2800立方要配多大的氟利昂制冷剂机组

||||||||||
||||||||||
查看: 14907|回复: 31
问下冷库正常工作的高低压力各式多少,还有看下这图这机组是多大的
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 缒逸锝鑀 于
23:31 编辑
如题一般冷库机组的高低压运行压力是多少,我们去维修了一个冷库冻肉的。。氟利昂漏完了,漏处理好了加氟利昂不知道加多少合适。。现在的运行压力是抵押在1个压,高压接近11个压的样子。。还有我以前没有修过冻库也不知道这机组是多大的。。只拍了照...还有我们这里的温度白天在10度左右,晚上几度吧
阅读权限40
在线时间 小时
& & 看不到任何可用的数据,比如铭牌!看压缩机外观为比泽尔压缩机,由于用在低温库,又是4缸压缩机,比泽尔单级低温4缸半封压缩机最大匹数20匹!加上描述的内容参数不详,比如现在的1公斤低压对应的库温是多少摄氏度?加注制冷剂到低压截止阀挂霜为止,以上代表个人观点,只提供参考!
热心助人!
阅读权限110
在线时间 小时
所有压力都要看对应的温度和工况
阅读权限30
在线时间 小时
看不到任何可用的数据,比如铭牌!看压缩机外观为比泽尔压缩机,由于用在低温库,又是4缸压缩机,比泽 ...
我们也是晚上加班弄的,明天再去拍张机子的参数。。还有我们走的时候低压在1公斤左右。。高压室11公斤的样子。。那时候的库温在0度左右,因为当时有工人在开门搬肉。。。还有你的意思是加氟利昂加至回气管就是低压管结霜最合适是吧。。。还有就是氟利昂加注的是R22大楷有13KG左右现在。。。等明天去看看再来回复。。因为没修过没经验所以才来求助下大家
阅读权限30
在线时间 小时
还有我走的时候看机子的运行电流在19A左右
阅读权限40
在线时间 小时
我们也是晚上加班弄的,明天再去拍张机子的参数。。还有我们走的时候低压在1公斤左右。。高压室11公斤的 ...
明天看看多大的机组,最好有个铭牌,设计停机温度多少摄氏度?,去的时候看看库温和表压是多少,做个记录,白天版块有很多人会回复你的,你这个机组是有液视镜的,在过滤器旁边。库温0摄氏度,蒸发压力偏低,个人初步判定此时你的机组还在缺氟状态,液视镜也应该不是满液状态,个人分析!你明天可以通过观察得知!
热心助人!
阅读权限40
在线时间 小时
还有我走的时候看机子的运行电流在19A左右
那应该是15匹的压缩机,明天详细观察,不要去动膨胀阀,你就只是补漏抽空加氟,要正常问题不大
阅读权限30
在线时间 小时
那应该是15匹的压缩机,明天详细观察,不要去动膨胀阀,你就只是补漏抽空加氟,要正常问题不大
的确夜视窗不是满的,还有个关键的问题。。是这个机组加氟时候没有抽真空。因为当时我们也没动系统就直接加了一部分液态的氟利昂。。。还有现在整机的电流波动也很小不超过0.5A。。。这样没有抽真空对制冷有没多大影响。。。漏氟的位置就在那夜视窗后面一点我也不知道那叫什么阀。。就是密封圈密封不严我把高压锁住后自己动手做了个换上解决了漏的问题。。现在就是想这样工作一晚上对机组有什么影响。。。。
阅读权限40
在线时间 小时
的确夜视窗不是满的,还有个关键的问题。。是这个机组加氟时候没有抽真空。因为当时我们也没动系统就直接 ...
那是供液电磁阀,你是把高低压阀门关死直接操作的?至少要排空,制冷剂从你拆开的电磁阀处溢出,会造成阀体乃至管道结霜,时间长,霜化起水附着在里管道,可致系统堵塞!但是低温系统不抽真空对系统的影响还是比较大的,但愿你操作得把细,明天多观察,不好拿捏加注量,慢慢补加气态制冷剂 ,观察低压表压与库温,液视镜的状态!有问题反应到论坛,有很多老师傅会帮助到你的!
热心助人!
热心助人!
阅读权限50
在线时间 小时
本帖最后由 力博特 于
09:36 编辑
气温较低,高压11kg,冷凝温度30度,说明外风机有风机控制器,
手摸过滤器,温度应与手温相当或略低于手温,
超过手温是缺氟了,远低于手温是氟加多了。
低压1kg左右,蒸发温度-25度,压机不结霜,说明系统很正常
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有制冷原理与应用补充复习资料07_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
制冷原理与应用补充复习资料07
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢氟利昂冷冻机(低温压缩式冷冻机组)-氟利昂,压缩式,冷冻机,低温冷冻机组-冷冻,制冷,低温制冷 --40℃低温制冷机 工业低温水
手机扫描访问
欢迎来到谷瀑环保
深圳市川本斯特制冷设备有限公司
工业制冷机,水冷机,油冷机,冷水机,冷却机,工业循环水冷却机,冷风机,制冷机,冰水机,冻水机,组合式空调机组,净化恒温恒湿空调机,恒温恒湿机,螺杆式冷水机
您当前的位置: >
> 氟利昂冷冻机(低温压缩式冷冻机组)
氟利昂冷冻机(低温压缩式冷冻机组)
产品型号:CBE-84ALC低温冷冻机
品&&&&&&&&牌:川本 低温冷冻设备
所&&在&&地:广东深圳龙岗区
更新日期:
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:
广东深圳龙岗区
&深圳市川本斯特制冷设备有限公司
&联&系&人:&&高峰&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&8&
&邮&&&&&&编:&518000&
&传&&&&&&真:&9&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
&品牌:川本 低温冷冻设备 &加工定制:是 &类型:低温冷冻机 &&型号:CBE-84ALC低温冷冻机 &额定制冷量:84 &输入功率:25 kw&&外形尺寸:00 m&重量:1200 kg&应用领域:低温冷冻,氟利昂,冷媒,压缩式 &&冷冻方式:风冷式 &&&
深圳市川本斯特制冷设备有限公司是一家专业研发、生产、销售制冷设备及温湿度控设备的厂商。如冷水机、冷风机、除湿机、恒温恒湿机、油温机、冷油机(循环冷却水/油/风机)的设计、安装、售后维修与保养等为一体化的专业温湿度控制方案解决厂商。
一、加热控温机:恒温范围40-350度。此机又叫模温机、油温机和水温机。给终端设备提供恒温的热源。
二、低温控温机:恒温范围零下60℃-25度。此机又分为冷油机、冷水机、冷风机。以上设备都是通过压缩机制冷,达到常温以下,温度可控可调,根据客户要求可以满足不同工艺需求(低温冷水机、超低温冷冻机)。根据压缩机散热方式不同又分为风冷式与水冷式。此制冷机是给终端设备提供恒温的冷源,来达到终端设备冷却降温,且温度可控可调。
三、常温冷却控温设备:温控范围25-40度。闭式表冷器或冷却塔只能散热降温至当时室外温度,所以不能算恒温机。
四、工业空气控温机:可以恒温范围-40℃至35℃。此机又叫冷气机、冷风机、工业空调。此机主要用在给设备腔体降温。如波峰焊、曝光机等。
五、湿度控制机:空气除湿机可以将湿度控制在45%-75%,如果有回风的环境可以控制精度为&5% 。此设备有两个类型制冷除湿和加热除湿。
六、温湿度控制机:川本根据市场需求研发生产出恒温恒湿机,满足精密设备的生产空间-空气恒温恒湿。有回风的密闭空间温度可控制在18-26℃,精度&2℃;湿度45%-75%,精度5%;此机为精密恒温恒湿空调多用在机房、医院、实验室等。温度、湿度皆可调可控。
七、油温控温机:川本根据液压油站、润滑油等机床专业研发生产出循环油/水温度控制机(油冷机)。液压油温度在一年四季在30-40度之间是最理想,在中国的北方既要考虑液压油的夏天制冷散热降温;又要考虑长时间不用液压油温度过低粘稠,所以此机又要有加热功能。在南方只需考虑夏天液压油温度过高只降温即可。
八、冷热一体控温机:此机也是常说的高光模温机(速冷速热、即冷即热),同一个管道里可以瞬间切换出高低温油或水。此机常用在模具行业。
九、热回收式节能控温机:此机依制冷为主,常规制冷散热的过程中多加个循环系统,回收常规制冷机散发的热量,集中回收制造出60度左右的高温水,可供洗澡、供暖等。热回收冷热水/风机组可以满足商业洗浴中心、工业大面积空间的夏季降温与冬季取暖问题,广受客户追捧!一台机子同时可以制造冷水、冷风、暖水、暖风。
川本温湿度控制机在经过川本研发人员的钻研,同时依据调查资料等各方面信息资源后,把川本系列产品如潮水般涌向工业市场,其中包括激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、机械切削加工、铸造、表面处理、电镀、氧化、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮草加工、油墨生产、印刷等产业。范围覆盖整个工业的生产,且经过川本研发人员有针对性的对各行业进测试,其效果可以和国外引进的相同设备媲美。
贵公司需选用何种类型、型号、功率的温湿度控制机,川本可以为您开发非标温湿度控制机。
请致电川本-高峰工程师咨询。
由于川本生产机型较多,以下主要介绍低温循环冷冻水机
冷水机是制冷机器,又称冰水机、冷冻水机、制冷机等。能够循环制造高低温、恒温、恒压、恒流的循环冷冻水。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环(压缩机,蒸发器,冷凝器,循环泵),这些机器可以实现不同的制冷剂。压缩式制冷机利用冷媒作为制冷剂,以达到制冷效果很强的亲和力。冷水机工作原理如图所示。
 冷水机在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。它们通常用于塑料工业的注塑和吹塑成型,金属加工切削油,焊接设备,压铸 和机加工,化学加工,制药制定,食品和饮料加工,造纸,水泥加工,真空系统,X射线衍射,电力供应和发电站,分析设备,半导体,压缩空气和气体冷却。它们还用于冷却高热能,如核磁共振成像仪和激光专门的工程项目,并在医院,宾馆和校园。近年随着我国加入WTO,生产制造业进入了一个黄金时期,同时市场竞争激烈对产品质量的要求亦有较大程度的提高。很多的领域都可能会使用到冷水机,例如在生产过程中,由于机械、模具及工业反应不断产生热量,当温度超过物料之承受程度产品质量就不稳定。塑料容器在生产过程中如不能及时冷却定型,生产出来的容器将不饱满,壁厚不均,色泽不明亮,甚至无法成型, 造成产品品质较低。有很多塑胶制品厂,或是需要冷水机将机器用的循环水和循环油冷却的朋友,在购买工业冷水机的时候,往往不知道用什么类型的冷水机,才能达到自己要求的制冷效果,或是说不知道什么样的机器更适合自己的生产车间。那么现在,川本制冷机()告诉大家一些冷水机的选型方法。希望能对朋友们有些帮助。
一、冷水机的分类:
首先,我们要分清楚冷水机的类型:一般冷水机分为水冷和风冷两种。
风冷冷水机,内含有水箱和水泵,无需冷却塔散热。安装移动方便。但是对环境要求高,首先,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果。另外,如果您想把冷水机放在有湿度要求的无尘车间里的话,会在机顶产生大量水蒸气。
水冷冷水机,分为开放式冷水机,密封式(有的称为箱型冷水机)和螺杆式冷水机。水冷式冷水机,都要另外加装冷却塔和水泵,才能达到较好的冷却效果。开放式的冷水机,还要另外装一个水箱,密封式就不必了,因为他自身内置了水箱。开放式一般会安装在车间外,便于检修,但因其不够美观,所以就产生了密封式的水冷型冷水机。密封式的水冷冷水机是一个箱体结构,安装方便,使用方便,在美森制冷的客户群中比较受欢迎。但是如果您对制冷量的要求非常大的话,就建议您选用螺杆式的冷水机了,如果您对冷水机的压缩机要求达到100HP以上时,我们会建议您用螺杆式冷水机。
二、冷水机的配备:
1、压缩机;2、泵浦;3、电脑PC板,触摸式控制,安全方便;4、温控器:液晶显示温控电子板;5、膨胀阀、过滤器;6、内置外覆绝热材
料的304不锈钢水箱1个;7、电器
8、安全保护系统
压缩机延时起动保护&&&&&&& 冰水泵过载及指示灯
压缩机过载保护&&&&&&&&&&& 马达反转保护及指示灯
压缩机过载保护及指示灯&&& 冷媒不足保护及指示灯
冷媒高压安全阀&&&&&&&&&&& 散热不良保护及指示灯
故障警报蜂鸣器
三、冷水机对塑胶机械的作用:
1、冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率;
2、冷水机应用于数控机床、坐标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。
四、冷水机选型温馨提示:
1、标冷水机温差为5度,(20度降15度),假如一台CBE-3ALC的冷水机每小时的标准冷水机流量为0.5个立方。那么您在试用这台冷水机的时候
不能只看冷水机的流量,还要看您需要的温度是多少,假如您试用的温度是从58度降到7度,温差很大的话,那么就会减少每小时的冷冻水流量,从3.5个立方减到1个多立方。若您要是需要每小时3.5个立方的流量的冷水机,则要选择更大一些的机型。
2、在试用冷水机的时候,还要看您是直接冷却,还是间接冷却。直接冷却就是把水直接进冷水机,冻水出来直接进行您需要的产品里面冷却,直接冷却的效果明显要好。间接冷却就相当于把水放在盆子里,在盆子上面在放一个小盆子,小盆子里面放要冷却的产品,相对来说间接冷却的效果要差一些。所以,您在选型的时候,要考虑到这方面的。
3、一些用户使用水池进行冷却,有以下弊端:
l& 水质较差,容易堵塞机器水道,造成更大的损失。
l& 浪费水资源,提高用户成本。
l& 天气过热的时候,水温达不到要求,影响产品品质和效率。
冷水机运用于各行业
塑料、塑胶行业用冷水机:塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。
&&& 挤出线材及抽粒行业用冷水机:很明显,水槽是个开放式的容器,所以,我们在选配冷水机时,要注意一点,冷水机的蒸发器,应选用壳管式,不可以选用盘管式的。其原因如下:盘管式冷水机的蒸发器,是一个开放式的水箱,当冷水机停止工作时,泵浦没有压力,水槽的水位一般高于冷水机,此时,水槽的水会回流到冷水机的水箱,造成冷水机的水箱溢水。壳管式则不同,其蒸发器是一个闭回路,不会有溢水的问题。
&&& 控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床用冷水机:应用于数主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。提高机械润滑的效率减少磨损及机械寿命。
&&& 电子行业、超声波清洗行业用冷水机:冷水机冷却稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率,能降低清洗剂温度,冷凝气态清洗剂,有效防止清洗剂的挥发。
&&& 真空离子镀膜行业用冷水机:离化源在初始工作时需加热启动,运行时需冷却,冷却系统故障将会导致离化源损坏。冷却水必须用高压水泵至离化源内的冷却通道冷却离化源。
&&& 电镀行业用电镀冷水机:电镀液冷却,使金属、非金属分子稳定.冷水机使金属分子随着稳定的电流快速贴附上镀件表面,增加镀件的密度和平滑,缩短电镀周期,提高质量,并可有效地回收各类昂贵的化学物质,工业制冷设备同理也适用于真空镀膜工业。
A.直接冷却:即镀液直接通过过滤机或是过滤网进入冷冻机的蒸发器进行降温再回到氧化槽。此冷却方式的优缺点:冷却时间短、效果好;缺点就是蒸发器需要做防腐处理(一般采用钛合金),蒸发器里容易结垢,需定期清洗,否则影响制冷效果和机器运行。B.间接冷却:氧化槽里铺置钛管,冷冻水通过钛管带走渡液热量达到降温目的;若铺钛管不便可添一换热器(需是钛合金制成)一边走冷冻水一边走镀液。
&&& 食品工业用冷水机:冷水机用于各类食品加温后高速冷却,使之能适用入罐及装瓶要求,另外还有各类发酵食品需要不同的冷却温度以稳定发酵需要,提高发酵产品,保证发酵质量,同样也使用于制药业、化学工业制冷设备。
&&& 研磨机行业用冷水机:三辊机在研磨过程,由于分子结构发生变化产生温度,温度过高影响原料的质量,生产效率,对设备磨损严重。运用冷水机循环冷却控制温度,可以大大提高生产量,减少设备的损坏。最重要的事保护员工安全。
低温冷冻机 低温冷冻机组 低温冷冻水系统 低温冷冻系统 低温冷冻系统图& 低温冷冻水机 超低温循环冷冻水机 工业低温冷冻机 工业循环低温冷冻机组
供应商的其他相关信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
深圳市川本斯特制冷设备有限公司
联系人:高峰
联系电话:8
联系地址:深圳市龙岗区龙新社区沙背沥东升路18号(川本制冷机工业园)技术支持:&&&&使三立方水在一小时内从0度降到零下8度需要用多大的制冷机需要多长,多粗的铜管来传导氟利昂,如何换算的?
根据初中的比热有关知识:Q=M*C*T3m^3的水就是3000kgC=4.2*10^3 J/(kg°C)Q=3*10^3*4.2*10^3*8=100.8*10^6 J冷机制冷功率(制冷量)P0= Q/t=100.8*10^6/(60*60)=28000W制冷机的效率为n的话Q+W=压缩机发热和向外散的热n=Q/W一般n>3P
为您推荐:
其他类似问题
楼上注意,方法是对的,但应该用冰的比热来算。 水的比热容是:4200J/(KG.℃)冰的比热容是:2100J/(KG.℃)
楼主你注意了没有,除非水是不可能下降到&-8℃&的。所以虽然我楼上思路很正确,但是结果不对。根据相图,若想至少冷却至&-8℃不结冰,3立方水至少要加20kg食盐。但这个时候水的比热就会发生变化,需要重新计算。(制冷机功率要比纯水的大)&回“zclyyh”我没说“huxuec”的方法错误。只是你们犯了相同的错误,就是无论用水的比热还是冰的比热,都不对,因为不存在&-8℃&的冰。所以我的建议是换成盐水的比热来算。
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 氟利昂制冷 的文章

 

随机推荐