 贡献16 点精华0帖子
重合闸就是线路非永久性故障时(如雷击、树枝碰线跳闸等等)保护动作断路器跳闸闸后又再次合闸称为重合闸。重合闸重合的间隔时间必需要让第一次故障得以恢复,譬如放电闪络的空气绝缘恢复,这样重合成功,线路就能恢复运行。可以采用重合闸使得线路恢复运行的故障在全部各种故障中占有80%以上的比例,所以重合闸是很实用的一种自动化手段。
重合闸分为一次重合闸、多次重合闸两种,我国基本上采用一次重合闸。重合闸包括检同期(就是检定断路器两端电压的同期性,包括电压差、频率差和同期角度差)、不检定或检无压(检定线路确无电压)。
我国在110kV以下的断路器重合闸 都是三相重合闸,在220kV及以上电压因为断路器有分相跳闸,故而又有单相重合闸、三相重合闸和综合重合闸之分,不同的运行情况需要有选择性的采用不同的重合闸。
最后登录在线时间115 小时人脉236 人注册时间阅读权限80主题积分1425UID526241
助理工程师, 积分 1425, 距离下一级还需 575 积分
TA的每日心情开心 20:40:44签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币922 元0 贡献267 点精华0帖子
路过学习了,顶一个
最后登录在线时间61 小时人脉123 人注册时间阅读权限80主题积分1388UID558027
助理工程师, 积分 1388, 距离下一级还需 612 积分
TA的每日心情无聊 20:13:45签到天数: 11 天[LV.3]偶尔看看II星币1118 元0 贡献147 点精华0帖子
学习了。。。。。
最后登录在线时间4 小时人脉17 人注册时间阅读权限70主题积分550UID626044
高级技术员, 积分 550, 距离下一级还需 450 积分
该用户从未签到星币524 元0 贡献9 点精华0帖子
一、输电线路自动重合闸1、自动重合闸的作用在输、配电线路上装设自动重合闸,对于提高供电可靠性无疑会带来极大的好处。但由于自动重合闸本身不能判断故障的性质是暂时性的还是永久性的,因此,在重合之后,可能成功(恢复供电),也可能不成功。根据运行资料统计,输电线自动重合闸的动作成功率(重合闸成功的次数/总的重合次数)相当高,约在60%~90%之间。可见采用自动重合闸的效益是比较可观的。一般说来,在输电线路上,采用自动重合闸的作用可归纳如下:在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的可靠性;对于有双侧电源的高压输电线路,可以提高系统并列运行的稳定性;可以纠正由于断路器机构不良,或继电保护误动作引起的误跳闸;在电网建设过程中,装设自动重合闸装置的,可暂缓架设双回线路以节约投资。由于自动重合闸本身的投资低,工作可靠,采用自动重合闸后可避免因暂时性故障停电而造成的损失,因此,规程规定,在35kV及以上电压的架空线路或电缆与架空线的混合线路上,只要装有断路器,一般都应装设自动重合闸装置。但是,采用自动重合闸后,当遇到永久性故障时,重合闸后,系统将会再次受到短路电流的冲击,可能引起电力系统振荡,此时继电保护应再次使断路器断开。可见,断路器要在短时间内连续两次切断故障电流,这就恶化了断路器的工作条件。因此,对油断路器而言,其实际切断的短路容量应比正常的额定切断容量有所降低。2、对自动重合闸的基本要求作为安全自动装置之一的自动重合闸同继电保护装置一样应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性等要求。根据生产的需要和运行经验,对线路的自动重合闸装置,提出了如下基本要求。(1) 动作迅速在满足故障点去游离(即介质恢复绝缘能力)所需的时间和断路器消弧室和断路器的传动机构准备好再次动作所必须的时间的前提下,自动重合闸装置的动作时间应尽可能短。因为,故障后从断路器断开到自动重合闸发出合闸脉冲的时间愈短,用户的停电的时间就可以相应缩短,从而可以减轻故障对用户用电和系统引起的不稳定带来的不良影响。自动重合闸动作的时间,一般采用0.5~1.5S。