这雕刻机变频器不显示显示这个器什么意思?

invt变频器故障代码是怎么样的?
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有8个回答)
首先说明,INVT不是故障代码,它是英威腾变频器的标志。你所说状况应该属于机器自检没有通过,请你尽快联系供应商寻求技术服 &&务。
您好!!!
5-10K的电位器即可,电位器分为三个端子分别连接+10V,公共地和一个多功能端子。。。
10K的最合适
英威腾变频器常见故障1:上电无显示
用万用表检查变频器输入电源是否和变频器额定电压相一致。如果电源有问题请检查并排除。
检查三相整流桥是否完好。若整流桥已炸开,请寻求服务。
检查CHARGE灯是否点亮。如果此灯没有亮,故障一般集中在整流桥或缓冲电阻上,若此灯已亮,则故障可能在开关电源部分。请寻求服务。
英威腾变频器常见故障2:上电后电源空气开关跳开
检查输入电源之间是否有接地或短路情况,排除存在问题。
检查整流桥是否已经击穿,若已损坏,寻求服务。
英威腾变频器常见故障3:变频器运行后电机不转动
检查U、V、W之间是否有均衡的三相输出。若有,则为电机线路或自身损坏,或电机因机械原因堵转。请排除。
可有输出但三相不均衡,应该为变频器驱动板或输出模块损坏,请寻求服务。
若没有输出电压,可能会是驱动板或输出模块损坏,请寻求服务。
英威腾变频器常见故障4:上电变频器显示正常,运行后电源空气开关跳开
检查输出模块之间相间是否存在短路情况。若是,请寻求服务。
检查电机引线之间是否存在短路或接地情况。若有,请排除。
若跳闸是偶尔出现而且电机和变频器之间距离比较远,则考虑加输出交流电抗器。
5~10K的电位器即可,电位器的三个端子分别连接+10V,公共地和一个多功能端子
故障代码 && && && && &&故障现象/类型 && && && && &&故障原因 && && && && &&解决对策 && && && && &&HOLD && && && && &&操作面板锁定 && && && && &&设定了操作锁定模式,除了之外STOP/REST的操作无效 && && && && &&MODE按键2秒钟后操作锁定将解除 && && && && && &&
Er1 && && && && &&禁止写入错误 && && && && && &&
1.Pr.77参数写入选择中设定为禁止写入,这样的情况下采取写入动作时
2.频率跳变的设定范围重复时
3.V/F5点可调整的设定值重复的情况下
4.操作面板和变频器不能正常通讯时 && && && && &&1.请确认Pr.77的设定值(参照第124页) &&2.请确认Pr.31~Pr.36(频率跳线)的设定值
(参照第58页) &&3.请确认Pr100~Pr.109(VIF5点可调整)的设定值
(参照第60页) &&4.请确认操作面板与变频器的连接 && && && && && &&
Er2 && && && && &&运行中写入错误 && && && && && &&Pr.77不等于2(任何运行模式下都可写入)的情况下,在运行中或STF(STR)置为ON时采取参数写入动作时 && && && && &&
·请设置为Pr.72=2
·停止运行后进行参数的写入动作 && && && && &&Er3 && && && && &&校正错误 && && && && &&模拟输入的偏置,增益的校正值过于接近时 && && && && &&请确认参数C3,C4,C6,C7(校正功能)的设定值
(参照第118页) && && && && &&Er4 && && && && &&模式指定错误 && && && && &&Pr.77不等于2的情况下外部,网络运行模式下进行参数设定时 && && && && &&1.把运行模式切换为“PU运行模式”后进行参数设定
(参照第127页) &&2请设置为Pr.77=2后进行参数设定 && && && && &&rE1 && && && && &&参数读取错误 && && && && &&在参数拷贝的参数读取中操作面板侧发生了EEPROM异常时 && && && && &&
·请重新拷贝参数(参照第207页)
·有可能是操作面板(FR-DU07)的故障
请与经销商或本公司联系 && && && && &&rE2 && && && && &&参数写入错误 && && && && &&1.运行中进行参数拷贝写入时引发此错误
2.在参数拷贝写入中操作面板侧发生了EEPROM异常时 && && && && &&
·停止运行后重新拷贝参数(参照第207页)
·可能是操作面板(FR-DU07)的故障
请与经销商或本公司联系 && && && && &&rE3 && && && && &&参数对照错误 && && && && &&1.操作面板侧的数据与变频器的数据不一致时
2.参数对照中操作面板侧发生了EEPROM异常时 && && && && &&1.按SET键继续对照
请重新进行参数对照(参照第208页) &&2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障
