钢筋取样焊接长度焊接接头取样有何规定?

钢筋焊接件及连接件的取样要点有哪些?
&钢筋焊接件及连接件的取样要点有哪些?
(一)热轧钢筋
以同一牌号同一炉罐号同一规格同一交货状态,不超过60吨为一批
拉伸检验:任选两根钢筋切取两个试样,试样长500mm
冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算:
L=1.55*(a+d)+140mm
式中:L试样长度
a钢筋公称直径
d弯曲试验的弯心直径;按下表取用
钢筋牌号(强度等级) HPB235(级)&&&&& HRB335&&&&&& HRB400&&&&&&&&& HRB500
公称直径(mm)&&&&&& 8~20&&&&&&&& 6~25 28~50&&& 6~25 28~50&& 6~25 28~50
弯心直径d&&&&&&&&&&& 1a&&&&&&&&&&&&&& 3a&& 4a&&&&&&&& 4a&& 5a&&&&&&&&& 6a&& 7a
在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取
(二)低碳钢热轧圆盘条
以同一牌号同一炉罐号同一品种同一尺寸同一交货状态,不超过60吨为一批
2取样方法:
拉伸检验:任选一盘,从该盘的任一端切取一个试样,试样长500mm
弯曲检验:任选两盘,从每盘的任一端各切取一个试样,试样长200mm
在切取试样时,应将端头的500mm去掉后再切取
(三)冷拔低碳钢丝
甲级钢丝逐盘检验乙级钢丝以同直径5吨为一批任选三盘检验
从每盘上任一端截去不少于500mm后,再取两个试样一个拉伸,一个反复弯曲,拉伸试样长500mm,反复弯曲试样长200mm
(四)冷轧带肋钢筋
&1冷轧带肋钢筋的力学性能和工艺性能应逐盘检验,从每盘任一端截去500mm以后,取两个试样,拉伸试样长500mm,冷弯试样长200mm
2对成捆供应的550级冷轧带肋钢筋应逐捆检验从每捆中同一根钢筋上截取二个试样,其中,拉伸试样长500mm,冷弯试样长250mm如果,检验结果有一项达不到标准规定应从该捆钢筋中取双倍试样进行复验
(五) 钢筋焊接接头的取样
A取样规定[根据钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)]
1钢筋闪光对焊接头取样规定
a 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号同直径钢筋焊接接头应作为一批当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算
b 力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验
c 焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件
d 螺丝端杆接头可只做拉伸试验
e 封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号同规格的接头为一批,只做拉伸试验
f 当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同
2钢筋电弧焊接头取样规定
a 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号同型式接头作为一批每批随机切取3个接头,做拉伸试验
b 在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验
c 钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查
d 模拟试件的数量和要求应与从成品中切取时相同当模拟试件试验结果不符合要求时,复验应再从成品中切取,其数量和要求与初始试验时相同
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件
3钢筋电渣压力焊接头取样规定
在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件
4钢筋气压焊接头取样规定
a 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批
b 在柱墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件
B试件长度[根据钢筋焊接接头试验方法标准(JGJ/T27-2001)]
1拉伸试件的最小长度
接头型式&&&&&&&&&&&& 试件最小长度mm
电弧焊 双面搭接双面帮条&&&&&&&&&& 8d+Lh+240
单面搭接单面帮条&&&&&&&&&&&&&& 5d+Lh+240
闪光对焊电渣压力焊气压焊&&&&&&&& 8d+240
注:Lh帮条长度或搭接长度,钢筋帮条或搭接长度应符合下表要求:
钢筋牌号&&&&&&&&&&&&&& 焊接型式&&&&&& 帮条长度或搭接长度Lh
HBP235&&&&&&&&&&&&&&&& 单面焊&&&&&&&&&& 8d
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 双面焊&&&&&&&&&& 4d
HRB335HRB400RRB500&&&&&& 单面焊&&&&&&&&&& 10d
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 双面焊&&&&&&&&&& 5d
切取试件时,应使焊缝处于试件长度的中间位置
2弯曲试件长度按下式计算:
L=D+2.5d+150mm
式中:L试件长度
D弯心直径(mm)
d钢筋直径(mm)
切取试件时,焊缝应处于试件长度的中央
弯心直径D按下表规定确定
钢筋焊接接头弯曲试验弯心直径
钢筋直径&&&& 25mm&&&& >25mm
钢筋级别&&&&&& 弯心直径D(mm)
级&&&&&&&&&& 2d&&&& 3d
级&&&&&&&&&& 4d&&&& 5d
级&&&&&&&&&& 5d&&&& 6d
级&&&&&&&&&& 7d&&&& 8d
(六)机械连接接头[根据钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003)]
1钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,取样按以下进行:
a 每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;
b 钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取接头试件的同一根钢筋;
2接头的现场检验按验收批进行同一施工条件下采用同一批材料的同等级同型式同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验
3接头试件尺寸
a 试件长度如下所示
L1=L+8d+2h
L接头试件连件长度
h试验机夹具长度,当d<20mm时,h取70mm,当d20mm时,h取100mm
L1试件长度
在取有于工艺检验的接头试件时,每个试件尚应取一根与其母材处于同一根钢筋的原材料试件做力学性能试验
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:钢筋焊接接头的有关规定是什么_百度知道
钢筋焊接接头的有关规定是什么
我有更好的答案
  钢筋焊接接头设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径35倍的区段范围内(不小于500mm),一根钢筋不得有2个接头(构件全长钢筋应尽量少设焊接接头)。有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:  1、非预应力钢筋:受拉区――不宜超过50%;受压区和装配式结构节点不限制,  2、预应力钢筋“受拉区不宜超过25%;当采用闪光对焊且有保证焊接质量可靠措施时,可放宽至50%;  3、受压区和后张法的螺丝端杆不限制。  4、焊接接头距钢筋弯曲处不应小于钢筋直径的10倍,也不宜位于构件的最大弯矩处。
采纳率:78%
来自团队:
钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径35倍的区段范围内(不小于500mm),一根钢筋不得有2个接头(构件全长钢筋应尽量少设焊接接头)。有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:
(1)非预应力钢筋:
受拉区――不宜超过50%;受压区和装配式结构节点――不限制,
(2)预应力钢筋:
受拉区――不宜超过25%;当采用闪光对焊且有保证焊接质量可靠措施时,可放宽至50%;
受压区和后张法的螺丝端杆――不限制。
焊接接头距钢筋弯曲处不应小于钢筋直径的10倍,也不宜位于构件的最大弯矩处。
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
焊接接头的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。钢筋焊接接头试验方法标准_中国百科网
钢筋焊接接头试验方法标准
    
1 预埋件不仅起着预制构件之间的联系作用,还借助它传递应力。焊点是否牢固可靠,对于结构物的安全度将产生影响。本条文对外观检查的抽查数量作了具体规定。 2 规定,预埋件钢筋T型接头拉伸试验时,可采用现行行业标准《钢筋焊接接头试验方法标准...
  焊接接头金相试验的方法介绍   金属材料的物理性能和机械性能与其内部之组织有相关连,因此,可以借着金相试验的宏观组织及微观组织的观察判断其的各项性能。万贯五金机电网认为,焊接接头的金相试验包括宏观金相试验和微观金相试验两部分。   1...
接头的力学性能进行定性评定。 ??? 这种方法只能粗略判断出接头性能的强度指标,而对它的塑性指标却无能为力。为了定量评定焊接接头的强度指标和塑性指标,为焊接工艺参数的改进提供有力的数据,开展了微型剪切试验。? ??? 试验系统中的剪切刀具为...
收录时间:日 14:42:33 来 源:[标签:来源]作者:[标签:作者]
上一篇: &(&&)
创建分享人
Copyright by ;All rights reserved.对于钢筋机械连接接头和焊接接头,标准中主要有哪些相关规定?
添加时间:
来源: | 阅读量:487
提示: 答:(1)钢筋机械连接应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2010)的有关规定。 (2)钢筋焊接连接应符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2011)的有关规定。 (3)机械连接接头的混凝土保护层厚度宜符合现行国家标准《混凝士结构设计规范》( GB)中受力钢筋保护层的有关规定。最小不得小于15mm,接头之间的横向净
&&& 答:(1)钢筋机械连接应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2010)的有关规定。
&&& (2)钢筋焊接连接应符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2011)的有关规定。
&&& (3)机械连接接头的混凝土保护层厚度宜符合现行国家标准《混凝士结构设计规范》( GB&)中受力钢筋保护层的有关规定。最小不得小于15mm,接头之间的横向净距不宜小于25mm。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
对于传统的硬开关技术变频......
将功率器件直接串、并联使......
USS_WPM_W(见图10-39)、US......
逻辑控制电路运行的基本条......
新闻热点排行套筒接头或钢筋搭接焊接接头取样是在现场已安装好的钢筋中随机切取的吗??如果是那切取后留下的空缺如何补
提问者:网友
根据规范要求,钢筋接头外观质量,施工单位、监理单位全部检查。焊接接头的力学性能以同级别、同规格、同接头形式和同一焊工完成的每200个接头为一批,不足200也按一批计。冷挤压套筒连接以同等级、同规格、同接头形式每200个位一批,不足200也按一批。施工单位每批抽检一次,从中切取6个试件,3个做拉力试验,3个做冷弯试验。监理单位见证取样次数为施工单位抽检次数的20%,并至少一次。 检验方法:监理单位检查力学性能试验报告,并进行见证取样检测。 所以如上所述,如果见证取样不合格的情况下,而你工地上又已经施工了,就只有对安装好的钢筋工程进行随机抽取。 留下的空缺只能再加跟同等级钢筋双面搭接焊连接或者抽换。