(2) 不允许任意多次重合自动重合闸动作次数应符合预先的规定。如一次重合闸就只应重合一次。当重合于永久性故障线而断路器再次跳闸时,自动重合闸就不应再重合。在任何情况(例如,自动重合闸装置本身的元件损坏,继电器拒动等)下,发生永久性故障时都不应使断路器错误地多次重合。因为发生永久性故障时,自动重合闸多次重合,将使系统多次遭受冲击,还可能会使断路器损坏,从而扩大事故。(3) 动作后应能自动复归。当自动重合闸成功动作一次后,应能自动复归,准备好再次动作。对于雷击机会较多的线路,为了发挥自动重合闸的效果,满足这一要求更有必要。(4) 手动跳闸时不应重合当运行人员手动操作或遥控操作使断路器断开时,自动重合闸装置不应自动重合。当有其他情况不允许重合时,应可以对自动重合闸进行闭锁。(5) 手动合闸于故障线路时自动重合闸不重合当手动合闸于故障线路时,继电保护动作使断路器跳闸后,自动重合闸装置不应重合,因为在手动合闸前,线路上还没有电压,若合闸后就已存在故障,则故障多属永久性故障。(6) 用不对应原则启动一般自动重合闸可用控制开关位置或断路器位置不对应启动,对综合重合闸宜用不对应原则和保护同时启动。(7) 能与继电保护动作配合自动重合闸能与继电保护在动作上相互配合。3、自动重合闸的类型自动重合闸的采用是系统运行的实际需要。随着电力系统的发展,自动重合闸的类型有一个从三相重合闸到单相重合闸,再到综合重合闸的发展过程。故一般认为自动重合闸有以下三种类型。(1) 三相重合闸所谓三相重合闸是指不论在输、配线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自动重合闸同时合三相断路器的方式。若故障为暂时性故障,则重合闸成功;否则保护再次动作,跳三相断路器。这时,重合闸是否再重合要视情况而定。目前,一般只允许重合闸动作一次,称为三相一次自动合闸装置。(2) 单相重合闸在110kV及以上的大接地电流系统中,由于架空线路的线间距离较大,故相间故障的机会比较少,而单相接地短路的机会却比较多,占总故障的90%左右。所谓单相重合闸,就是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只断开故障相的断路器,然后进行单相重合。如果故障是暂时性的,则重合闸后,便可恢复三相供电;如果故障是永久性的,而系统又不允许长期非全相运行,则重合后,保护动作,使三相断路器跳闸,不再进行重合。(3) 综合重合闸在单相重合闸使用后不久,综合重合闸也迅速得到了应用和推广。在线路上设计自动重合闸装置时,将单相重合闸和三相重合闸综合在一起,当发生单相接地故障时,采用单相重合闸方式工作;当发生相间短路时,采用三相重合闸方式工作。综合考虑这两种重合闸方式的装置称为综合重合闸装置。<font face="仿宋_GBkV输电线路中一般都配置综合重合闸装置。本节主要讲述综合重合闸。综合重合闸的构成方式如下:1)综合自动重合闸的运行方式为了使综合自动重合闸装置具有多种性能,并且使用灵活方便,综合重合闸装置经过转换开关的切换,一般都具有单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸和直跳(即线路上发生任何类型的故障时,保护可通过重合闸装置的出口,断开三相,不再进行重合闸)等四种运行方式。目前,在我国500kV电力系统中,综合重合闸一般只投入单相重合闸方式。2)综合重合闸与保护的配合在线路单相接地短路,故障相被切除后,系统转入非全相状态。此时,距离保护第I、II段和零序电流保护第I、II段可能误动作。如果未采取措施防止这些保护发生误动作,则应将这些保护闭锁。为此,在综合自动重合闸跳闸回路中设置了M端子,将非全相状态时会误动作的保护由此端子引入综合自动重合闸装置,当系统非全相运行时闭锁保护。对于非全相状态时不会误动作的保护(如相差高频保护),则由N端子引入综合自动重合闸装置的跳闸回路。对于在线路上不管发生何类型的故障都跳三相的保护,由Q端子引入综合自动重合闸装置的跳闸回路,并进行三相重合一次。对于要求直跳三相而不进行重合的保护,由R端子引入综合自动重合闸装置的跳闸回路。
