空调室外机不启动、不制热,室内机面板指示灯不亮
整理:中国易修网 发表于:&&浏览次数:次
&&& 故障现象:送修空调是一部三菱psh-5g6分体式空调器,温度传感器接线端子有问题,导致空调室外机不启动、不制热,室内机面板指示灯不亮。本案例要了解的是三菱空调器的自诊断发光二极管功能。
&&& 分析与检修:三菱牌空调器具有较强的自诊断功能。室内机和室外机组均有自诊断指示灯。
&&& 当室内机组发生故障时,在室内机拒面板指示订特熄灭。此时故障原因大致有以下几点.电源总保险熔断、控制回路保险熔断、风扇电机损坏、室外机控制面板损坏。
&&& 当室外机组发生故障时,在室外机柜内的控制面板上相应指示灯将点亮,此时机组仍然可以继续运行,但要尽快通知空调维修人员检修。
&&& 室外机的自诊断发光二极管诊断功能如下:
&&& (1)ld1灯亮、熄灭,表示电源回路相序错误,该故障一般发生在安装后的首次启动时或供电线路大修后。电源线路变动时。
&&& (2)ld2灯亮,表示制冷管道内的制冲剂充灌过多或风扇电机损坏。
&&& (3)ld3灯亮,表示制冷管道内的高压压力不足、管道有漏气。
&&& (4)ld4灯亮,表示恒温器有故障,大多为长期运行接触不良。
&&& (5)ld1-ld4全亮,表示室外机柜内的控制面板有故障。
&&& 在本例故障中,室外机组不启动、不制热,室内机的控制面板上发光二极管不亮,已经将故障范围划定在室内机组部分。
&&& 检查主电源正常、控制电源正常、控制面板上+12v电源也正常。启动机组听不到继电器的吸合声。检查加热继电器88h、风扇电机继电器52f及风扇速度继电器x1等有关继电器均未动作。导致上述继电器均不动作的原因除控制面板损坏外就是感温传感器损坏。
&&& 拔下感温传感器测量其阻值正常,仔细观察接线端子有锈斑,经擦洗处理后,启动机组加热功能恢复正常。
维修疑难,请到
中国易修网免责声明
以上信息由会员自行发布,其真实性、合法性、由发布企业负责
中国维修门户网――中国易修网求助!关于制热问题,松下空调开制热以后
运转/空调 指示灯一直一闪一闪不出风,外机也不工作,但制冷模式就可以_空调吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:147,815贴子:
求助!关于制热问题,松下空调开制热以后
运转/空调 指示灯收藏
求助!关于制热问题,松下空调开制热以后
运转/空调 指示灯一直一闪一闪不出风,外机也不工作,但制冷模式就可以,从前天下雪天之后开始这样的
空调 &苏宁易购&奥粉节期间购买享升级服务,指定机保价618,劲爆优惠等你来!「买家电,上苏宁易购」苏宁家电质量问题30天包退,365天包换!
空调坏了,还是设置不对,谁知道吗
登录百度帐号格力空调h1频繁显示是什么意思及代码介绍
来源:我爱我家网
责任编辑:DingHongTao
    每款空调里面都会出现智能的代码,例如提醒您清扫过滤网,或者空调结霜等等问题,小编在网上看见大家经常遇到格力空调h1频繁出现的问题,那么今天小编就来跟大家介绍一下格力空调h1频繁显示是什么意思?
    格力空调h1显示是什么意思?
    ............................................................................
    ① 首先我们要弄清楚H1故障代码代表什么意思,格力空调H1是何故障呢此时表示空调正在进行化霜,现在基本上每台冷暖双型空调都有这样的除霜功能,但是不同的空调故障代码不同,例如格力空调室外机吹热风。
    ② 当室外温度低而湿度高时,空调运行一段时间后室外机的热交换器会结上霜,这交降低制热效果。这时,自动除霜功能启动,制热运行将暂时停止5-10分钟。
    ③ 格力空调制热除霜显示H1这是正常的现象,因为空调内机制热,外机就变成散冷,当热度达到一定的温度后,外机的冷凝器就会除霜,此时内机风扇停机,外机风扇停机,压缩机工作,四通阀换向,换向后给外机制热把外机的霜化掉(就会有蒸汽和水产生),所以内机就变成制冷,但不会吹风,等外机化霜结束后(3-5分钟)制热恢复正常,请不要担心。
    ④ 自动除霜过程中室内和室外机的风扇都停止运转,在除霜过程中室外机可能会冒出蒸汽。这是迅速除霜所致,不是故障,除霜结束后恢复制热运行。
    以上就是小编为大家介绍的格力空调h1频繁出现的原因,如室外温度变的很低时,空调会频繁化霜,制热会骤降。当空调低于零下7°时,空调基本上就不能工作了。其实这些都是正常现象,朋友们不必担心,等化霜结束,一切都会正常。
更多有关的攻略,请持续关注网“”
您还可以扫描收藏我爱我家网手机端、微信公众号
如果你对我爱我家互联网套餐还有想了解和咨询的,可点击右上方的免费获取报价
要好装修,就来我爱我家!
风水相关文章
住宅风水,最佳的方式要根据主人的...