请与经销商或本公司联系 && && && && &&rE4 && && && && &&机种错误 && && && && &&参数写入时,对照中机种不同时 && && && && &&在同类型的变频器间进行参数拷贝和对照 && && && && &&Err. && && && && &&1.RES信号处于ON时 &&2.PU与变频器不能进行正常通讯时(连接器接触不良) && && && && && && && && && && &&1.请将RES信号置为OFF
2.请确认PU与变频器的连接 && && && && &&0L && && && && &&失速防止(过电流) && && && && &&加速时电机的电流超过变频器额定输出电流的120(%)(
·)以上时,停止频率的上升,直到过负载电流减少为止,以防止变频器出现过电流
当电流降到120(%)(
·)以下后,再增加频率
恒速运行时电机的电流超过变频器额定输出电流的120(%)(
·)以上时,降低频率直到过负载电流减少为止,以防止变频器出现过电流,当电流降到120(%)(
·)以下后,再回到设定频率
减速时电机的电流超过变频器额定输出电流的120(%)(
·)以上时,停止频率的降低,直到过负载电流减少为止,以防止变频器出现过电流
当电流降到120(%)(
·)以下后,再降低频率 && && && && &&1.每次将Pr.0转矩提升值减1(%),然后确认电机的状态
(参照第48页) &&2.Pr.7加速时间与Pr.8减速时间设置得长一些
(参照第66页) &&3.减轻负载
4.试试简易磁通矢量控制(Pr.80)
5.试试Pr.80
6.可以用Pr.22失速防止动作水平设定失速防止动作电流
(出厂值为120(%)
)有加减速时间变化的可能性
请用Pr.22失速防止动作水平提高失速防止动作水平,或者用Pr.156失速防止动作选择使失速防止不动作
(并且,也可以用Pr.156设定OL动作时的继续运行) && && && && &&oL && && && && &&失速防止(过电压) && && && && &&减速运行时
·电机的再生能量过大超过制动能力时停止频率的下降以防止变频器出现过电压跳闸直到再生能量减少
·选择避免再生功能的情况下(Pr.882=1),电机的再生能量过大时,防止频率上升和过电压引起的电源切断
(参照第193页) && && && && &&可以改变减速时间
用Pr.8的“减速时间”延长减速时间 && && && && &&RB && && && && &&再生制动预报警 && && && && &&再生制动器使用率在Pr.70特殊再生制动器使用率设定值的85(%)以下时显示
再生制动器使用率达到100(%)时,会引起再生过电压
仅显示S75K以上 && && && && &&
·延长减速时间
·确认Pr.30再生功能选择、Pr.70特殊再生制动器使用率的设定值 && && && && &&PS && && && && &&PU停止 && && && && &&在Pr.75的复位选择/操作面板脱出检测/操作面板停止选择状态下用PU的STOP/RESET键设定停止
(关于Pr.75(参照第122页)) && && && && &&启动信号置为OFF,用PU/EXT键可以消除 && && && && &&TH && && && && &&电子过电流 &&保 &&护 &&预报警 && && && && &&电子热继电器积分达到Pr.9电子过电流 &&保 &&护 &&积分设定值的85(%) &&时显示
达到设定值的100(%)时,电机过负载断路(E.THM) && && && && &&1.减轻负载,降低运行频度
2.正确设置Pr.9电子过电流 &&保 &&护
(参照第70页) && && && && &&MT && && && && &&维护信号输出 && && && && &&提醒变频器的累计通电时间经已达到所设定 && && && && &&Pr.503维护时间中写入“0”就可消除 && && && && &&CP && && && && &&参数复制 && && && && &&55K以下容量的变频器和S75K以上容量的变频器之间进行复制操作时显示 && && && && &&55K以下容量的变频器和S75K以上容量的变频器之间进行复制操作时显示 && && && && &&FN && && && && &&风扇故障 && && && && &&使用装有冷却风扇的变频器,冷却风扇因故障而停止,或者转速下降时,进行了与Pr.244冷却风扇动作选择的设定不同的动作时,操作面板上显示出 && && && && &&可能是风扇故障
请与经销商联系 && && && && &&E.OC1 && && && && &&加速时过电流跳闸 && && && && &&加速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的170(%)时, &&保 &&护电路动作,停止变频器输出 && && && && &&1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些
) &&2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下电机再启动
如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系 &&3.接线时避免短路
