一、BMS系统
1.  BMS智能化系统中,BMS系统架构图(CAD图号ZN)与“盐城BMS智能化系统技术规范书”第5页的系统架构图有出入,请问投标报价和实施时以哪个为准?
答:以图纸ZN为准,进行投标报价和实施;各子系统需要满足规格书接口要求。
2.  BMS智能化系统中,“盐城BMS智能化系统技术规范书”第22页第二行“对于整个集成管理报警输出,主服务器和备份服务器各配置一套报警设备,包含声光报警器、针式打印机和。”请问,缺少此项功能报警部分的图纸及工程清单,本次投标是否不考虑此项报价。
  答:需考虑此项报价,共用一套报警设备,安放于监控室,由投标人综合考虑到服
  务器报价中。清单调整如下:
3.  BMS智能化系统中,视频监控系统“室内枪式摄像机、室内半球式摄像机”没有详细技术参数要求,本次投标是否由投标人自行选择产品?
答:室内枪式摄像机与室内半球式摄像机技术参数为:采用超低照度200万(),智能分析:区域入侵,拌线,物品遗留,物品移除、徘徊人脸检测场景变更,透雾、热度图、客流量、电子防抖走廊模式功能。清单调整如下:
4.  BMS智能化系统中,请问视频监控系统清单中“视频录像机”指的是什么产品,图纸和技术规范书中没有提到,请明确其具体使用功能,并提供具体技术参数指标要求,否则影响报价。
答:清单中的“视频录像机”数量由12台调整为0台,具体如下:
5.  BMS智能化系统中,视频监控系统图纸(图纸编号为ZN)中的“操控键盘、编码器、解码器”等设备,清单中没有体现,请澄清。如需报价请补充清单并提供相应的技术参数指标要求。
答:(1)增加"操作键盘"1套,技术参数为:支持VGA和HDMI输出;支持MPEG4/H.264/标准网络视频流解码;支持G711标准音频;支持1/4/9/16等画面分割切换;支持4路1080P同时本地解码显示;支持10M/100M/1000M自适应以太网接口;10.2寸电容屏;支持4维操纵杆,控制云台方向及变倍
(2) 增加"1路视频编码器" 2台,与电梯模拟摄像头配合使用,技术参数要求:支持H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG四种编码格式,不同通道可 独立配置编码方式,同一个通道的主、子码流也可独立配置编码方式;支持700TVLine 高线数模拟摄像机,所有通道可支持 WD1(PAL制式 960x576;NTSC 制式 960x480)实时编码。
(3)增加"16路解码器"1台,用在二层运行监控中心,技术参数要求:解码拼接能力,16进16出HDMI矩阵上增加网络解码功能;64路路960P/720P,400路D1;(单屏)1/4画面时 = 1080P&9画面时 = 960P/720P&16/25画面时 = D1 ,接入网络摄像机数量大于500台(200W像素及以上),支持4×4或3*4 HDMI拼接屏,输出分辨率HZ/50HZ/30HZ,HZ,提供千兆自适应以太网口外部接口。
(4)增加" 8路解码器"2台,用在一层值班室与消控室,技术参数要求:满足输入信号(满足8路HDMI/VGA/DVI信号输出),带开窗、漫游、叠加功能,能实现任意拼接组合,采用局域网控制。
  以上调整清单如下:
6.  BMS智能化系统中,视频监控系统图纸(图纸编号为ZN)中的“流媒体服务器、存储管理服务器、中心管理服务器、”等设备,在响应的系统清单中没有体现,请澄清。如需报价请补充清单并提供相应的技术参数指标要求。
答:(1)增加1台"视频管理服务器"与1台"流媒体服务器",技术参数为: E5-核2.4GHz)×1/16GB DDR4×1/300G 10K SAS×4/3108_RAID_2GB/热插拔/DVD/1Ge×2/冗余电源/导轨/2U;调整清单如下:
(2)增加1台视"门禁平台服务器",技术参数为:E5-核2.4GHz)×1/16GB DDR4×1/300G 10K SAS×4/3108_RAID_2GB/热插拔/DVD/1Ge×2/冗余电源/导轨/2U;调整清单如下:
7.  BMS智能化系统中,门禁系统“非接触式IC读卡器”没有详细技术参数要求,本次投标是否由投标人自行选择产品?
答:请按照招标清单中的要求以及品牌报价。
8.  BMS智能化系统中,平面图、系统图纸和技术规格书中均未明确门禁控制器的安装位置,影响报价,请澄清。
答:一至三层所有门禁控制器安装在各楼层弱电间内,顶层安装在门附近。
9.  BMS智能化系统中, “盐城BMS智能化系统技术规范书”第30页2.3.4.2最后一段,要求“紧急出门按钮保证人员安全:逃生门及机房区域门设玻璃破碎按钮,可在紧急情况下,通过紧急按钮逃生,保证人员安全。”而清单未见此项,本次投标是否不考虑此项报价。
答:须考虑此项报价,安装于逃生门及机房区域门的读卡器附近,该报价须综合考虑到读卡器报价中,与主机房出门配套,并满足技术规范书和相关规范要求,清单调整如下:
10.BMS智能化系统中,清单中“4.3机房楼消控室中心设备、4.4维护中心消控室中心设备”这两个子系统中的清单项目中,为便于问题表述,截图如下:
以上圈出的这些项目,图纸中未有体现,清单和技术规格书中都缺少技术参数指标,无法报价,请澄清(请给出平面图及相关大样图、技术规格要求等)。
  答:(1)22寸监视器为普通液晶显示器,46寸液晶监视器技术参数如下;
(2)电视柜墙为2套,分别约25m2和15m2,其中1套安装4台46寸液晶监视器,1套安装12台21寸液晶监视器,由投标人根据清单要求进行报价;
  (3)单联操作台尺寸为1200(长)*600mm(宽),品牌为国产优质即可。
液晶监视器详细参数
TFT-LED背光
0.5415mm×0.5415mm
最大分辨率
最佳工作分辨率
1039.68mm×584.82mm
水平178°,垂直178?
输入输出接口
AV输入接口 4个
VGA接口 1个
HDMI接口 1个
分量输入接口 1个
S-VIDEO输入接口 1个
AV&输出 1个
DVI输入接口 1个
PC&AUDIO-IN 1个
音频输入 1个
音频输出 1个
遥控器型号
亚洲中性中文黑色多媒体遥控器(全哑),RC-A06(无LCD&TV节目)
遥控器控制范围
≤8m&±30°
AC100V--240V 50/60Hz
音响配置 2W+2W
伴音输出功率 2W+2W
-20℃--55℃
11.BMS智能化系统中,清单中,6.动环系统“氢气传感器、水浸传绳”图纸未体现,技术规格书中也没有设计安装要求,无法报价,请澄清。
答:(1)氢气传感器用于蓄电池组区域释放氢气浓度监测,具体参数如下:
氢气传感器参数:
-10---+70℃
-10---+80℃
0—95%(非凝露)
配LCD液晶屏
(2)漏水绳用于检测一层油机房、空调配电室,二层、三层空调区以及水管阀门周围漏水监测。
(3)漏水传感器参数:
12VDC(9~16VDC)
- 2 0~7 0℃,1 0~8 0 % R H (无凝露)
继电器( 0 . 4 A @ 1 2 5 V A C / 2 A @ 3 0 V D C )信号输出,同时有 L E D 灯及声音提示,
可按键清除报警声音
有被测液体时,继电器触点打开;无被测液体时,继电器触点闭合
带 1 m 引线用于连接水浸检测线缆(水浸检测线缆支持快接端子连接,可灵活延长)
符合 8 6 盒式安装尺寸,支持挂墙及底板安装。
电源及报警输出接口
12.BMS智能化系统中,动环系统点位图中(图号为ZN),如下图所示的
图中绿方块“漏水电极”是否指清单中“水浸传感器”?请澄清。
答:不是,绿方块为实际需要监测漏水点,这些漏水点需要使用漏水绳进行监测。另动环系统除清单中所列设备和材料外,其余监测设备(如油机监测、低压输出开关、避雷器监测、空调设备和加湿器设备监测、空调配电屏、UPS主机、输入屏、输出屏、列头柜、楼层配电柜、冷池监测等)所需的其他计量仪表、模块、传感器等均纳入对应的设备报价中,与设备成套报价,并满足设计图纸和技术规范书要求。
13.上图中C、E表示什么意思?请澄清。
答:绿方块为实际需要监测漏水点。
14.BMS智能化系统清单倒数第三项“200mm宽走线架”,缺少平面图纸和标高数据,由于本项中要求“含吊挂套件,支架制安、防火堵洞等全部工作,桥架配件(含三通、弯头、大小头、接口、下线转接[含波纹管]、出线板等全部内容)均纳入本次报价”,无图或详细清单无法报价,请补充或澄清。
答:走线架安装位置设计已标记,详细见图纸ZN、ZN、ZN内黄色标注,标高需按照现场确定。
15.BMS智能化系统清单中,门禁系统、动环系统中的网线,清单中没有详细的技术指标要求(例如线缆外皮防火等级),技术规格书也图纸也没体现,请问是否由投标人自行选型?
答:本次所有网线均选用超五类网线,型号为:对称双绞线缆-100ohm-超五类线-0.51mm-24AWG-8芯-PANTONE 430U。
16.BMS智能化系统清单中,“2.3机房内监控” 第10、11项“接入机柜”安装位置不明确,并且影响到计算相关线缆及管路,请澄清。并提供机柜技术参数要求。
答:(1)接入机柜安装位置设计已标记,详细见图纸ZN、ZN、ZN内黄色标注,配置要求见招标清单“2.3机房内监控” 第10、11项要求,由投标人根据整体要求、设备数量和现场实际情况确定。
(2)另一层测试室内的接入机柜600*数量由2架调整为5架,增加的3架机柜也安装在一层测试室。清单调整如下:
二、空调设备系统
17.数据中心机房项目空调设备系统报价清单“二.机房专用空调末端设备”序号1冷冻水型专用空调为上送风、左接管类型,此类型设备未在暖通图纸主要设备表中找到,是否为漏项,请澄清?
  答:有上送风、左接管类型,空调设计图纸中有,按招标清单进行报价。
18.数据中心机房项目空调设备系统报价清单“二.机房专用空调末端设备”序号10冷、冻水分配柜(LDU)至冷冻水行级空调(LCU)连管技术参数要求:汉莎管、管径DN25。其中“汉莎管”是否为笔误,为了不影响报价,请澄清“汉莎管”技术参数及要求。
  答:“汉莎管”改为“连接管”,参数见招标清单要求。
三、数据机柜系统
19.数据专业-技术规范书、清单和图纸中,缺少“数据集装架、数据集装架(服务器机柜)”的技术参数要求,无法报价,请澄清。
答:招标清单中的数据集装架22台为投标人供应;数据集装架(服务器机柜)由华为提供,具体详见招标清单约定和新提供的技术规范书要求。
20.“数据集装架、数据集装架(服务器机柜)”报价时是否需要含PDU电源分配条等,是否含侧板、盲板、承板、轮脚等,请澄清。
答:22台数据集装架的机柜交流电源模块(PDU)详见数据机柜系统中相关清单,数据集装架(服务器机柜)的机柜交流电源模块(PDU)不在本次报价范围之类,由华为供应。与数据集装架配套的所有材料均纳入设备报价(其中盲板:1U盲板5个,2U盲板5个。承板:80kg承板5个,240kg承板2个。不含轮脚,但需有与底座相连接的螺丝孔),其余部分须满足设计图纸和新提供的技术规范书要求。
四、装修系统
21.招标文件缺少装饰工程的技术规格书,影响报价,请补充提供。(例如:防静电复合地板、乳胶漆,地坪漆,矿棉板吊顶等一些主要材料的技术参数指标要求)
答:(1)抗静电地板参数要求:
材料采用硫酸钙抗静电地板,四周黑色导静电PVC围边,镀锌板或压花铝板封底。横梁选用钢材模压成型。高强度,水浸泡不变形。ABS包边,防静电地板用PVC导静电装饰边条,经焊缝处理,美观牢固。贴面:1.0 HPL 防静电贴面表面耐磨性能:≥1000转。防火等级A级,总体满足《建筑防火设计规范》 GBJ 16及《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222。所有产品符合A类不燃材料。封边电阻值:106∽109Ω(测试电压100v左右)。封边完全接触贴面、不松动或脱落。地板集中载荷(每
片板的中心点受力):≥363KG。规格:600×600×30/32/40mm
600*600*32
≧23000 n/㎡
600*600*40
≧33000 n/㎡
(2)乳胶漆:乳胶漆为白色,无具体参数
(3)地坪漆:水性环氧地坪、建议施工厚度达到2.5CM,最好在土建找平完成之前,配合土建进场施工,可以达到及高强度的表面抗性。因目前消防审核及严,所以,水性环氧地坪的耐火等级必须达到A级,需要有防火等级的检测报告,以做报备使用。
(4)矿棉板吊顶:厚度1.9;600*600mm规格;凹型槽接口。
(5)地砖:规格详见招标清单;厚1.6cm。
22.招标文件提供的装饰图纸中,立面图不全,请提供本次投标范围内的房间的立面图(例如,数据机房A、电力室、运营机房A、柴油发电机房、空调配电室等),否则无法报价,请补充提供。
&答:见装修图纸的“装施-029”(立面通用做法)。
23.招标文件装饰系统中缺少具体设计装修范围、无法准确知道需要设计的房间、影响核对工程量清单,影响报价,请补充说明设计装修范围。
答:所有室内房间均做,包括消防楼梯间,根据招标图纸及工程量清单。
24.招标文件缺少装饰原始结构图,不能核算工程量中的砖砌体拆除和填充墙,影响报价,请澄清。
答:现提供原始建筑平面图仅供参考,具体由投标人自行现场踏勘并综合报价。(附件是建筑设计图纸)
五、电源系统
25.电源系统清单中楼层配电柜推荐品牌为ABB(MNS3.0)、施耐德(Okken系列)、西门子(SIVACON S8)请问该部分配电柜采用原厂柜还是授权柜?
答:该部分配电柜采用原厂柜。
26.其他输入输出配电推荐品牌为ABB、施耐德、西门子,请问该部分配电柜是否采用授权柜?
答:楼层配电柜、UPS输出柜等抽屉柜要求采用原厂柜,其它定制柜可采用授权柜。
27.招标清单中配电柜技术参数及要求一栏中描述见图纸和技术规范书,但是招标文件技术规格书里没有配电柜技术规范书,请提供。
答:配电柜的技术参数要求在对应配电柜的示意图纸里有相应的说明要求,不再另附技术规范书,另配电柜生产前须把二次设计图提供给甲方和设计单位确认。
28.招标图纸楼层配电屏和UPS输出配电屏系统图中要求进线开关采用“进口”框架开关,请确认是否按图纸要求采用“进口”框架开关?
答:采用推荐品牌中质量合格可靠的合资产品。
29.招标图纸冷冻水UPS输出屏等配电屏系统图中要求总输入及输出均采用塑壳开关,塑壳开关要求采用质量合格可靠的“进口”产品。请明确该配电柜进线塑壳开关和出线塑壳开关是否采用“进口”产品?
答:采用推荐品牌中质量合格可靠的合资产品。
30.电源图纸中缺少冷却塔控制屏系统图,为方便投标报价请提供该部分图纸。
答:冷却塔控制屏为冷却塔的配套设备,由于不同厂家冷却塔可能不一致,由冷却塔厂家自行设计提供,需满足对应冷却塔的需求。要求双路电源输入自动切换(ATS),可远程和近端手动启停和监控,并给冷却塔风机和电加热供电。
31.消防系统清单中风机配电箱、控制箱缺少系统图,请提供。
答:系统图见新提供的盐城数据中心消防报警事故风机系统图1126.dwg
32.BMS系统清单中UPS配电箱没有系统图,请提供。
答:UPS配电箱为5个,参数调整为:其中1个配电箱内配置暂按两路63A/3P引入,每路输出为2路32A/3P+9路32A/1P报价;其余4个配电箱按1路63A/3P引入,输出为1路32A/3P+18路32A/1P报价。箱体尺寸按实际需求。包含五个配电箱的ZA-RVV 4*35mm2引入电缆和ZA-RVV 1*16mm2的接地电缆。清单调整如下
33.除了楼层配电柜其余配电柜的壳体采用推荐品牌中的柜体还是采用通用柜体。
答:采用推荐品牌中的柜体。
六、柴油发电机
34.柴油发电机清单中直流屏(含控制屏和电池屏)没有系统图,请提供。
答:油机配电柜的直流操作电源应与配电柜由投标人统一提供,系统图纸由厂家深化配置,须满足设计图纸、技术规范书和相关规范要求,直流操作电源应由信号屏、直流屏及电池屏等全套设备,需满足对应配电柜的操作控制需求。
七、消防系统
35.招标文件缺少消防系统的技术规格书,没有技术参数指标要求,部分产品无法选型报价,请补充提供。
答:消防系统相关设备技术参数指标详见图纸内容,型号以设计图纸为准。
36.招标文件第31页要求“本工程需要通过消防部门验收”,而清单中缺少验收相关费用报价项目,请澄清。
答:本工程涉及的所有验收费用、检测费用均由投标人自行考虑到综合单价中,并满足招标文件要求。
八、综合型问题
37.招标技术规格书中,有一部分产品要求制造商须通过相关认证,例如ISO9001(或等同)认证等;还有一些要求产品具有相关认证,例如“投标产品需能提供泰尔认证证书、▲UPS要求具有较强的带载能力,要求UPS的输出功率因数不低于0.9,请中标人随货提供投标机型的泰尔测试报告中的数据,并提供泰尔测试报告进行验证。”等等类似的要求,是否可以理解为:除了明确要求在投标时提供的资料外,如果招标文件中没有明确要求在投标时提供的相关认证或相关资料,承诺在中标后提供即可?
答:是的,招标技术规格书中的相关认证为中标后随货提供。
38.为了便于用project等网络计划软件编制进度表,投标人是否可以在投标文件中自行指定一个计划开工日期?
  答:本项目计划开工日期定为日。
39.招标文件第8页提到“一号、二号标书封袋及封面均按招标文件附件样式执行,封面不得有任何添加修改。”而招标文件附件样式仅在第62页提供了二号标书的封袋样式,并未提供二号标书的封面样式,请澄清。
答:盐城市政府采购网上附件中已有“二号标书的封面样式”。
40.投标文件的页面宽度、行高等,招标文件均未作要求,是否可理解为可以由投标人自行编制。
答:投标文件的页面宽度、行高等在招标文件中未作具体要求的,由投标人自行编制。
41.如进度计划表采用A4无法打印显示的是否可以用A3彩色打印?
答:进度计划表可以用A3打印(但须使用黑白打印)。
42.请问方案中的流程图、架构图、进度表等图标中的文字是否可以采用非4号宋体(或其他字体)?
答:可以采用非4号宋体(或其他字体)。
43.是否只需要项目管理人员的网上打印件加盖公章就可以?不需要证书原件?
答:如是信息系统集成资质的投标人,投标时须提供投标项目负责人的工信部(或中国电子信息行业联合会)的项目管理人员(高级项目经理)证书(网上打印并加盖单位公章)或证书原件。
44.本项目不接受保函形式的投标保证金。
45.本项目招标文件第8页中“一号标书正、副本至少须提交以下投标材料:投标函、法定代表人授权书、投标人资格声明、开标一览表、投标报价表、资信文件、实施队伍人员素质、信息技术服务运行维护证书(ITSS证书)、质量管理体系认证(ISO9001)证书、本项目运营服务方案等”调整为“一号标书正、副本至少须提交以下投标材料:投标函、法定代表人授权书、投标人资格声明、开标一览表、投标报价表、资信文件、实施队伍人员素质、本项目运营服务方案等”,信息技术服务运行维护证书(ITSS证书)及质量管理体系认证(ISO9001)证书不是资格审查材料。
46.本项目正、副本投标文件盖章及签字均须按招标文件要求执行。
47.本项目最高限价为人民币1.2 亿元,最高限价包含招商费用。
48.本项目补充通知文件中涉及到的清单调整内容已在原清单中进行修改,请各投标人按本补充通知文件附件修改后的新清单进行投标报价。本补充通知文件附件相关内容请各投标人自行下载。
49.本项目投标截止时间及开标时间均调整为日上午9时整。采购人将于投标截止时间的前30分钟,开始接受投标人的投标文件。递交及开标地点均调整为盐城市公共资源交易中心四楼开标二室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼,江苏驿都国际大酒店东侧)。
本项目补充通知文件为盐城市政府采购YCCG1605-40招标文件的有效组成部分。
其它内容不变,特此通知。
盐城市城南科教城管理委员会
                     盐城市政府采购中心
                     &日
Copyright (C)
盐城市政府采购网 All Right Reserves
盐城市政府采购网 版权所有 苏ICP备欢迎光临!盐城市政府采购网! 今天是
当前位置:&>&&>&&>&
YCCG1605-40华为数据中心机房项目补充通知文件
发布时间:& 浏览次数:
&&字体大小:【
YCCG1605-40华为数据中心机房项目补充通知文件
现将盐城市政府采购YCCG1605-40华为数据中心机房项目招标相关补充通知内容如下:
一、BMS系统
