价格:70积分VIP价:56积分PLC程序中监视中条件满足,但为什么没输出_百度知道
PLC程序中监视中条件满足,但为什么没输出
好几个PLC都遇见,好像有时会发神经病一样,即使有问题1.像这样的问题我遇见过好多次,程序是没错的,难道这一批PLC质量不好吗,这到底是怎么回事,会不会PLC 有问题,我们只好断电,再上电又好了
我有更好的答案
看输出指示灯亮了么?如果亮了,则电路连接有问题或线路有故障;主要查下com端的连接PLC通电,但没处于运行状态。双线圈输出问题。
采纳率:75%
这种问题是双线圈造成的 ,如果你在程序的其他地方也输出了Y0A4 ,当PLC扫描输入信号的时候,假设你一个条件是让Y0A4置ON的 而另一个条件却是让Y0A4置OFF的
那么PLC输出就会出错,这是常见的编程错误,不严谨造成的。你把程序发给我 我帮你看看希望能帮到你ilove_
本回答被提问者和网友采纳
PLC程序使用了双线圈,那么程序将以最后出现的线圈的输出为准。你查找一下程序里是否还有输出继电器Y0A4的线圈存在。如果存在双线圈这应该是程序里使用了双线圈造成的
写程序编写不严谨造成,你的程序调用和线圈搭配肯定有问题。
双线圈有可能,也有可能是PLC执行了死循环,看看你设置的变量有没有超过所涉及的范围或者接近。
我也遇见了
1条折叠回答
其他3条回答