5匹中央空调用三相电吗空调刚装完外机不起动风扇不转

海信三相电空调外机风扇和压缩机都启动了但不制冷是怎么回事_百度知道
海信三相电空调外机风扇和压缩机都启动了但不制冷是怎么回事
海信三相立式空调,之前用着好好的,但突然不制冷了,到外机看了下,外面太脏,清洗后,风扇转速正常,继电器也吸合上了,压缩机也工作了(压缩机很响), 但是不制冷.是怎么回事啊?粗细管都一点不冷,压缩机外壳很热!!!
我有更好的答案
最大的可能性是漏氟了,看看回气管是否还能凝露,如果没有水珠(凝露),通常是制冷剂泄漏就是常说的漏氟
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调三相电的室外机风扇转压缩机不工作_百度知道
格力空调三相电的室外机风扇转压缩机不工作
我有更好的答案
压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应压机不转风扇转,一定先把电容看;电容鼓包需更换,排除电容查供电;如有供电查压机,过载保护是关键;没有供电屋内转,首先检查连接线;其次要把温控看,温控最好能更换;继电器是个重点,前面驱动要判断;上述如果都正常,下面事情也好办;主板维修或更换,询问用户再决断。
采纳率:97%
来自团队:
引用懒羊羊他爸的回答:压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应压机不转风扇转,一定先把电容看;电容鼓包需更换,排除电容查供电;如有供电查压机,过载保护是关键;没有供电屋内转,首先检查连接线;其次要把温控看,温控最好能更换;继电器是个重点,前面驱动要判断;上述如果都正常,下面事情也好办;主板维修或更换,询问用户再决断。
三相有电容嘛?你怎么想的
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
格力空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调外机不转怎么维修_百度知道
空调外机不转怎么维修
我有更好的答案
1查看空调是不打开2检测设置模式是否准确3查看外机是否通电4电压是否平稳5如以上各项正常,查看空调变频还是定频,变频有可能电脑版损坏,定频或许电容,或者压缩机!6根据自己的空调牌子打客服电话,请求售后上门维修!拿出维修卡,维修免费!7打字辛苦,望楼主采纳!
采纳率:83%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相空调压缩机电压正常为啥不启动_百度知道
三相空调压缩机电压正常为啥不启动
我有更好的答案
是变压器输出到家的电路问题,空载时电压正常,开空调后引起电压瞬间下降,很明显是电流、流量不够,如果现在用的是2.5平方的线路,建议采用不小于10平方的线路,已经是电路输出的末端,空调用最低电压极限,不可小于185V。压缩机运行本身负载就是大,电压就要下降。 尝试加装稳压器,加粗电源线或请购买使用变频空调。
采纳率:82%
来自团队:
三相空调压缩机部分带相序检测器 相序反了不启动压缩机。换相后再试。
换过啦。不行呢。。呵呵,我还有一台5P三相的。压缩机启动都正常。但是过热,不制冷。咋回事呢。谢谢你呀。。
相序检测器有没有坏?那玩意不稳定所以大多都不用,可以短接他的常开触电,1.检查室内外温度2.压缩机接触器是否吸合3.压缩机转但不制冷(手摸铜管)压缩机反转试试4.模式转换后要等待几分钟压缩机才启动5.都不行考虑控制面板问题
压缩机一直在启动。没停。响的厉害呀,过热。不制冷、反复检查。检测器早就接常开啦!好郁闷。谢谢在帮帮我呀
3.压缩机转但不制冷(手摸铜管)压缩机反转试试是否缺氟内外换热器有无堵塞
本回答被提问者采纳
空调不制冷、通讯故障 解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。 经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则其余指示灯全灭。
检查一下相序是否正确
如果你压缩机已经停了,但室外机风扇还转,那就是压缩机过热保护动作了.
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调压缩机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调室内风机转动一下就不转了_百度知道
空调室内风机转动一下就不转了
启动之后室内风机转了几秒钟就停了,室外风机转了一会后,定时灯闪烁,室外风机停止。室内风机有些烫手,停止之后测输入到室内风机绕组的电压为145V。制冷是正常的。请问大侠们是什么原因?
我有更好的答案
没有阻力,多是启动电容容量下降造成的,更换相同容量的电容即可解决。如果更换电容还不行,多是接触不良或电机线圈烧毁,那就 得更换风扇电机了。后面的情况是由于风扇不转,导致压缩机所排出的高温高压气体在冷凝器中得不到良好散热,压缩负荷增大而引起 的热保护。机信更换了风扇电机后问题可以得到解决。空调即空气调节器(air conditioner),又称冷气。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。
你说意思是制热不行制冷正常吗?还是压缩机工作,制冷正常,就是室内外风机不转。如果是制热不行制冷可以那就是你空调输入电压低,制热比制冷功率大些。如果是制冷正常就风机不转,如果是三相电的,你检查220V电是否正常,因为三相电空调风机是用220V电,压缩机用380V。如果是220V空调你先检查起动电容,和电脑板上控制风机的电路和继电器。如果都是好的,那就是电机坏了。
本回答被提问者采纳
要么是电路板坏了 ,要么就电机坏了
看看启动电容
哪个厂家的?
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。