怎样济南维修三菱驱动器器模块

您关心的问题(*必填):
联系方式(*必填):
*手机号码:
联系Email:
信息正在提交中...您现在所在的是:
变频器维修
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:
模块还在板子上,用万用表测功率模块J2S-Q01A-B的V端和W端通了。请问,这个模块坏了吧?网上查不到模块的资料啊,以前没修过伺服驱动器,不知道驱动器和变频器的功率模块有多大区别。哪位有它的资料给我一份?多谢了。
jacksonwlh
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:
是不是继电器引起的此帖发自手机工控论坛
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:
回复 #1楼 jacksonwlh
数字表二极管档,黑表笔接p(直流母线正)点,红表笔接U:0.329v,接V:0.298v, 接W: 0.298v ;
红表笔接n(直流母线负)点,黑表笔分别接U, V, W, 显示和上面相同值。
用二极管档直接量V,W两端,0v; &用欧姆档量V,W两端,显示表笔的接触电阻。
文章数:317
年度积分:126
历史总积分:3670
注册时间:
模块坏了。。。。
jacksonwlh
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:
是继电器,启动就断开了,伺服都是这样的,此帖发自手机工控论坛
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:
回复 #4楼 jacksonwlh
多谢指点. 这个驱动器也就管一个轴吧? 写的故障现象是吸盘轴不动. 模块没坏, 会是哪儿的原因呢? 你有修伺服的经验再介绍一些吧. 幸亏我没卸模块, 那东西还挺不好卸呢. 不过模块下面的板子上有不少东西呢, 光偶什么的. 对了, 伺服驱动器为什么启动前要把W和V连起来呢?
jacksonwlh
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:
我是个新手,理论什么的都不懂,只是见别人修过这样的机此帖发自手机工控论坛
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:671
注册时间:
没问题。三菱特色!此帖发自手机工控论坛
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:
回复 #7楼 qcw1700
问了客户,这台伺服驱动器是报al.24故障。高手帮忙啊,这到底是模块坏了,还是继电器弄的?
工控学堂推荐视频:三菱电源模块报警MDS-CI-CV-75显示C维修_三菱系统模块维修 三菱系统电源维修 价格 - 谷瀑环保
扫一扫,手机浏览
东莞市腾川自动化设备有限公司
主要从事变频器伺服器,触摸屏工控线路板及工业自动化维修 销售
查看所有分类>
您当前的位置: >
> 三菱电源模块报警MDS-CI-CV-75显示C维修
三菱电源模块报警MDS-CI-CV-75显示C维修
产业带货源
&R1 台¥153.00
产品型号:MDS-CI-CV-75
品&&&&&&&&牌:三菱
所&&在&&地:
更新日期:
1台 | 153.00元
添加描述请填写信息
联系方式:周乐敏&&
(联系我时,请说明是从谷瀑环保上看到的,谢谢!)
店内推荐产品
三菱电源模块报警MDS-CI-CV-75显示C维修
&品牌:三菱 &型号:MDS-CI-CV-75 &维修产品:电源模块维修 &&维修方式:团队维修 &维修能力:经验丰富 &维修范围:整机维修 &
三菱电源模块维修,MDS-CI-CV-75 &&三菱电源模块维修,Mitsubishi电源模块维修,三菱伺服驱动器维修
公司名称:东莞市腾川自动化设备有限公司
联系电话:1
手机:(建议拨打手机24小时服务)
联系人:周工
公司地址:东莞市凤岗镇天众电子诚七楼708-709室
网站:http://www.tengchuan.net&&&&
东莞市腾川自动化设备有限公司是一家专门从事高端工控设备维修及系统集成的服务商。主要从事变频器,伺服驱动器,可编程控制器,触摸屏,百超激光切割机模块维修,注塑机电路板维修,工业电脑的维修及自动化设备集成服务。公司自成立以来,以想客户之所想,急客户之所急为理念,长期向客户提供***安全,***彻底,***经济,***高效的维修解决方案。竭诚为客户提供优质的服务。
三菱电源模块报警E维修
三菱系统模块维修
三菱系统电源维修
三菱驱动电源维修
三菱驱动模块维修
MDS-CI-CV-75报警F维修
MDS-CI-CV-75报警C维修
MDS-CI-CV-75显示A维修
MDS-C1-V1-2010
MDS-C1-V1-150
MDS-C1-V1-185
三菱电源模块报警,F常见问题有电源驱动板故障引起的,f报警的意思就是说,驱动板异常,过电流,驱动模块异常,过负载,通常检测驱动板,各电压是否正常?以控制板,故障***为常见,
MDS-CI-CV-75报警C故障原因有驱动板,控制板,各电压电流检测,故障,都可以引起报C故障,报C故障通常来说,三菱电源模块,自己也无法通过,在自检当中,检测到,整个电源,有故障存在?所以就报c故障,
MDS-CI-CV-75显示A故障三菱电源模块先是a,通常来讲,是系统自检开机无法,进行,这类问题,通常出现在电源控制供电部分,导致整个系统无法,正常进入,这类问题,
三菱电源模块,三菱驱动器,三菱系统,常用,加工中心,电脑锣,CNC铣床,等设备,
***安全:公司自成立以来,长期定位维修欧美变频器及伺服驱动器的,积累了丰富的维修经验,对所维修的机器建立完善的维修档案,所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份,确保我们维修的机器上机即能使用。
***彻底:经过长期实践,我们建立了标准化的维修流程。凡是我公司维修的机器,除正常故障点完全修复外,我们还会对变频器整机进行免费保养,包括对变频器内部易损件全部更换,整机清洁,风扇测试或更换,风道清理,电路板防潮处理等一系列免费服务。
***经济:经过长期实践,我们建立了完善的变频器整机评估体系。凡是我公司维修的机器,我们的技术人员将对变频器的损坏情况以及整机性能进行综合评估,对维修价值低或严重老化的机器会出据详细评估报告,供客户参考。并根据设备工艺协助客户找到***佳处理方案。
***高效:我们开通24小时技术支持热线,方便客户随时及时与我们联系,并随时准备为客户提供高效的服务。
询价产品:
三菱电源模块报警MDS-CI-CV-75显示C维修
详细需求:
手&&&&机:
电&&&&话:
公&&&&司:
地&&&&址:
供应商的其他相关信息
内容声明:谷瀑环保为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向谷瀑环保举报并提供有效线索。
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:

我要回帖

更多关于 三菱伺服驱动器 的文章

 

随机推荐