5匹格力i系列柜机柜机原来一点液没有,开机内外机运行正常,加液到0、5压缩机很烫,压缩机停,风机运行正常。

海尔格力美的空调压缩机大多都来自哪里? - 知乎143被浏览162793分享邀请回答3728 条评论分享收藏感谢收起2933 条评论分享收藏感谢收起查看更多回答1 个回答被折叠()空调维修典型案例分享(附带保障旋转压缩机可靠运行的技术事项)
我的图书馆
空调维修典型案例分享(附带保障旋转压缩机可靠运行的技术事项)
案例一:某米线店格力KFR-72LW 显示E5。用户上网查询电压低,电流大等原因,估计也浏览本论坛了。维修过程E5代表压缩机过电流保护,为内机电流互感器检测到压缩机过电流,多次出现过流则锁定保护显示代码。关机重新上电启动,压缩机电流由15A爬升到18A,并逐渐爬升到24A,运行几分后内机停止向外机供电,按道理电流达到2倍额定电流值,运行好几分钟了,应该压缩机保护器先动作。此机采用艾默生旗下的谷轮压缩机,是涡旋压缩机的王者,质量过硬,恶略工况下工作可靠抗过载能力强,一般商业15年没问题。外机钳流时感觉风量明显小且过热,测温度外机进风33度,出风60度,散热片透光性差,看来必须清洗除尘了。告诉客户得清洗外机。用高压气泵吹净翅片灰尘,清理后测外机进风33度,出风45度,电流14A(电压206伏)正常了。用户说看看缺不缺氟,我测了一下压力0.4MPA,因为商业机内机蒸发器灰尘大引起风量偏小太常见,加氟压力怕上不来,易多充,且清理内机又费时,告知伏基本正常没问题。试机十多分钟,外机不在停机,维修结束。。大概过了两天用户说制冷不好,这回出现E2,同时粗管结霜。我心里想看来内机不洗不行了,只能等活稍不忙时处理,告知现在忙,明天去。第二天上门用户说上网查了,网上说内机风量小,蒸发器脏,内机出问题。看来网络真好&停机打开内机面板,蒸发器大量结冰,拆下风轮,放止冰块掉落被砸坏,制热运行时刻用手试探细管温度,冰见化开,细管变热后停机防止压力过高。打开侧面板,明显很脏,清理蒸发器背面冰块和灰尘,清理结束装机扣壳,内温28度出风18度,低压0.45充氟0.5.风量明显加大,用户非常满意,说从来没这么凉过(其实就是循环风量大了)同时分享一个小知识。格力感温包与管温包识别:格力开始使用15K,20K感温后,在感温头有20MM热缩管,上印着阻值数,如果没看到字码看端子颜色识别阻值,白色端子5K红色端子10黑色端子15K、20K(室温15K管温20K黄色端子50K,5K15K20K引线深黑色,50K引线灰黑色。案例二:某饭店美的KFR26GW空调不制冷用户说之前制冷差现在一点不制冷。这空调是我三年前卖出并给这个客户安装的,用户说两个月前装修时找某师傅移机,因为那师傅干活快还很便宜。听完我心里有数了,这师傅活干的粗糙,漏氟概率太高。将空调电源插头之间加一个钳流用的插排,开机电流16A,几秒后保护,马上告知压缩机卡缸了,应该是漏氟造成,我断电后3分钟再次启动电流2A,压缩机又启动了,看来卡缸较轻微,到房顶上看外机细管喇叭口处油污明显,测平衡压力很低,从新做喇叭口,充氟开机运行制冷正常,稳妥起见,顺便加了加了4GS冷冻机油40ML(1P约400ML)因为外机在上面位差3M是安全的当缺氟时吸气压力很低,冷媒流速低,很难回油,同时回气过热度高,压缩机过热,不卡缸才怪呢!虽然冷冻机油牌号不同存在化学反应变质,但高品质冷度机油化学稳定性好,变质缓慢,压缩机加甲醇一年也很少出问题。。断电三分后再次启动正常,告知用户压缩机轻微损伤坏了再修,我就收你充氟检漏费。我说你这店里5台空调三年内没有一台充氟并大修的,这师傅移机两个月氟就漏了,并把压缩机损伤了。用户说下回肯定不找那师傅了。其实这师傅我很了解,收费低干活快,结果经常返修必然影响信誉。。空调器联机配管适宜安装长度以及落差:最大长度2P以下挂机10米,2P柜机15米,3P柜机50米,5P柜机50米。。最大落差:2P以下3.5米,2P6米,3P柜机30米,5P30米。。适宜安装位差3P;不超8米,5P不超30米对于外机高于内机的小挂机不超3.5米,柜机不超6米,不用回油弯,吸气管管径与压力决定流速与回油效果,对于位差过大这必须加回油弯。案例三:三菱电机KFR-34GA改通用版,给同行一个参考。