空调四通阀坏了的表现具是外机还是在内机里面

||||||||||
||||||||||
查看: 8886|回复: 23
室内机是单冷的,可以接冷暖的室外机吗?
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
室内机是单冷的,可以接冷暖的室外机吗?
如果能接,请问需要加装什么东西,步骤。谢谢!
小弟出入论坛,希望诸位大师不吝赐教!
再谢!!!
阅读权限35
在线时间 小时
可以呀!要么改板。
阅读权限40
在线时间 小时
可以接啊&&什么东西也不用加 把线结对了就行
阅读权限15
在线时间 小时
只要匹数对得上就可以,只是没有暖气。不需要加装什么东西,不接电磁阀就可以用。
阅读权限40
在线时间 小时
只要一样大小的,都可以接啊 ,完全没有问题,如果要实现冷暖功能必须要改板
阅读权限30
在线时间 小时
室内机输出线只有三根(包括地线)零线,火线。而室外机除了三根主线,另外有五根细线组成的插头,有四通阀,风机等
阅读权限30
在线时间 小时
目的就是用单冷的室内机匹配上冷暖的室外机
阅读权限50
在线时间 小时
可以,四通阀线不接就行
阅读权限40
在线时间 小时
要有蛮好的制热效果需要改板。
阅读权限25
在线时间 小时
换块改装板不就成了 冷暖空调了吗
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有空调化霜四通阀转向时外机有声音,内机也有声音正常吗_百度知道
空调化霜四通阀转向时外机有声音,内机也有声音正常吗
我有更好的答案
压力变化等会比较大,此时发出异常声音算是正常的现象正常,此时空调室内机管路内冷媒状态也会发生较大的变化。当室外机四通换向阀换向的时候,系统内冷媒的流向
采纳率:94%
为您推荐:
其他类似问题
空调化霜的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。为什么有的空调室外机电源是5根线,有的是4根线?四通阀的2根线接反可以吗?|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
如题:请问各位老师,为什么有的空调室外机电源是5根线,有的是4根线?(从室内机给室外机提供的电源线)四通阀的2根线接反可以吗?&& 感谢各位老师的指点!冬天修空调时,师傅总带电拔掉空调室外机电源进线中的1根线(拔掉的这根线是四通阀的1根供电线吗?)师傅带电拔掉空调室外机四通阀2根线中的一根线,是为了使空调处于制冷状态吗?(冬天加氟,也必须使空调处于制冷状态吗?)四通阀的2根线接反可以吗?还是可以任意接?或是不能接反?如果接反四通阀的2根线会导致空调什么故障?会使空调不制热吗?收废品的都比我懂的多,师傅收的旧空调,要拆开室外机上电源进线,共5根线,我说我要作记号,以后要再给室外机接供电线时好还原。收废品的说,格力空调室外机电源进线是5根线,从左到右5根线的颜色都不同,从左到右5根线的颜色分别为&&&& ,没想到收废品的都这么有文化。师傅收的空调压缩机,收废品的说,换格力空调旧压缩机,要先用氮气吹2遍,保证空调管路中没有渣子,否则容易烧空调压缩机
赞助商链接
5根的是三相的吧
赞助商链接
5根的是电源L&&N&&地到外机,然后L&&N 回到室内机!四通阀的接线要看情况有些两线互换没事有些不行!
不要看几根线,你有空,拿表查一下电压,就可以分出那是一对,一对线了,这才是重点
此师傅比师傅,一个想收你的废品,一个想你会不会抢饭碗。
单冷的一般就两根线。冷暖的至少三根线。有些空调还有室外机温度传感器,就5根线了吧。或者大功率的使用三相电的。
五根线、、一根火线跟零线进外机,外机再出两根回到内机、这不就四根线了嘛、如果有的机子多一根接地面的线就五根咯、 不过不知道你有没有见过现在的机子有些是外机就三根线的、它那种是房间里面先供电到内机,内机再出三根线到外机去的。。今年装一台格力的就像我后面说的那种
没看懂,不明觉厉,我只知道修空调的夏天就把外面的那根线接错你就只能制冷,到冬天你还要找他给你接线制热,然后偷偷的又接错你就不能制冷只能制热,到夏天你还要找他接线制冷,这样一直赚你钱
你说的5根电源线是指5根电源线还是5根线,这是不同的,5根电源线的是3匹以上的柜机才有,5根线的是挂机和2匹柜机:压机线,零线,外风机线,四通阀线,地线当然变频机又不一样了:零线,相线,地线,数据线这4根至于四通阀,我现在遇见的都是可以随便接的,它只是个交流电磁线圈
外机回供电的一般都是柜机,380V,老款机多,但标准的回供电又不止五线,九或十一根居多,,最多接触过一台五匹380V三菱柜机,日文货,21还是25根线忘记了。现在冷暖机,变频机一般五或六根线,220三根,温控一根,四通阀一根或两根
不明觉厉啊
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.061304 second(s),query:5 Gzip enabled&主题:为什么有的空调室外机电源是5根线,有的是4根线?四通阀的2根线接反可以吗?
泡网分: 0.198
注册: 2011年10月
如题:请问各位老师,为什么有的空调室外机电源是5根线,有的是4根线?(从室内机给室外机提供的电源线)
四通阀的2根线接反可以吗?& &感谢各位老师的指点!
冬天修空调时,师傅总带电拔掉空调室外机电源进线中的1根线(拔掉的这根线是四通阀的1根供电线吗?)
师傅带电拔掉空调室外机四通阀2根线中的一根线,是为了使空调处于制冷状态吗?(冬天加氟,也必须使空调处于制冷状态吗?)
四通阀的2根线接反可以吗?还是可以任意接?或是不能接反?如果接反四通阀的2根线会导致空调什么故障?会使空调不制热吗?
收废品的都比我懂的多,师傅收的旧空调,要拆开室外机上电源进线,共5根线,我说我要作记号,以后要再给室外机接供电线时好还原。
收废品的说,格力空调室外机电源进线是5根线,从左到右5根线的颜色都不同,从左到右5根线的颜色分别为& &&&,没想到收废品的都这么有文化。
师傅收的空调压缩机,收废品的说,换格力空调旧压缩机,要先用氮气吹2遍,保证空调管路中没有渣子,否则容易烧空调压缩机
微信扫一扫分享
&浏览:739&&回帖:1 &&
泡网分: 6.255
注册: 2008年05月
4根线分别是零线(公共线)、风机火、压缩机火、电磁阀火。5根线就是多了一根接地线。因为室内室外机都通过铜管(或铝)相连,所以接地保护可以省略。
一般我都习惯把风机、压缩机的火线拧在一起接在压缩机控制端,加上电磁阀的控制线,一根三芯电缆就够了。