格力中央空调怎么样室外机怎样安装才最好

381浏览次数
2户都用约克中央空调,2个外机放在同一空间,请问如何摆放两个外机才能保证热效率最高?谁说说看?
家里准备买,格力中央空调是首选啊。我们来看看格力空调好在哪里吧!优点1:价廉物美,作为国产中央空调品牌,格力中央空调和日韩系中央空调、美系中央空调相比更加便宜。由于格力中央空调的设备、、制造中央空调的材料都整合自国内。国外的中央空调很多零部件都是外国进口在我国组装,并且日韩系中央空调和美系中央空调都有着几十年的发展历史,有着深厚的技术底蕴和更多的专利、核心技术。格力中央空调会比国外中央空调要便宜。不过格力中央空调多年来一直专注在研发,创造中央空调,格力中央空调的技术和质量都不在外国品牌之下。优点2:低能耗,格力中央空调采用独特的控制技术,可采用集中控制的方法也可以采用独立控制的方法。假如哪个房间需要开空调,就开哪个房间的空调,假如多个房间同时使用,还可以调到不同的温度。这样的控制方法不单节能而且非常的舒适。优点3:低噪音,格力中央空调的内机最低噪音值只有20几分贝,完全不会影响用户的正常生活和作息。虽然外机噪音会大一点,不过外机会装在或者的外机位置,不会影响到用户的休息和睡眠质量。
其他回答(共3条)
现在市场上的中央空调主要有三种类型的系统,冷媒系统,水系统和风管系统。冷媒系统是通过冷媒管来连接室内机,各个室内机的冷媒均是与空气直接交换热量;具有恒定温度,节约能耗,无漏水隐患等优点。水系统是指室外机是冷热水机组,室内机是风机管,通过水管连接;运转的噪音小,时尚,运行费用低这些都是水系统的优点。风管系统则是通过冷媒管和一台室内机相连,通过这台室内机对室内空气进行统一处理,再把空气输送进每个房间;风管系统的投资小,且相对两种系统来说,使用后的空气质量更高。中央空调品牌在中央空调品牌中,美国的的开利、约克、特灵、迈克维尔和日本的大金以及国产的远大、美的、格力等都是相对较好的。不过越是好的品牌其中央空调价格越贵,品质也越好。在这些国外中央空调价格中,美国的约克的中央空调价格最贵,迈克维尔的中央空调价格最便宜,大金的中央空调价格也非常贵。国产的中央空调价格都不是很贵,终究一些技术和生产上都不是很成熟。中央空调安装步骤1、对设备的检查验收对于中央空调的机械设备,需要在安装之前对其进行检查验收,看是否符合相关的规范,并做好检查验收的相关记录。2、对机械设备进行开箱检查检察人员需要核对箱号和箱数、检查外包装有无破损,并检查设备名称、型号和规定是否与设计一致,清点设备有无缺件,表面有无损坏和锈蚀等情况,并做好相关记录。3、放线依照施工图和建筑物的轴线、边缘线来划定安装的基准线。4、找平对于易振动的设备,在其底座下面放置减振垫,减振垫的厚度要均匀,通常会通过设备的支脚调平器,或者安装垫铁,来将设备调平。5、固定对于较重或有振动的设备,应该进行固定处理,在预留的地脚螺栓孔中安装地脚螺栓,并保持垂直而不能倾斜,与孔壁的距离应大于15mm,且不应碰孔底。螺栓露出螺母的长度为螺栓直径的1/3至2/3,螺丝部分应涂少量油脂,另外,在脚螺栓孔中的混凝土达到设计强度的75%以上才能拧紧地脚螺栓。6、对设备进行清洗按照相关的规范和要求,对需要清洗的设备进行清洗,不能用金属等利器刮洗设备的表面。7、关注安装的特殊要求通风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑,并与基础或建筑物连接牢固,此外,风机与风管连接时,不允许强迫对口,机壳不应承受其它机件的重量。8、进行标记每台设备安装完成后,在操作面应该标记设备位号,另外设备位号与设备表、流程图、设备布置图中的位号一致。家用中央空调安装图1、吊装内机依照设计图纸来确定好安装位置,内机离房顶距离不得小于1公分,防止机器运行时与墙顶产生共振。吊装应该水平,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。安装完毕后要用塑料膜或布等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器后期的正常运作。2、安装排管安装供回水管,冷凝水管、信号线等,铺设的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密,焊接时冷媒管外表面应清洁。焊接过程中应该在铜管内冲入氮气,焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。3、室外机安装在进行安装时,室外机的位置尽可能接近室内机,以缩短制冷工艺管道,并尽量低于室内机,高度差通常在5000mm以内。外机风扇出风口应该在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚应该安装减震块,以保持室外机的运转稳定。4、抽真空、填充冷媒抽真空,确保系统干燥。