三菱通病外板故障率高,小毛病都能修,对于MCU坏的只能换版,我是更倾向于修板换原装版,因为价格因素实在没办法改通用版,改通用版PG电机格外注意,市场通用版高风为220伏电压,造成风速大噪音大,抖动。不理想。我采用PG电机串电容降压处理。此空调PG电机为杭州松下,高风170伏,中风140伏,低风130伏,微风110伏。实践中有的师傅给商业用挂机改通用板出现PG电机烧变形(因为没有100度温度开关)因为这师傅维修能力差,经常改版发现噪音问题用户体验不理想。实在没办法我才改版,用市场品质好的科朗或者百合板,继电器控制内风机的。高风输出端串3-3,5微法电容电压160-170伏,低风串2-2,5微法电压130-140.电容一定优质正品CBB61如宁容,百明铜峰,皓月,格力等等,品质5年质保,这样改过用三年的仍在使用没问题,大电流主线接头一定焊锡连接。&案例四:美的KFR-72LW/DY-GA空调不制冷。这是一年前的我记录的案例,感觉有一定参考性,拿出来分享。维修过程:上门检查外风机转压缩机堵转,内置过载保护器反复动作。电压,平衡压力,电容都正常确定卡缸。因为我对这个客户了解,此空调用于室内水果保鲜,室温24小时内维持20度左右遥控器调最低,24小时内只认为停机4,5个小时,时间长了压缩机泵体严磨而卡缸意料之中。。由于行业竞争原因,我们这换压缩机保一年,价格是很关键因数所以能用的住,价格还合理才有市场。此空调外机放在地面上维修检查方便,综合考虑报价1600,换市场新件(实为翻新,供货商提供3P吊脚为海立500左右),用户说之前别的师傅检查了,换压机报价1500换二手拆件,那你就拿走吧,越快越好。我答应后拆回外机着手维修。因为报价不能太高,还要保一年,这是市场我无法改变,所以我必须在压缩机长期可靠运行上面下足功夫。我的保障旋转式空调压缩机(定频)可靠运行的技术事项:1.了解用户的空调基本使用情况:& & & &&这水果店空调只用于制冷,一年中5-9月份使用一天20小时*5个月全年大约运行3000小时,且东北地区夏季温度30-36度接近标准制冷工况,期间还经历最小制冷工况,故商业运行一年以上很容易实现2.供电环境:& & & &&电器的稳定工作电源很重要。正常范围220+—10%,频率50+-1HZ(此参数可忽略)启动瞬间允许压降20%(启动一般0.2-0.5秒)。此商户供电由附近的户外电力配电柜供电,VV22铜铠缆进户,室内BV4平单独走线(表前线)供电可靠。3.压缩机品质:& & & &&压缩机品质是很关键的因数,质量过硬品牌,在各种恶劣工况长时间可靠运行,如极限重负荷工况(外温最高时制冷),高压缩比工况(模拟低温制热),回气过湿工况(模拟蒸发器通风不良)等等,产品抗过载性耐摩耗性强,对维护要求低,这是国产品牌的不足。A:以市场全新原装为最好,我们这上海日立,广东美芝,华润三洋,质量完全没问题,但上机不保,报价至少两倍件钱,价格很多不接受。B:进口合资品牌拆机件,如常见的三菱电机,松下万宝,上海日立,广东东芝,天津LG,质量优价格低为首选(市场价不到300),但3P缺货货源少。像北方地区家用空调利用率低,即使十多年运行小时数也很少,对于机油清澈无异味,噪音小,这种机器放心用。对于机油葱绿或红褐色,有强刺激气味的慎用。C:市场翻新件,多为小型维修厂对轻度卡缸的压缩机强起后,清洗换油喷漆贴牌(帖松下三菱日立三洋等)品牌标签受热易脱落,且使用中能闻到明显油漆味(质量不可靠)。我们这还有一种翻新件,为品牌机,因为某种参数不达标的下线机,经厂家维修测试合格后面向普通维修市场,这种机无论外观烤漆以及质量都有保障,明显强于普通翻新机3P吊脚为原厂修复机海立,平角为三洋,供应商给我提供的就是海立。& & & &&了解过载保护器对压缩机的保护性(这点很重要):&通过参考文章“分析过载保护器对空调压缩机保护效果的影响”可知现在家用定频空调为了追求成本的降低,基本没有专门元件保护压缩机(如高低压力开关,排气感温包等),过载保护器OL,是保护压缩机最重要并且最后的一道关卡。现实中确实如此。A:冷媒不足;多为系统渗漏或充氟少,因为电流变小,故OL动作温度升高,如果缺氟50%即使动作,但排气温过高,压缩机不可避免损伤,所以这种情况危险,必须避免。