3)单相接地短路跳单相断路器线路单相接地短路时,应跳故障相断路器,然后进行单相自动重合闸。重合不成功时,跳三相,不再重合。4)相间故障时跳三相断路器线路相间故障时,跳三相断路器,并进行三相重合。重合不成功时,再跳三相,不再重合。5)选相元件拒动单相接地短路时,如果选相元件拒动,不能切除故障相。在此情况下,应跳三相断路器,并随之进行三相重合。如重合不成功,应再跳三相。6)一相跳闸后单相自动重合闸拒动对于不允许长期两相运行的系统,在线路单相接地短路,故障相被切除后,若单相自动重合闸拒动,则应切除其余两相。7)两相先后接地短路线路单相接地短路时,在单相重合之前,另一相又发生接地短路时,应跳三相,然后重合三相。8)高压断路器的气压或液压下降当高压断路器的气压或液压下降至不允许断路器重合时,应将重合闸闭锁,使其不能发出重合闸脉冲。如果在重合过程中,气压或液压下降至低于允许合闸值,则应能保证重合闸动作的完成。除上述之外,对于三相重合闸所提的要求,如手动合闸或跳闸时不应启动重合闸和保证重合闸不多次重合等等,都应给予满足。(4)自动重合闸与继电保护的配合目前,在电力系统中,自动重合闸与继电保护配合的方式有两种,即自动重合闸前加速保护动作和自动重合闸后加速保护动作。图1a、自动重合闸前加速保护动作方式自动重合闸前加速保护动作方式简称“前加速”。其意义可用(图1)所示的单电源辐射网络来说明。图中每一线路上均装设带延时的过电流保护,其动作时限是按阶梯形原则选择的。断路器1QF处的继电保护时限最长。为了加速切除故障,在断路器1QF处采用自动重合闸前加速保护动作方式,即在断路器1QF处不仅装有过电流保护,而且还装有能保护到最末级线路I3的无时限电流速断保护和自动重合闸装置ADR。这样配置后,无论是在线路I1上还是在I2或I3上发生故障,断路器1QF处的电流速断保护都能无延时地跳断路器1QF。然后自动重合闸将断路器1QF重合一次。如果故障是暂时性故障,则重合成功后,将迅速恢复正常供电。如果故障是永久性故障,则在断路器1QF重合之后,过电流保护将按时限有选择性地使故障线路的断路器跳闸,例如,在K3点发生故障时,由断路器3QF处的保护跳该断路器,切除故障;若断路器3QF处保护拒动,则由断路器2QF处保护跳断路器2QF,切除故障。“前加速”的优点是:能快速切除瞬时性故障,使暂时性故障来不及发展成为永久性故障,而且使用的设备少,只需一套ARD自动重合闸装置;其缺点是,重合于永久性故障时,再次切除故障的时间会延长,装有重合闸线路的断路器的动作次数较多,而且若此断路器的重合闸拒动,就会扩大停电范围,甚至在最后一级线路上发生故障,也可能造成全网络停电。实际上,“前加速”方式只用于35kV及以下的网络。b、自动重合闸后加速保护动作方式自动重合闸后加速保护动作方式简称“后加速”。采用这种方式时,一般每条线路均配备完善的保护(如光纤差动、距离保护第I、II、III段等)和自动重合闸装置。例如,在线路上发生故障时,保护均按有选择性的方式跳闸。若重合于永久性故障,则加速保护动作,瞬时切除故障。重合闸“后加速”工作方式,如(图2)所示。当任一条线路上发生故障时,首先由故障线路有选择性的保护(一般是线路的主保护)将故障切除,然后由故障线路的自动重合闸装置ARD进行重合,自动重合闸动作后将本线路有选择性动作保护的延时部分退出工作。如果故障是暂时性故障,则重合成功,恢复正常供电。如果故障是永久性故障,则故障线路的保护便瞬时将故障再次切除。“后加速”的优点是:第一次跳闸也是有选择性的,不会扩大事故。在重要的高压网络中,不允许无选择性跳闸,故应用这种方式特别适合。同时,这种方式使再次断开永久性故 图2障的时间缩短,有利于系统并联运行的稳定性。其主要缺点是,第一次切除故障可能会带时限,例如,当主保护拒动,而由后备保护来跳闸时,时间比较长。在35kV以上电压的高压网络中,通常都装有性能比较好的保护(如距离保护等),第一次有选择性的跳闸时限不会很长(瞬时或带一个△t延时),故“后加速”方式在这种网络中被广泛采用。