120 铝电线缆桥架厂敷设正常能承载多少千瓦???

120铝芯线1200米能带多少千瓦_百度知道
120铝芯线1200米能带多少千瓦
我有更好的答案
120平方铝芯线能带168个千瓦。根据口诀,120平方的铝线其安全载流量为其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。因此,根据功率的公式:P=1.732UIcosφ有P=1.732X0.38X300X0.85=168kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。上述功率适用电缆单根明敷、环境温度25℃条件,如果电缆有穿管、环境温度较高,要相应打9折或8折。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
加固公司技术员
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。3*240+2*120的铝芯电缆最多能承载多少个千瓦的功率(建筑现场用电最大设备130多个千瓦)_百度知道
3*240+2*120的铝芯电缆最多能承载多少个千瓦的功率(建筑现场用电最大设备130多个千瓦)
3*240+2*120的铝芯电缆最多能承载多少个千瓦的功率(建筑现场用电最大设备130多个千瓦)从变压器到一级配电室有63米,从一级到二级配电箱有200米,
我有更好的答案
理论上来说…完全可以了…只要不同时使用最大功率的设备
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。185铝电缆能带多少千瓦 完美作业网 www.wanmeila.com
185铝芯电缆能带多大负荷 以常用的VV型电缆在380V系统中为例,2芯185平方毫米的电缆可传输的功率:95kVA(空气中敷设),118kVA(土壤中敷设)3芯185平方毫米的电缆可传输的功率:142kVA(空气中敷设),171kVA(土壤中敷设)计算过程如下:1、查阅生产厂VV型185平方毫米电缆的载流量(1)、2芯185平方毫米的电缆的载流量:空气中敷设为250A,土壤中敷设为310A。(2)、3芯185平方毫米的电缆的载流量:空气中敷设为215A,土壤中敷设为260A。2、功率的计算(1)、2芯185平方毫米的电缆空气中敷设:380Vx250A=95000VA=95kVA土壤中敷设:380Vx310A=204030VA=117800VA=118kVA(2)、3芯185平方毫米的电缆空气中敷设:√3x380Vx215A=141504VA=142kVA土壤中敷设:√3x380Vx260A=171122VA=171kVA
185铝芯电缆能带多大负荷? 185铝线365个电流,可以负载166KW。工程上,一般铝芯电缆每平方允许通过的安全电流为2A、185平方的铝芯线允许通过的安全电流为370A。而三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。如若功率等于1千瓦,电压U=380V,功率因数为0.9,考虑发热、机械损失等效率η=0.9。实际工程中还需考虑电机的过载能力、三相电流的不平衡、供给电源电压的下降等因素0.96,则电流I=1000÷√3÷380÷0.9÷0.9÷0.96≈2A,也就是电流在一般情况下可按每1千瓦相当于2安培的相电流考虑。则370A的相电流的电机的功率约为185千瓦。严格讲这与电线(缆)的长度、压降要求、是否长期运行的、是空架还是埋地、环境温度的高低、其采用什么绝缘材料、有没有绝缘层等的诸多因此相关。因为,影响电线(缆)允许电流的因素很多。理论上可按发热条件选择计算、按容许电压损失选择计算、按经济电流密度选择计算这三种计算方法去确定。
一级箱到二级箱185铝电缆能带多少千瓦 在380V电压条件下,185mm?铝电缆 可带负荷应<140kW。185mm?铝电缆可分为带铠和不带铠两类,安装方式有在空气中明装和直埋敷设两大类。根据低压接地系统方式的不同芯线数有4芯(TN-C)、3+2芯( TN-S)等,安全载流量都有所区别。常见的YJLV22-3*185 +2*95铝芯电缆的安全载流量约为270A左右,YJLV-4*185还要稍大些约350A左右。据此计算负载功率P=电流I×1.732 ×0.38 ×0.8,YJLV22/3+2芯185铝电缆可带140KW以下负载,YJLV/3+1芯或4芯185铝电缆可带180KW以下负载。若负载功率因素较低,此容量还应更小。已知条件为一级箱到二级箱电缆,按规范开关容量应小于电缆容量,所以应先选择总开关容量,再选择电缆容量。
95平方铝电缆能带多少千瓦的照明用电 95平方铝线最大安全载流是238安培。
3*400+2*185的铝芯电缆,300米长度.电压380V,最大可以带多少KW的负荷? 选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。1)按经济电流密度选择,初期投入成本加运行维护费用为最低(最合理范围)。2)按发热条件(安全载流量)选择导线截面(1、发热和散热平衡,温度不上升也不下降;2、温度在绝缘材料的承受范围之内;3、温度不会降低使用年限)。3)按电压损失条件选择导线截面,各负荷点的电压在合格范围。4)考虑机械强度,导线能承受拉力。一、按经济电流密度计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:3000及以下
5000以上裸铜线 3.0A/ mm? 2.25 A/ mm? 1.75 A/ mm?裸铝线 1.65 A/ mm? 1.15 A/ mm? 0.9 A/ mm?铜电缆 2.5 A/ mm? 2.25 A/ mm? 2.0 A/ mm?铝电缆 1.92 A/ mm? 1.73 A/ mm? 1.54 A/ mm?1.92X400=765A (约427KW),也就是说,带427KW,比较经济合理。二、按导线的安全载流量算为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm?;铝线选3~5A/mm?。载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm?铜线载流量是18A,10mm?铜线载流量是80A,100mm?铜线载流量是320A等等。3X400=1200A (约670KW)也就是说,带670KW,电缆的温度在合理范围。三、按电压损失条件选择导线截面,按线路电压损失百分数的最低要求 △U=5计算P=CS △U/L=46X400X5/300= =307 KW也就是说,带307 KW负荷,设备能够有合格的电压正常启动运行。这个问题我应该答过,如果带800KW负荷,需要1000mm?铝电缆,600mm?铜电缆。
185铝线电缆最高承受多少千瓦 经查电线电流对照表,185平方的铝线明线敷设安全载流约365A。三相电的功率因数以0.85计算,  则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×365×0.85=204kW。三相电中的电功率的计算公式:1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】
4根185加1根95铝芯电缆能带多少kw? 没有提是什么绝缘的铝芯电缆,同样规格的电缆,采用的绝缘材料不同,长期允许载流量是不相同的,能够带的负载也不相同。1、交联聚乙烯绝缘电缆:YJLV-0.6/1 4X184+1X95 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中敷设(环境温度40°C)时的载流量为:299A,能带约150kW的负载;YJLV22-0.6/1 4X184+1X95 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,在土壤直埋敷设(环境温度25°C)时的载流量为:321A,能带约160kW的负载;2、聚氯乙烯绝缘电缆VLV-0.6/1 4X184+1X95 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中敷设(环境温度40°C)时的载流量为:246A,能带约123kW的负载;VLV22-0.6/1 4X184+1X95 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,在土壤直埋敷设(环境温度25°C)时的载流量为:252A,能带约126kW的负载。
185铝电缆,1500米降多少电压 截面积为185mm?,长度为1500m的铝芯电缆,在流过最大安全载流量时,压降约为85V。计算过程如下:查表知,185mm?铝芯电缆的安全载流量是345A,常温下的导体直流电阻最大值是0.164Ω/km。则1500m长,185mm?铝芯电缆的在最大安全载流量下的压降VdVd = (电位长度电阻值 x 长度)x 最大安全载流量 = (0.164Ω/km x 1.5km)x 345A = 85V
185平方的铝芯线能负载多少个千瓦 185平方的铝芯线一般能负载185个千瓦。185平方毫米铝芯电缆可以带多少千瓦 架空的80.地埋的100,距离三十米没内,如果是大电动机,要软启动或者星三角降压启动,以上仅供参考120平方的电缆可承载多少千瓦的负荷_百度知道
120平方的电缆可承载多少千瓦的负荷
我有更好的答案
查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,120平方毫米的铜芯电缆,可以长期通过350A电流,使用三相电源,可以带133KW的负荷。
无线电爱好者
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。35平方铝芯线桥架内设,最大能承受多大电流?_百度知道
35平方铝芯线桥架内设,最大能承受多大电流?
我有更好的答案
大约70A,在什么地方敷设和电缆载流量关系不大。
为您推荐:
其他类似问题
桥架的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。