95铝电缆最大700kw负载电缆选型

90平方毫米铝芯三相四线电缆能带多少三相负载_百度知道
90平方毫米铝芯三相四线电缆能带多少三相负载
我有更好的答案
95㎡铝芯电缆空气中敷设时载流量为140A。按每千瓦2A计算,能承载负荷为70Kw。95㎡铝芯电缆土壤中敷设时载流量为185A。按每千瓦2A计算,能承载负荷为92.5Kw。
采纳率:58%
为您推荐:
其他类似问题
三相负载的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜
240&3+1&120的铝心电缆最大能承载多大负载
kuaijiejia的答复:
不是电缆,是BV铜塑线3根120mm2+2根95mm2。电缆线价格 YJV22-3&240+1&120 620元/米 日 铜价:69400元/吨 铜价变化不定,当日报价可以咨询:8。电气工程分区
关于用铝芯双拼3*185+2*95供电半径在1000米外的600KW负荷的荒唐事件!
关于用铝芯双拼3*185+2*95供电半径在1000米外的600KW负荷的荒唐事件!
朋友昨天晚上消息问我, 工地上临时用电,4台塔吊,6台施工电梯,加其它小型机械和生活区用电,共计600千瓦,现在的情况是一台塔吊启动电压就降到330伏,这个问题,甲方要求出具理论依据。。。我听到1000米的供电半径,当时差点晕过去,下面是我参考网上一些案例,做的一个理论的算法,希望大家在工作过程中对电压降应该引起足够重视!!!下面是铝芯和铜芯的两种算法:1、铝芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米
朋友昨天晚上消息问我, 工地上临时用电,
<font color="#台塔吊,6台施工电梯,加其它小型机械和生活区用电,共计600千瓦,现在的情况是一台塔吊启动电压就降到330伏,这个问题,甲方要求出具理论依据。。。我听到1000米的供电半径,当时差点晕过去,下面是我参考网上一些案例,做的一个理论的算法,希望大家在工作过程中对电压降应该引起足够重视!!!下面是铝芯和铜芯的两种算法:
1、铝芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米查图集04DX101-1 第3-7页 三相380V电压损失表,COS=0.8得电阻率0.091I=P/(1.732*U*COS&O)=600KW/(1.732*0.38*0.8)=1139AR=电阻率*长度/电缆截面=0.091*1000/(185*2根铝缆)=0.246欧姆电压降U=IR=欧姆=280V远大于5%的电压降的要求。
2、铜芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米查图集04DX101-1 第3-7页 三相380V电压损失表,COS=0.8得电阻率0.064I=P/(1.732*U*COS&O)=600KW/(1.732*0.38*0.8)=1139AR=电阻率*长度/电缆截面=0.064*1000/(185*2根铜缆)=0.173欧姆电压降U=IR=欧姆=197V同样远大于5%的电压降的要求。