4.失速防止动作是否正确
(参照第51页) &&5.请在Pr.19基准频率电压中设定基准电压(电机的额定电压等)
(参照第59页)) && && && && &&E.OC2 && && && && &&恒速时过电流跳闸 && && && && &&恒速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的170(%)时, &&保 &&护电路动作,停止变频器输出 && && && && &&1.消除负载急剧变化 &&2.修复输出短路
3.正确设定失速防止动作
故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
E.OC3 减速时过电流跳闸 减速运行中(加速,定速运行之外),当变频器输出电流超过额定电流的170(%)时, &&保 &&护电路动作,停止变频器输出 1.延长减速时间 &&2.解决输出短路现象
3.检查制动动作 &&4.将失速防止动作设定为合适的值
(参照第51页))
E.OV1 加速时过电流跳闸 加速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的170(%)时, &&保 &&护电路动作,停止变频器输出 1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些
) &&2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下电机再启动
如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系 &&3.接线时避免短路
4.失速防止动作是否正确
(参照第51页) &&5.请在Pr.19基准频率电压中设定基准电压(电机的额定电压等)
(参照第59页))
E.OC2 恒速时过电流跳闸 恒速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的170(%)时, &&保 &&护电路动作,停止变频器输出 1.消除负载急剧变化 &&2.修复输出短路
3.正确设定失速防止动作
(参照第51页))
E.OC3 减速时过电流跳闸 减速运行中(加速,定速运行之外),当变频器输出电流超过额定电流的170(%)时, &&保 &&护电路动作,停止变频器输出 1.延长减速时间 &&2.解决输出短路现象
3.检查制动动作 &&4.将失速防止动作设定为合适的值
(参照第51页))
E.OV1 加速时再生制动过电压跳闸 因再生能量使变频器内部的主电路直流电压达到规定值以上时, &&保 &&护电路动作,停止变频器输出
电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作 缩短加速时间
E.OV2 定速时再生制动过电压跳闸 因再生能量使变频器内部的主回路直流电压超过规定值, &&保 &&护 &&回路动作,停止变频器输出
电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作
·取消负载的急速变化
·必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)
E.OV3 减速停止时再生过电压跳闸 因再生能量使变频器内部的主回路直流电压超过规定值, &&保 &&护 &&回路动作,停止变频器输出
电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作
·延长减速时间,使减速时间符合负载的转动惯量
·减少制动频度
·必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)
E.THT 变频器过负载跳闸(电子过流 &&保 &&护 &&)
·1 如果电流超过额定电流的120(%)(
·2),而未到过电流切断(170(%)以下)时,为 &&保 &&护 &&输出晶体管,使电子过流 &&保 &&护 &&动作,停止变频器输出
(过负载承受能力120(%)(
·2)60s,反时限制性) 减轻负载
E.THM 电机过负载跳闸(电子过流 &&保 &&护 &&)
· 变频器内装有的电子热继电器在超负载或恒速运转过程中检测到因冷却能力下降而造成的电动机过热,达到Pr.9电子过电流 &&保 &&护设定值的85(%)时,处于预兆警报(TH显示)状态,达到规定值的话, &&保 &&护 &&电路动作,停止变频器的输出
带多极电动机等特殊的电动机或几台电动机时,电子热继电器不能 &&保 &&护 &&电动机,所以请在变频器输出侧设置热继电器 1.减轻负载
2.恒转矩电机时把Pr.71设定为恒转矩电机
3.正确设定失速防止动作水平
(参照第51页)
E.FIN 散热片过热 如果冷却风扇过热,温度传感器会启动,变频器停止输出 1.周围温度调节到规定范围内
2.进行冷却风扇的清扫
E.IPF 瞬时停电 &&保 &&护 发生超过15ms的停电(变频器输入切断也同样)时,控制电路为了防止异常动作启动瞬时停电 &&保 &&护,停止变频器输出
停电超过100ms时,不启动异常报警输出,复电后启动信号为ON时变频器再启动