(5)双端供电线路重合闸1)双电源重合闸的特殊问题两端有电源的线路上的自动重合闸装置与单电源线上的自动重合闸相比有以下特点。a、时间的配合由于在输电线路上发生故障时,线路两侧的继电保护可能以不同的时限断开两侧断路器,例如,在靠近线路一侧发生短路时,对于近故障侧而言,属于继电保护第I段动作范围内故障,而对于另一侧,属于保护第II段动作范围内故障。因此,当近故障侧断路器断开后,在进行重合前,必须保证对侧的断路器确已断开,且故障点有足够的去游离时间,才能将断路器首先合上。故双电源重合闸的动作时间tOP除考虑单电源一次重合闸的各时间因素外,还应考虑对侧保护的动作时间的影响。它的重合闸时间比单电源的重合闸时间大,即tOP=t'OPmax+t’t+t’re+t’rel-t’n式中,tOP———近故障侧重合闸动作时间;t'OPmax———远故障侧保护动作时间最大值;t’t———远故障侧断路器跳闸时间;t’re———近故障侧断路器合闸时间。t’rel———裕度时间,0.1~0.5s,如断路器操作机构复原并准备好再动作的时间;t’n———断路器合闸时间。b、同期问题在某些情况下,当线路断路器断开之后,线路两侧电源之间的电势角会摆开,有可能失去同步。这时,后合闸一侧的断路器在进行重合闸时,应考虑采用什么方式进行自动重合闸的问题。c、双电源一次重合闸的方式一般有以下几种:快速自动重合闸;非同期自动重合闸;检查同期重合闸;检查另一回路有电流重合闸;自动解列重合闸。快速自动重合闸在现代高压输电线路上,采用快速自动重合闸装置是提高系统并列运行的稳定性和提高供电可靠性的有效措施。所谓快速重合闸,就是当输电线路发生故障时,继电保护很快使线路两侧的断路器断开,接着进行快速重合闸的工作方式。从短路开始到重新合上的整个间隔大约为0.5~0.6s,在这样短的时间内,两侧电源的电势角摆开不大,系统还不可能失步。即使两侧电源电势角摆得很大,由于重合的周期很短,断路器重合后,系统也会很快拉入同步。这种重合闸方式的最大特点是快速。非同期自动重合闸当线路上没有快速动作的继电保护和断路器时,当断路器断开再自动重合闸时,两侧电源可能已经失去了同步。不管线路两侧电源是否同步,都将自动合上两侧断路器,并等待系统自动拉入同步。在非同步运行过程中,系统中的保护可能会误动作,并甩掉一些负荷,故需采取一些相应的措施。检查同期重合闸同期重合闸时,应该采用检查同期重合闸。检查同期重合闸的特点是,当线路短路,且两侧断路器跳开后,先让一侧的断路器合上,另一侧断路器在重合前,应进行同步条件的检查,只有在断路器两侧电源满足同步条件时,才允许进行重合。这种重合闸方式不会产生很大的冲击电流,合闸后系统也能很快拉入同步。这种检查同期重合闸方式,是在单端供电线路重合闸接线的基础上增加附加条件来实现的,如(图3)所示。在两侧的断路器上,除装设单端电源线路的自动重合闸ARD外,在线路的一侧(M侧)还装设低电压元件,用以检查线路有无电压。此电压继电器的整定值,通常取0.5UN。另一侧(N侧)则装设检查同步的元件TJJ。图3当线路发生故障,两侧断路器跳闸后,线路失去电压。这时M侧的断路器1QF在检查线路无电压后,先进行重合。如果重合至永久性故障,则继电保护将再次跳开断路器1QF,而后两端不再重合。如果重合至暂时性故障,则M侧重合成功。N侧在检查两端电源符合同步条件后再进行重合,于是线路便恢复正常供电。由此可见,线路M侧的断路器1QF,如果重合于永久性故障,就将连续两次切断短路电流,所以它的工作条件就比N侧断路器严重。为了解决这个问题,通常都是每侧都装设低电压继电器和检查同步的继电器,利用连接片定期切换其工作方式,使两侧断路器工作条件接近相同。另外,在正常运行情况下,当某种原因(如保护误动作,误碰跳闸机构等),使检查线路无电压的一侧(如M侧)误跳闸时,由于对侧(如N侧)并未动作,跳闸,因此,线路上仍有电压,M侧的断路器就无法进行重合。重合闸装置不能纠正这种情况下的误跳闸,这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题,通常都是在检查无电压的一侧也同时装设检查同步的继电器,使二者的接点并联工作。