假如系统内留有水分,容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。抽真空要在冷媒管连接上外机后进行操作;抽真空的时间通常多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。5、出回风口的安装家用中央空调风口要在封面还没刷漆的时候就安装,这样就算弄花了墙面问题也不大。空调出风口一定不能装在灯带附近,很容易阻挡热气流到达人员活动区域,影响制热效果。空调回风口通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸应该与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量。以上就是有关中央空调安装步骤的相关介绍了,相信大家对此也都有所了解了,期望对大家会有用。
风管机的室内机是风管式的和一拖多中央空调的内机一模一样,外机和壁挂机的压缩机一样。它是家用中央空调家族中的一类。1)与式、挂式空调比同样功率的机器,一拖一的风管机价格柜式空调接近价格甚至低于,但相比风管机在空间上的使用却更加合理,不占地面面积,算是为业主节约了一块高额的屋价成本,并且不会造成卫生死角,只需要做局部吊顶即可;另外,风管机从审美角度上而言比柜式机或挂机更好,室内只能看见风口,不破坏装潢格局;不占位置;+柜机占位置,送风不均匀,占用将近半平方,现在房子那么贵,非常不划算。本来柜机的位置可以加长的。现在被柜机占了位置,柜机的背后死角又积灰尘,清扫要挪动柜机位置很不方便。2)效果:风管机的冷量分配均匀,通过合理设计出风回风,能最大限度的满足客户的舒适性的享受,与普通空调相比更加健康科学;送风量大,送风温差小,房间温度均匀;同一空间的温差在±1℃,不会得“空调病”。3)从性价比而言多联机的价格更贵,两者的室内效果是完全一样的,且当只需要开启一个房间时,仍然得开启多联机的整个空调机组,会产生不必要的能耗,而风管机既让客户享受了中央空调的效果,价格也相对便宜。另外,假如在室内没有预留中央空调的管道,那么多联机穿梁打洞的问题就很难解决,室外主机的摆放也成问题,一拖一的风管机只需沿用分体空调的摆放位置,室内也非常便于设计。
通常客厅厨房和的吊顶是大头,其他的房间可以从简,不过要看看你你自己怎么定夺!我家没考量偶和偶GF可能考量偶们平时空调用的不多主要是夏天的晚上用用也没考量这个中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间使用上考量,使用家用中央空调使室内装饰更灵敏,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来的装饰,重新装修,原来的中央空调系统略微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选取。家用中央空调(或称户式中央空调、单无式可调中央空调)是指由一个室外机产生冷(热)源进而向各个房间供冷(热)的空调,它是属于(小型)商用空调的一种。家用中央空调分为风系统和水系统两种。风系统由室外机、室内主机、送风管道以及各个房间的风口和调节阀等组成;水系统由室外机、水管道、循环水泵及各个室内的末端(风机盘管、明装等)组成。家用中央空调的特点是:1整个家庭都处于舒适性条件下,防止其他分体机造成的直吹过冷和房内冷热不匀的人体不适现象;2装饰性好,配合装修无任何外露管线;3操作简易,自动运行,无需维护;4可依照各个房间的朝向、功能等增加或减少送风(热)量;5可加新风和加湿,使室内空气保持新鲜和卫生。家用中央空调的局限性是:1布置上:设计和安装要与装修结合才能达到良好的舒适性和装饰效果;2电源要求:电负荷较大。老式住房要考量电路负荷是否足够。真正适合安装户式中央空调的房屋,需要具备以下两个基本条件:首先是房屋要够高,层高至少达到2.7米;其次面积要够大,总面积100平米以上。由于现在市场上户式中央空调的种类很多,即使房间符合以上标准,也要依照实际情况进行选取。现在市场上的户式中央空调通常来说有水管道式、风管道式和变频多联机等几种。其中水管道户式中央空调是中央空调的小型化和家庭化,工作原理与大型中央空调相同,可以依照实际每个房间的实际问题选取不同的温度,舒适度相当高,被人们称为“真正意义上的户式中央空调”,最具代表性的是水管道户式中央空调。这类中央空调主要适用于总面积在200平米以上的结构房屋、等大面积住宅内。风管道户式中央空调就舒适度来说,比水管道户式中央空调要差一些,并且由于风管较粗,吊顶需要加厚,因而对房屋的高度要求更高。通常来说,层高至少3米但总面积较小的房屋面比较适合风管道户式中央空调。变频多联机户式中央空调对能源的消耗很大,舒适度也较差,不过由于报价比较低,对一些家庭来说,也可以作为一种较为经济合理的选取,这种多联机户式中央空调通常在总面积仅100平米上下的房间内适用。中央空调的工作原理与家用一样,都是使用冷媒(运输热量的媒质叫冷媒)的物理原理把室内的热量带到室外去达到制冷的效果!