(如果是15ms以内的停电,变频器继续工作
)而且根据运行状态的不同(负载的大?br &&/&?蛹跛偈奔涞纳瓒ǖ龋??吹缡庇锌赡艽シ⒐?缌?保护
·修复瞬时停电
·准备瞬时停电的备用电源
·设定瞬时停电再启动的功能(Pr.57)(参照第98页)
E.BE 制动晶体管异常检测 S75K以上的机种中,在制动器回路产生制动器晶体管损坏等异常现象时,停止变频器的输出
此时,有必要迅速切断变频器的电源
55K以下在内部回路发生异常时显示 请更换变频器
E.UVT 欠压 &&保 &&护 如果变频器的电源电压下降,控制回路可能不能发挥正常功能,或引起电机的转矩不足,发热的增加
为此,当电源电压下降到300V以下时,停止变频器输出
如果P,P1之间没有短路片,则欠压 &&保 &&护 &&功能动作 1检查电源等电源系统设备
2在P,P1之间连接短路片或直流电抗器
E.ILF 输入缺相 在Pr.872输入缺相 &&保 &&护 &&选择里设定为功能有效(=1)且3相电源输入中缺-相时动作
(参照第106页)
·正确接线
·确认Pr.872的输入缺相 &&保 &&护 &&选择
E.OLT 失速防止 因失速防止动作输出频率下降到0Hz时
正在进行失速防止动作时为OL
·减轻负载
E.GF 输出侧接地故障过电流 &&保 &&护 当变频器的输出侧(负载侧)发生接地,流过接地电流时,变频器停止输出 排除接地的地方
E.LF 输出缺相 &&保 &&护 当变频器输出侧(负载侧)三相(U,V,W)中有一相断开时,变频器停止输出
·正确接线
·确认Pr.251输出缺相 &&保 &&护 &&选择的设定值
E.0HT 外部热继电器动作
· 为防止电机过热,安装在外部热继电器或电机内部安装的热继电器动作(接点打开)时,使变频器输出停止
·降低负载和运行频度
·继电器接点自动复位的情况下,只有变频器没有复位,变频器不会再启动
E.PTC PTC热敏电阻作动 PTC热敏电阻的电阻值高于异常检测值(500欧~4k欧)持续超过10秒时,变频器停止输出 减轻负荷
E.OPT 选件异常 连接高功率因素变流器时,误将交流电源接到L1,L2,L3,则有此显示
·连接高功率因数变流器(FR-HC,MT-HC)或共直流母线变流器(FR-CV)时,是否给L1,L2,L3 &&端子接上交流电源
E.OP1 选件插口异常 各插口上安装的内置选件功能出现异常(如通信选件的通信异常,通信选件以外的内置选件的接触不良等)时变频器停止输出
·确认选件功能的设定
·确实进行好内置选件的连接
E. &&1 选件异常 当变频器主机与通信选件间接口部的接触不良等发生时,变频器停止输出 1.请确认内置选件的连接
2.变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施
如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系
E.PE 参数存储元件异常(控制板) 参数存储元件发生异常时(EEPROM故障) 请与经销商联系
用通讯方法频繁进行参数写入时,请把Pr.342设定为“1”(RAM写入)
但因为是RAM写入方式,所以一旦切断电源,就会恢复到以前状态
E.PE2 参数存储元件异常(主电路基板) 存储的参数发生异常(EEPROM故障) 请与经销商联系
E.PUE PU脱离 当Pr.75复位选择/PU脱离检测/PU停止选择设定在“2”,“3”,“16”或“17”状态下,如果操作面板及参数单元脱落,主机与PU的通信中断,变频器则停止输出
当Pr.121PU通讯再试次数的值设定为“9999”,用RS-485通过PU接口进行通讯时,如果连续通讯错误发生次数超过允许再试次数,变频器则停止输出
超过Pr.122通讯校验时间间隔设定的时间通信中途切断时变频器则停止输出 安装好FR-DU07或参数单元(FR-PU04-CH)
E.RET 再试次数溢出 如果在设定的再试次数内不能恢复正常运行,变频器停止输出 处理该错误之前一个的错误
E. &&6 CPU &&错误 内置CPU的通信异常发生时,变频器停止输出
·变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施
E. &&7 CPU &&错误 内置CPU的通信异常发生时,变频器停止输出
·请与经销商联系
E.CPU CPU &&错误 内置CPU的通信异常发生时,变频器停止输出
·请与经销商联系
E.CTE 操作面板用电源输出短路,RS-485端子用电源短路 操作面板用电源(PU接口的P5S)短路时,电源输出切断
此时,操作面板(参数单元)的使用和 &&PU接口进行RS-485通信都变为不可能
RS-485端子用电源发生短路时,将切断电源输出
此时,不能通过RS-485端子进行通讯
复位的话,请使用端子RES输入或电源切断再投入的方法 1.检查PU,电缆 &&2.确认RS-485端子连接
E.P24 直流24V电源输出短路 从PC端子输出的直流24V电源短路时,电源输出切断
此时,外部接点输入全部为OFF
端子RES输入不能复位
复位的话,请使用操作面板或电源切断再投入的方法
·排除短路故障
E.CDO 超过输出电流检测值 输出电流超过了Pr.150输出电流检测水平中设定的值时启动 请确认Pr.150输出电流检测水平,Pr.151输出电流检测信号迟延时间,Pr.166输出电流检测信号保持时间,Pr.167输出电流检测动作选择的设定值
(参照第86页)
E.IOH 浪涌电流抑制电阻过热 浪涌电流抑制电流的电阻过热时启动(180℃以上持续5秒时启动) 1.浪涌电流抑制电流电路故障
2.请重新组织电路,避免频繁进行ON/OFF
如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系
E.SER 通讯异常(主机) 从RS-485到RS-485的通讯中在Pr.335的RS-485通讯重试次数不等于“9999”的情况下超过了重试次数,引发了通讯错误,此时变频器将停止输出
通讯开断时间超过在Pr.336设定的RS-485通讯检测时间间隔时变频器也将停止输出 连接好RS-485端子的接线
E.AIE 模拟输入异常 端子2/4输入电流的设定,在输入30mA以上时,或有输入电压(7.5V以上)时显示 电流输入指定为频率指令或将Pr.73模拟输入选择,Pr.267端子4输入选择设定为电压输入
(参照第114页)
E.13 内部电路异常 内部电路异常时显示 请与经销商联系
CHE100-011G/015P-4 &&invt英威腾三相380V &&11KW/15KW变频器
凡在深圳金龙翔公司购买的invt英威腾产品保证全新原装正品,均质保一年!三个月内有任何产品质量问题随时更换新机!全国联保!终身维护!
英威腾变频器7.5KW(重载)/11KW(轻载)型号CHE100-011G/015P-4
产品简介:
输入电压:三相380V范围:-15%~+15%
外型尺寸:320*220*180(高*宽*厚)单位:MM
详细介绍:
一、真正的矢量控制
CHE系列变频器采用DSP控制系统,完成真正的无速度传感器矢量控制(开环矢量控制),与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。
二、经济型结构
CH &&E系列变频器为简易型变频器,主要面向配套客户,能满足大部分客户的功能需求。
三、主要技术参数
1、输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、远程通讯给定、多段速给定、PID闭环给定等
5、起动转矩大:0.5Hz/150% &&(SVC)
6、载波频率范围:1.0K~15.0KHz
7、速度控制精度:±0.5%最高速度(SVC)
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机
10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
11、多功能QUICK/JOG键:可做多功能按键使用,满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
13、开环转矩控制:可实现真正的张力控制
四、标准接线图 && &&
五、可靠性设计
1、全系列独立风道设计
全系列独立风道
散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单
极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性
2、宽电网电压设计
电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其他处理
3、18.5KW~90KW标准配备直流电抗器
提高输入侧功率因数
提高整机效率及热稳定
有效消除输入侧的高次谐波对变频器的影响,减少对外围的干扰
4、安全自检功能
变频器上电,系统对软、硬件进行完备的安全自检
系统对功能参数的修改及设置进行安全的钳制,防止用户对功能参数的误设置
5、超强的保护功能
为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护
提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除
内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能
6、标准的制造平台
具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺
专业化流水生产线
严格的生产管理制度
同系列其它型号
变频器型号
额定输出功率(kW)
额定输入电流(A)
额定输出电流(A)
CHF100-0R7G-4
-15%~ &&15%
CHE100-1R5G-4
CHE100-2R2G-4
CHE100-004G/5R5P-4
CHE100-5R5G/7R5P-4
CHE100-7R5G/011P-4
CHE100-011G/015P-4
CHE100-015G/018P-4
CHE100-018G/022P-4
CHE100-022G/030P-4
CHE100-030G/037P-4
CHE100-037G/045P-4
CHE100-045G/055P-4
CHE100-055G/075P-4
CHE100-075G/090P-4
CHE100-090G/110P-4
90.0/110.0