客厅是家中的聚财宝地,客厅的风水布局很重...
客厅的风水问题对于家庭装修非常重要,一个...
人人都想事业有成,但是往往事与愿违。提升...
什么是风水,风水是人类环境的客观存在,周公...
   热门案例
误删爱家装修
误删服务承诺
误删支付配送
误删关于我爱我家
爱家助手app
左下角弹出当前位置: >
格力空调面板显示器,格力中央空调控制面板说明书
发布时间: 21:09
格力空调面板显示器,格力中央空调控制面板说明书
中央空调的普及,,无形间宣告着人们生活水平的提高。很多人钟爱中央空调的原因是因为中央空调能全屋送风,并可以分户控制。中央空调分户控制的关键在于其控制面板(即温控器),那对于“中央空调控制面板”你知道多少呢?
中央空调控制面板示意图
1、开关:顾名思义,开机和关机;
2、模式:模式选择中,点击可切换暖风和冷风;
3、风速:中央空调风速一般分为高速、中速、低速、自动四个档位,制冷制热可根据个人需求进行调节,点击切换各档位;
4、温度调节:温度调节为两个按钮,一个是加温,另一个是降温,中央空调的设置为最高30℃,最低16℃。
5、如何控制中央空调主机的开关和温度?
采用有线温控器和无线遥控器对中央空调进行控制。主机温控器安装在室内主机下方的墙壁上,直接控制主机的开关。
中央空调控制面板(温控器)展示
温控器可以设定温度、定时,并选择运行模式(制冷、制热、除湿、送风、睡眠等);无线遥控器用来在5米左右的距离内遥控主机温控器,同样能达到控制主机的目的。使用家用中央空调后,每个房间能自由调温&&&
家用中央空调基本都是分户控制,各户的总控制阀在室外管道井,开通或维修均需由物业专业人员进行。进入室内,各风机处均有各自的开关阀门,通常在业主交房时打压试验后就保持常开状态。每个房间都分别安装手动的风口开头或者电子温控器,用户可以随意调节各个房间的温度。注意在温度调节时,室内温度宜设定在24℃-28℃左右,室内外温差不宜超过7℃.
相信在您的支持下,我们能够持续不断地完善服务流程及服务质量。为您及其他消费者提供专业的全程服务。如果有格力空调的各种问题,欢迎您来电咨询!格力空调售后电话重庆统一保修期内客服电话8 格力空调售后服务保修政策。服务零缺陷,满意百分百。官方网站:()先后设立了重庆南山格力空调维修点,重庆福田格力空调维修部,重庆宝安格力空调维修站,重庆罗湖格力空调维修公司,重庆盐田格力空调维修电话,重庆龙岗格力空调维修中心等多个售后维修服务网点,均可拨打电话预约报修,欢迎来电咨询。
下一篇:没有了
地址:蚂蝗梁11号 邮箱:
重庆格力空调维修电话,重庆格力空调售后服务电话,重庆格力中央空调维修,格力空调内外机漏水 重庆格力空调售后维修中心开起空调遥控器点开制热,可是外机不运行,开关几次后开时制热了,当按下关机时外机还在工作,没办法只有断电,可当在通电时内机显示不工
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有1个回答)
冬天空调外机先工作,等室内机管温达到一定的温度室内机才送风,你先查看下温度设定的对不对,要不就是室温探头和管温探头坏了,短接就可以了.还是请专业的查下,看外机有没有电压,自己还不别瞎弄了
原因有二 1缺雪种,导致内机盘管温度不够。 2内机温度传感器或电路板故障,导致测温误差或指令错误。
根室内温度有关系。室内温度过高外机不启动,外机不启动,内机防冷风功能工作。
海信凭借变频技术高起点进入空调产业;2002年,海信通过并购北京雪花进入冰箱业;2006年底,海信成功收购科龙电器,由此诞生了中国白色家电的新航母——海信科龙。
有以下几种可能:
1、房间太大而空调太小;
2、空调的氟利昂漏光了,需要重加;
3、空调使用的太久了,面板内进风过滤网太脏甚至堵死,导致换风效果极差;
电视的电路板有零部件的焊接点虚焊了。解决办法是,把电视线路板重新焊过一 遍就可以了。
压缩机不启动原因很多,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适
找师傅来看,只要外机没啥事就行了。压缩机是空调心脏啊,像格力用的双级产品压缩机,相当于二个心脏
压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应压机不转风扇转,一定先把电容看;电容鼓包需更换,排除电容查供电;如有供电查压机,过载保护是关键;没有供电屋内转,首
应该是室外机的压缩机电容坏了,压缩机启动不了,压缩机热保护过热,所以会出现你描述的。
这是防冷风保护,要到内机温度上升到一定温度时才会出风,如果一直不出风,可能是制冷剂缺少了。
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&

我要回帖

更多关于 分体式空调一拖三 的文章

 

随机推荐