中央空调就是个头大,但也是分四部分:1、冷凝器(系统)---节流装置(系统)---蒸发器(系统)----压缩机(系统)现在家用的中央空调通常都是以大金为主的多联机(VRV)系统。在某种方面上理解可以认为他就是分体的家用空调,只不过是只有一台室外机,多台室内机了。优点:1.美观室内机样式多可以安装在吊顶里面,不会造成与室内装修的冲突。2.方便可以实现多房间同时空气调节,也可以单个房间使用。3.通常的家用机由于压缩机性能问题,假如连接管太长可能会造成由于润滑油不能及时回到压缩机造成的压缩机烧毁等问题。多联机由于采用了涡旋式压缩机可以大大延长连接管的长度,最长的可能能达到150m,高低落差50m,这意味着室外机可以放置的屋顶,不会对房屋整体的外观造成影响。缺点:1.机器本身成本高,以及企业设定的利润高。2.安装费用高,需要一点的工期。3.运行费用高,虽然可以实现单个室内机的单独使用,不过变频压缩机总会运转,电费客观。4.维护费用高而且麻烦。建议:假如就是通常家用而且时公寓性质,就买通常的空调就好,别墅的话可以考量。不过要好好考量到今后的费用问题。不知道这样的回答能不能让你满意。
申请成功 稍后装修小管家将电话联系您给出详细的预算清单
装修计算器
为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密
您家的装修预算137583元
材料费137583元
人工费137583元
设计费137583元
质检费137583元
装修预算数据根据各大城市装修公司合同数据经过大数据实时分析计算。
申请成功 感谢您的支持,稍后会有装修管家联系您,免费为您提供咨询服务
只需三步高效出图
手机号在线预约
免费上门量房
免费设计方案
抢领免费设计名额
为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密
施工工艺热门问题
相关套图推荐格力中央空调安装有什么注意事项_百度知道
格力中央空调安装有什么注意事项
我有更好的答案
 由于中央空调的安装方式与家用机不同,需要预埋管路与室内风机盘管,所以最好在装修之前或者装修进场初期进行,具体流程如下:  1、在水电进场同时或者之前,首先预埋好铜管管路与各个内机风盘的供电,室外机的供电线路,一定注意线路的绝缘操作,和预埋管路穿墙孔的密封;  2、在安装吊顶之前,挂上室内风机盘管,并连接好机器冷媒管路与信号线,连接安装好排水管路;  4、安装好室内机后,在相应的合理位置(比如各个房间的灯光开关附近,方便调节空调运转的位置),预留好控制器的底盒以及控制器信号线;  5、连接好内机与管路之后,对所有的内机与管路进行高压氮气打压试验,通常需要打入30+kg以上的氮气压力,保压24小时以上查看压力有无明显下降,用来判断铜管和各连接处有无泄漏点,同时对排水管路做排水畅通试验,看看排水是否畅通是否有漏水情况;  6、以上几个地方都做好之后,安装室外机并连接室外机,放出制冷剂;  7、待装修吊顶基本完成后,在空调吊顶相应部位留出的进出风口位置安装预先订做的进出风口格栅和检修口;  8、待墙面完工后,安装好各个风机盘管的线控器面板,接通电源并调试。
采纳率:97%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。点标签看更多好帖
更新于& 21:10
&三分质量,七分安装&,这是空调行业的一句俗语,其中也映射出了安装对于中央空调行业的重要性。今天我做为曾在这个行业就业5年的非专业人士,写下这篇烂文,目的,只为给那些已买房想装中央空调的准房东们参考,现在我家初步安装完毕,还未试机运行,放出一些图,留待关注该品牌的人士,共同探讨。自家选择格力中央空调也是第一次,之前也未接触过格力的最新五代机,倒不是说自家想省钱,不买大金,特灵,倒不是说大金能用个15年,格力只能用个8年,10年,还是开头那句话,东西再好,重在安装,一切,自己做为房东也是初尝试。这个格力STAR系列是最新的格力中央空调五代机,今年8月才上市,国庆后整个杭州才到货,很开心,七拐八拐,让我认识了杭州某家做格力中央空调的空调工程公司的兄弟,前期安装,还是一切顺利的,因为最后的试机调试要待装修进度如吊顶工程等完毕,所以现在我就产品本身性能,质量先不予评价,先说下这家我拿货的公司,负责人工程师是相当的专业,敬业,整个前期安装一丝不苟,做为一个曾在空调行业任职过的人来说,安装过程我自己全程看在眼里,确是个认真负责的人,这样的人,这样的做事态度,日后必有潜力和实力,在这个行业出挑而起。整个安装过程,铜管,保温,最后充氮保压,严谨。安装末了还不忘给你房东把卫生搞干净,可以说,给个&小朋友&家的小工程能做好,那今后的做企业做单位的大工程,才靠的牢。这家老板是这样跟我说的:&沈工,倒不是说你曾是这个行业的,我们要给你生活做好,而是哪怕一点不懂的老百姓客户,我们也要做好。&多么实在的一句说话,这里没有半点广告的嫌疑,内行外行也好,看完以下我家的中央空调室内机安装图,听了我的方言,有意联系的,请PM我。也可以等我们家的格力中央空调最新上市的五代机全部安装试机完毕,我今后发贴报喜后,再跟这家实在的以诚为本的公司联系买卖,本人做为房东,是个仔细的人,此家也是第一次打交道。做事厚道,公道自在人心。应该说,这家空调公司,不是做一锤子买卖的,现在社会,各行业都有好的差的,你不厚道,做锤子买卖,迟早混不下去,不管是装修行业,空调行业,只要涉及安装服务行业,都一句话,生意来自口碑!而好口碑,来自我们客户。&&&&&&&&&&