B:高压缩比即冷凝压力与吸气压力绝压之比,高压比在家用空调使用中只出现在超低温热泵制热工况(外温零下15度,北方地区特点)冷凝压力不高,但蒸发压力急剧下降,因为回气过冷,排气温度不高,电流小,过载保护器不动作,结果是泵体磨耗,但此空调用于制冷。C:电压低,电流会变大,OL具有一定保护性,但压缩机长期大电流下加快线圈老化,这台空调供电可靠,故没问题。D:冷凝器散热差:如翅片灰尘堵塞,外风机转速慢,外风循环短路,外温过高等,压缩机不仅排气温度高同时电流联动(增大),这种保护效果相对的最理想,而且由于压缩机机体温度高,OL动作后复位时间长。实际维修中确实因为冷凝器散热差而坏压缩机的很少。这种模式保护器保护效果很好。保护器动作时说明压缩机超出了过载不动作工况,即电流大于最大运行电流(Imax),同时排气温度大于115度(一般动作120度)因为温度与电流联动,所以保护效果很好。。散热差则冷凝温度和压力变高,结果是线圈逐渐老化,泵体磨耗,通过彻底清理翅片,检查电容即可简单排除,此机外通风没问题。E:毛细管半堵:定量充氟后,表现高低压都低,类似缺氟,回气过热电流小,通过定量充氟很容易发现,且好处理。F:冷媒过多,回气过冷排气温度低,电流变化不大(如果过分多这压缩机抖动,这种情况这热易出现)OL不保护,结果是回气过湿,磨耗加大,制冷时通过测压力和蒸发器温度很容易充氟准确。G:堵转:因为电流成倍增加,OL保护是有效的,且压缩机商必须通过至少72小时堵转测试,但是对于年久的拆机件和翻新机,线圈是否劣化不确定,对于几倍的电流冲击线圈及OL,还是应该避免,堵转次数越少越好。还有重要一点,那就是厂商测试以0-20度环温下堵转测试,对于北方地区超低温制热外温小于或等于零下10度,压缩机体低温下发生堵转是致命的,对线圈损伤非常严重。同时参考“上海日立保护器介绍”得知过载保护器对压缩机保护性是不完美的,不是万能的。当冷媒泄漏时电流很小,排气温度与线圈温度很高,会发生OL未动作,但电机烧毁,虽然空调商希望在小电流下OL动作温度尽量低,但压缩机生产商,选择保护器动作曲线是还要倾斜于低温制热时压缩机在低温下堵转是动作时间提前。总之OL保护效果很差的区域是冷媒泄漏电流小以及压缩机机体温度零下低温时发生堵转这两个区域,所以必须加强漏氟及压机堵转(尤其压机温度很低时堵转)5:有效控制漏氟的手段:多次拆装的空调还有年久铜管硬化的旧空调,一定加强四个喇叭口以及截止阀上的三个阀冒的密封性。空调连接管使用TP2M牌号的工业纯铜管,强调易焊性整形性易加工性耐腐蚀性,管壁要求R22系统6-8MM铜管壁厚不低于0.6,直径10MM不低于0.7,直径12-16MM不低于0.8MM,19MM管不低于1.0MM..要求延伸率不低于40%(这样加工弯曲不易裂口)铜管内壁光滑无划伤,氧化。铜管淬火过软,故焊接后不可马上降温。TP2M铜管弯曲或压接等机械加工会硬化,故喇叭口紧固压力过大硬化,延展性变小密封性差。对于年久硬化的铜管建议退火来恢复延展性,通过大量实验退火温度400-500度最佳,柔软并兼具力学性能,铜管550度微微红,600度暗红,700度鲜红,800度橘红,1000度黄白色,1050度熔化。。采用细致制作喇叭口,优质偏心胀管器,将管整理一小段直线段,切管要少进刀多旋转,内缩口率最好不超30%,去到毛翅防止双眼皮,铜管高出夹具0.5-1MM,时刻注意防止内表面不划伤。制作好后,合理的紧固力距没有力矩扳手的(我通过简易的力矩扳手积累手感,根据我的经验,铜纳子用手拧到最紧,用扳手紧两次,一次40-60度,对于截止阀冒采用线密封,不同于喇叭口面密封,所以力矩较小。2P及以下空调使用10寸扳手,3-5P使用12寸,充氟口8寸。阀盖一般紧40-45度左右。必须使用加厚纳子。总之一句话:防止飞边,裂口,双眼皮,歪嘴,内壁划伤,加厚纳子,对正,合理力矩,涂油更好(R22系统)。焊接压缩机吸排气管格外注意,吸排气连接管又称防震管,靠U型弯缓冲减震,严防弯处夹扁划伤,焊接时注意配合间隙,合理的配合间隙焊料最少,强度最高,利用毛细原理填缝,有效避免多余焊料进入压缩机泵体内。