90.0/110.0
CHE100-110G/132P-4
110.0/132.0
110.0/132.0
CHE100-132G/160P-4
132.0/160.0
132.0/160.0
CHE100-160G/185P-4
160.0/185.0
160.0/185.0
CHE100-185G/200P-4
185.0/200.0
185.0/200.0
CHE100-200G/220P-4
200.0/220.0
200.0/220.0
CHE100-220G/250P-4
220.0/250.0
220.0/250.0
CHE100-250G/280P-4
250.0/280.0
250.0/280.0
CHE100-280G/315P-4
280.0/315.0
280.0/315.0
CHE100-315G/350P-4
315.0/350.0
315.0/350.0
CHE100-350G-4
CHE100-400P-4
CHE100-400G-4
CHE100-500P-4
CHE100-500G-4
CHE100-560P-4
CHE100-560G-4
CHE100-630P-4
CHE100-630G-4
CHE100-700P-4
5~10K的电位器即可,电位器的三个端子分别连接+10V,公共地和一个多功能端子。
首先说明,INVT不是故障代码,它是英威腾变频器的标志。你所说状况应该属于机器自检没有通过,请你尽快联系供应商寻求技术服务。
西门子是世界上最大的电气和电子公司之一,历经150年来常盛不衰,其营业收入在2003年列财富500强第21位,在 电子电气类公司中更是名列榜首。在无绳电话领域,
意思是要停止工作一会;可以改变频道的顺序
三菱变频器e700出现故障代码是ps名称:PU停止内容:通过Pr.75复位选择/PU脱离检测/PU停止选择设定了由PU的[STOP RESET]键停止。[]检查
没有这个故障代码,可能不是三垦的,我对三垦机器非常熟悉,关于三垦变频器的问题都可以问我。
如果是过电压的话,你就去测量一下电压是不是超了。还有就是主线路上面应该还有检测电压的装置,你看看是不是那些装置的插件松了。具体的东西我也不太懂,你就去看一下主线
富士变频器故障代码
OC1 加速时过电流 电动机过电流,输出电路相间或对地短路,变频器输出电流瞬时值大于过电流检出值时,过电流保护功能动作。
说明书在网上下个就行了找不到的话我给你一个电子版的
Er17是电流检测错误 1.电流检测器件或电路损坏2.辅助电源有问题 。
金马电子科技 专业维修变频器
E110 功率模块过流、过热、欠压。 原因
⑴驱动器瞬间过流 ⑵输出三相有相间或接地短路 ⑶风道堵塞或风扇损坏 ⑷环境温度过高 ⑸控制板连线或插件松动 ⑹辅
主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的,根据电机的实际需要
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&SEJ变频器显示9d是什么意思?_百度知道
SEJ变频器显示9d是什么意思?
我有更好的答案
最好是提供变频器的型号,貌似没见过这个故障代码,请确认是否是故障代码。
一直是激活状态,把光珊上面的灯变成路灯就好了,9d应该是红绿一起亮着呢 ,意思就是光电一直检测到有东西在挡着,你把光电开关发出的红光在对到光电开关接收上就好了sej变频器 是快速卷帘门 上的变频器 我们厂子用的是这种,我知道一点,显示9d应该是卷帘门也不下来,手动也不下来,因为红外线光电感应器,它就变成绿灯了
红外线没对上
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 2077|回复: 1
安川变频器报故障代码SC,IGBT上下短路是什么意思
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
微信用户求助:安川报故障代码SC,IGBT上下短路是什么意思
SC 报警,也叫负载短路(SC),手册说法是,变频器输出侧短路,请检查电机的绝缘及阻抗是否正常,可以在断开变频器时候,用耐压摇表测量连接线和电机对地电阻,看看有没有5兆欧以上,如果没有,就是电机或者线路有问题。如果电机没有问题,就是变频器IGBT模块烧了。
0.jpg (44.2 KB, 下载次数: 9)
14:07 上传
SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动 电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是 一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。
01.jpg (28.35 KB, 下载次数: 13)
14:08 上传
此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外 部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从 而导致SC故障报警。
签到天数: 322 天[LV.8]以坛为家I
IGBT前面的驱动电路也需要严格检查