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 19:38
以下是此家老板和师傅一起亲自给我家吊装中央空调室内机的全流程图:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 19:42
室内铜管,冷凝水管分布,若您是老师傅,请提出宝贵意见:&&&&&&&&
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 19:44
初步安装完毕后的最后充氮保压,铜管焊接完成后往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在热胀冷缩。如果在此后的整个居室装修过程中压力表有下降,则应该检查前图所示的所有铜管是否有问题,说明可能是今后的泥工,木工等的在装修作业过程中破坏了或者说不小心碰到了中央空调的室内铜管,则要全面检查查漏,这里反正有表为证,我房东和空调公司都已把压力表指数拍了照片,现在为42,见下二图,到时谁打坏弄坏,谁负责,一直到整个装修工程基本完毕。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除。&&
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 19:44
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 19:48
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 20:00
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 20:05
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 13:00
您安装的外机是11.2KW的吗? 图上看的不是很清楚
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 14:56
是的,安装是重要的一个环节。
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 22:58
引用:1您安装的外机是11.2KW的吗? 图上看的不是很清楚兄台自己可网上查下格力最新的STAR系列
与本帖相关的人: 展开
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 09:17
引用:1您安装的外机是11.2KW的吗? 图上看的不是很清楚引用:2兄台自己可网上查下格力最新的STAR系列我知道STAR系列 今天8出月出的 &10月杭州开始有货我只是想说明 你用11.2KW的外机 会不会不够。。
与本帖相关的人: 展开
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 11:22
说实话 ,安装的真的很垃圾 。
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 11:49
引用:1说实话 ,安装的真的很垃圾 。要说细节的话 肯定很多不完美的地方 比如喇叭口那用的保温是机器里自带的那种&我们装的时候 那种自带的都扔掉了 粘上去粘性很差 很容易脱落还有图上的走管 真是难看 还有个地方 大概因为电线留的位置不好吧 管路还去绕了一下
与本帖相关的人: 展开
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 19:24
引用:1说实话 ,安装的真的很垃圾 。请您这位跟我买的这家是同行的同行先生,说说看怎么样才算装的不垃圾?我们做为房东,洗手恭听
与本帖相关的人: 展开
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 19:28
引用:1说实话 ,安装的真的很垃圾 。引用:2要说细节的话 肯定很多不完美的地方 比如喇叭口那用的保温是机器里自带的那种&我们装的时候 那种自带的都扔掉了 粘上去粘性很差 很容易脱落还有图上的走管 真是难看 还有个地方 大概因为电线留的位置不好吧 管路...
其实我知道你应该跟我买的那家是同行,我的问题是:一,贵司有没有卖过这款最新的格力五代机,卖过,价格最低多少?你可PM我。二,你再详细的描述下,怎么走管,走线,搞这个保温,才算&最好,最标准&
与本帖相关的人: 展开
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 09:18
引用:1说实话 ,安装的真的很垃圾 。引用:2要说细节的话 肯定很多不完美的地方 比如喇叭口那用的保温是机器里自带的那种&我们装的时候 那种自带的都扔掉了 粘上去粘性很差 很容易脱落还有图上的走管 真是难看 还有个地方 大概因为电线留的位置不好吧 管路...
引用:3其实我知道你应该跟我买的那家是同行,我的问题是:一,贵司有没有卖过这款最新的格力五代机,卖过,价格最低多少?你可PM我。二,你再详细的描述下,怎么走管,走线,搞这个保温,才算&最好,最标准&1.第五代机肯定是卖过的!2.工程这东西肯定是没有完美的,受很多环境因素影响,我们自己的做的工程让同行来找缺陷,肯定有很多不足的地方,所以我没说谁垃不垃圾,只能从完美的角度上来说,谁都很难做到。
与本帖相关的人: 展开
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 18:58
安装水平有待提高啊~~啧啧
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 20:37
引用:1安装水平有待提高啊~~啧啧做为房东,我很想知道哪里有不足,请前辈指出。安装固然重要,做为客户,当然最关心的还有价格。今天您自己安装水平高,倒确实有资格评论同行,我们房东都洗耳恭听的,就算你的出价没这家给我的低。
与本帖相关的人: 展开
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 16:54
引用:1说实话 ,安装的真的很垃圾 。引用:2请您这位跟我买的这家是同行的同行先生,说说看怎么样才算装的不垃圾?我们做为房东,洗手恭听我简单说说吧。1 ,机器都一样,没什么好说的、但内机居然连出风道帆布都不做 。回风也不做。结果就是出了冷风全部都到顶里去了 。回风吸的全是顶里的空气。 导致房间制冷制热效果差。2.出风口回风口要拿纸板挡住。外面包塑料纸要包到位。包紧。后期做油漆很容易进灰。还没用就变旧机器了。3,铜管走向要直,弯弯扭扭 看着就不好。铜管包扎带要全包,你这个是半包。材料是省了 ,时间长了全破 。4卡圈 你用的塑料黑色卡圈,现在一版都是用铁卡圈 带保护膜的那种。5.铜管内机接口包扎带要包到头,不然制冷时间长了会有冷凝水滴下来 &时间一长吊顶一块发霉 &。、6 铜管材料,水管材料用的是什么牌子的,一般现在用上海飞轮的紫铜管,水管用浙江中财的upvc 排水管。 差的材料相差好多钱 的 & 。 其他的没看出来。
与本帖相关的人: 展开
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 17:54
引用:1安装水平有待提高啊~~啧啧引用:2做为房东,我很想知道哪里有不足,请前辈指出。安装固然重要,做为客户,当然最关心的还有价格。今天您自己安装水平高,倒确实有资格评论同行,我们房东都洗耳恭听的,就算你的出价没这家给我的低。我只是说有待提高,最简单一点,看看您自己的图片,这么铺张的按管的状态,您是打算整个房顶都吊顶?管子花了不少钱吧~~再看内机按在窗户上面的那几张,加上向外排冷凝水的管的高度,您是打算窗户的上面就贴着您的吊顶?~~~另外,感觉你不是什么给父母找家的吧,你是卖格力的吧,太假了,你要真是这房子主人,期待你晒装完的效果图哦~~~
与本帖相关的人: 展开
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 18:43
引用:1安装水平有待提高啊~~啧啧引用:2做为房东,我很想知道哪里有不足,请前辈指出。安装固然重要,做为客户,当然最关心的还有价格。今天您自己安装水平高,倒确实有资格评论同行,我们房东都洗耳恭听的,就算你的出价没这家给我的低。引用:3我只是说有待提高,最简单一点,看看您自己的图片,这么铺张的按管的状态,您是打算整个房顶都吊顶?管子花了不少钱吧~~再看内机按在窗户上面的那几张,加上向外排冷凝水的管的高度,您是打算窗户的上面就贴着您的吊...