直径6MM和8MM管最小插入6MM,直径12-16MM管插入8MM,直径19MM最小插入10MM,单边间隙0.05-0.15MM.吸排气管焊接温度建议600-700度,不应过高,绝不可马上降温。铜管与铜管或外壳最小5MM间隙。对于排气管较细且壁薄,机械性能差,建议排气管竖管与压缩机机体间隙用隔音棉充填,隔音棉是个好东西。。换好后验漏。6.严防堵转的发生。A:三分钟延时电路为基本保护,空调都具备,可忽略。B:启动时阻力过大,如充氟多平衡压力高,作为专业水平很难出现。对于冬季低温机油变质粘度大,或系统含水多,可能出现压缩机卡缸,这台机器直接排除,当然维修后双侧抽空,且至少30分,保持真空干燥是必须的。C:电源电压过低而堵转,对于新式住宅及商业区,供电没问题,当然农村铝线供电压降大的,只能增容或配稳压器。D:CBB65电容失容,国标对CBB65电容标准低,70度连续运行500小时就合格,所以国产电容几乎是第一易损件,发现容量减小且商业运行5年的马上更换。E:防止压缩机主回路供电断续,即接触不良。压缩机插簧发黑马上更换,保证连接可靠,接触器触点表面镀层无明显烧蚀,平整,接触良好的品牌件完全可以用,像ABB,西门子,施耐德,国产桂林,比小品牌新品都强,即使发黑也没问题,不可用砂纸打磨,因为银合金即使氧化发黑,电阻也很小,且高压大电流下氧化还原反应,这是难能可贵的,实践证明国产CJX9-25D型双触点的非常可靠。还有保证压缩机接触器线圈与内机之间控制线连接器可靠连接,对于接线柱压接最好。总之注意以上几点并加强处理,压缩机很难短时间损坏,在使用中随着运行小时数增加,两器灰尘积累,使循环风量变小,负荷与回气变化对压缩机磨耗是缓慢地(这点三菱压缩机性能非常好)告知用户两个月清理一次内外机灰尘即可。此机今夏天外机除一次灰,使用一年零三个月了,用户很满意,并经常向他的亲戚朋友介绍活。原文:/thread--1.html
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢格力5匹空调耗电量
格力5匹空调耗电量
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&请问一下,我家格力的空调外机总是启动一下转个四五秒就停了,还不制冷这是怎么回事?
“空调外机---还不制冷---”,其实室外压缩机并没能正常启动、运行,而是压缩机电机在不成功的启动过程拖延了四、五秒,因超量电流使过流保护器动作,断电(停机)。此现象一般多因压缩机的启动(运行)电容器坏了导致压缩机电机无法正常启动、运行,所以空调也就不制冷了。----开盖、在压缩机顶部可找到个子挺大的电容器(25~35μf/400V),照原规格换新的,问题也就解决了(拆电容器时,接线端子的三组连线做好记号,一定不可接错了)。仅供参考
其他答案(共1个回答)
压缩机有故障,快停机,叫专业修理人员查看,继续使用就可能出更大故障。。
如果你的空调不是变频的,当室温达到设定温度后,随着压缩机的停机,外机风扇也会停转,整个室外机组便停止了运转。变频空调就不是这样的了,简单的说是当室温达到或接近设...
你这个是设定了睡眠功能!指示灯肯定还会亮着的;但过一段时间它又会自动开机。
最主要的是空调电脑板失灵了,旧时说供电电压不稳定,更换旧好。杭州服务统一热线本人手机.
你打试试,我们家住在武汉理工大学南苑的,也在街道口附近,上个月我们家空调要清洗,是找一个同事要的这个号码,同事家五一才买的空调,是由厂家安排的人...
答: 麦瑟文的Aio淋浴系统花洒是不是很舒服呀
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:什么是子宫颈息肉子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或梭形,...
答: li660912同学:您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父母...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415

我要回帖

更多关于 格力空调柜机清洗视频 的文章

 

随机推荐