当线路有电压时,检查同步继电器工作,这样即可将误跳闸的断路器重新合闸。图4在实际应用检查同步重合闸方式时,一侧断路器应投入检查同步继电器和低压继电器,而另一侧只投入检查同步的继电器。两侧的投入方式可以定期轮换。检查另一回路电流重合闸在没有其他旁路的双回路并联线路上,如(图4)所示,当另一回路有电流时,表示两侧电源在同步运行状态,故本线路可以采用检查另一回路有电流重合闸方式。即I回路采用检查II回路有电流重合闸方式。图5自动解列重合闸在双电源的单回线路上不能采用非同步合闸时,一般可采用解列重合闸的工作方式。所谓解列重合闸方式可用(图5)所示的电路来说明。图中,断路器3QF———解列点;———重要负荷;
———非重要负荷;M———系统电源;N———独立小电源,其容量与 负荷平衡。当K点发生故障时,跳断路器1、3QF,然后,断路器1QF采用检查线路无电压重合闸,若合闸成功后,恢复对 供电;若合闸不成功, 非重要负荷停电。而 则一直由电源N保持供电未中断。二、RCS-921A型断路器失灵保护及自动重合闸装置自动重合闸重合闸由二种方式启动,一是由线路保护跳闸启动重合闸;二是由跳闸位置启动重合闸。跳闸位置启动重合分为跳闸位置起动单重与跳闸位置启动三重,可由控制字分别控制投退。自动重合闸工作逻辑见图3。1、“先合重合闸”与后合重合闸“本重合闸用于3/2断路器,所以对应每条线路有二个断路器。当“先合投入”压板投入时设定该断路器先合闸。先合重合闸经较短延时(重合闸整定时间),发出一次合闸脉冲时间120ms;当先合重合闸启动时发出“闭锁先合”信号;如果先合重合闸启动返回,并且为发出重合脉冲,则“闭锁先合”接点瞬时返回;如果先合重合闸已发出重合脉冲,则装置启动返回后该节点才返回。先合重合闸与后合重合闸配合使用时,先合重合闸的“闭锁先合”输出接点接至后合重合闸的“闭锁先合”输入接点。当“先合投入”压板推出时设定该断路器为后合重合闸。后合重合闸经较长延时(重合闸整定时间+后重合延时)发合闸脉冲。当先合重合闸因故障检修或退出时,先合重合闸将不发闭锁先合信号,此时后合重合闸将以重合闸整定时限动作,避免后合重合闸作出不必要的延时,以尽量保证吸引的稳定性。由于LFP-921(A、B、C)无闭锁先合输出接点,为了使RCS-921(A、B、C)配合使用,在RCS-921中设有“后合固定”控制字,当“后合固定”控制字整定为“1”时,该重合闸固定为后合重合闸,当先合重合闸因故障检修或退出时,该重合闸仍以后合重合闸整定时限动作,不受先合重合闸“闭锁先合”输入接点的影响。2、重合闸方式的选择
本装置可实现1)
单相重合闸方式:单相跳闸单合,多相跳闸不合;2)
三相重合闸方式:任何故障三跳三合;3)
综合重合闸方式:单相故障单跳单合,多相故障三跳三合。重合闸方式由外部切换把手及内部软压板决定,其功能表如下:
端子单重三重综重停用重合方式1<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#重合方式2<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#当系统选择单相重合闸或综合重合闸方式时,即重合方式1为“0”时,在单相故障时开放单相重合闸。当仅单相跳开,及装置收到单相跳闸接点并当该节点返回时或者当单相TWJ动作且满足TWJ启动单重条件时,启动单重时间。若线路三跳或三相TWJ动作,则不启动单重。当选择三重或综重方式时,重合方式1与重合方式2两个控制字中有一个且仅一个为“1”。三相重合时,可选用检线路无压重合闸,也可选用不检而直接重合闸方式。检无压:检查线路电压或同期电压小于30V时,检无压条件满足;检同期:检查线路电压和同期电压大于40V且线路电压和同期电压间的相位在整定范围内时,检同期条件满足。正常运行时,保护检测线路A相电压与同期电压的相角差,设为Φ,检同期时,检测线路A 相电压与同期电压的相角差是否在(Φ-定值)至(Φ+定值)范围内,因此不管同期电压用的是哪一相电压还是哪一相间电压,保护能够自动识别。