还太假,我是准房东,格力的中央空调机子我也是第一次买,请多提宝贵意见。我早在19楼上了我家装修日记了,请见:到时不要说最终完成图,每一步,包括家电安装,我都会发贴的。
与本帖相关的人: 展开
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 18:45
引用:1说实话 ,安装的真的很垃圾 。引用:2请您这位跟我买的这家是同行的同行先生,说说看怎么样才算装的不垃圾?我们做为房东,洗手恭听引用:3我简单说说吧。1 ,机器都一样,没什么好说的、但内机居然连出风道帆布都不做 。回风也不做。结果就是出了冷风全部都到顶里去了 。回风吸的全是顶里的空气。 导致房间制冷制热效果差。2.出风口回风口要拿纸板挡住。外...
买的这家给配的飞轮铜管,华美保温,这两个是我房东指定的,其他就差了,谢谢提醒
与本帖相关的人: 展开
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 19:21
咨询下上面的 各位专家,问何为吹氮焊接(非氮气试压),再次问下谁用此工艺,氮气试压为何要求4兆帕。分歧管为何出口要50厘米以上才过湾,R410A 飞轮管和普通有何区别? 发技术贴吗?回复吧
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 19:26
除了管道横平竖直 机器封口 ,你们懂点啥。封口未接帆布(那是因为本人用是复合铝风板)。说点技术性话题好吧。
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 23:55
偶看你们大家都是同行,有啥好吵呢?各自各做各生意,你生活做得好,价格低,杭州话说就是&做人品&的话,生意自然找上门,我做为房东,真心希望你们生意都好!
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 09:37
貌似冷凝水上一个排气口都没看到
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 14:12
引用:1除了管道横平竖直 机器封口 ,你们懂点啥。封口未接帆布(那是因为本人用是复合铝风板)。说点技术性话题好吧。这么猖狂啊搞得就你一个人懂一样,这点理论谁不知道啊,因为氮气是惰性气体,不会有热胀冷缩,充氮焊接时为了防止铜管内壁产生氧化皮,因为22的工作压力都在18公斤左右,410是他的1.5到2倍,当然保压压力比工作压力要高点,42公斤只是理论值,有很多保压都在四十就可以了,说,还想知道啥,我教你
与本帖相关的人: 展开
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 17:31
引用:1除了管道横平竖直 机器封口 ,你们懂点啥。封口未接帆布(那是因为本人用是复合铝风板)。说点技术性话题好吧。引用:2这么猖狂啊搞得就你一个人懂一样,这点理论谁不知道啊,因为氮气是惰性气体,不会有热胀冷缩,充氮焊接时为了防止铜管内壁产生氧化皮,因为22的工作压力都在18公斤左右,410是他的1.5到2倍,当然保压压力比工作压力要...
我是房东,现在也是在这个圈子里混,工装搞的多点,中央空调也用到不少,这个贴倒是自家买的房子的家用机的事情,多谢您莅临本贴,对我们家新装的这个格力五代机,请您也多提宝贵意见!
与本帖相关的人: 展开
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 16:49
请行业里的前辈多提宝贵意见!