重合闸投入指当重合闸方式把手置于运行位置(单重、三重或综重)且定值中重合闸投入控制字置“1”时,本装置重合闸投入。重合闸退出指重合闸方式把手置于停用位置,或定值中重合闸投入控制字置“0”,则重合闸退出。当本装置用于发电厂侧时,如果“发电厂侧”控制字投入,则重合闸为单重方式时也要判该线路是否有压,也即对侧先合上后本侧才合上。当线路三相电压均大于40V 时线路有压条件满足。3、重合闸的充放电为了避免多次重合, 必须在“充电”准备完成后才能起动合闸回路。<font face="仿宋_GB、重合闸放电条件为(或门条件):1)重合闸起动前压力不足,经延时400ms 后“放电”;2)重合闸方式在退出位置,即重合方式1 与重合方式2 同时为“1”或者重合闸投入控制字置“0”时“放电”;3) 单重位置,即重合方式1 与重合方式2 同时为“0”,如果三相跳闸位置均动作或收到三跳命令或本保护装置三跳,则重合闸“放电”;4) 收到外部闭锁重合闸信号时立即“放电”;5) 合闸脉冲发出的同时“放电”;6) 失灵保护、死区保护、不一致保护、充电保护动作时立即“放电”;7) 收到外部发变三跳信号时立即“放电”。8) 对于后合重合闸,当单重或三重时间已到,但后合重合延时未到,这之间如再收到线路保护的跳闸信号,立即放电不重合。这可以确保先合断路器合于故障时,后合断路器不再重合。<font face="仿宋_GB、重合闸充电条件为(与门条件):1) 跳闸位置继电器TWJ 不动作或线路有流;2) 保护未起动;3) 不满足重合闸放电条件。重合闸充电完后充电灯亮。重合闸充放电逻辑见图1。
图1:重合闸充放电逻辑4、 沟三接点沟三接点闭合的条件为(或门条件):1) 当重合闸在未充好电状态且未充电沟通三跳控制字投入,将沟三接点(GST)闭合。2) 重合闸为三重方式时,将沟三接点(GST)闭合。3) 重合闸装置故障或直流电源消失,将沟三接点(GST)闭合。沟三接点为常闭接点,沟三接点动作逻辑见图3。沟三接点是为了使断路器具备三跳的条件。5、 沟通三跳当线路有流且装置收到任一跳闸接点的同时满足以下任一条件时保护发沟通三跳命令跳本断路器:1) 重合闸在未充好电状态且未充电沟通三跳控制字投入。2) 重合闸为三重方式。沟通三跳动作逻辑见图2。图2:沟通三跳动作逻辑6、 后合跳闸当后合重合闸定值中“后合检线路有压”控制字投入,如果先合重合闸未合, 线路三相电压不能恢复,则检线路有压后合的断路器不再合闸,若线路有流则经后合跳闸延时定值后跳本断路器。后合跳闸动作逻辑见图3。7、 重合闸加速本装置考虑到国外有些线路保护仍依赖重合闸给出的合闸加速保护跳闸信号, 因此,本装置在合闸脉冲发出的同时给出合闸加速信号400ms。由于目前大量应用的微机线路保护本身具备加速判别能力,所以建议实际应用中,此功能不用。合闸加速逻辑见图3。图3:自动重合闸逻辑
最后登录在线时间1 小时人脉0 人注册时间阅读权限70主题积分547UID615331
高级技术员, 积分 547, 距离下一级还需 453 积分
该用户从未签到星币528 元0 贡献19 点精华0帖子
不懂 什么时候学得通啊
最后登录在线时间20 小时人脉4 人注册时间阅读权限90主题积分2659UID584432
工程师, 积分 2659, 距离下一级还需 2341 积分
该用户从未签到星币2495 元0 贡献160 点精华0帖子
重合闸分单相重合闸,三相重合闸,综合重合闸。
重合闸就是指假如线路突然短路造成开关跳闸,为了避免停电设重合闸装置,自动的将开关合上。如果在跳闸就不合了。
最后登录在线时间9 小时人脉20 人注册时间阅读权限80主题积分1590UID649473
助理工程师, 积分 1590, 距离下一级还需 410 积分
该用户从未签到星币1424 元0 贡献146 点精华0帖子
路过学习了,顶一个
金九银十,我们迎接求职季,涨薪季,升职季;
在这个收货硕果累累的季节,快来参加电气行业大型招聘会吧,让你满载而归!
论坛疑问解答:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱: